    Bivik:

    Кабели всегда рассчитываются с запасом, это аксиома!

    Так кабель выбирается с запасом чтобы автомат не выбивало или автомат, чтобы кабель не горел? :)
    курчавый, нахрена тебе фото? Научился лечить по фото? :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • DmitriiDI Senior Member
    офлайн
    DmitriiDI Senior Member

    3116

    19 лет на сайте
    пользователь #24455

    Профиль
    Написать сообщение

    3116
    # 7 сентября 2018 20:41
    DmitriiDI:

    Bivik:
    Кабели всегда рассчитываются с запасом, это аксиома!
    а какой должен быть запас, он ведь у каждого разный

    Я это к чему, зачем на розетки вести 2.5 если и у 1.5 меди есть небольшой запас?

    Слон - это гибрид долгоносика, толстолобика и чебурашки.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 сентября 2018 21:02
    Vitaliy:

    Научился лечить по фото?

    Нее. Порчу снимает и сглаз

    DmitriiDI:

    это к чему, зачем на розетки вести 2.5 если и у 1.5 меди есть небольшой запас?

    На группу розеток до распаечной 2.5. От нее на розетки 1.5 и все у вас будет

  • spirymi Senior Member
    офлайн
    spirymi Senior Member

    4716

    14 лет на сайте
    пользователь #186320

    Профиль
    Написать сообщение

    4716
    # 7 сентября 2018 21:40

    кто что скажет про линейку http://www.efapel.pt/en/simulator/apolo-5000 ? Наше ее как замену JUNG LS 990, больно уж объем большой, на полторы тысячи зелени с юнгом получилось

    Все купил, все есть
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 7 сентября 2018 21:50
    engineer_ordinary:

    Вдоль по пустотке можно

    такие перекрытия в панельках не применяются.

    san9_91:

    Можно ли на полу прорезать штробу

    вы нарушаете целостность перекрытия, тем самым снижаете его прочность

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 7 сентября 2018 21:58

    spirymi, за эту серию не скажу. Но то что от них было по мне так на 3 из 5. Но тут на любителя как и 990

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 7 сентября 2018 22:08
    engineer_ordinary:

    На группу розеток до распаечной 2.5. От нее на розетки 1.5 и все у вас будет

    И в чем прикол вести 2.5, если дальше 1.5 и автоматом их надо защищать макс 13А...

    Mr.1995:

    вы нарушаете целостность перекрытия, тем самым снижаете его прочность

    По полу над плитой перекрытия заливается ещё стяжка. А вот в этой стяжке могут быть проложены трубы отопления и кабель к электроплитки.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • spirymi Senior Member
    офлайн
    spirymi Senior Member

    4716

    14 лет на сайте
    пользователь #186320

    Профиль
    Написать сообщение

    4716
    # 7 сентября 2018 22:27
    PaulBP:

    spirymi, за эту серию не скажу. Но то что от них было по мне так на 3 из 5. Но тут на любителя как и 990

    Это вы к тому что 990 говно?

    Все купил, все есть
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 сентября 2018 22:33
    Vitaliy:

    чем прикол вести 2.5, если дальше 1.5 и автоматом их надо защищать макс 13А...

    А нет прикола. Хош найди сам в чем. И покаж где ты группу розеток защищаешь напихав в щиток 13 а автоматов :spy:

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 7 сентября 2018 22:48

    engineer_ordinary, я уже не раз писал, что везде использую 1.5 квадрата, шлейфую розетки прям от щитка и защищаю их 10-13а. Видишь в чем разница, Я ЗАЩИЩАЮ КАБЕЛЬ, а не подбираю под автомат кабель.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 7 сентября 2018 22:53

    spirymi, я к тому что данная модель на любителя.

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 сентября 2018 23:05
    Vitaliy:

    шлейфую розетки прям от щитка и

    И прям по 3.5 . 10 шт в автомат пихаешь? А назачем?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 7 сентября 2018 23:15
    Vitaliy:

    я уже не раз писал, что везде использую 1.5 квадрата, шлейфую розетки прям от щитка и защищаю их 10-13а.

