Ответить
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 10 февраля 2019 22:17
    esnab:

    Совок полюбасу переплюнет ютубовское поколение,

    Опыт,как и половое бессилие,приходит с годами. :-?

    esnab:

    Да, мой опыт Вашему по срокам уступает...

    Лет на 30 :o могу заспорить на моток именно синей изоленты.Бо даже у отделочников с которыми я работаю лет пять,ну нет изоленты,даже синей. :o

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Marfa Senior Member
    офлайн
    Marfa Senior Member

    1147

    16 лет на сайте
    пользователь #95923

    Профиль
    Написать сообщение

    1147
    # 10 февраля 2019 22:27
    Vitaliy:

    Marfa, опять по новой... 16а это грубо 3.6квт. 1.5мм.кв. держит до 4квт. По этому 16а автомат в притык (с учётом коэф. гарантированного НЕ отключения). По этому защищать 1.5 квадрата рекомендованно 13а. Совственно так и делают к западу от синеокой

    вот честно, вы бы себе в квартиру кинули под 4+ квт. 1,5 квадрата с 16а ?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 10 февраля 2019 22:31 Редактировалось Vitaliy, 3 раз(а).

    Marfa, я себе в квартире и на даче все раскидал 1.5квадрата. у меня нет мест, где может появиться на одной группе нагрузка 4+кВт. Максимум что может быть это 3квт. И автоматика у меня Сименс и абб тип В. Только на вводе тип С

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Marfa Senior Member
    офлайн
    Marfa Senior Member

    1147

    16 лет на сайте
    пользователь #95923

    Профиль
    Написать сообщение

    1147
    # 10 февраля 2019 22:40 Редактировалось Marfa, 1 раз.

    а чёж молчите, когда гуру на группу холодильник + микроволновка + вытяжка + все розетки кухни, вместо 2,5 квадрата, пишет 1,5?
    корпоративная этика, понимаю :D

    или розетки все для красоты и никакой техники не будет и 1,5 за глаза ))

    зы
    тоже тип В практически на всём стоит

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 10 февраля 2019 22:58

    Marfa, без понятия сколько там будет розеток и что в них будет включаться. Делать проект без оплаты не хочу.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 10 февраля 2019 23:04
    Marfa:

    или розетки все для красоты и никакой техники не будет и 1,5 за глаза ))

    Барышня глазики открываем и внимательно смотрим(даже на то что предоставил чайник.

    Не думаю что микроволновка+электрочайник превысят 16 А. :shuffle:
    Если только чай варить не на сварочном аппарате,по вашей логике если он варит(сварочник) то ему место на кухне? :shuffle:

    Добавлено спустя 34 секунды

    Marfa:

    корпоративная этика, понимаю :D

    См выше про половое бессилие))))))

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Marfa Senior Member
    офлайн
    Marfa Senior Member

    1147

    16 лет на сайте
    пользователь #95923

    Профиль
    Написать сообщение

    1147
    # 10 февраля 2019 23:08 Редактировалось Marfa, 1 раз.

    Холодильник, вытяжка и микроволновка= уже за 2квт.
    Тостер, кофеварка/ чайник- ещё 2квт. Или кофеварка+ чайник= больше 3х
    Кухонный комбайн, ещё что-то ... И заметьте в процессе готовки, практически всё часто задействовано одновременно!
    Удачи проводке в 1,5 квадрата таким смельчакам!

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 10 февраля 2019 23:10 Редактировалось PaulBP, 1 раз.

    13456

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 10 февраля 2019 23:12 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.
    Marfa:

    Холодильник, вытяжка и микроволновка= уже за 2квт.

