    # 28 октября 2013 16:36 Редактировалось sakataga, 1 раз.

    только автоматы с дополнительной установкой УЗО

    PaulBP:

    sakataga, можно и так и так, только что бы линия защищена была

    а можно немножко по подробнее ?? или картинкой тогда сам разберусь

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4640

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4640
    # 28 октября 2013 16:47

    sakataga, по подробней нужно знать есть ли до счетчика вводной автомат ограничивающий нагрузку, если такого нет то со счетчика лучше не кидать.

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    11 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 28 октября 2013 16:50

    sakataga, киньте фотку щитка (где видны провода и автоматы) все вам скажем

    setelektro@mail.ru
  • sakataga Junior Member
    офлайн
    sakataga Junior Member

    34

    14 лет на сайте
    пользователь #261902

    Профиль
    Написать сообщение

    34
    # 28 октября 2013 18:43 Редактировалось sakataga, 4 раз(а).

    ну как то так
    нижнюю дверку пока не могу открыть чтоб от счетчика фоткануть
    средний автомат в обведеных черных мертвый

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9715

    14 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9715
    # 28 октября 2013 20:13
    PaulBP:

    KillRib, так плита в среднем 7квт, 30А. каких 25? так на 2 плитки только делают
    какой кабель кидали на плиту?

    одна линия стандартная, которая идёт новостройке для электроплиты - сюда планировал варочную панель
    вторая линия 3*2.5 через диф 25 - сюда планировал дух шкаф.

    Теперь появилась нужда варочную панель и духовой вешать на стандартную линию для электроплиты, на стандартной линни повесить диф 25 (который некуда пристроить)(потому что сейчас там какой-то китай или россия стоит).

    Если на стандартную линию повесить варпанель и духовку через диф30 это нормально?

    Спасибо!

    Грибонутый
  • bgmp8 Senior Member
    офлайн
    bgmp8 Senior Member

    11110

    15 лет на сайте
    пользователь #137778

    Профиль
    Написать сообщение

    11110
    # 28 октября 2013 20:28 Редактировалось bgmp8, 2 раз(а).
    KillRib:

    PaulBP:

    KillRib, так плита в среднем 7квт, 30А. каких 25? так на 2 плитки только делают
    какой кабель кидали на плиту?

    одна линия стандартная, которая идёт новостройке для электроплиты - сюда планировал варочную панель
    вторая линия 3*2.5 через диф 25 - сюда планировал дух шкаф.

    Теперь появилась нужда варочную панель и духовой вешать на стандартную линию для электроплиты, на стандартной линни повесить диф 25 (который некуда пристроить)(потому что сейчас там какой-то китай или россия стоит).

    Если на стандартную линию повесить варпанель и духовку через диф30 это нормально?

    Спасибо!

    Почти аналогичный аопрос
    1) варочную на 40А, духовой на 16 А который на освещение комнат, всю остальную технику кухни на 16А кухни.
    или
    2) варочную и духовой на 40А, и остальную технику кухни на 16А кухни.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4640

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4640
    # 28 октября 2013 20:38

    KillRib, по логике не нормально. а в реале может и будет работать. редко у кого-то все вместе включается.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 28 октября 2013 23:31

    sakataga, печаль... Разводка в этажном щитке сделана с расчетом на 3кВт (2,5 мм2, люминь), но при этом вводного автомата ограничивающего мощность нет. Кроме того- в придачу к трем двум 16А автоматам которые уже вряд ли сработают добавлено еще 2*16. Итого (в теории) имеем 64А на 2,5мм2 :ura: Если равномерно нагрузить все 4 линии например чайниками- то можно снять неплохое видео о том как плавиться изоляция и начинается микропожар в щитке, успех на ютубе гарантирован.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • ola197604 Junior Member
    офлайн
    ola197604 Junior Member

    89

    11 лет на сайте
    пользователь #810445

    Профиль
    Написать сообщение

    89
    # 28 октября 2013 23:46 Редактировалось ola197604, 1 раз.
    elworks:

    ola197604, ванна металлическая? Если да, заземлена ли она?

    Ванна акриловая. По моему, специально ее не заземляли. Но про "кусания" я заметила в умывальнике, а его точно не заземляли.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    19 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 28 октября 2013 23:50

    Кстати интересна статистика таких микропожаров.. И кто обычно оплачивает банкет тоже

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • ola197604 Junior Member
    офлайн
    ola197604 Junior Member

    89

    11 лет на сайте
    пользователь #810445

    Профиль
    Написать сообщение

    89
    # 28 октября 2013 23:55 Редактировалось ola197604, 3 раз(а).

    . А вообще электрики из ЖЭСа за это берутся, или звать того кто менял всю проводку в квартире?

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд

    serge.sp:

    А ЖЭС за комплексное заземление стояка берется, или самому с мастером ходить по подъезду?
    А УЗО ставили в счетчике при замене проводки. Дело в том, что "кусается", даже когда в ванной у меня ничего не включено, кроме основного света.

