    Крошка Енот:

    engineer_ordinary:

    Имеем потери 3.5 %. Вроде в норме. Но мне как для себя и в сельской местности при норме до 215 на вводе - дофига. Ложим 2.5. Имеем потери до 2х%.

    На каком участке всей протяжённой цепи потери? Лично у меня все основные потери ДО счётчика, если нагрузка просаживает напряжение в розетке, то таким оно будет у меня и на клеммах счётчика.

    Я про потери на длину от сопротивления и нагрузки. А они будут зависеть от тока сечения и длины

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 8 сентября 2018 12:34 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    engineer_ordinary:

    Вот у тя комнатка. 5 розеток. Одна группа. Одна распайка на все 5. Один диф или ав, не важно. Одна линия до распайки длиной 15 -20 м. От автомата-дифа прямиком на ближайшую или на розетку для самого мощного потребителя :znaika: Ложим от ав до распайки 1.5. Имеем потери 3.5 %. Вроде в норме.

    Нет там распаек и никогда не будет. :o
    Что такое шлейф мне тебе объяснять? Не буду. :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 11 сентября 2018 00:44

    Друзья поделитесь кто где кабель приобретает? Сдайте свои явки и пароли, приличный метраж нужен. Все стандартно 2,5 и 1,5 (3х ВВГнГ) буду признателен.

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 11 сентября 2018 09:00
    Loderun:

    Друзья поделитесь кто где кабель приобретает? Сдайте свои явки и пароли, приличный метраж нужен. Все стандартно 2,5 и 1,5 (3х ВВГнГ) буду признателен.

    Зажали явки?
    Рева был прав? :trollface:

  • Michey25 Member
    офлайн
    Michey25 Member

    247

    13 лет на сайте
    пользователь #356016

    Профиль
    Написать сообщение

    247
    # 11 сентября 2018 10:56

    Товарищи! Нужен совет. Ситуация: 5-этажный многоквартирный дом 1994 года постройки. Внутри проводка - алюминий, со щитка на лестничной площадки заходит 3 линии, соответственно в щитке 3 древних автомата - на как автомата, когда-то сделал кз, так эти автоматы не вырубились а просто провод в районе кз отгорел... Сейчас в квартире (двухкомнатной) кап ремонт, с заменой проводки. Сделал щиток с автоматами в коридоре (узм + 5 УЗО + много автоматов на каждое узо) . и встает вопрос о замене вводных линий на один медный кабель 3х6 мм2 ну и этих трех псевдоавтоматов на один. И теперь вопрос, если обращусь с этой просьбой в ЖЭС погонят делать проэкт?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 11 сентября 2018 11:06
    Loderun:

    приличный метраж нужен

    Приличный это понятие растяжимое. :-?

    engineer_ordinary:

    Зажали явки?

    Могу свои координаты дать в раше.По нонешним временам,если приличный метраж как до Луны--окупится с личным посещением. :super:
    Loderun приличный метраж можно укоротить коробками и паяльником. :znaika:

    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды

    Michey25:

    И теперь вопрос, если обращусь с этой просьбой в ЖЭС погонят делать проэкт?

    ЖЭС ничего не понимают в проектах. :lol:
    Им абы в подъезде покрашено было и уборщица график уборки повесила. :D
    Тут всё от самого подъезда зависит.Если у вас паутення из проводов по всей площадке,то смело в кабель канале по верху паутеньи кидайте свой вводной кабёл.

    Michey25:

    (узм + 5 УЗО + много автоматов на каждое узо)

    На себе любимом экономите?Про диф автоматы слышали? :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Michey25 Member
    офлайн
    Michey25 Member

    247

    13 лет на сайте
    пользователь #356016

    Профиль
    Написать сообщение

    247
    # 11 сентября 2018 11:55 Редактировалось Michey25, 2 раз(а).
    курчавый:

    ЖЭС ничего не понимают в проектах.
    Им абы в подъезде покрашено было и уборщица график уборки повесила.
    Тут всё от самого подъезда зависит.Если у вас паутення из проводов по всей площадке,то смело в кабель канале по верху паутеньи кидайте свой вводной кабёл.

    Я тоже так думал пока не захотел поменять чугунные батареи на биметалл. Когда позвонил в ЖЭС с просьбой слить стояки, вышел на главного инженера который сказал "никогда вы этого не сделаете, нужен проект и согласование". Он, кстати, и не в курсе существования биметаллических батарей). Вот я боюсь что что-то подобное и с электричеством вылезет, и мне казалось что для ковыряния в общем щитке таки нужен специально-обученный ЖЭСовский электрик с пломбами и т.п.. Поправьте если не прав.

    курчавый:

    На себе любимом экономите?Про диф автоматы слышали?

    почему? Диффавтомат занимает ровно в два раза больше места (а место в щитке не резиновое) чем обычный автомат, а связка узо+несколько автоматов на нем выполняет те же функции, при условии что узо защищено вводным автоматом

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 11 сентября 2018 12:58
    Michey25:

    почему? Диффавтомат занимает ровно в два раза больше места (а место в щитке не резиновое) чем обычный автомат, а связка узо+несколько автоматов на нем выполняет те же функции, при условии что узо защищено вводным автоматом

    С точки зрения установки правы. С точки зрения удобства эксплуатационного решение спорное. Ну или экономное. Выбивает узо на группу автоматов и полхатки без свету. И все ждут папку. А с дифами вы еще обеспечиваете и селективность

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 11 сентября 2018 13:05
    Michey25:

    в квартире (двухкомнатной) кап ремонт

    Три дифа макс и минимум. :) А это всего шесть однополюсных автоматов.Так чта

    engineer_ordinary:

    С точки зрения удобства эксплуатационного решение спорное. Ну или экономное. Выбивает узо на группу автоматов и полхатки без свету.