    1-1.3квт максимум.
    У заказчика обычно уточняется, что будет на кухне из потребителей.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Marfa Senior Member
    офлайн
    Marfa Senior Member

    1147

    16 лет на сайте
    пользователь #95923

    Профиль
    Написать сообщение

    1147
    # 10 февраля 2019 23:14

    Если недомикроволновка и вытяжка для вида ))

    Добавлено спустя 55 секунд

    Телик ещё играет и 2 легко даже с такими дохлыми девайсами

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 10 февраля 2019 23:18

    PaulBP, а запаха палёной пакли или проводки они не слышали?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 10 февраля 2019 23:20

    Vitaliy, слышали. только после первого отрубания

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 10 февраля 2019 23:22

    Marfa, микроволновка в стандарте 0.8-1квт. холодильник потребляет около 150-200вт, вытяжка в районе 100-150 практически любая. Гуглите про коэф 0.7

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 10 февраля 2019 23:31 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    Marfa:

    Удачи проводке в 1,5 квадрата таким смельчакам!

    Спасибо) за консультацию.В следующий раз когда будем обсуждать (выбирать по фото :D )влияние открытой или закрытой форточки на время срабатывания защиты,вы уж не пройдите мимо :beer:
    Разъясните нам тёмным,как выбрать тёщу по фото.Я вот до сих пор выбираю по фото тёщу. ;)

    Vitaliy:

    Гуглите про коэф 0.7

    Навикипеденный человек, эрудированнее нагугленного. :znaika:

    Добавлено спустя 1 минута 34 секунды

    Marfa:

    ещё что-то ...

    Скороварку забыли :lol:

    Добавлено спустя 6 минут 20 секунд

    PaulBP:

    и что б физически невозможно было расплавить изоляцию со всеми вытекающими.

    Перед новым годом перерезал

    И был приятно удивлён,что у некоторых алехтриков "а руки то помнят" :o Все кабеля закреплены металлическими скобками.В подъезде всего ничего 50 квартир. :lol:
    Во как а вы PaulBP о спокойном сне))))))))))

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    35017

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    35017
    # 11 февраля 2019 06:00
    курчавый:

    Все кабеля закреплены металлическими скобками.

    А могли бы и....как электрик Киркоров.
    "Цвет изоленты -синий"....)))))

    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд

    Придумалось же спросонья.
    Теперь гимн электриков из головы не выходит....))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 11 февраля 2019 07:40

    victor-vira, кидай все и дуй на гастроли с новым хитом ))))

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 11 февраля 2019 07:41
    victor-vira:

    Теперь гимн электриков из головы не выходит....))))

    У меня на новом тилифоне, всё по старому--коммунистическому." Интернационал" поднимает :lol: где кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27055

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27055
    # 11 февраля 2019 10:18 Редактировалось КляйненЕнотен, 2 раз(а).
    курчавый:

    У меня на новом тилифоне, всё по старому

    уронишь его со стремянки, станет по новому

    Marfa:

    Тостер, кофеварка/ чайник- ещё 2квт. Или кофеварка+ чайник= больше 3х

    И всё это с залипшими выключателями и неисправными термостатами? И водичку вы туда заливаете не комнатной температуры, а 5 градусов + лёд? :D
    Чайник наполненный холодной водой на 1,5л - время закипания менее 5 минут
    Сколько времени и уходит у кофемашины с холодного старта до первой чашки, я не знаю, а у гейзерной кофеварки минуты три.
    Микроволновки на больших мощностях, так же очень редко эксплуатируются более 20-30 минут подряд. Обычно это либо часовая разморозка, но там мощность мизерная, либо пару-тройку минут на максимальной мощности.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • akanamash Junior Member
    офлайн
    akanamash Junior Member

    61

    11 лет на сайте
    пользователь #612855

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 11 февраля 2019 14:57

    Добрый день,форумчане!У меня такая проблема:часто при выключении нового духового шкафа выбивает диф автомат,проблема возникает в 2-3 случаях из 5,к этому дифу подключен ещё холодильник и вытяжка,в чем может быть проблема?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 11 февраля 2019 15:16

    akanamash, как зовут этот диф и как его выбивает, по утечке или по перегрузу?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.