Ответить
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 12 сентября 2009 23:52

    bigross, в клемно блоке либо розетку. я вот раз с четырехпроводным кабелем столкнулся, две жилы--фазные. пришлось параллелить

    Спаси и заземли!
  • student777 Member
    офлайн
    student777 Member

    449

    19 лет на сайте
    пользователь #32416

    Профиль
    Написать сообщение

    449
    # 14 сентября 2009 08:46

    Может быть сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?

    В новостройке перенесли розетку из корридора в ванную под стиральную машину. Удлинение получилось метра 2. Теперь при включении или выключении или во время стирки стиральной машины (закономерность выявить так и не удалось) вырубает УЗО.

    Вызвал электрика. Он вместо стиралки подключил чайник - УЗО не выбило. Отсюда лн сделал вывод, что дело в стиралке. Снял её крышку и выяснил, что даёт фазу на корпус. Сказал, что нужно обращаться к мастеру по ремонту машин.

    Позвонил я мастеру по ремонту машин, описал ситуацию. Тот ответил мне, что если стиралка даёт фазу на корпус - это нормально, т.к. есть заземление. Нужно менять УЗО на более мощное. На данный момент стоит УЗО Электро на 25А.

    Подскажите, кому верить?

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 14 сентября 2009 10:54

    ...На данный момент стоит УЗО Электро на 25А.

    Это макс. ток, который УЗО "выдержит", смотрите на ток "срабатывания" (30 милиАмпер или....?)

    Но дело скорее всего в "земляном" проводе....

    Переверните вилку в розетке наоборот, и проверьте....

    ....даёт фазу на корпус.

    Естественно.... Там на входе фильтр сетевой....

    Заземление и только заземление.....

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • student777 Member
    офлайн
    student777 Member

    449

    19 лет на сайте
    пользователь #32416

    Профиль
    Написать сообщение

    449
    # 14 сентября 2009 13:43

    Но дело скорее всего в "земляном" проводе....

    Переверните вилку в розетке наоборот, и проверьте....

    Выбивает, если вставлять и одной стороной и второй.

  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    10801

    21 год на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    10801
    # 14 сентября 2009 14:12

    bigross,

    Естественно.... Там на входе фильтр сетевой....

    Заземление и только заземление.....

    Раз срабатывает УЗО - значит там есть заземление. Наличие сетевого фильтра не дает права бытовому прибору пробивать фазой на корпус.

    student777, Все таки вызовите мастера по машинам и покажите ему ситуацию. Может быть неисправно само УЗО, а может быть и правда машина бьет на корпус. Замеряйте ток в цепи заземления и увидите бьет она или нет на землю.

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 14 сентября 2009 17:11

    INTEPS, Спасибо, купил.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 15 сентября 2009 19:10

    Тот ответил мне, что если стиралка даёт фазу на корпус - это нормально, т.к. есть заземление.

    Если процитированоо слово в слово, то таких мастеров не то что нужно менять, их нужно лишать права заниматься ремонтом электрооборудования!

    Если выбивает УЗО, то два варианта - неисправно УЗО, либо всё же у электропотребителя существует ТОК УТЕЧКИ, то УЗО ЧЕСТНО отрабатывает свою функцию.

    Вызвал электрика. Он вместо стиралки подключил чайник - УЗО не выбило. Отсюда лн сделал вывод, что дело в стиралке. Снял её крышку и выяснил, что даёт фазу на корпус.

    student777, кстати, во что вызов обошёлся?

    student777, если есть пробой на корпус....вопрос, розетка с заземлением или без. Если с заземлением, то откуда ЗЕМЛЯ приходит в данную розетку?

    Наличие сетевого фильтра не дает права бытовому прибору пробивать фазой на корпус.

    Есть один нюанс, что для эксплуатации некоторых фильтров, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а вот без оного, на корпусе прибора вполне может сидеть половина питания напряжения через ёмкости фильтра, убить не убъём а вот "укусить" может, особенно через порезы на пальцах

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • student777 Member
    офлайн
    student777 Member

    449

    19 лет на сайте
    пользователь #32416

    Профиль
    Написать сообщение

    449
    # 16 сентября 2009 08:43

    student777, кстати, во что вызов обошёлся?

