vlidomir, у вас на ТУ вводной автомат 2Х ампер (плохо видно , 20 или 25) , далее СРАЗУ после счетчика три ДИФа по 16 А, из них один трехфазный. А в щитке собрана мягко говоря х*йня какая- то, номинал вводного автомата НИЖЕ чем номинал ДИФа
С учетом того, что все комплектующие - китай - ДИФ не сработает никогда. Выбивать если когда когда нибудь и будет - только ввод. Или предохранители на подстанции.
Но эта схема работает и утверждена инспектором.
Наверное он сам или его работнички и собирали, из того мусора, что был под рукой.
Инспектор сказал перемычку убрать.
Значит система TN-S, ничего страшного, и так и так будет правильно, просто разные системы.