Ответить
  • ivanroman MemberАвтор темы
    офлайн
    ivanroman Member Автор темы

    312

    10 лет на сайте
    пользователь #1366603

    Профиль
    Написать сообщение

    312
    # 5 сентября 2014 15:17

    Будущие соседи, предлагаю в этой теме знакомиться, делиться полезной информацией и вместе следить за строительством нашего дома!!!

    Cобрание дольщиков 27.09.2015 в 16:00 возле дома

  • altcore Senior Member
    офлайн
    altcore Senior Member

    7890

    16 лет на сайте
    пользователь #117465

    Профиль
    Написать сообщение

    7890
    # 30 января 2015 21:54

    ivanroman, цитировать то было зачем? :)

  • leszy Neophyte Poster
    офлайн
    leszy Neophyte Poster

    1

    9 лет на сайте
    пользователь #1538122

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 31 января 2015 10:24

    С января внесены изменения в расчет стоимости выполненных работ. В январе 2015 года при определении стоимости выполненных работ необходимо пользоваться индексами изменения стоимости строительно-монтажных работ на 2015 год, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 января 2015 года №20 "Об индексах изменения стоимости в строительстве"

    http://www.boccs.by/index.php?act=article&id=59

  • ivanroman MemberАвтор темы
    офлайн
    ivanroman Member Автор темы

    312

    10 лет на сайте
    пользователь #1366603

    Профиль
    Написать сообщение

    312
    # 31 января 2015 13:44
    altcore:

    ivanroman, цитировать то было зачем? :)

    Так получилось, ссорри. Чудо техники планшет :)

  • scariot Junior Member
    офлайн
    scariot Junior Member

    55

    15 лет на сайте
    пользователь #175865

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 22 февраля 2015 21:31 Редактировалось scariot, 1 раз.

    Поздравляю всех с закладкой последнего этажа!!

    может у кого есть фото внутрянки стойки, прошу поделиться

  • BURE Member
    офлайн
    BURE Member

    104

    13 лет на сайте
    пользователь #314483

    Профиль
    Написать сообщение

    104
    # 3 марта 2015 17:32 Редактировалось BURE, 1 раз.

    Был сегодня на стройке в 1-ой секции. Штукатуры заканчивают 7-ой этаж и переходят на 8-ой, стяжки заливают на 4-ом этаже, электрика раскинута на 9-м этаже. Окна и двери лоджии в квартирах из ПВХ профиля SALAMANDER с двухкамерным стеклопакетом. Толщина утеплителя на фасадах 120 мм. На лоджиях стяжка всё-таки будет толщиной 40 мм.

  • ivanroman MemberАвтор темы
    офлайн
    ivanroman Member Автор темы

    312

    10 лет на сайте
    пользователь #1366603

    Профиль
    Написать сообщение

    312
    # 3 марта 2015 22:28

    Спасибо за информацию

  • Paeonia Junior Member
    офлайн
    Paeonia Junior Member

    42

    10 лет на сайте
    пользователь #1277380

    Профиль
    Написать сообщение

    42
    # 31 марта 2015 09:19

    да народу маловато в теме!!!! Была на стройке 22 марта плитку кладут до 5-го этажа. В доме сырость неимоверная и холодина.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд

    еле нашла эту тему создала уже свою ветку)))

  • CoreDuo Member
    офлайн
    CoreDuo Member

    117

    12 лет на сайте
    пользователь #545715

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 31 марта 2015 09:38
    Paeonia:

    еле нашла эту тему создала уже свою ветку)))

    Значит плохо искали :)
    а если по теме - то скромненько тут у нас с новостями

  • Paeonia Junior Member
    офлайн
    Paeonia Junior Member

    42

    10 лет на сайте
    пользователь #1277380

    Профиль
    Написать сообщение

    42
    # 31 марта 2015 09:48

    искала хорошо Щерса))))

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд

    BURE:

    Толщина утеплителя на фасадах 120 мм

    а говорили 140 мм

  • Paeonia Junior Member
    офлайн
    Paeonia Junior Member

    42

    10 лет на сайте
    пользователь #1277380

    Профиль
    Написать сообщение

    42
    # 31 марта 2015 14:43 Редактировалось Paeonia, 1 раз.
    Добавлено спустя 14 секунд

  • BURE Member
    офлайн
    BURE Member

    104

    13 лет на сайте
    пользователь #314483

    Профиль
    Написать сообщение

    104
    # 31 марта 2015 19:26 Редактировалось BURE, 2 раз(а).
    Paeonia:

    искала хорошо Щерса))))

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд

    BURE:

    Толщина утеплителя на фасадах 120 мм

    а говорили 140 мм

    Вот что я писал:

    BURE:

    Выкладываю вопросы и ответы полученные со слов технадзора либо увиденные в проекте.
    - Утепление фасадов есть или нет. Из какого материала и толщина. Вид финишной отделки по утеплителю (шуба, короед).
    Утепление фасадов есть. Материал жёсткая фасадная минеральная вата толщиной 140 мм (на чертеже показано 120 мм).

    Сегодня снова был на стройке в 1-ой секции. Штукатуры заканчивают 10-й этаж, стяжки залиты на 8-ом этаже (бригада стяжечников пока работает на 2-ой секции), электрики уже обмазали подрозетники на 9-м этаже. Разводка для подключения электроплиты из кабеля сечением 3х4 мм2, вся остальная электропроводка выполнена кабелем сечением 3х1,5 мм2. На этажной площадке 2 электрических щитка:
    - первый на 2 двушки:

    - второй на однушку, двушку и трёшку:

    Уже установлен лифт и обрамления лифтовых порталов:

    На первых двух этажах уже установлены входные металлические двери в квартиры:

    Плитка на этажных площадках уложена уже на 7-ом этаже без подрезки к дверям:

    Плитка коллекции Альберо Бежевый от Kerabel (Брестский КСМ) размером 345х345 мм.

