    vitamin-c - из тех что я использую это Cimco (были раньше на Серафимовича и могут под заказ привести) и Klauke (это под заказ из Москвы), так же можно КВТ российский (похуже будет, но и дешевле), изолированные наконечники и неизолированные можно там же на Серафимовича, в Электроире у Петра на уручье, еще видел в некоторых местах, гильзы ГМЛ только КВТ покупал, и то не всегда есть, Cimco или Klauke только под заказ, опять же не забываем про госты и дины, там есть нюансы что и чем обжимать, посему рекомендую детально изучить каталоги производителей и форумы по электрике, также для мелких наконечников и прочего многожильного до 4 квадрат замечательно подходят обжимки Force, так как раз ходовые типы (трапеция, овал, лепесток), пользуюсь всем уже года 4, стриппер КВТ конечно галимый, но работает, с Cimco не сравнить, я вот месяц назад наконец то купил набор отверток Cimco + пару недостающих, всего 170000 отдал, нож кабельный у них зачетный, как я без него года 3 назад работал, даже не представляю, короче когда работаешь качественным инструментом и оснасткой, то и скорость друга, и качество работы и душа радуется.

    Wago использую постоянно 773 и 223 серию, но только на освещение, и на тестирование 222 серия очень удобная, также и 224 удобна для светильников.

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 12 января 2011 23:30

    За эти 25 лет какие нагрузки были на сеть:

    пару лампочек, телевизор, холодильник, раз в неделю пылесос, фен - максимум 7-8 ампер, при расчётной нагрузке 16 ампер.

    ну так а что дома еще надо? сварочник врубать? или чайники с утюгами во все розетки?

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 13 января 2011 09:26

    kuh-teek, спасибо, загляну на Серафимовича. Насчет хорошего инструмента полностью согласен. Сам тоже выбираю лучшее :super:

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • vlidomir Senior Member
    офлайн
    vlidomir Senior Member

    1543

    15 лет на сайте
    пользователь #285570

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 13 января 2011 16:56

    Добрый день. Может, кто даст совет по сборке ящика выносного учёта. Всё ли правильно присоединено? Критика приветствуется. Всем заранее спасибо за замечания.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 13 января 2011 18:05

    vlidomir, Неправильно, причем в корне.

    Заземление(желто-зеленый проводник, шина РЕ) не проходит ни через какие защитный устройства, идет от шины прямо к заземляющим контактам розеток. а вот Ноль и фаза как раз проходят через дифавтоматы. Корпус щитка тоже соединяется с заземлющей шиной, а не рабочим нулем( шина N). Трехфазная розетка не имеет заземления, тоже не есть хорошо.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    16 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 13 января 2011 18:32

    vlidomir, Абсурд полный. Кто Вам схему рисовал? Я, надеюсь не тот кто это делать будет? Почему от Р.П. идёт 4х16, а не 5х16 (где рабочий ноль потеряли)?

    На нулевую шину все нули с розеток через дифы и со счётчика.

    На шину РЕ землю с розеток, все подключения корпусов различных агрегатов, если на счётчике предусмотрен выход РЕ то и сюда тоже, также подключаем полосу (если есть) РЕ, которая проложена рядом со стояковыми трубами.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    16 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 13 января 2011 18:43
    atwa:

    За эти 25 лет какие нагрузки были на сеть:

    пару лампочек, телевизор, холодильник, раз в неделю пылесос, фен - максимум 7-8 ампер, при расчётной нагрузке 16 ампер.

    ну так а что дома еще надо? сварочник врубать? или чайники с утюгами во все розетки?

    Если у Вас на сегодняшний день в квартире кроме чайника и утюга больше ничего нет, то Вам можно не менять проводку, пока дом не снесут.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 13 января 2011 18:50

    Почему от Р.П. идёт 4х16, а не 5х16 (где рабочий ноль потеряли)?

    может предполагалось разделение как раз в щите? тогда где-то тут должен прятаться заземлитель.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 13 января 2011 19:24

    vlidomir, добавьте перемычку между шинами N и PE и у вас все получиться ( система TN-C-S с разделением на нулевой рабочий и защитный в вашем щите). Как то так.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 13 января 2011 19:40

    добавьте перемычку между шинами N и PE и у вас все получиться

    Не получться, потому как цвета будут не по ГОСТу и трехфазка без земли.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 13 января 2011 22:14

    Не получться, потому как цвета будут не по ГОСТу и трехфазка без земли.

