2932326:точно ли эта серия Легранд электро-механическая
Да
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
2932326:дальше за УЗО на каждую групповую линию поставлю двухполюсные автоматы (наверное на свет только оставлю однополюсные, так?).
Смысл в двухполюсниках, рвать ноль с фазой в том случае, когда сработает УЗО, а автоматы не выбьет. Если стоит однополюсный автомат, а у течка по нулевой линии, то найти эту линию будет куда дольше
Ещё вопрос есть, я чего-то не понимаю или как?
В тех.паспорте УЗО легранд указана следующая фраза
"Защита от перегрузки:
. ВДТ должен быть защищен от перегрузок (или со стороны питания, или со стороны нагрузки) предохранителем или автоматическим
выключателем, номинальный ток которых не меньше номинального тока ВДТ"
Это ж как-то не логично? Вроде же номинальный ток автомата до (или сумма автоматов после) УЗО должны быть наоборот менее номинального тока УЗО?
eraheht:2932326:точно ли эта серия Легранд электро-механическая
Да
спасибо!
КляйненЕнотен:Смысл в двухполюсниках, рвать ноль с фазой в том случае, когда сработает УЗО, а автоматы не выбьет. Если стоит однополюсный автомат, а у течка по нулевой линии, то найти эту линию будет куда дольше
то есть если у меня на каждом УЗО будут все линии на двухполюсниках, и по одной световой линии на однополюснике, то это не усложнит поиск аварийной линии в случае утечки. Верно? Просто если и на свет ставить двухполюсники, то у меня места в моем щитке не хватит)
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
2932326:если у меня на каждом УЗО будут все линии на двухполюсниках, и по одной световой линии на однополюснике, то это не усложнит поиск аварийной линии в случае утечки.
усложнит, если окажется что утечка где-то "по свету"
2932326:ВДТ должен быть защищен от перегрузок (или со стороны питания, или со стороны нагрузки) предохранителем или автоматическимвыключателем, номинальный ток которых не меньше номинального тока ВДТ"
Это ж как-то не логично? Вроде же номинальный ток автомата до (или сумма автоматов после) УЗО должны быть наоборот менее номинального тока УЗО?
так у Вас вводной 25А, а УЗО 40А
КляйненЕнотен:усложнит, если окажется что утечка где-то "по свету"
Если утечка по свету, то УЗО должен срабатывать при выключенных на данной группе всех двухполюсниках вне зависимости, какой автомат стоит на световой линии, не так?
2932326:так у Вас вводной 25А, а УЗО 40А
Да, и считаю это правильным. Но меня смутила фраза из инструкции Легранда:
"ВДТ должен быть защищен от перегрузок ...автоматическим выключателем, номинальный ток которого не меньше номинального тока ВДТ"
Что они хотели сказать этой фразой? Что надо ставить автомат перед УЗО большим номиналом???
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
2932326:Если утечка по свету, то УЗО должен срабатывать при выключенных на данной группе всех двухполюсниках вне зависимости, какой автомат стоит на световой линии, не так?
Да, так ели после УЗО будет по одному автомату на свет, то диагностировать будет проще, только вот для отключения проблемного нуля придётся брать отвёртку и вскрывать щит, если захочется включить УЗО на остальные беспроблемные линии
2932326:
свети групповые линии раскидаю на 3 УЗО
Вы в светильники гвоздями лазаете?
Или у вас бассейн в двушке,с подсветкой через УЗО.
УЗО на ванную и розетки,где гвоздём можно долезть.
Нормальная схема 1, и с освещением все ок, этот узо никогда не сработает, а если сработает, то легко найти из пару автоматов где сработало.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
Просветите чайника (никогда не имел практических работ с подключением и обслуживанием асинхронных двигателей в трёхфазной цепи)
Читаю руководство по эксплуатации на пускатель ПМЛ-1210 (букаффф много, голова чугунная, заходит плохо, посему решил тут спросить у знающих)
Пускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий
в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным
подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других токоприемников электро-
установок при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.
Пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузки
недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
В прайсе продавца указано так - Пускатель ПМЛ-1210 (380 В, РТЛ-1010, 3.8-6.0 A).
Правильно ли я понял, что это два в одном, пускатель + тепловое реле? Катушка у пускателя на напряжение 380В?
З.Ы. А ещё я сегодня для себя сделал "открытие", что имеется категория применения пускателя или контактора
офлайн
pasha_1977
Senior Member
|
|
2049 |
16 лет на сайте Город:
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
pasha_1977,
Ещё вопрос
РТЛ-1010, 3.8-6.0 A
Диапазон по току с разницей почти в 1,6 раза, это регулируемый там параметр или это всего лишь означает, что предназначен для защиты движком с током потребления не менее 3,8А (меньше не защитит) и не более 6А (при большем токе будет срабатывать защита)?
