Борис_Ю:
Фото розетки для электроплиты ...
это ТУшный кабель
я же уже писал
если Вы электрик, Вы знаете тему, если нет - то гугл
Что-то я не нашел ТУ, да и неизвестно, что у нас в стране на кабель действует, ГОСТ или допустимы ТУ.
По ГОСТу для 4мм2 диаметр жилы от 2,25 до 3,11 мм в зависимости от класса.
Жила медная сечением 4мм.кв (2,25мм) не должна быть менее 3,76мм.кв (2,11мм), то есть на 6,0% от норматива, а провод с диаметром 2 мм - это провод сечением 3,14мм.кв, что явно является браком, не хватает 0,62 мм.кв на диаметр провода.
Провод не должен быть тоньше более, чем на 6.0% от номинала.