    10 тыс на бензин...

    student777, если есть пробой на корпус....вопрос, розетка с заземлением или без. Если с заземлением, то откуда ЗЕМЛЯ приходит в данную розетку?

    Розетка с заземлением. Вот откуда земля приходит туда, не скажу - не разбираюсь.

    Вчера приезжал с онлайнера человек посмотреть. Выдвинул гипотезу, что дело в розетке. Поменяли розетку - ничего не изменилось.:roof:

    Вынес вердикт - дело либо в УЗО, либо в стиралке:super: Что, собственно, я и сам знал.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 16 сентября 2009 09:28

    student777, электрик когда нашёл н стиралке пробой на копус, землю в розетке отсоединял? С другой стороны, самоё дешёвое УЗО стоит порядка 10$ Вот если т второе УЗО будет выбиват, тгда дело в стиралке. Посмотри на это философски, стоит ли 10$ очередная диагностика.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 16 сентября 2009 10:02

    student777, да просто скинь с розетки заземление и проверь разницу потенциалов заземляющего контакта вилки стиралки и земли. все сразу станет на свои места.

    Спаси и заземли!
  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    10801

    21 год на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    10801
    # 16 сентября 2009 10:11

    Крошка Енот,

    Есть один нюанс

    Ну я рассматривал случай когда именно идет утечка, а не штатный режим работы. Через такой фильтр достаточный ток утечки не пойдет, иначе будет выбивать УЗО.

  • student777 Member
    офлайн
    student777 Member

    449

    19 лет на сайте
    пользователь #32416

    Профиль
    Написать сообщение

    449
    # 16 сентября 2009 13:07

    С другой стороны, самоё дешёвое УЗО стоит порядка 10$ Вот если т второе УЗО будет выбиват, тгда дело в стиралке. Посмотри на это философски, стоит ли 10$ очередная диагностика.

    Может быть, я не там смотрю, но вближайших известных мне магазинах (На притыцкого, 58 и за Тоннелем) самое дешёвое китайское УЗО стоит 60тыс, легранд 118 тыс.

    Сегодня один человек с онланера в личку высказал предположение и предложил помощь. Завтра отпишусь, что да как.

    student777, да просто скинь с розетки заземление и проверь разницу потенциалов заземляющего контакта вилки стиралки и земли. все сразу станет на свои места.

    Спасибо за совет, но, к сожалению, не имею ни малейшего понятия, как и чем эту разницу измерить.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 16 сентября 2009 13:12

    student777, вольтметр/мультиметр, цена китайского в районе 10 тыс. ну или на край просто проверить есть ли искра при их соединении во время работы

    Спаси и заземли!
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 16 сентября 2009 15:07

    Где купить узо и автоматы моллер или хагер?

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20331

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20331
    # 16 сентября 2009 16:03

    DIMEX, по безналу и то, и другое - в ыплане (http://www.eplan.by/). За нал в городе не знаю, а на стройрынке в уручье есть магазинчик. Точное расположение не скажу, если идти по центральному проходу от центрального входа, подняться на горочку, то где-то там посередине свернуть направо, в ряды магазинчиков и направо войти. Их там несколько, этот отличается выставленным на витрине широким ассортиментом всего фирменного (и не только). У них там и хагер, и мьоллер, и АББ и что-то еще брэндовое. И не только узо и автоматы, много всего остального есть.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 16 сентября 2009 16:29

    DVK, Спасибо, наличный расчет.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 16 сентября 2009 16:31

    ....не только узо и автоматы, много всего остального есть.

    И у Николая Николаевича (ИП Ладутько) на Жданах (стройрынок)..... есть.....

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 16 сентября 2009 16:38

    bigross, Мот есть расположение или координаты его? Мне жданики территориально ближе.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 16 сентября 2009 16:48

    ИП Ладутько Н.Н.

    г. Минск, рынок Ждановичи, торговый павильон №65

    Открытая площадка

    Телефон завтра гляну в визитке....

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 16 сентября 2009 16:59

    bigross, Спасибо, инет помог найти его! Скинул ему на почту свои позиции жду цен.