офлайн
pasha_1977
Senior Member
|
|
2049 |
16 лет на сайте Город:
|
это диапазон токов в котором реле не срабатывает. имеется примитивная регулировка на реле. как правило реле не выбирают близко к верхнему пределу срабатывания.
по сути это реле на двигатель 2,2 кВт
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
pasha_1977:по сути это реле на двигатель 2,2 кВт
у меня движок 1,5 кВт 380В 3,6А, учитывая, что питать буду от современной сети, где не 380В, а 400В, есть смысл связываться именно с данным экземпляром пускателя ?
И ещё вопрос, конструктивно, без особого рукоблудства, эти пускатели позволяют подключить выносной пост?
КляйненЕнотен:эти пускатели позволяют подключить выносной пост?
Ты управляешь катушкой пускателя.
Которая в свою очередь втягивает сердечник с контактами.
Возьми найди любой пускатель и покрути в руках,тогда поймёшь принцип работы пускателя.
Можешь и трёх полюсным автоматом запускать свой движок,но тогда без управления.Только вкл и выкл.
Покрути в руках и сам поймёшь.
Только на ютуб не лезь
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
курчавый:Которая в свою очередь втягивает сердечник с контактами.Возьми найди любой пускатель и покрути в руках,тогда поймёшь принцип работы пускателя.Можешь и трёх полюсным автоматом запускать свой движок,но тогда без управления.Только вкл и выкл.Покрути в руках и сам поймёшь.
Чисто по электрической схеме, вопросов (рока) нет от слова совсем. Вопрос в самом исполнении конструктива.
По электромагнитам в катушечным магнитофонах, знаю, что ток удержания сердечника, гораздо ниже тока пуска. Посему и спрашивал, боясь, что нет ли такого, в пускателях с механическими толкателями, что толкаешь сердечник, и он прилипает уже к катушке, у которой тока для удержания достаточно, но н достаточно для притягивания с начального положения. Это раз, а два, есть ли там нормальные винтовые соединения для выносного поста, что бы не применять различные вагины или скрутки
КляйненЕнотен:есть ли там нормальные винтовые соединения для выносного поста, что бы не применять различные вагины или скрутки
курчавый:Ты управляешь катушкой пускателя.
Возьми найди любой пускатель и покрути в руках,тогда поймёшь принцип работы пускателя.
Да видать с без ютуба телЯжо
КляйненЕнотен:что толкаешь сердечник, и он прилипает уже к катушке, у которой тока для удержания достаточно, но н достаточно для притягивания с начального положения
Имхо, таких катушек вообще не бывает. Ток удержания есть такое понятие, но сработка всегда от самой катушки.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
Сaшa:таких катушек вообще не бывает. Ток удержания есть такое понятие, но сработка всегда от самой катушки.
Если не видл, то это ещё не означает, что это не может быть. Это я о себе. Яж практического опыта с пускателями и контакторами особо то и не имел.
Сaшa:но сработка всегда от самой катушки
В проигрывателе Ария 102, стоит релюшка КУЦ с ручным толкателем контактов, и реле это обесточенное включается именно механическим нажимом на сей толкатель, так же хорошим тоном является введение в цепь питания обмотки реле резистора зашунтированного нормально замкнутым контактом этого самого реле.
у, в принципе определился, с оказией, задёшево этот пускатель скорее всего приобрету, так сказать для наработки опыта, до мая мне трубы н горят
курчавый:Возьми найди любой пускатель и покрути в руках,тогда поймёшь принцип работы пускателя.
Так вопрос именно к КОНКРЕТНОЙ модели! Стоит ли на неё тратить время, ибо может быть как в том анекдоте "но есть один нюанс"
офлайн
pasha_1977
Senior Member
|
|
2049 |
16 лет на сайте Город:
|
КляйненЕнотен:Так вопрос именно к КОНКРЕТНОЙ модели!
в части управления катушкой у всех все одинаково. Ваш "нюанс" только в том что катушка на 380, потому что как правило берут на 220.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26779 |
20 лет на сайте Город:
|
pasha_1977:Ваш "нюанс" только в том что катушка на 380, потому что как правило берут на 220.
Для трёхфазной цепи странное утверждение "обычности", при катушке на 380 появляется дополнительная фича, которой нет при схеме с катушкой на 220, если та запитана через ноль, а именно в увеличивается контроль от пропадания фазы ровно в два раза. Если с катушкой 220В, что бы магнитный пускатель контактора мгновенно разомкнул контакты (до сработки теплового реле) при пропадании одной из фаз, то это должна быть исключительно фаза питающая катушку, а она там одна, в схеме же с катушкой на 380В, её питают уже две фазы. Да, это не реле контроля фаз, но вё же.. Хотя и тут вопросы есть как поведйт себя подключенный контактор с катушкой на 360В, когда на катушке останется ровно половина питания, отпустит сердечник электромагнит или нет
З.Ы. Для оборудования, где движки работают исключительно под присмотром оператора, не вижу смысла тратиться на реле контроля фаз