Помощь в ремонте и техническом обслуживании систем кондиционирования .
Добрый вечер. Проблема : внутренний блок после запуска работает сек.30 и остнавливаеться при этом чуть поохладным дует , наружный блок работает потом тоже отключаеться. Блоки чистые . Вчем может быть проблема. ???
Добрый вечер, хорошо бы узнать марку кондиционера. Предворительно причина в датчтке холла или в плате. На внутреннем блоке на плате есть выход на двигатель крыльчатки , ( вычислить по проводам идущим от двигателя) обычно там две фишки по три провада , большая это питание на обмотки ,а поменьше это датчик холла . с датчика подаеться напряжение 13-15в , если так то плату в ремонт.
Заработало. Подергал фишки идущие от двигателя на плату и заработал видимо когда чистил дернул проводок . Отделался легким испугом . Спасибо.