    Не знаю как сейчас, а лет 8 назад МАПИД, полторачку ставил на розетки и защищал всё это автоматами на 16А, причём махрово кЕтайскими

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 7 сентября 2018 23:15
    Vitaliy:

    По полу над плитой перекрытия заливается ещё стяжка.

    ну это относится к новостройкам........., автор сам не в курсе что у него над плитами. В панельных домах ранних застроек применялись шатровые перекрытия с опиранием по периметру, там ребро +- 20 см по периметру, а сама панель тонкая. в пределах 70мм. Поэтому что то советовать, желательно знать год застройки. А вообще лучше не искушаться и поискать другой выход.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 7 сентября 2018 23:34 Редактировалось курчавый, 1 раз.

    Крошка Енот в нашем колхозе элитных крестьян,сплошь и рядом только 1.5 кв.мм и китайчина на 1516 А.

    Добавлено спустя 1 минута 37 секунд

    Mr.1995:

    автор сам не в курсе что у него над плитами.

    Во вишь Vitaliy ;) а ты на хрена,.на хрена фото.
    Хоть всем колхозом диагноз поставим.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 8 сентября 2018 07:52
    engineer_ordinary:

    Vitaliy:

    шлейфую розетки прям от щитка и

    И прям по 3.5 . 10 шт в автомат пихаешь? А назачем?

    Ээээ, уася, пятница тебя накрыла? :) Какие 10 шт в автомат? Разницу между параллельным и последовательным (шлейфом) подключением понимаешь, да?
    Как правило на жилую комнату хватает одной группы на розетки и одной на свет.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • san9_91 Junior Member
    офлайн
    san9_91 Junior Member

    99

    12 лет на сайте
    пользователь #407790

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 8 сентября 2018 09:31
    Mr.1995:

    Поэтому что то советовать, желательно знать год застройки. А вообще лучше не искушаться и поискать другой выход.

    МАПИДовская панелька 2009 года постройки

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 8 сентября 2018 09:51
    Крошка Енот:

    Vitaliy:

    я уже не раз писал, что везде использую 1.5 квадрата, шлейфую розетки прям от щитка и защищаю их 10-13а.

    Не знаю как сейчас, а лет 8 назад МАПИД, полторачку ставил на розетки и защищал всё это автоматами на 16А, причём махрово кЕтайскими

    Ничего не изменилось
    Правда на кухню и стирку 2.5 бывает

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 8 сентября 2018 10:33
    Vitaliy:

    Ээээ, уася, пятница тебя накрыла? Какие 10 шт в автомат? Разницу между параллельным и последовательным (шлейфом) подключением понимаешь, да?
    Как правило на жилую комнату хватает одной группы на розетки и одной на св

    Нее. Эт тебя накрыла

    Vitaliy:

    , шлейфую розетки прям от щитка и защи

    Исходя из данного утверждения и спросил. :-?
    Так и быть. Поясню
    Вот у тя комнатка. 5 розеток. Одна группа. Одна распайка на все 5. Один диф или ав, не важно. Одна линия до распайки длиной 15 -20 м. Ложим от ав до распайки 1.5. Имеем потери 3.5 %. Вроде в норме. Но мне как для себя и в сельской местности при норме до 215 на вводе - дофига. Ложим 2.5. Имеем потери до 2х%. При разветвленной сети с длинными хвостами от распаек потому и ложил на розеточные от ав 2.5 а дальше хвосты 1.5. Тот же скважинный насос не смотря на 6А ав на 0.9 кВт закинув изначально 1.5 пришлось заменить на 2.5. Так как кинув клещами был неприятно удивлен превышением тока насоса от номинала из за падения напряжения.
    Как то так. :-?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 8 сентября 2018 11:09
    engineer_ordinary:

    Имеем потери 3.5 %. Вроде в норме. Но мне как для себя и в сельской местности при норме до 215 на вводе - дофига. Ложим 2.5. Имеем потери до 2х%.

    На каком участке всей протяжённой цепи потери? Лично у меня все основные потери ДО счётчика, если нагрузка просаживает напряжение в розетке, то таким оно будет у меня и на клеммах счётчика.