офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый, кувалдочка готова. Ща еще за железом и уперод. Вечером докладу, как добился 10 Ом
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Предварительный замер картина маслом.предыстория, контур треугольником электроды по 4м. Где то 3.8 сторона. R 109 Ом.разомкнул треугольник в одной точке. сопротивление того же контура в виде ломаной последовательной линии составило 135 Ом
курчавый, ну и выстраивая в линию по Вашему методу имею еще 2 штыря в линию r=648 и r=520. Как то с грунтами уныло
engineer_ordinary
Т.е. правильно как советовал курчавый правильно так делать. Лучше вдоль стены под отмостку, а не делать треугольники или звезды Давида . Ну и естественно от почвы зависит, длины контура и везения .
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
FLiNT1011, у меня по курчавому не вышло. Говорю же. Разомкнутый треугольник вышел с большим r чем замкнутый. 2 вершины с большим r кстати от руки с помощью матери достал назад. Так что там никапли не глина. Сейчас отступил метров 10 от фундамента и леплю снова 3угольник. Судя по тому что тут 2 метра электрод дал 37 ом а 4х метровый 20, то будет повеселее
FLiNT1011:звезды Давид
А как пересечения лучей считать?
engineer_ordinary
Вы меня извините, если вам где то показалось что хочу вас подколоть и т.д. Я вообще вопросом не владею на практике, только теория .
А вот как правильно делать под вопросам. Много разных теорий и переменных...
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
FLiNT1011, в каждой шутке есть доля шутки
Вот имеем треугольник три по 4м сторона 4 перенесенный на 10м в сторону. Он пока разомкнут.
предыдущий напомню 126 разомкнут 109 замкнут. Но не удивлюсь что сейчас замкну и он с..ка не станет например 100
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Курчавый, газовикам с 'мостом' хватит?
Горизонтальных 3х4 м еще не зарыты
engineer_ordinary я их норм не знаю.
Кинь перемычку на свои те 25 ом (которые никому не нужны ) на 13 Ом и получишь уже 8 Ом.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый, была дурная мысля. Слава богу сварочные электроды кончились только что. Так хватит или нет газовикам с мостом
engineer_ordinary:Так хватит или нет газовикам с мостом
Хватит.Самое важное что заземление есть.
engineer_ordinary:Курчавый, газовикам с 'мостом' хватит?
а ты это все для газовщиков мутишь? я представляю твое разочарование, когда они даже на место выхода контура из земли не посмотрят
зы. а ты соленой водой свой треугольник поливал?
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy, эт я для себя. А Курчавый газовиками тут всех стращал. У нас кстати не то что ге меряют а даже и не смотрят. Спросят только есть ли протокол. И усё.
Vitaliy:зы. а ты соленой водой свой треугольник поливал
Не блин. Аммиачной селитрой щепотку на куб
Себеж делаю
Кстати, чет Рева пропал, это не его там по новостям в дзержиске в заброшке военной завалило?
engineer_ordinary:А Курчавый газовиками тут всех стращал.
Я от них долю имею.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary:Del.html
Чо не поверил на слово жентельмену курчавому.
На во доказательство
Рядом с коробом на вытяжку така беленька)))).
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый:е поверил на слово жентельмену
Да не. Ссылку на тут зацензорили. Вот и удалил
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
PaulBP, ну дак. Деревянная до пояса. Так сказать электроизолированная, а то понабирают глухозаземленных люминевых