    # 25 января 2016 09:35 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    Что вода начинается не с 40 а с 23, это хорошо, но вы сами привели фактические энергозатраты и от них не уйти. Насос как ТЭН это так, но там вся среда низкой температуры и при подъеме этот мизерный нагрев все равно уйдет в среду. В лучшем случае чуть снизит выхолаживание среды.
    Чем меньше дельта, тем лучше COP, тут надо считать баланс и выводить оптимальную дельту для конкретных фактических затрат. В любом случае доля энергозатрат на подъем воды будет не менее 25%, а это много. Если воды в скважине так много, трубы ляжет (40-23)*2=34м, думаю эффективнее будет кидать в скважину замкнутый контур и циркуль.
    Если бы вода была не глубже 10 м, то можно делать вторую скважину и выпуск делать шлангом на дно, получится замкнутый контур и качать можно циркулем, будут сложности с развоздушиванием, но решаемо.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 25 января 2016 09:38

    Насколько я понимаю ничего поднимать не нужно - за замкнутый контур опускается в скважину.

    А вообще для геотермальника с его большим СОР постоянным учитывается потребление насоса циркуляции контура?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 25 января 2016 09:38 Редактировалось Andry_S, 2 раз(а).
    opelvector:

    но если набирать допустим с 50м и сливать так же в 50м - то насосу работать почти не нужно - самотек

    Не будет самотека, будет разрыв потока и завоздушивание. 10м вертикального шланга дают 1 атмосферу. Более 10 м гарантированный разрыв потока в открытом контуре.
    Только полностью замкнутый контур даст циркуляцию.

    Замкнутый контур хуже тем, что будет некоторая потеря температуры относительно среды. Закачка/слив будут давать носитель в его исходной температуре. Но тут еще вопросы с засорением/фильтрацией...

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 25 января 2016 11:56
    Pavel.Nikolaevich.:

    barmaley:

    vulturs:

    если ТТ котел будет с ТА и 2 недели в год не влом покидать, то берите самый простой воздушник типа как у меня и расходы электричества на отопление можно будет снизить на 30-50%

    :super:

    Смотрите чтоб по итогу вы вообще не перестали ТН включать :trollface: . Как писалось выше в щадящую температуру к котлу подходят раз в 2-3 дня. :D

    а в ебипет как семьей уехать на мсяцок другой? :spy:

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды

    wilson:

    Насколько я понимаю ничего поднимать не нужно - за замкнутый контур опускается в скважину.

    А вообще для геотермальника с его большим СОР постоянным учитывается потребление насоса циркуляции контура?

    должно учитываться, так как на прямую влияет на сор.

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 25 января 2016 12:01 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ---

  • kozko65 Member
    офлайн
    kozko65 Member

    259

    16 лет на сайте
    пользователь #260484

    Профиль
    Написать сообщение

    259
    # 25 января 2016 12:33

    Сегодня глянул счетчик для оплаты. 2750, предыдущее значение - 2250. Итого за период с 25.12.15 по 25.01.16 набежало 500квт. С учетом морозов и подключения 6Квт тэна результат вполне. Кстати глянул на шильдочку насоса - СОР 5.1, потребление ТН 0.9КВт/час, КПД все-таки 11.5КВт (не 12 как писал ранее)
    Кто любит сказки пусть считает это сказкой. Кому действительно инересно - это факт без прикрас и фантазий.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 25 января 2016 12:39
    kozko65:

    Кто любит сказки пусть считает это сказкой. Кому действительно инересно - это факт без прикрас и фантазий

    среднее потребление всего дома 700вт.
    Да никаких фантазий. Просто топитесь камином, а ТН работает для поддержки штанов.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 25 января 2016 12:53
    kozko65:

    Сегодня глянул счетчик для оплаты. 2750, предыдущее значение - 2250. Итого за период с 25.12.15 по 25.01.16 набежало 500квт.

    если учесть, что у вас обычно 150кВт*ч еще уходит на бытовые нужды, то на отопление уходит где-то 500-150 = 350кВт*ч.
    Походу 2/3 мощности отопления дают дрова.

    Вы все таки распишите какие у вас ограждающие конструкции, их пирог и площадь(стены, окна, кровля,...) и площадь. Тогда можно будет судить много это 350кВт*ч или мало, если у вас дом пассивный, то 350кВт*ч может оказаться ооочень много :)

  • kozko65 Member
    офлайн
    kozko65 Member

    259

    16 лет на сайте
    пользователь #260484

    Профиль
    Написать сообщение

    259
    # 25 января 2016 12:54
    Andry_S:

    kozko65:

    Кто любит сказки пусть считает это сказкой. Кому действительно инересно - это факт без прикрас и фантазий

    среднее потребление всего дома 700вт.
    Да никаких фантазий. Просто топитесь камином, а ТН работает для поддержки штанов.

    700вт в такую погоду как этот январь. За 17 месяцев 2750Квт т.е. среднее - 224вт.
    Попробуйте потопить дом камином с 2мя поленами (время горения 1.5 часа, время тления (пусть будет) еще 2часа) :D в сутки.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52964

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52964
    # 25 января 2016 13:03

    На предстоящей неделе ожидается теплая, сырая и с туманами погода. Средняя температура будет превышать норму на 5−7 градусов, что характерно для второй половины марта.

    вот вам и морозы :-)
    воздушка рулит

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 25 января 2016 13:19

    kozko65, Дерево влажностью менее 20% дает ~4,5 кВт*ч/кг(в идеальных условиях 5,5 кВт*ч/кг).
    C учетом КПД топки думаю может спокойно дать 3кВт*ч/кг.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 25 января 2016 13:22 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    kozko65:

    700вт в такую погоду как этот январь. За 17 месяцев 2750Квт т.е. среднее - 224вт.
    Попробуйте потопить дом камином с 2мя поленами (время горения 1.5 часа, время тления (пусть будет) еще 2часа) в сутки.