    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд

    Michey25:

    Вот я боюсь что что-то подобное и с электричеством вылезет, и мне казалось что для ковыряния в общем щитке таки нужен специально-обученный ЖЭСовский электрик с пломбами и т.п.. Поправьте если не прав.

    Пломбы под номерами и на учёте в энергосбыте. :znaika: Второе для установки общего автомата после счётчика не требуется снятия пломб и заявление на распломбировку.
    Электик из ЖЭС просто электрик с синей изолентой. И третье самое важное никаких проектов на хатку после учёта не требуется.Я ведь не даром спросил про

    курчавый:

    Тут всё от самого подъезда зависит.Если у вас паутення из проводов по всей площадке,то смело в кабель канале по верху паутеньи кидайте свой вводной кабёл.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Michey25 Member
    офлайн
    Michey25 Member

    247

    13 лет на сайте
    пользователь #356016

    Профиль
    Написать сообщение

    247
    # 11 сентября 2018 13:40
    курчавый:

    Пломбы под номерами и на учёте в энергосбыте. Второе для установки общего автомата после счётчика не требуется снятия пломб и заявление на распломбировку.
    Электик из ЖЭС просто электрик с синей изолентой. И третье самое важное никаких проектов на хатку после учёта не требуется

    Спасибо! это и хотел знать.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13437

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13437
    # 11 сентября 2018 15:10

    engineer_ordinary, не в курсе что такое шлейф? Уговорил курчавого объяснить :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 11 сентября 2018 15:14
    Vitaliy:

    engineer_ordinary, не в курсе что такое шлейф? Уговорил курчавого объяснить :)

    Шлейф- волочащийся сзади удлиненный подол женского платья (с)
    Не. Не в курсе я местных жаргонизмов. А если это то о чем я подумал, то в топку такое подключеие розеток

  • Michey25 Member
    офлайн
    Michey25 Member

    247

    13 лет на сайте
    пользователь #356016

    Профиль
    Написать сообщение

    247
    # 11 сентября 2018 16:11
    engineer_ordinary:

    С точки зрения установки правы. С точки зрения удобства эксплуатационного решение спорное. Ну или экономное. Выбивает узо на группу автоматов и полхатки без свету. И все ждут папку. А с дифами вы еще обеспечиваете и селективность

    Ну это если утечка или кто-то пальцы в розетку засунет, и то, долго думав как разделить группы узо (по комнатам, или по типу нагрузки - одно насвет, другое на розетки в комнате и т.д.) решил что лучше лишиться электричества в одной комнате. Селективность соблюдал в пределах автоматов, вводной - С, к потребителям - B.

    Vitaliy:

    е в курсе что такое шлейф?

    Насколько я знаю, это подключение следующей розетки от предыдущей, так себе вариант если используются контакты розеток, если соединять просто в подрозетниках ГМЛ то вполне норм. Не эксперт, на истину не претендую.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 11 сентября 2018 16:25 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    Michey25:

    так себе вариант если используются контакты розеток

    Грубое нарушение всех правил--Rе. :znaika:

    Michey25:

    по типу нагрузки - одно насвет

    :spy:
    Света дома? :D

    engineer_ordinary:

    А если это то о чем я подумал, то в топку такое подключеие розеток

    Пральна ;) Если топка на твёрдом топливе. :o

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 11 сентября 2018 16:54
    курчавый:

    Пральна Если топка на твёрдом топливе.

    Гирляндами панавешивают рызетак, а потом контакты горят

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13437

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13437
    # 11 сентября 2018 18:18

    engineer_ordinary, закручивать отвёрткой надо, а не пилочкой для ногтей, тогда гореть не будут :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 11 сентября 2018 18:33
    engineer_ordinary:

    а потом контакты горят

    Ты не поверишь :o Сколько я переставил легранда именно валены и чаво мы в них токо не втыкали :insane:
    ни одна не подгорела.Ну и как всегда за МаЗ и Geely не буду. :beer:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 11 сентября 2018 18:37
    Vitaliy:

    engineer_ordinary, закручивать отвёрткой надо, а не пилочкой для ногтей, тогда гореть не будут :)

    Шлейфуйте вьюноша, шлейфуйте и не отвлекайтесь

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    курчавый:

    не поверишь

    И вот и не поверю так как знаю, радиальная схема надежней магистральной :beer:

    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды

    курчавый, ришлось как то переделывать за одним суперэкономным шлейфователем. Фаза на все розетки в кухне бралась с выключателя прихожей. А ули. Близко и экономно. И так 14 штук. Зато 2 этажа и подвал и гараж уложил со всеми наваротами 300 м ввгшки.

    Добавлено спустя 39 секунд

    Loderun, шлейфование тема. И не надо много :trollface:

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22257

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22257
    # 11 сентября 2018 19:07 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    engineer_ordinary:

    Фаза на все розетки в кухне бралась с выключателя прихожей

    Некоторые и гланды через :ass: удаляют и ни чо ,но горло не болит. :o

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды

    engineer_ordinary:

    радиальная схема надежней магистральной :beer:

    Если только с паяльником и синей изолентой.
    Потому как:
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
    :znaika:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 11 сентября 2018 19:21

    Michey25,

    почему? Диффавтомат занимает ровно в два раза больше места (а место в щитке не резиновое)

    Для общего.
    Не призываю ставить иек