Ответить
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 13 мая 2019 17:23
    affinogen:

    в том то и прикол чтобы завязать на вентиляцию а именно на вытяжки из с.у.

    Был бы "выхлоп" от выхлопа.
    Может ТЭН в посудомойке выгоднее :trollface:

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4306

    21 год на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4306
    # 13 мая 2019 17:31 Редактировалось AMDima, 1 раз.
    affinogen:

    AMDima, в том то и прикол чтобы завязать на вентиляцию а именно на вытяжки из с.у.

    affinogen, я понимаю.. опустим что у тебя грунтовый теплообменник..
    Так, мне к примеру может получиться, что выгоднее рекуператор с возвратом подогретого воздуха, а греть ГВС напрямую. Зимой так точно, межсезонье и лето - это понятно дело работает. Хотя и летом мне холода много не надо..

    Добавлено спустя 1 минута 7 секунд

    Все надо считать в общем..
    Что-то похожее вроде у опеля было..

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 13 мая 2019 19:08

    У опеля с чердака запитан на сколько помню ток не галмет а хевалекс , тож польский, и на 4квт

    Добавлено спустя 58 секунд

    Pavel.Nikolaevich., а почему его может не быть? Обьясните на пальцах чет не догоняю

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 14 мая 2019 12:47

    а тарахтеть на чердаке сильно будет?

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 14 мая 2019 13:16
    leokha:

    а тарахтеть на чердаке сильно будет?

    Тарахтеть вообще в расчет никто не берёт

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 14 мая 2019 13:41
    leokha:

    а тарахтеть на чердаке сильно будет?

    Х.з. Не вникал пока в подробности по причине отложенной очередности сего девайса до устаканивания цен на электроэнергию.
    Как тарахтит на чердаке внутренний канальный блок не слышу ваще.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 14 мая 2019 14:11

    так внутренний блок и не должен тарахтеть
    а что не так с ценами на электроэнергию?
    народ так долго раскачивается... на электромобили надо пересаживаться пока такие цены на электроэнергию
    я, вот, на заправку топливную с февраля 1 раз заехал, и то только 20 литров залил, проехал 4 тыс ;)

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 14 мая 2019 14:42 Редактировалось truten5, 3 раз(а).

    А объясните мне темному принцип и главное смысл использования погодозависимой автоматики. Вчера включил поиграться-есть вопросы. В этом режиме температура подачи не регулируется в ручную а меняется в зависимости от температуры на улице. Стоит комнатный термостат, на нем выставлена нужная температура-предположим в ручном режиме я выставил температуру подачи 35 градусов. в гребенке после подмеса обратки в пол идет 30. с этим понятно. но автоматика сейчас понимает что на улице тепло и давит в подачу предположим 28, после подмеса обратки в пол пойдет 24-25. такой температурой на поддержку заданной температуры в доме насос будет работать дольше чем если бы он в ручном гнал в обратку 35. где экономия? Если перефразировать- зачем ему работать два часа и гнать 28 если можно это сделать за час при +35 , Или я чего то не правильно понимаю. Второй вопрос по гребенке пола- а нужен ли теперь узел подмеса ? Раньше то твердачь гнал 60 и температура радиаторов и пола естественно была разная. Теперь вроде как условия другие.

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4306

    21 год на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4306
    # 14 мая 2019 15:19 Редактировалось AMDima, 1 раз.
    leokha:

    электромобили надо пересаживаться пока такие цены на электроэнергию
    я, вот, на заправку топливную с февраля 1 раз заехал, и то только 20 литров залил, проехал 4 тыс

    leokha, того же мнения, на нефти надо ездить пока такие цены на топливо.. За 4 тыс заехать 4 раза на АЗС не накладно.

    truten5, Меньше tул, больше tпод. Больше темп меньше COP. При большой генерации тепла потребление насоса влияет на много меньше. Если подача после ТН стабильна, то подмес не нужен. Это было у вас защитой что бы не перегреть.. Хотя если ТТ остался как резервный, то лучше оставить.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 14 мая 2019 15:27
    AMDima:

    Хотя если ТТ остался как резервный, то лучше оставить.

    Я писал уже- твердач ушел в люди, котельная в белый цвет покрашена и теперь там сушилка-гладилка для белья )))))

    Добавлено спустя 1 минута 26 секунд

    AMDima:

    При большой генерации тепла потребление насоса влияет на много меньше.

    Ничего не понял. Оставлять включенной погодозависимую или вернуть в ручной?