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    11 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 29 октября 2013 08:58

    sakataga, в вашем щитке идет алюминька 10, кидайте короб от основнога щита к се в квартиру и разводитесь, переключатель за одно убирайте.

    PaulBP:

    KillRib, по логике не нормально. а в реале может и будет работать. редко у кого-то все вместе включается.

    +1 редко включается

    ola197604:

    elworks:

    ola197604, ванна металлическая? Если да, заземлена ли она?

    Ванна акриловая. По моему, специально ее не заземляли. Но про "кусания" я заметила в умывальнике, а его точно не заземляли.

    Умывальники обычно керамические, потенциал идет скорее всего через воду - на вас - и на землю
    Выводите заземляющий провод через диф или узо и заодно трубы заземляйте на воду

    setelektro@mail.ru
  • sakataga Junior Member
    офлайн
    sakataga Junior Member

    34

    14 лет на сайте
    пользователь #261902

    Профиль
    Написать сообщение

    34
    # 29 октября 2013 09:03
    Setelektro:

    sakataga, в вашем щитке идет алюминька 10, кидайте короб от основнога щита к се в квартиру и разводитесь, переключатель за одно убирайте.

    какой переключатель ?? в Жэсе сказали, делайте что хотите но в коридоре визуально все должно остаться как есть, если вдруг придет проверка

  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    18 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 29 октября 2013 09:22
    Setelektro:

    заземляющий провод через диф или узо

    ??

  • ola197604 Junior Member
    офлайн
    ola197604 Junior Member

    89

    11 лет на сайте
    пользователь #810445

    Профиль
    Написать сообщение

    89
    # 29 октября 2013 09:24
    Setelektro:

    Спасибо, сделаем. Если я все правильно поняла, то провода от труб до розетки будут видны? Недавно сделали ремонт и их уже не спрячешь?
    Скажите , пожалуйста, а почему дует из розетки. Недавно меняли проводку, а в одной комнате, так сильно пахнет от соседей. Дом кирпичный, хрущевка. Из чего стена не знаю.

  • sakataga Junior Member
    офлайн
    sakataga Junior Member

    34

    14 лет на сайте
    пользователь #261902

    Профиль
    Написать сообщение

    34
    # 29 октября 2013 09:35 Редактировалось sakataga, 1 раз.
    Setelektro:

    sakataga, в вашем щитке идет алюминька 10, кидайте короб от основнога щита к се в квартиру и разводитесь, переключатель за одно убирайте.

    вот глянь и подскажи куда что положить из моих вопросиков а то я уже немного потерялся, и если не сложно подсказаьт что по автоматам и УЗО, мне рекомендовали если один то 63А/30мА и автоматы С16, но я прикинул что так наверно лучше будет всеж проводка старая, а за стояковый автомат если выбьет придется ответить!
    только описания для УЗО нужно и автаматов, вырезал просто картинки не смотря на подписи

    разводка медью
    в последствии будет добавлятся зал, и перебрасываться с старых проводов еще 2 комнаты

  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2696

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2696
    # 29 октября 2013 09:50

    Setelektro, домик то у sakataga старый, судя по фотографии щитка и системы уравновешивания потенциалов там нем. А вы предлагаете ему сделать ДСУП ...

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30147

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30147
    # 29 октября 2013 09:57
    Setelektro:

    Умывальники обычно керамические, потенциал идет скорее всего через воду - на вас - и на землю
    Выводите заземляющий провод через диф или узо и заодно трубы заземляйте на воду

    Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 29 октября 2013 10:09 Редактировалось alexpuskin80, 1 раз.
    Setelektro:

    Выводите заземляющий провод через диф или узо и заодно трубы заземляйте на воду

    Если в этажном щитке нет отдельного РЕ проводника так делать я бы не стал и сильно задумался, разделяя общий ноль на рабочий и защитный. Черевато это тем, что при отгорании нуля все что есть в квартире с металическими корпусами будет под напряением.

    Я бы просто подключил стиралку через диф.

  • sakataga Junior Member
    офлайн
    sakataga Junior Member

    34

    14 лет на сайте
    пользователь #261902

    Профиль
    Написать сообщение

    34
    # 29 октября 2013 10:12
    UncleMoysha:

    Setelektro, домик то у sakataga старый, судя по фотографии щитка и системы уравновешивания потенциалов там нем. А вы предлагаете ему сделать ДСУП ...

    ребята а можно более простым языком так как не все настолько грамотны, и не хочется тратится после разработки схемы разветвления и схемы щитка, еще и на електрика, осталось же самое простое проложить если все верно составлено!!

    подскажите только, если я ставлю в новом щитке ввод - то на него провода я могу кинуть пока с старых автоматов или нужно с старого рубильника или от счетчика?