    # 15 апреля 2017 19:31

    Маме в деревне надо подключить бойлер на 1.5 кВт и вывести розетку под стиральную машину.
    1. Как лучше сделать:
    а) Протянуть от счётчика отдельно на стиральную машину кабель и отдельно на бойлер. (Понадобится 15+13=28 метров)
    б) Тянуть всё одним проводом. (Понадобится 15+5=20 метров)
    2. Какое сечение медного провода брать при варианте 1а и при вариант 1б? (Заодно сориентируйте по цене, плиз)
    3. Достаточно будет штатных автоматических пробок в счётчике или дополнительно рядышком поставить отдельный автомат (при варианте 1б - на каждый провод свой)? И, если ставить дополнительно автомат - то какой порекомендуете?

    Заранее спасибо.

    А! Провод будет двужильный. Заземление будет подводиться в розетку с противоположной стороны (так получилось) и провод на заземление уже есть.

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 15 апреля 2017 20:27

    Андрей Радоман,

    Андрей Радоман:

    Достаточно будет штатных автоматических пробок в счётчике или дополнительно рядышком поставить отдельный автомат

    Я бы это как то понял - если бы это делалось для тёщи....., а так то, с вашим стрёмным заземлением, дифзащита обязательно.

  • Андрей_Радоман Senior Member
    офлайн
    Андрей_Радоман Senior Member

    2558

    16 лет на сайте
    пользователь #108381

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 15 апреля 2017 21:02

    Для тёщи я бы с заземлением вообще не парился - хватило б и зануления :)))

    Просто так получилось, что ввод 220 с одной стороны дома, а отвод для канализации (ну и до кучи - контур заземления) - сделан с противоположной стороны. По этому и было решено подвести заземляющий провод сразу в розетку, а не от счётчика тянуть. (Тем более его там нет).
    Про дифзащиту - двухполюсный автомат на каждый кабель или ещё что-то надо?

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 15 апреля 2017 23:39

    Андрей Радоман, 2 отдельных линии. защищать узо 40А + 2 автомата 16А или 2 диф автомата 16А. кабель можно ввг 1.5 квадрата. если гост не получится найти, то 2.5.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • kulik_106 Neophyte Poster
    офлайн
    kulik_106 Neophyte Poster

    9

    11 лет на сайте
    пользователь #644918

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 16 апреля 2017 07:53

    Может кто знает, где в Минске можно приобрести Вольтметр/Амперметр ВАР-М01 (Меандр)?

  • g4ng5t4 Member
    офлайн
    g4ng5t4 Member

    205

    14 лет на сайте
    пользователь #201383

    Профиль
    Написать сообщение

    205
    # 16 апреля 2017 09:22

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как к одной силовой линии (автомат 40 А, кабель 6 мм кв) лучше подключить на кухне варочную панель и духовой шкаф?
    Вариант вести отдельный кабель на дух шкаф не подходит, подключение дух шкафа к общей группе кухне не подходит (снижается автономность подключения из-за автомата на 16 А - менять нельзя, изначально установлен застройщиком на кабель 2,5 мм кв). Изначально варочную предполагалось подключать к силовой розетке на 32 А, но куда/как девать дух шкаф?

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    18 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 16 апреля 2017 10:32 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс

  • GtspeeD Senior Member
    офлайн
    GtspeeD Senior Member

    3254

    16 лет на сайте
    пользователь #123592

    Профиль
    Написать сообщение

    3254
    # 16 апреля 2017 15:11

    Может у кого есть мегаомметр на денек? Можно любой старый с ручкой. Нужно проверить на пробой термодатчик и теплый пол. Какая-то с ним непонятная ситуация.

    +37529 1493407 Смотрите объявки.
  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3187

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 16 апреля 2017 16:31
    Vitaliy:

    Андрей Радоман, 2 отдельных линии. защищать узо 40А + 2 автомата 16А или 2 диф автомата 16А. кабель можно ввг 1.5 квадрата. если гост не получится найти, то 2.5.

    А чем плохо взять 1 кабель ввг 2.5мм гост и диф к нему?

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    18 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 16 апреля 2017 17:00 Редактировалось beyond, 5 раз(а).

