• ppprapor MemberАвтор темы
    офлайн
    ppprapor Member Автор темы

    261

    13 лет на сайте
    пользователь #372125

    Профиль
    Написать сообщение

    261
    # 9 июля 2014 10:50 Редактировалось ppprapor, 2 раз(а).

    Помощь в ремонте и техническом обслуживании систем кондиционирования .

  • towarish Member
    офлайн
    towarish Member

    281

    12 лет на сайте
    пользователь #655810

    Профиль
    Написать сообщение

    281
    # 25 августа 2018 18:53

    Добрый вечер. Проблема : внутренний блок после запуска работает сек.30 и остнавливаеться при этом чуть поохладным дует , наружный блок работает потом тоже отключаеться. Блоки чистые . Вчем может быть проблема. ???

  • ppprapor MemberАвтор темы
    офлайн
    ppprapor Member Автор темы

    261

    13 лет на сайте
    пользователь #372125

    Профиль
    Написать сообщение

    261
    # 26 августа 2018 21:16

    Добрый вечер, хорошо бы узнать марку кондиционера. Предворительно причина в датчтке холла или в плате. На внутреннем блоке на плате есть выход на двигатель крыльчатки , ( вычислить по проводам идущим от двигателя) обычно там две фишки по три провада , большая это питание на обмотки ,а поменьше это датчик холла . с датчика подаеться напряжение 13-15в , если так то плату в ремонт.

  • towarish Member
    офлайн
    towarish Member

    281

    12 лет на сайте
    пользователь #655810

    Профиль
    Написать сообщение

    281
    # 28 августа 2018 20:21

    Заработало. Подергал фишки идущие от двигателя на плату и заработал видимо когда чистил дернул проводок . Отделался легким испугом . Спасибо.