Ответить
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 31 января 2011 16:12

    KTF-01, нет, не эквивалентно. потому как дуга при отключении всего района удалена от счетчика на такие расстояние, что все переходные процессы затухнут. а вот дуга во вводном автомате куда ближе. да я и не говорю, что настройки обязательно слетят, они всего лишь могут, раз на сотню, может быть.

    Возможно есть и другие причины, но я не в курсе.

    Спаси и заземли!
  • KTF-01 Senior Member
    офлайн
    KTF-01 Senior Member

    1994

    16 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль
    Написать сообщение

    1994
    # 31 января 2011 16:33

    Devil inc., А вообще какие там настройки актуальны? Неужели киловатты по-другому считать станет? :conf:

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 31 января 2011 16:37

    KTF-01, нет, к примеру слетит адрессация счетчика и в системе АСКУЭ он будет под номером другого либо вообще не виден.

    Спаси и заземли!
  • KTF-01 Senior Member
    офлайн
    KTF-01 Senior Member

    1994

    16 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль
    Написать сообщение

    1994
    # 31 января 2011 17:27

    Devil inc.,

    адрессация счетчика и в системе АСКУЭ он будет под номером

    А что это такое?

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6184

    14 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6184
    # 31 января 2011 17:37
    Devil inc.:

    KTF-01, нет, к примеру слетит адрессация счетчика и в системе АСКУЭ он будет под номером другого либо вообще не виден.

    Тем хуже для АСКУЭ.

    Будем жить плохо, но недолго
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 31 января 2011 18:00

    KTF-01, что такое АСКУЭ(тут гугл рулит) или адресация? просто именно в сам протокол передачи данных разных типов счетчиков я не вникал, для проектирования АСКУЭ это и не нужно, все равно пусконаладочные работы выполняет энргосбыт, мое дело обепечить совместимость интерфейсов и какой-нибудь канал до офиса энергосбыта(обычно GSM-модем).

    sergej-123,

    Тем хуже для АСКУЭ.

    а следовательно для энергосбыта, им же ехать, разбираться... а рубильничек этот в их зоне ответственности, так что могли вообще доступ к нему под отдельным замком или пломбой делать(не только к контактам, но и к управлению им). Правда тогда при превышении нагрузки пришлось бы каждый раз их вызывать, что тоже их не радует.

    Спаси и заземли!
  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 18:13

    Добрый день!

    Ребята такая тема выбило автомат на 40 A, который разведен на варочную панель и духовой шкаф.

    Ни как не могу его включить, один раз удалось когда землю искал и закоротил, а второй раз даже не понял когда вырубился.

    Ни как не могу включить.

    Хотя между первым и вторым разом плита и шкаф работали.

    Может автомату трындец?

    Сколько стоит его поменять?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 31 января 2011 18:29

    Ignatov, при включении выбивает обратно при выключенной плите и духовке? если да, то не факт, что это автомат, а не перебит где-то кабель.

    Сам автомат стоит рублей 20 хороший а работа... ну кто насколько жаден, цена-то ей максимум 5 баксов, но не все захотят из-за этого ехать.

    Спаси и заземли!
  • KTF-01 Senior Member
    офлайн
    KTF-01 Senior Member

    1994

    16 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль
    Написать сообщение

    1994
    # 31 января 2011 18:49

    Devil inc.,

    KTF-01, что такое АСКУЭ(тут гугл рулит) или адресация?

    Да, не совсем понятно следующее: этот счетчик свои показания высылает куда-то автоматически, что ли?

    Правда тогда при превышении нагрузки пришлось бы каждый раз их вызывать, что тоже их не радует.

    А вот это хрень полная с их стороны. Какого лешего я не имею права (официально) вырубить пакетник от своей квартиры? Тот же нуль/землю прозвонить.

  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 19:00
    Devil inc.:

    Ignatov, при включении выбивает обратно при выключенной плите и духовке? если да, то не факт, что это автомат, а не перебит где-то кабель.

    Сам автомат стоит рублей 20 хороший а работа... ну кто насколько жаден, цена-то ей максимум 5 баксов, но не все захотят из-за этого ехать.

    Автомат первый раз выбило когда я искал землю и закоротил фазу и заземление.

    Мне тогда пришлось раз так 300 туда сюда дергать рычажок автомата.