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4306

    21 год на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4306
    # 14 мая 2019 16:28 Редактировалось AMDima, 2 раз(а).

    truten5, теоретически с погодазависимым регулированием COP будет больше.. Вы же можете реально у себя проверить, что да как.

    truten5:

    AMDima: При большой генерации тепла потребление насоса влияет на много меньше.
    truten5: Ничего не понял. Оставлять включенной погодозависимую или вернуть в ручной?

    Условно, потеря COP при повышении темп (больше tC) больше, чем работа с большим COP(меньше tC) минус потери на большее потребление насоса.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд

    Чем больше теплопотери дома, тем более это заметно.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 14 мая 2019 16:40
    truten5:

    Я писал уже- твердач ушел в люди, котельная в белый цвет покрашена и теперь там сушилка-гладилка для белья )))))

    Подождем морозов
    Трусы с начесом еще в люди не ушли ? :trollface:

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 14 мая 2019 18:14

    Никалаичь- не ровняй всех по себе. Трусы с начесом это твоя участь, за дровами бегать в чем то ведь надо.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 14 мая 2019 22:10
    truten5:

    Никалаичь- не ровняй всех по себе. Трусы с начесом это твоя участь, за дровами бегать в чем то ведь надо.

    Я на улицу не бегаю .
    Погодим посмотрим чья участь :trollface:

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 15 мая 2019 13:35
    Pavel.Nikolaevich.:

    Я на улицу не бегаю .

    Жидкий обогреватель в баклашках выручает ? :trollface:

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 15 мая 2019 20:44 Редактировалось wilson, 1 раз.

    но автоматика сейчас понимает что на улице тепло и давит в подачу предположим 28, после подмеса обратки в пол пойдет 24-25.

    с чего вы взяли, что автоматика будет включать подмес?

    зачем ему работать два часа и гнать 28 если можно это сделать за час при +35 , Или я чего то не правильно понимаю

    СОР ведь выше при более низкой температуре подачи. Более равномерная отдача тепла. Не нужно уподобляться шуту, который высталял 35 на подачу и подмесом гнал 20 в полы :weep:

    Второй вопрос по гребенке пола- а нужен ли теперь узел подмеса ?

    в теории не нужен, если насос может гнать например необходимые минимальные температуры для нужного вам режима

    Раньше то твердачь гнал 60 и температура радиаторов и пола естественно была разная. Теперь вроде как условия другие.

    а у вас есть радиаторы еще кроме тп? Если да - то вам нужна автоматика, которая сможет управлять 2 контурами.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 15 мая 2019 22:57

    Радиаторы есть, но они оказались не нужнымм. Я зимой включал только один в санузле.

    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд

    wilson:

    Не нужно уподобляться шуту, который высталял 35 на подачу и подмесом гнал 20 в полы

    Ну вот и я изначально то же так сделал- выставил в ручном 35 а подмес гнал в полы 30. Сейчас пару дней работает по внешнему датчику. Да уже тепло для экспериментов. Больше на ГВС работает чем на отопление. Замерял разницу при включенном насосе рециркуляции и без- 1-1.5 квт в сутки. Можно не париться по этому поводу- комфорт и горячий полотенчик в санузле важнее

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 16 мая 2019 00:00 Редактировалось wilson, 1 раз.

    Ну вот и я изначально то же так сделал- выставил в ручном 35 а подмес гнал в полы 30. Сейчас пару дней работает по внешнему датчику. Да уже тепло для экспериментов. Больше на ГВС работает чем на отопление. Замерял разницу при включенном насосе рециркуляции и без- 1-1.5 квт в сутки. Можно не париться по этому поводу- комфорт и горячий полотенчик в санузле важнее

    если можно подавать требуемые 30гр, зачем в ручном режиме ставить 35?

    просто толку от вашего радиатора будет мало при подаче 35 например. Но в любом случае из-за его одного гнать 45 или выше смысла нету. Ну и тогда надобность в смесительном узле отпадает конечно если автоматика будет сразу нужную температуру гнать в подачу. Главное подобрать зависимость Тул и Тпод

    У меня в автоматике коэф выставляется - это кривая зависимости Тулица и Тподачи. Она ориентирована на 20гр в помещении. При выставлении отличной от 20гр, эта кривая смещается на графике.

    Выставляется из опыта ощущений и наблюдений :)

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 16 мая 2019 16:00
    wilson:

    При выставлении отличной от 20гр, эта кривая смещается на графике.

    ну да- есть такое и у меня.так же на 20 градусов- но для меня это не комфортно- минимум 22.5 ниже я мерзну

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 16 мая 2019 16:48

    truten5 Ну есть возможность менять коэф + температуру. На моей фото показан сдвиг кривой при изменении температуры. А коэф кривой меняется саму кривую

    т.е. настройка очень гибкая.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.