Ответить
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 00:17 Редактировалось KEVA, 2 раз(а).

    Сaшa,
    Не было там никакой реконструкции однозначно. У меня в хрущёвке 1970 года и то нифига её не было. Иначе было бы более - менее понятно и PE в щитке и шинка уравнивания где-нибудь в туалете...
    Там старая двухпроводка.
    С фотками проблемно - это не моя квартира и совсем не рядом. Просто родственники просили, по возможности, помочь советом.
    По памяти там на площадке ещё древние "карболитовые" 10А выключатели стоят. И от старой чугунной ванны приварен был прут к хомуту на подводке холодной воды....

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7020

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7020
    # 10 мая 2021 01:28 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    В таком случае закладывайте везде трехжильный кабель на будущее. Землю категорически нигде не подключайте. Ни в щитe, ни в розетках. Дсуп в санузле категорически нельзя.
    Узо или диф на любые группы наоборот можно и нужно.

    ухо от селедки
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 02:47
    Сaшa:

    Землю категорически нигде не подключайте

    Про трёхжильный и не подключать ни в щитке на площадке - ни в новом квартирном щитке "ж-з" провода на общую шинку PE - так им и предложил. Хоть и ни разу НЕ верю, что модернизация дойдёт туда при жизни... Ну да ладно, это не вопрос.
    И всё на дифах - отдельные мощные линии кухни, кондиционер, СМ + отдельное УЗО с АВ на существующие розетки и освещение. Т. о. все линии защищены по утечкам. А дифы - типа место экономить в щитке. + ещё реле напряжения на входе после двухполюсного АВ. Всё, как бы по классике.
    НО! В этом месте и возникают у них вопросы. При этом варианте на корпусе СМ и не только - от кондёров фильтров висит строго "полсети". Просто на стиралке - реально заметнее относительно, например, заземлённой ванны и +++, например, влажное помещение...
    А - электрики, к которым они обращались - все предлагали это решить "разделением" PEN в щитке на площадке как раз и подключив "ж-з" провод. И про все угрозы в случае обрыва "нуля" они и слушать не хотят. Они типа так годами делают всем...

    Сaшa:

    Дсуп в санузле категорически нельзя.

    Это, типа, в переводе - ванну не заземлять - , что позволит уменьшить эффекты "полсети" на корпусе в ванной?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 10 мая 2021 06:30
    KEVA:

    Это, типа, в переводе - ванну не заземлять - , что позволит уменьшить эффекты "полсети" на корпусе в ванной?

    Где там земля?

    KEVA:

    А - электрики, к которым они обращались - все предлагали это решить "разделением" PEN в щитке на площадке как раз и подключив "ж-з" провод. И про все угрозы в случае обрыва "нуля" они и слушать не хотят. Они типа так годами делают всем

    Тупо просто посчитать замену стоимости их техники. :D В случае отгорания N :znaika:
    В Джорджах Вашингтонах.Этот аргумент работает,тож годами.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 11:59
    KEVA:

    И про все угрозы в случае обрыва "нуля" они и слушать не хотят.

    Если Вы про обгорания нуля сами готовы слышать тогда

    KEVA:

    И всё на дифах - отдельные мощные линии кухни, кондиционер, СМ + отдельное УЗО с АВ на существующие розетки и освещение. Т. о. все линии защищены по утечкам. А дифы - типа место экономить в щитке.

    Если УЗО встроенное в ДИФы электронное, а не электромеханическое, то при пропадании нуля они перестанут срабатывать на утечку?

    Сaшa:

    Дсуп в санузле категорически нельзя.

