engineer_ordinary, а ты попробуй не треугольником бить, а в одну линию с шагом в метр.
engineer_ordinary, а ты попробуй не треугольником бить, а в одну линию с шагом в метр.
так еще же горизонтальные проводники работают, вернее иногда даже их хватает. Поэтому по нормам, расстояние между вертикальными электродами=длине электрода, а смысла бить треугольником в радиусе метр совсем нет смысла.
Я у себя бил след образом:
2 палки арматуры по 6 метров нарезаны по 2. Прокопана траншея на штык лопаты. 3 заколочены в глебу, 2 на перемычки, одна подъемная у щитку. Все, больше никаких извратов. Дальше от щитка 5х16 побежал в дом.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
serge.sp:так еще же горизонтальные проводники работают, вернее иногда даже их хватает. Поэтому по нормам, расстояние между вертикальными электродами=длине электрода, а смысла бить треугольником в радиусе метр совсем нет смысла.
Так и бил. Равносторонний со сторонами равными длине электрода. Эт я в курсе.
Vitaliy:engineer_ordinary, а ты попробуй не треугольником бить, а в одну линию с шагом в метр.
Может в каком то частном случае это и работает. Но ну ево в баню с околонаучными экспериментами. С моим счастьем попаду все в линию ПГС ичё? И все. А места для маневров немногоserge.sp,
Горизонтальные пока не работают, такака там будет еще на 0.7 подсыпаться. Подсыпки завезено 50 тонн. Но пока мерзлая. Так что искать глину на подсыпку
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary, чтоб тебе так хорошо было потом 20 см песка и дальше ещё 10 метров глины. Говносборник нихрена не уходит, качать надо
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:engineer_ordinary, чтоб тебе так хорошо было потом 20 см песка и дальше ещё 10 метров глины. Говносборник нихрена не уходит, качать надо
поле рассеивания рассчитывай и ляпи. только эт лучше делать до начала его заполнения
курчавый:Отключите ему интернет и дайте кувалду.
Фиг Вы угадал. До субботы интеллектуальный
Сегодня можно.Сегодня день весеннего равноденствия. Днём модно в железе сидеть,а вечером и с кувалдой побегать.
А я поехал коронку заберу.Приехала из столицы.И буду светильники размечать.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый:Сегодня можно.Сегодня день весеннего равноденствия. Днём модно в железе сидеть,а вечером и с кувалдой побегать.
А я поехал коронку заберу.Приехала из столицы.И буду светильники размечать.
коронка кошерная
и это чего? под гкл такие юзаешь?
зажрались Вы там батенька
курчавый:а вечером и с кувалдой побегать.
рановато ещё((. ради полутора часов удовольствия не хоцца ехать
вечерком лучше материалы посчитать заказать на следующий этап
engineer_ordinary:зажрались Вы там батенька
Эт точно.
Рева бы купил дешёвую оправку со вставной пилкой.Слетает пилка с оправки и пушной зверёк потолку.
У меня все такие.На 68 под коробки установочные.На 90--на всякий случай ну а эта пойдёт в дереве и на слив канализации,целую сотку трубу можно прятать.Да и посадочное вытяжки 100 мм так что к хорошему привыкаешь быстро.
Если не забуду вечером скину светильники(если их можно назвать светильниками) 40 вт а это уже целый прожектор.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый:ну а эта пойдёт в дереве и на слив канализации,целую сотку трубу можно прятать.Да и посадочное вытяжки 100 мм так
ааа. ну тогла понятно, а то если просто для гкл то все равно кучеряво
engineer_ordinary, у меня второй дренажный есть, его на песок и ставили. Все равно плохо уходит, видимо пятно маленькое
engineer_ordinary:а то если просто для гкл то все равно кучеряво
Не просто А 30 штук таких прожекторов 40 вт,по дизайну однако.
Кто то погорячился кило двести на освещение.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|