    На техэтаже уже наклеена пароизоляция и начали укладывать пенополистирол толщиной 24 см. На крыше выполнена разуклонка из керамзитобетона. Возле первой секции уже убрали башенный кран и начали благоустройство:

  • scariot Junior Member
    офлайн
    scariot Junior Member

    55

    15 лет на сайте
    пользователь #175865

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 31 марта 2015 22:26 Редактировалось scariot, 1 раз.

    BURE - спасибо, особенно за фото. Подскажи на стройку официально уже можно попасть, или только после демонтажа второго крана? Электроразводка выполнена медным или алюминиевым кабелем?

  • irka.rapok Member
    офлайн
    irka.rapok Member

    335

    13 лет на сайте
    пользователь #364240

    Профиль
    Написать сообщение

    335
    # 31 марта 2015 23:37

    Как скоро разрисуют лифты малолетние вандалы?)

    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд

    Paeonia:

    у кого двушка 68 кв.м. делает перепланировку поделитесь идеями.

    В лс вам написала)

  • Paeonia Junior Member
    офлайн
    Paeonia Junior Member

    42

    10 лет на сайте
    пользователь #1277380

    Профиль
    Написать сообщение

    42
    # 1 апреля 2015 08:12
    BURE:

    Был сегодня на стройке в 1-ой секции. Штукатуры заканчивают 7-ой этаж и переходят на 8-ой, стяжки заливают на 4-ом этаже, электрика раскинута на 9-м этаже. Окна и двери лоджии в квартирах из ПВХ профиля SALAMANDER с двухкамерным стеклопакетом. Толщина утеплителя на фасадах 120 мм. На лоджиях стяжка всё-таки будет толщиной 40 мм.

    ну это же Ваше сообщение?

  • CoreDuo Member
    офлайн
    CoreDuo Member

    117

    12 лет на сайте
    пользователь #545715

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 1 апреля 2015 08:23

    дааа, с электрикой совсем беда

  • ivanroman MemberАвтор темы
    офлайн
    ivanroman Member Автор темы

    312

    10 лет на сайте
    пользователь #1366603

    Профиль
    Написать сообщение

    312
    # 2 апреля 2015 14:24

    У кого какие предсказания по поводу перерасчета?

  • BURE Member
    офлайн
    BURE Member

    104

    13 лет на сайте
    пользователь #314483

    Профиль
    Написать сообщение

    104
    # 2 апреля 2015 21:17
    Paeonia:

    BURE:

    Был сегодня на стройке в 1-ой секции. Штукатуры заканчивают 7-ой этаж и переходят на 8-ой, стяжки заливают на 4-ом этаже, электрика раскинута на 9-м этаже. Окна и двери лоджии в квартирах из ПВХ профиля SALAMANDER с двухкамерным стеклопакетом. Толщина утеплителя на фасадах 120 мм. На лоджиях стяжка всё-таки будет толщиной 40 мм.

    ну это же Ваше сообщение?

    Сообщение моё. Толщина утеплителя на фасаде была уточнена после личного посещения стройки и общения с мастером непосредственно занимающимся работами по утеплению фасадов.

    scariot:

    BURE - спасибо, особенно за фото. Подскажи на стройку официально уже можно попасть, или только после демонтажа второго крана? Электроразводка выполнена медным или алюминиевым кабелем?

    По поводу кабеля - я думаю будет ВВГ, то есть с медными жилами. Информацию по поводу сечения узнал у бригады электриков, непосредственно занимавшейся монтажом кабеля, а насчет материала жилы не спросил. Кабель в щитке от электроплиты будет присоединён к отдельному автомату, также на отдельных автоматах будут свет и розетки кухни, свет по квартире, розетки по квартире.

    Кстати гидроизоляция в ванне и туалете будет не оклеечная под стяжкой, а обмазочная по стяжке сухими смесями с заведением на стены на 30 см и проклейкой стеклосетки на стыках пола и стены.

  • Paeonia Junior Member
    офлайн
    Paeonia Junior Member

    42

    10 лет на сайте
    пользователь #1277380

    Профиль
    Написать сообщение

    42
    # 3 апреля 2015 20:38

    Выношу тему для обсуждения "МУСОРОПРОВОД - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?")))

  • ivanroman MemberАвтор темы
    офлайн
    ivanroman Member Автор темы

    312

    10 лет на сайте
    пользователь #1366603

    Профиль
    Написать сообщение

    312
    # 7 апреля 2015 23:06

    Индекс СМР в 2015 году будет меняться не выше 8%. Такой сегодня доведен показатель Минэкономики, - сказал министр архитектуры и строительства.
    кто, что может сказать по этому поводу, какие прогнозы, и какой процент изменения СМР заложен в цену квадратного метра в нашем доме? При заключении договора мне говорили сначала 11% потом 9%.

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд

    ссылка стырена из соседней ветки у коллег по ПЖС, строящихся Гоголевское предместье

  • CoreDuo Member
    офлайн
    CoreDuo Member

    117

    12 лет на сайте
    пользователь #545715

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 8 апреля 2015 08:56
    Paeonia:

    Выношу тему для обсуждения "МУСОРОПРОВОД - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?")))

    http://ibb.by/sites/default/files/buk_k.pdf
    В пункте 6.2 понятно описаны все минусы мусоропроводов.