    Ну да, забыл. При таком раскладе нужно толковое заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Копаем траншею, забиваем штыри, и т.д. Его тоже подключаем к шине PE. Еще можно нули от входов на ДИФах переключить на шину N, и перекрасить в другой цвет, а провода идущие к дверце переключить на PE, хотя и при таком подключении и цвете всё будет работать правильно.

    Забыл. Еще провода на трехфазную розетку разукрасить в правильные цвета :)

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29633

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29633
    # 13 января 2011 22:18

    2. Пайка. Соединение надёжное, но затраты время ... Для небольшой нагрузки нецелесообразно, для значительных нагрузок лучше вести линии напрямую в щиток.

    Для БОЛЬШИХ нагрузок,пайка даже вредное соединение, ибо при нагреве припой может расплавитсяся и вытечь, провод начнёт болтаться, сопротивление контакта выростет и пощло-поплыло по наростающей,по мне так уж если не сварка, то болтовое соединение

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 14 января 2011 08:08

    Для БОЛЬШИХ нагрузок,пайка даже вредное соединение,

    Для больших нагрузок нужно брать соответсвующее сечение кабеля и нагрева просто не будет. А вот болтовое соединение--обслуживаемое, это минус.

  • vlidomir Senior Member
    офлайн
    vlidomir Senior Member

    1543

    15 лет на сайте
    пользователь #285570

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 14 января 2011 08:21

    Спасибо всем.

    Схему копировал с уже подключённого и принятого инспектором Энергонадзора ящика у товарища.

    добавьте перемычку между шинами N и PE и у вас все получиться ( система TN-C-S с разделением на нулевой рабочий и защитный в вашем щите). Как то так.

    Инспектор сказал перемычку убрать.

    Заземление сделано: траншея выкопана и штыри (даже с запасом) забиты.

    Вот переделанный вариант.

    Плюс ещё вывешиваю ТУ.

    Ящик товарища

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 14 января 2011 08:22

    Для больших нагрузок нужно брать соответсвующее сечение кабеля и нагрева просто не будет

    Это точно. А то не электропроводка а электрообогреватель или электроприкуриватель получиться.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 14 января 2011 08:36

    По картинкам: Сначала ВА 16А,затем счетчик, после еще трехфазный автомат 16А, потом трехфазный ДИФ 25А(!) и однофазная розетка. Спасибо, подняли настроение на весь день:super:

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • vlidomir Senior Member
    офлайн
    vlidomir Senior Member

    1543

    15 лет на сайте
    пользователь #285570

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 14 января 2011 08:49

    Рад, что поднял Вам настроение.

    Но эта схема работает и утверждена инспектором.

    Где правда?:conf:

    Вы соберёте ящик, а придёт местный инспектор (70 км от Минска) и скажет: "Усё на так, надо так".

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 14 января 2011 09:56

    Вы соберёте ящик, а придёт местный инспектор (70 км от Минска) и скажет: "Усё на так, надо так".

    если скажет--получит докладную по месту работы о некомпетентности. но скорее всего не скажет, ибо нихрена не понимает в том, что он проверяет. Щит на фото собран не по ТУ, а просто из того, что нашлось под рукой. Дифавтомат трехфазный, используется\ только одна фаза. кто это делал и принмал вообще?! за такое увольнять нужно.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 14 января 2011 10:07

    Щит на фото собран не по ТУ, а просто из того, что нашлось под рукой.

    Дык: 70 км от Минска... (с)

    А вообще, так это "устройство" временное, "вкладывать" в него бабло смысла нет, а раз требуют "проект" - то на!!!

    По крайней мере можно понять.... Разве что выкладывать на всеобщее освистание какой смысл.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29633

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29633
    # 14 января 2011 11:20
    vitamin-c:

    По картинкам: Сначала ВА 16А,затем счетчик, после еще трехфазный автомат 16А, потом трехфазный ДИФ 25А(!) и однофазная розетка. Спасибо, подняли настроение на весь день

    Так понимаю самый первый автомат, которы стоит до счётчика подлежит обязательной опломбировке. В даном случае на одной DIN рейке это осуществимо?

    трехфазный, используется\ только одна фаза. кто это делал и принмал вообще?!

    Devil inc., а какая разница? Ну поставили бы не одну розетку, а три. При пользовании одной розеткой, подключеные "антены" (сантиметры кабеля) от других розеток ни как не повлияют на работу

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!