    Попробуйте нормально потопить дом обогревателем в (700-200)*5.1=2.5квт. в эти морозы. Комнату - может быть. Дом - никогда. Это я заложил идеальный недостижимый паспортный COP для вашего ТН.

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд

    Кроме того, расчет что ТЭНы не включались.

    Добавлено спустя 1 минута 48 секунд

    Самый крутой воздушник в -10 даст COP не более 2. Итого дом вы грели якобы 1квт тепловой мощности. Волшебный газосиликат 40-ка!

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    kozko65, признайтесь, что ваш ТН подключен мимо счетчика и больше никого не обманывайте )

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    Просто для дыхания одному человеку надо 35 куб.м. воздуха в час. На двоих 70. В -10 согревать 70 кубов воздуха в час надо около 1квт. Вы наверное и не дышите )

  • kozko65 Member
    офлайн
    kozko65 Member

    259

    16 лет на сайте
    пользователь #260484

    Профиль
    Написать сообщение

    259
    # 25 января 2016 13:36 Редактировалось kozko65, 2 раз(а).
    vulturs:

    kozko65, Дерево влажностью менее 20% дает ~4,5 кВт*ч/кг(в идеальных условиях 5,5 кВт*ч/кг).
    C учетом КПД топки думаю может спокойно дать 3кВт*ч/кг.

    Ну, во-первых влажность менее 20% это не мой случай. Во-вторых, уезжая на пару дней из дома, я не имею возможности топить камин (правда, уезжаю при температуре не более -10 на улице) и температура держится стабильная. А в-третьих, находясь дома, вполне могу не топить камин и температура в коридоре держится в р-не +23 (с камином может доходить и до +27), в комнатах +21.

    Добавлено спустя 9 минут

    Andry_S:

    признайтесь, что ваш ТН подключен мимо счетчика и больше никого не обманывайте )

    Выбирая насос и взвешивая за/против нашел нэте форум российский "сайт реальных пользователей ТН". Удивило наличие зарегистрированных форумчан и отсутствие отзывов об эксплуатации. Теперь не удивляет. Во-первых, мало кто хочет делиться когда все хорошо, во-вторых, еще меньше хочется оправдываться перед теми, кто не пользуется, но все знает.
    На этом завершаю свое участие. Сайт производителя дал, знаете английский-китайский - пишите, спрашивайте, особо умные, - выносите мозги и ставьте к стенке производителя.

    P.S. Напомню фразу, которая заставила меня поучавствовать:

    код выделить все
    kitnamore:
    Вывод - ТН воздух-вода это шлак, работающий реально до 0, а потом это электрокотел.

    Всем Удачи!!!

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 25 января 2016 13:50
    Andry_S:

    Самый крутой воздушник в -10 даст COP не более 2.

    Даст больше.

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 25 января 2016 14:04
    7eleven:

    Andry_S:

    Самый крутой воздушник в -10 даст COP не более 2.

    Даст больше.

    сказали а гоорите и б
    какая модель воздушника
    его мощность
    его стоимсть в рб

    А так да зубадан от митсу за 20к даст больше.

    Грибонутый
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 25 января 2016 14:09
    7eleven:

    Даст больше.

    По вашим же данным примерно 2 и будет. И это идеалистически.

    kozko65, заявки "а вот у меня работает и все тут" хороши в детском саду. Вы бы хоть для себя проанализировали что к чему, то ли у вас под ломом природная аномалия и подснежники цветут, то ли лучи из космоса проникают. Ну как можно натопить дом, пусть небольшой 90квм всего 1квт тепловой мощности в -10?

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 25 января 2016 14:17

    Выбирая насос и взвешивая за/против нашел нэте форум российский "сайт реальных пользователей ТН". Удивило наличие зарегистрированных форумчан и отсутствие отзывов об эксплуатации.

    Кто же признает, что дурак?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 25 января 2016 14:28
    Andry_S:

    7eleven:

    Даст больше.

    По вашим же данным примерно 2 и будет. И это идеалистически.

    -15...-16/+35 у всех моделей выше 2 . При -10, очевидно, будет еще выше.

    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд

    KillRib:

    сказали а гоорите и б
    какая модель воздушника
    его мощность
    его стоимсть в рб

    Модели смотрите по табличке.
    8 кВт со склада в Смоленске 4080. В Минске 4300.
    Чем он отличается от ТН российского производителя можете узнать в субботу в 11 утра на реальном аппарате.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 25 января 2016 14:40
    7eleven:

    -15...-16/+35 у всех моделей выше 2 . При -10, очевидно, будет еще выше.

    2.14 это так жестко больше. Ну да...
    при -16/+45 уже всего 1.64.
    Вот средневзвешенно и будет 2 при -10.

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 25 января 2016 14:41

    7eleven, спасибо

    Как скрещиваются ТН и ТТК параллельно или последовательно?

    Если последовательно и через ТА, то какую температуру гоним в ТА.

    Пример дом вултурса 150 метров, потери 7квт в -25.
    Какого размера нужен ТА если в него будем дуть не больше +35.
    Сколько энергии нужно, чтобы нагреть этот ТА до +35?
    ТНом дуть лучше напрямую в СО, так как через буфер теряем СОР?.

    Или все же лучше паралельно их скрещивать?
    до -5 ТН греет напряму СО.
    Ниже -5 работаем кочегаром с ТА
    ?
    Спасибо!

    Грибонутый