Сaшa:
Землю категорически нигде не подключайте
Про трёхжильный и не подключать ни в щитке на площадке - ни в новом квартирном щитке "ж-з" провода на общую шинку PE - так им и предложил. Хоть и ни разу НЕ верю, что модернизация дойдёт туда при жизни... Ну да ладно, это не вопрос.
И всё на дифах - отдельные мощные линии кухни, кондиционер, СМ + отдельное УЗО с АВ на существующие розетки и освещение. Т. о. все линии защищены по утечкам. А дифы - типа место экономить в щитке. + ещё реле напряжения на входе после двухполюсного АВ. Всё, как бы по классике.
НО! В этом месте и возникают у них вопросы. При этом варианте на корпусе СМ и не только - от кондёров фильтров висит строго "полсети". Просто на стиралке - реально заметнее относительно, например, заземлённой ванны и +++, например, влажное помещение...
А - электрики, к которым они обращались - все предлагали это решить "разделением" PEN в щитке на площадке как раз и подключив "ж-з" провод. И про все угрозы в случае обрыва "нуля" они и слушать не хотят. Они типа так годами делают всем...
Сaшa:
Дсуп в санузле категорически нельзя.
Это, типа, в переводе - ванну не заземлять - , что позволит уменьшить эффекты "полсети" на корпусе в ванной?