    Это с какого такого рожна? Особенно если там одновременно дотронутся до корпуса подключенной СМ и смесителя.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 15:55

    курчавый, КляйненЕнотен,
    Сорри, но ... понеслось.
    Вопросов только 2:
    Есть 2 "ж-з" провода 6 квадратов каждый. 1-й торчит из кабеля в щитке на площадке. 2-й прикручен к ванне.
    Хотел узнать мнение желательно практикующих электриков - как они поступают с ними при описанных мною выше условиях. Поделились своими опытом и знаниями.
    Варианты тоже описаны выше.
    Для первой задачи:
    1-й - либо т.н."разделение" PEN в щитке и на "получившийся" из него "PE". 2-й - НЕ подключать его в щитке на площадке.
    Для второй задачи:
    К стояку холодной воды, к стояку обратки полотенцесушителя или НЕ подключать.
    Спасибо.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 10 мая 2021 16:51

    ДСУП что такое найдёте в дедушке гугле.
    Я так и не понял :D чо оне там практикуют.
    После капремонта дома тянут полосу жалезную по стоякам воды,которая непосредственно идёт с контура заземления.
    Вот к ней и прикручивается ванна и т.д.
    За зануление я высказался.
    Если в щитке есть жолто-зелёный дрот,то не факт,что это есть РЕ.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7020

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7020
    # 10 мая 2021 16:55

    КляйненЕнотен, в двухпроводке дсуп категорически запрещена.

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 16:58
    KEVA:

    К стояку холодной воды, к стояку обратки полотенцесушителя или НЕ подключать.Спасибо.

    вход и выход полотенчика лучше вообще зашунтировать медью, это для его же стойкости от коррозии блуждающими токами
    Не вводе воды в квартиру, ведь стоят счётчики и стоят они явно на металлических сгонах или американках.
    Вот от точки ХВ, и ГВ на вводе я бы и плясал, сделал там шину и от неё потом бы уже вёл ко всему металлическому в санузле и на кухне. Кстати, самое сложное, это законтактить сливную трубу там где нет чугунных стояков

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:01 Редактировалось KEVA, 1 раз.
    курчавый:

    ДСУП что такое найдёте в дедушке гугле.

    Я в курсе, что это. НЕТ к чему подключить весь соединённый "металл".

    курчавый:

    Я так и не понял чо оне там практикуют.

    Ну я ж написал - предлагается "разделение" PEN в щитке

    курчавый:

    После капремонта дома тянут полосу жалезную по стоякам воды,которая непосредственно идёт с контура заземления. Вот к ней и прикручивается ванна и т.д.

    Тут ... одни маты)). НЕТ и НЕ будет. Не до ... капремонтов. Или Вы не в РБ???

    курчавый:

    За зануление я высказался.

    Повторите, если можно.

    курчавый:

    Если в щитке есть жолто-зелёный дрот,то не факт,что это есть РЕ.

    Естественно НЕТ там такого дрота. Имел в виду "свой" 3-х жильный ВВГ-нг-LS. ЕГО "ж-з" конец.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 17:04
    Сaшa:

    в двухпроводке дсуп категорически запрещена.

    тогда это будет не ДСУП, а СУП. :D
    Смысл ведь именно выровнять потенциал, а не то что бы на нём относительно земли был ноль! :znaika:
    В хрущах ведь раньше была двухпроводка, а ванна и металлические трубы между собой соединяли шиной на сварке. Если этого не сделать, есть шанс словить разность потенциалов на кухне при открытой воде, между смесителем и радиатором отопления, когда от одного соседя идёт утечка одной фазы на водопровод, а у другого, другой фазы на систему отопления.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:08
    КляйненЕнотен:

    Вот от точки ХВ, и ГВ на вводе я бы и плясал

    Т. е. по простому бахнуть там хомут из медной шинки и к нему провод от ванны? Потому, что после счётчиков пошёл полипропилен...

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 17:08 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.
    курчавый:

    За зануление я высказался.

    кучеряво согласен!
    С занулением , есть шанс поиметь в аварийной обстановке смертельную угрозу :znaika:

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды

    KEVA:

    Т. е. по простому бахнуть там хомут из медной шинки и к нему провод от ванны?

    да и только от ванны но и от полотенчика, желательно ещё и от смесителей (в том числе и кухонного), если стояк чугунный то подключиться и к чугунине
    Открытым остаётся вопрос с корпусом стиральной машины. Или не подключать земляной контакт её к этой системе и не находиться там в процессе её работы, либо...

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:13
    КляйненЕнотен:

    кучеряво согласен!

    Короче - как я и предлагал изначально - НЕ подключать "ж-з" конец в щитке на площадке. НО проблема "полсети" на СМ встанет в полный рост, особенно после "соединить ванну с трубой холодной воды".

    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд

    И тупой вопрос - если купить метров 30 провода 6 - 10 квадратов - реально со щитка на 9 этаже протянуть куда-то в подвал и там "найти" "реальную землю", организовав таким образом "персональную " PE? И тогда вопросы все закроются. Или это , типа бред?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 17:20
    KEVA:

    НО проблема "полсети" на СМ встанет в полный рост,

    Читаем инструкцию на СМ :D и что там сказано про обязательность заземления :znaika:
    Если машинка не предназначена работать на "говносети", то в данном случае, это говомашинка, а не сама сеть :D Вот Вам же не придёт в голову приобретать электробытовые приборы на 100В 60Гц, то почему тогда народ игнорирует требование производителя ОБЯЗАТЕЛЬНОГО наличия ЗАЗЕМЛЕНИЯ? :-?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:25 Редактировалось KEVA, 1 раз.
    КляйненЕнотен:

    но и от полотенчика

    Т.е. соединить всё в пределах ванны несмотря на то, что его стояк металл и где-то там в "земле" заземлён. И так делаем, несмотря на то, что нет PE в квартире и нет к чему это железо "по месту" подключить. Короче, - просто местно выравниваем потенциалы "железа".

    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд

    КляйненЕнотен,
    Все СМ имеют фильтр из 2-х кондёров на заземляющий контакт вилки. И производителям во всём мире похрен, что у кого-то там в РБ "говносеть".
    Про игнорируют. Вот я хочу НЕ игнорировать.
    Кроме вариантов типа провод в подвал и там искать "заземление" или тросик из нержавейки спустить с 9 этажа и забить штырь возле стены дома ниже уровня промерзания - нет вариантов технических. Но из 1000 человек я 1 такой дебил, готовый рассмотреть эти варианты. Остальные 999 - даже не поймут о чём речь. Кстати у себя в хрущёвек на 1 этаже я типа так и сделал - дырку в подвал из ванной и там под лестницей забил штырь. Конечно там нет 2-4 Ома, но относительно крана 0V показывает. И это хоть что-то...

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 17:39
    KEVA:

    Все СМ имеют фильтр из 2-х кондёров на заземляющий контакт вилки.

    Ой ли? А как же Мара от Термопласта? :D

    KEVA:

    имеют фильтр из 2-х кондёров на заземляющий контакт вилки.

    А на какой он там, не задумывались? И что будет, если его отключить?

    Добавлено спустя 1 минута 57 секунд

    KEVA:

    Кроме вариантов типа провод в подвал и там искать "заземление" или тросик из нержавейки спустить с 9 этажа и забить штырь возле стены дома ниже уровня промерзания - нет вариантов технических.

    Есть ещё разделительный трансформатор. :znaika:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:43
    КляйненЕнотен:

    А как же Мара от Термопласта?

    Этот ещё хуже, чем "говносеть"...))

    КляйненЕнотен:

    А на какой он там, не задумывались?

    А, что тут думать - помехи "давить". Испытания на электромагнитную совместимосьт никто не отменял...

    КляйненЕнотен:

    И что будет, если его отключить?

    Обычно шлюх меняют, а не кровати передвигают...

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27047

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27047
    # 10 мая 2021 17:48 Редактировалось КляйненЕнотен, 2 раз(а).
    KEVA:

    А, что тут думать - помехи "давить".

    Простите, что там, по Вашему разумению, является источником помех? Какова величина и интенсивность этих помех?

    KEVA:

    Испытания на электромагнитную совместимосьт никто не отменял...

    это как? Что бы у телевизора на ЭЛТ, при работе индукционной плиты не поплыли цвета на экране:? :trollface:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • KEVA Member
    офлайн
    KEVA Member

    196

    16 лет на сайте
    пользователь #101936

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 10 мая 2021 17:50
    КляйненЕнотен:

    Есть ещё разделительный трансформатор.