    А вчера я так и не понял как он вырубился, мы опробывали новую варочную панель, потом ее выключили, включили духовой шкаф посмотрели как он работает.

    Потом жена решила сделать ужин, а плита уже не работает и автомат сработал.

    Теперь он ну ни как не включается.

  • KTF-01 Senior Member
    офлайн
    KTF-01 Senior Member

    1994

    16 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль
    Написать сообщение

    1994
    # 31 января 2011 19:08

    Ignatov, У Вас автомат или диф автомат

    (лично я подозреваю, что стоит диф автомат фирмы TENGEN на 40А)

  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 19:14
    KTF-01:

    Ignatov, У Вас автомат или диф автомат

    (лично я подозреваю, что стоит диф автомат фирмы TENGEN на 40А)

    "Щит" ВДТ-4221 вот какой у меня зверь в новостройке

  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 31 января 2011 19:43
    Ignatov:

    "Щит" ВДТ-4221 вот какой у меня зверь в новостройке

    довольно плохой китай ,однако прозвонить кабель не помешает

    ...и все будет зашибись как!!!
  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 20:08
    anv1l:

    Ignatov:

    "Щит" ВДТ-4221 вот какой у меня зверь в новостройке

    довольно плохой китай ,однако прозвонить кабель не помешает

    как его прозвонить?

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 31 января 2011 20:48

    Ignatov, Не торопитесь ничего прозванивать, по тем признакам что вы описали 95% что накрылся китайский дифавтомат, 4% - короткое замыкание (КЗ) в розетке/ вилке. Можете самостоятельно разобрать вилку и розетку и проверить нет ли КЗ. Не бойтесь, напряжения там нет, автомат ведь отключен :wink: Если все в порядке и КЗ нет- меняем дифавтомат. Рекомендую заменить ДИФ, а заодно и все остальные автоматы на что- нибудь нормальное( Legrand, Moeller, ABB, Siemens), они по крайней мере точно работают. :)

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 31 января 2011 21:23

    А лучше не имея понятия самостоятельно не лезть вообще."Щит" ВДТ-4221 к тому же это узо и оно стоит наверняка без автомата к нему.В любом случае надо вызвать электрика который поставит нормально узо и автомат к нему в пару или нормальный диф .Заодно и кабель на кз прозвонит( и не надо ничего разбирать)

    ...и все будет зашибись как!!!
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 31 января 2011 21:27

    anv1l, расскажите как прозвонить не разбирая? Нанотехнологии?

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 21:40
    vitamin-c:

    Ignatov, Не торопитесь ничего прозванивать, по тем признакам что вы описали 95% что накрылся китайский дифавтомат, 4% - короткое замыкание (КЗ) в розетке/ вилке. Можете самостоятельно разобрать вилку и розетку и проверить нет ли КЗ. Не бойтесь, напряжения там нет, автомат ведь отключен :wink: Если все в порядке и КЗ нет- меняем дифавтомат. Рекомендую заменить ДИФ, а заодно и все остальные автоматы на что- нибудь нормальное( Legrand, Moeller, ABB, Siemens), они по крайней мере точно работают. :)

    Подскажите а на сколько мне надо диафтомат из расчета духовка 3500 Вт, варочная панель 7200 вт.

    Сможете мне поменять этот дифавтомат, мне кажется дело в нем, к розеткам что бы их распотрашить особого доступа нет.

    Сколько это будет по цене?

  • Ignatov Senior Member
    офлайн
    Ignatov Senior Member

    738

    14 лет на сайте
    пользователь #188069

    Профиль
    Написать сообщение

    738
    # 31 января 2011 21:48

    Товарищи Вы мне объясните зачем прозванивать кабель если не включается автомат?

    Суть же не в том почему нету тока в розетке, а в том что не включается автомат: и правильно Витмаин-С кажется думает или КЗ или автомат.

    Но так как я его дергал я так понимаю что все таки это он падлюка.

  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 31 января 2011 21:53
    vitamin-c:

    anv1l, расскажите как прозвонить не разбирая? Нанотехнологии?

    спицами тестера к нижним губкам узо(хотя учитывая что узо наверняка сдохло то то может звенеть и без кз.поэтому желательно отключить провода),так же тестером прозвонить и вилку

    ...и все будет зашибись как!!!