    упс

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 16 апреля 2017 18:01

    И что случится если бойлер 3квт на 1.5 повесить?

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 16 апреля 2017 18:02
    beyond:

    Ёклмн, советчики-вопрошатели. Сколько страниц обсуждать нужно. 28 метров кабеля это не 28 километров. Два мокрых и опасных устройства. Две линии, два дифа, ввг гост31996 РБ-медь 2,5 квадрата.

    Полторашка - кабель сугубо для освещения. И для застройщиков новостроек. Но нафига его ткнуть в розетки добровольно. Нужен хоть какой-то минимальный запас. На 1 год 2 мес и 3 дня. Ибо, где сегодня бойлер 1,5, завтра бойлер на 3.

    Ну я не поддерживаю. Это перерасход материала, с одной стороны какая разница, а вот с другой розетки еще подключать нужно и механизмы выламываются. Это же однопроволочная медь. Потом вы уже сильно запугиваете, если грамотно развести электрику с автомата 2,5 на коробку с коробки 1,5 на розетки. И вы условно знаете какая техника подключена и используется, то не превысите 3,5 квт и значит кабель никогда не выйдет за пределы. и прослужит больше своих отведенных 30 лет.
    Но в случаях малого количества розеток, гараж, иногда кухня, соглашусь окончательно, что 2,5 обязателен.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • Андрей_Радоман Senior Member
    офлайн
    Андрей_Радоман Senior Member

    2558

    16 лет на сайте
    пользователь #108381

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 16 апреля 2017 19:01

    Будет только бойлейр на 1.5 кВт и только стиральная машина. Всё остальное - давно разведено. Если и будет на 3 кВт - то это уже будет проблема другого владельца дома.
    Автоматы достаточно на рейку поставить, или обязательно в коробку? П.С. автоматы планирую поставить практически "под потолком", рядом сэлектросчётчиком.

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • turik Senior Member
    офлайн
    turik Senior Member

    879

    14 лет на сайте
    пользователь #208897

    Профиль
    Написать сообщение

    879
    # 16 апреля 2017 19:37
    GtspeeD:

    Может у кого есть мегаомметр на денек? Можно любой старый с ручкой. Нужно проверить на пробой термодатчик и теплый пол. Какая-то с ним непонятная ситуация.

    Термодатчик проверяется тестером. А кабель, крутаните на 1000В. А что с полом?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 17 апреля 2017 10:54
    beyond:

    Нужен хоть какой-то минимальный запас

    по потребителям есть запас. честных 1.5 квадрата в этом случае будет достаточно.

    SANN2008:

    А чем плохо взять 1 кабель ввг 2.5мм гост и диф к нему?

    как уже выше писали, мокрое устройство = отдельная линия. у немцев даже к холодильнику отдельная линия идет.

    Андрей Радоман:

    Автоматы достаточно на рейку поставить, или обязательно в коробку?

    только в коробку. причем коробку брать сразу на 24 места. со временем убрать пробки и поставить в эту же коробку всю автоматику на дом.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Яуген91 Member
    офлайн
    Яуген91 Member

    374

    12 лет на сайте
    пользователь #543971

    Профиль
    Написать сообщение

    374
    # 17 апреля 2017 13:17

    Ребят, разъясните такую ситуацию... Ходил по магазинам искал ГОСТовский кабель.. Дают бухту Щучина. на бирке написано ВВГ и ГОСТ... На самом кабеле - только ВВГ, сечение кабеля и год. И такое в нескольких магазинах. Считается это кабель Гостовским??? Кто работал со Щучинским кабелем подскажите..

  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    10 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 17 апреля 2017 16:25

    Яуген91, щучин как правило ГОСТ. Т.е с нормальным сечением жил и толщиной изоляции. Только бывает что он не НГ (негорючий) что не есть хорошо. Так что спрашивайте у продавца.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 17 апреля 2017 17:40

    elworks, открою тайну, любой кабель бывает не НГ )

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    10 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 17 апреля 2017 18:20
    vitamin-c:

    elworks, открою тайну, любой кабель бывает не НГ )

    Вы мне тайну не открыли)
    Вы бы сделали это, если б сказали, что щучинский есть нг-ls.

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    18 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 17 апреля 2017 18:21 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс