    UncleMoysha, это не кабель, это провод, и он в принципе не совсем для скрытой проводки. но в принципе можно пользоваться, особенно если автомат поставить на 16А.

    claudis, а зачем меньше, если кабель и все остальное позволяет?

    Спаси и заземли!
  • claudis Member
    офлайн
    claudis Member

    318

    15 лет на сайте
    пользователь #154171

    Профиль
    Написать сообщение

    318
    # 21 мая 2011 22:58

    Devil inc., при нештатной ситуации быстрее произойдет отключение. Допустим, трансформатор вышел из строя, но не КЗ, результат - перегрев, испорченый натяжной потолок.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 21 мая 2011 23:20

    claudis, в обоих случаях (10 и 16А) температура кабеля не превысит допустимую. нормальный кабель по госту 1,5 квадрата может выдержать и 30А без серьезного перегрева в течение недолгого времени.

    Допустим, трансформатор вышел из строя, но не КЗ, результат - перегрев, испорченый натяжной потолок.

    Первым разогреется трансформатор(а куда ж еще энергии деться). вот он потолок и проплавит, когда разваляться его крепления.

    Спаси и заземли!
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 22 мая 2011 14:30

    Devil inc., Спасибо что ответили :wink: claudis, могу еще добавить, автомат защищает не лампочку или трансформатор а кабель 3*1,5.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2696

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2696
    # 23 мая 2011 10:02

    Devil inc., спасибо, разобрался - действительно это провод. У кабеля срок службы - 30 лет, а у данного провода - 8 лет. А где в Минске можно купить кабель по хорошей цене?

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • i-like Member
    офлайн
    i-like Member

    249

    13 лет на сайте
    пользователь #294697

    Профиль
    Написать сообщение

    249
    # 23 мая 2011 13:41

    Доброго времени суток! В ОМЕ в каталоге нашел кабель: "Кабель ВВГ 2х1, 5 плоский 20м (ОАО"Щучинский завод"Автопровод") РБ Силовой кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Жилы уложены в одной плоскости.Применяется для передачи электроэнергии в стационар. установках на номинальное переменное напряж. 660В.Допустимая токовая нагрузка на воздухе-24А в земле-33", что за завод такой и как качество продукции? Смущает цена, около 2 тыщ за метр получается, при том что на рынке кабель в раза 2 как минимум дороже(не аналог) :-? p.s. еще есть "Кабель ВВГ нг- LS 2х1, 5 (РБ), может стоит лучше такой взять и пустить без гофры?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 23 мая 2011 14:27

    i-like, а почему двужильный? без земли делаете? да и обычному ВВГ гофра нужна только в редких случаях

    Спаси и заземли!
  • i-like Member
    офлайн
    i-like Member

    249

    13 лет на сайте
    пользователь #294697

    Профиль
    Написать сообщение

    249
    # 23 мая 2011 15:21

    Devil inc., да, делаю разводку для светильников. Гофру думаю использовать для доп защиты от механических повреждений кабеля о металлическую конструкцию потолка(хотя и здесь все относительно, думаю что может и лишнее). В данной ситуации стоит вопрос использования кабеля данного производителя, в чем разница с тем, что на рынке!?

  • ipto Senior Member
    офлайн
    ipto Senior Member

    6291

    16 лет на сайте
    пользователь #129488

    Профиль
    Написать сообщение

    6291
    # 23 мая 2011 16:35

    del

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 23 мая 2011 16:45

    i-like, работал с кабелем этого производителя, весьма дойстойный был.

    Спаси и заземли!
  • kubik-rubik Senior Member
    офлайн
    kubik-rubik Senior Member

    638

    19 лет на сайте
    пользователь #33795

    Профиль
    Написать сообщение

    638
    # 24 мая 2011 17:04

    господа электрики, помогите советом.

    имеется водонагреватель. хочу поставить его на даче. но там нет заземления. Как правильно организовать заземление на даче и через какие средства защиты подключать водонагреватель?

    мощность 3.5 кВт

    спасибо!

    <p>\"Никогда не выпадает вторая оказия создать первое впечатление.\" Бард-виршеплёт Лютик.<br /> А.Сапковский</p>
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 24 мая 2011 18:41

    kubik-rubik, правильно--это вбить штырь диаметром 10мм и длинной метра три на эти самые три метра в землю, вызвать человека проверить сопротивление заземления и по результатам измрений добивать еще штырей(или не добивать). как вариант два--траншея вокруг всего дома глубиной от 0,5м и в нее стальную полосу 40х4мм, соединения внахлест и болтами/сваркой., такого должно хватить, если у вас не сплошной строительный мусор вместо почвы.

    Спаси и заземли!
  • ALLeGG Vaper's Club
    офлайн
    ALLeGG Vaper's Club

    712

    15 лет на сайте
    пользователь #155200

    Профиль
    Написать сообщение

    712
    # 27 мая 2011 21:29

    болтами

    хм...

    вроде в России в некоторых случаях разрешено болтовое соединение заземления, в Беларуси вроде нет

    но имхо лет так через несколько - поржавеет это дело и толку от заземления на болтах будет немного...

    сваркой

    длинна сварочного шва должна быть не менее ширины полосы, т.е. полоса 40мм - шов не менее 80мм.

    это в России, как в Беларуси не знаю.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3494487]Vaper's Club[/url]
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 27 мая 2011 22:53

    ALLeGG, ну болт вполне можно покрыть лаком и посадить на гровер, ничего ему не станет. а сварка--по периметру общей части будет 160мм

    Спаси и заземли!
  • Groozman Member
    офлайн
    Groozman Member

    154

    21 год на сайте
    пользователь #7573

    Профиль
    Написать сообщение

    154
    # 27 мая 2011 23:42

    Доброго времени суток!

    Господа электрики. Дано: кухня в новостройке (панельный мапид), имеются 4 розетки. Нужно сделать ТВ-точку (розетка+антенна) и разводку для подключения бытовых приборов (в списке: варочная панель газ, духовой шкаф электро, микроволновка, холодильник, посудомойка, вытяжка), подсветка под верхними шкафчиками и пару-тройку розеток. Ориентировочно 10-12 точек.

    Из интересующих вопросов (можно все в личку): 1) Ориентировочная стоимость.

    2) Что можно сделать своими силами без ущерба качеству? (например, штробы после согласования с электриком, а ему (Вам? ;)) останется проложить провода и вывести розетки, закупить проводку и т.п.?)

    3) Ориентировочно время исполнения? (как вариант - со штроблением и без и т.п.)

    4) Можно ли всё вышеперечисленное запитать от имеющейся проводки (т.е. просто развести доп. розетки), или всё серьезнее и нужно будет тащить доп. проводку от автомата?

    5) Может ещё что подскажете, какие подводные камни?

    Заранее спасибо за ответы!

    +37529 1 100 300
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 28 мая 2011 00:26

    Groozman, 1)от 80 долларов за всю работу и выше, будет зависеть от расстояний, что будете делать сами, тянуть ли новую линию.

    2) в принципе все, если руки откуд надо растут и не полениться узнать как это правильно делать. но штробы без пылесоса--грязнющее дело, только в респираторе, если не хотите раньше времени отправиться в лучший мир.

    3)черновое--от 1 дня, финишный монтаж тоже день(это без закупки материалов)

    4)духовой шкаф крайне желательно от новой линии, он один сожрет практически всю нагрузку на кухню

    5)камни уже по месту смотреть, нужно ли делать распаечные коробки ил все шлейфом, откуда тянуть ТВ и как...

    Спаси и заземли!
  • i-like Member
    офлайн
    i-like Member

    249

    13 лет на сайте
    пользователь #294697

    Профиль
    Написать сообщение

    249
    # 28 мая 2011 14:29

    Подскажите пожалуйста, как лучше "организовать" розетку под стиралку в ванной(где ее лучше расположить и какого типа)? Можно ли в ванной устанавливать выключатель под светильники и розетку под фен к примеру?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 28 мая 2011 19:25

    i-like, можно, главное подальше от ванны и раковины. ну или ставить брызгозащищенные выключатели и розетки

    Спаси и заземли!
  • ALLeGG Vaper's Club
    офлайн
    ALLeGG Vaper's Club

    712

    15 лет на сайте
    пользователь #155200

    Профиль
    Написать сообщение

    712
    # 28 мая 2011 21:04
    Devil inc.:

    сварка--по периметру общей части будет 160мм

    это смотря сколько внахлест полосу варить)

    Groozman:

    посудомойка!

    тоже весьма желательна отдельная линия

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3494487]Vaper's Club[/url]
  • Half Senior Member
    офлайн
    Half Senior Member

    3206

    20 лет на сайте
    пользователь #17967

    Профиль
    Написать сообщение

    3206
    # 28 мая 2011 21:04

    всем привет

    взялся за замену проводке в купленной сталинке

    вопросов куча но начну с парочки:

    1. Сбил всю старую плитку на кухне - под ней - неровная стенка из кирпичей. Хочу вести проводку ВВГ в гофре. Вопрос - делать штробы в кирпиче или сперва выводить стенки по маякам а потом уж резать штробы и сверлить подрозетники?

    2. в сталинке потолки 3 метра, буду делать навесные потолки - где лучше делать распердкоробки чтобы можно было до них добраться - ниже уровня навесного потолка

    (будут видны крышки коробок) или внутри навесного потолка - в случае чего потолок можно и разобрать ?

    Заранее спасибо за ответы! Будет еще куча вопросов :)