FOTO-KRAMA:
там сначала через тепловизор меряют температуру. 1. через 1.5 минуты после включения поверхность самой плёнки около 40 градусов по цельсию. 2. через 2 минуты поверхность пола (ламинат) уже 27-28 градусов (это уже достаточная температура) 3. через 12 минут поверхность пола 35 градусов (уже жарковато), через 17 минут 38-39 градусов на пов-ти пола. всё это видно через тепловизор.
Я уже указывал максимальные температуры для таких полов. Не рекомендуется пренебрегать этой величиной! Смотрите, если не ошибаюсь, СНБ 4.02.01-03
Перечитайте еще раз последние 2 страницы ветки. С пленкой и способом передачи тепла ею ламинату вроде уже все разобрались... Devil inc. уже два раза пояснил причины столь чудесного явления, как излучение ИК самой поверхностью ламината (впрочем, как и любого нагретого предмета)
-Ведь как ни крути, но маты под ламинат, линолеум и ковролин практически нереально положить (много геммора получаеться)
Обсуждали. Сантиметр стяжки и я спокоен за себя, семью и жилище. Чего не скажешь о пленочной технологии пола, где пленка имеет прямой контакт с ламинатом...
Ну итакже плёнку можно и под плитку класть.
Это улыбает. ВЫ себе ложили? Я не специалист-плиточник, но такое даже врагу не посоветую. Плитка отскочит через неделю эксплуатации...
И вы это знаете. Зачем людей обманывать?
-Ещё немаловажный фактор. У мата мощность нагрева 1метра составляет 150 ватт а у пленки 220 (400 или 800) ватт. Это одна из причин медленного нагрева матами пов-ти пола.
800 Ватт? Ну-ну. 10 м2 х 800 Вт = 8 кВт! Сами хоть понимаете, что говорите?
Вот вам простой расчет. Знаете, что такое А вн (коэффициенты теплоотдачи поверхности ограждающей конструкции Альфа внутренн=8,7 Вт/м2С)?
Теперь давайте посчитаем, насколько же сможем поднять температуру пола с 800 Вт/м2. 800(Вт) / 8,7 (Вт/м2С) = 91,9 град С !!! При средней комнатной температуре в 18-20 град С получаем 18+91=109 град С !!! На поверхности пола?
Bread Seeve Kable...
Даже при обогреве через пол (когда система обогрева в полу является единственной системой обогрева помещения) и систем с аккумуляцией тепла, используется максимум 200 Вт/м2 удельной мощности (мощности на 1 м2)!!! Если требуется для компенсации теплопотерь больше, используют дополнительные источники обогрева или утепляют помещение, для уменьшения теплопотерь.
Не вводите в заблуждение людей.