sviq
курчавый:sviq
тыц
Если поставить такой таймер на проходной выключатель, то:
1) Вентилятор будет включаться на 5 минут при включении света и на 5 минут при выключении света.
2) Если выключить свет ранее, чем через 5 минут после включения, то вентилятор выключится (если он был включен).
3) Если включить свет ранее, чем через 5 минут после выключения, то вентилятор выключится (если он был включен).
Пардоньте, бес попутал. С проходным выключателем схема вообще нереализуема. Нам же надо замыкать-размыкать управляющие контакты таймера, а откуда напряжение для лампочек возьмется?
Vitaliy, иногда лучше жевать. Ну или в схему глянуть, для разнообразия.
PS. Можно замутить схему на работу по вышеприведенному алгоритму (если это кому-то интересно, конечно), выпотрошив лишние перемычки из перекрестного переключателя )))
Парни, не подскажите, нужен на DIN рейку девайс, который, при поступлении 12В на вход, выдаст эту напругу на выход с заданной задержкой?
Проблема в том, что при пропадании напруги, после восстановления питания, одновременно стартуют оптический терминал и роутер, который пробует поднять PPPoE, и часто входит в ступор из-за того, что оптика еще не загрузилась, хочу сделать задержку на подачу питания на роутер.
Vetali:Парни, не подскажите, нужен на DIN рейку девайс, который, при поступлении 12В на вход, выдаст эту напругу на выход с заданной задержкой?
Проблема в том, что при пропадании напруги, после восстановления питания, одновременно стартуют оптический терминал и роутер, который пробует поднять PPPoE, и часто входит в ступор из-за того, что оптика еще не загрузилась, хочу сделать задержку на подачу питания на роутер.
может проще на роутере найти где ставиться задержка установления PPPoE соединения после старта системы?
SANN2008:может проще на роутере найти где ставиться задержка установления PPPoE соединения после старта системы?
Было бы самое лучшее решение, но селяви, нема такой настройки ((
Vetali:Парни, не подскажите, нужен на DIN рейку девайс, который, при поступлении 12В на вход, выдаст эту напругу на выход с заданной задержкой?
Не до конца понятно как реализовано питание терминала и роутера сейчас, и что мешает поставить реле времени и питать роутер отдельно, со смещением в десяток секунд от появления напруги?
ded_d:Vetali:Парни, не подскажите, нужен на DIN рейку девайс, который, при поступлении 12В на вход, выдаст эту напругу на выход с заданной задержкой?
Не до конца понятно как реализовано питание терминала и роутера сейчас, и что мешает поставить реле времени и питать роутер отдельно, со смещением в десяток секунд от появления напруги?
Так я и спрашиваю, чего можно поставить, что бы на роутер пошло питание с заданной задержкой, а на оптику сразу.
сейчас на дин рейке висит БП на 12В, с которого идет питание сразу на оптику и роутер.
О, как понял, мой случай F&F PCR-513U, но блин, 50 рублей...
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27119 |
20 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus:Крошка Енот, баксов за 30-35, добавляйте сразу. Речь шла, напомню, о вентиляторе с таймером.
Хотел было подискутировать, но...это не моя проблема ни как потребителя, ни как продавца.
Добавлю только, к схеме управления вентилятором должны постоянно приходить 220, другой вопрос, сама хема управления будет под напряжением, или только включаться на момент запуска.
Первый вариант дешевле, второй безопаснее и надёжнее
Вечер добрый.Ребята подскажите кто где можно купить кабель КВВГ 10х2.5?Спасибо
Vetali:О, как понял, мой случай F&F PCR-513U, но блин, 50 рублей...
подойдет и чуть дешевле - https://fif.by/catalog/rv-01
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27119 |
20 лет на сайте Город:
|
Virkom:А вот как-то так не выйдет?
Выйдет, если производитель таймера подмаривает именно такое подключение Таймеру помимо питания, нужен ещё и управляющий сигнал на запуск
Virkom, ну это и есть схема включения ноолайтовского лестничного таймера. Единственный нюанс - управляющие контакты должны просто замыкаться - размыкаться, а тут на них подается фаза (или ноль). Ну и алгоритм работы будет такой, как в моем посте зачеркнуто (если таймер не сгорит).
se_electro:Вечер добрый.Ребята подскажите кто где можно купить кабель КВВГ 10х2.5?Спасибо
ded_d:Vetali:О, как понял, мой случай F&F PCR-513U, но блин, 50 рублей...
подойдет и чуть дешевле - https://fif.by/catalog/rv-01
Сенкс, в целом подойдет, хотя 220 рвать не очень удобно будет.