У меня горела нейтраль на пакетнике, приехала аварийка в течение часа от заявки. Кстати, почему нейтраль горит чаще, чем фаза? У соседей тоже пакетники со стороны нейтрали подплавленные, да и скрутка вон... Мистика.
У меня горела нейтраль на пакетнике, приехала аварийка в течение часа от заявки. Кстати, почему нейтраль горит чаще, чем фаза? У соседей тоже пакетники со стороны нейтрали подплавленные, да и скрутка вон... Мистика.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:Anоnymоus, из-за перекоса фаз.
Дык ить, горит МОЙ ноль, тот, что на мой пакетник приходит. И у соседа точно так же. И в пятиэтажке старой у меня тоже ноль отгорел. Какой перекос в однофазной системе?
engineer_ordinary:Эво как фазы то перекосило....аж ноль из точки вектором пополз
Я бы сам уполз раком вперёд из того щитка.
Anоnymоus:И в пятиэтажке старой у меня тоже ноль отгорел. Какой перекос в однофазной системе?
На этаж пложадку приходит всегда три фазы,оне раскидываются по хатам на площадке.У соседа включён только мобильник на зарядке а у вас на кухне духовой шкаф и ещё стиралка стирает,да чаю захотелось с электрочайника.
Действительно какой перекос фаз.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus, любая однофазная система в доме ямляется частью трехфазной системы дома
Ну так давайте, продолжайте, почему отгорает нейтраль, а не фаза? Только не надо про перекос, трехфазный дом итдитп.
Подсказка: на контакте выделяется тепловая мощность, равная произведению его сопротивления на квадрат тока.
Вторая подсказка: если считать сопротивление контактов одинаковым, нужно предположить, что через нейтраль течет бОльший ток, чем через фазу (из-за перекоса фаз, ага).
Anоnymоus:на контакте
Увидел рецепт: "Возьмите 200 грамм коньяка..."
Дочитывать не стал, мне уже нравится это блюдо.
курчавый, мастерства съезда с неудобных вопросов вам не занимать.
Ну и третья подсказка: УЗО в квартире у меня ни разу не срабатывало, ток что токи в фазном и нейтральном проводе одинаковые.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Ну Вы же сам все знаете. Берете пирометр, меряете пентературу, считаете мощность, R в справочнике, квадрат в проводе.
Подсказка а квадрат в нуле откуда? Он же круглый.
И фото щита не помешает. Может дело не в квадрате а в переходном сопротивлении пары Al+Fe2 O3
И только не надо про добывать гигакаллории.
курчавый, рецепт хорош!
Накину на вентилятор отгарающую фазу. Перекос фаз? Не думаю...
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus, вам порчу снять по подсказкам или по фото? Доктора тоже на приеме подсказками интригуете?
vitamin-c, ток фазы до вскрытия. Сечение проводника...нушовыкакдети. угадай в какой руке. На вскидку 5 причин.
Обратите внимание на то, как синяя изолента спасает вводной кабель от отгорания, необработанная синей изолентой фаза почти сгорела, в то время как хорошо обработанные провода продолжают функционировать в штатном режиме!
engineer_ordinary, кто сказал, что мне нужно что-то снимать?
Я всего-то привел статистику своих наблюдений (выборка мизерная и абсолютно не репрезентативная): отгорели три нейтрали, а фазные провода на тех же пакетниках как вчера прикручены. И при чем тут перекос фаз?
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
vitamin-c, во вторых. Там плашки вроде как железные? Часом не контактная коррозия с последующим ослаблением контакта
Anоnymоus, ноль к чему прикручен.
engineer_ordinary:Anоnymоus, ноль к чему прикручен.
Ноль приходит на правый верхний контакт пакетника с шины PEN (там прикручен винтом с квадратной шайбой). Фаза приходит на левый верхний контакт пакетника (от сжима на фазном проводе). От нижних контактов уходят на счетчик.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus, для начала отключить почистить смазать пережать предварительно померяв токи
engineer_ordinary:Anоnymоus, для начала отключить почистить смазать пережать предварительно померяв токи
Вопрос был: почему горит ноль, а не фаза. Все уже давно устранено, не волнуйтесь.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary:Почему гореть фазе а не N.
Из солидарности, наверное. По идее, процесс развивается так: на каком-то контакте переходное сопротивление больше, чем на остальных, он начинает нагреваться, окисляется, сопротивление увеличивается, в общем, процесс с положительной обратной связью. Если этот контакт случайный, то в горели бы и фазные, и нулевые примерно поровну.