Поменял на ВВГнг 2,5. Но что то он ненамного дешевле оказался. Раньше разница посущественнее была. А наощупь изоляция на ПВС кажется получше чем на ВВГ, вот моножила конечно основательно смотриться. . А не подскажите, если в каждую комнату заводить по 2,5, а из коробки распаечной кидать дальше - то по нагрузке на все розетки комнаты хватит? (обычная спальня/ночник, телек/пылесос и т.д)
VladimG:Поменял на ВВГнг 2,5. Но что то он ненамного дешевле оказался. Раньше разница посущественнее была. А наощупь изоляция на ПВС кажется получше чем на ВВГ, вот моножила конечно основательно смотриться. . А не подскажите, если в каждую комнату заводить по 2,5, а из коробки распаечной кидать дальше - то по нагрузке на все розетки комнаты хватит? (обычная спальня/ночник, телек/пылесос и т.д)
Сумарная нагрузка на линии розекток до 4 киловатт (16А) - тем более что большие нагрузки редко работают совместно - к примеру - утюг 1-2 квт, пылесос до 1,5 квт, телевизор ватт до 100 (если LCD), ночники, бра - совсем немного кушают - так что для жилой комнаты однозначно более чем достаточно. Кондиционер если запланируете - лучше пробросить отдельную линию
так а 2,5 вроде в меди держит до 27А и 5,9 кВт, при 220В, или я не там смотрел?
VladimG:так а 2,5 вроде в меди держит до 27А и 5,9 кВт, при 220В, или я не там смотрел?
Сколько таблиц и источников - столько мнений, скорее всего это значение для провода проложеного открыто. Еще много вопросов к слову "долговременная" нагрузка в определении максимального допустимого тока для кабеля. Несколько страниц назад я давал ссылку на статью в блоге по данному поводу (http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-n ... a-avtomata), она конечно не истина в последней инстанции (мне напомнили про отношение в ПУЭ к данному вопросу) но тем не менее заставляет задуматься по данному поводу. Какой автомат вы планировали на эту линию поставить?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28829 |
20 лет на сайте Город:
|
PaulBP:VladimG, Что бы "сберечь" розетку на 16а
и что, на автомат 1А ставить если розетка для зарядки мобильника
Автомат ставиться для защиты в первую очередь питающей линии, а уже сетевые вилки с розетками должны защищаться внутренней защитой самих электроустановок
то же верно! почитал ссылку - при сечении 2,5 ток прим. 20А получается и соотв. допустимая нагр-ка 4,4кВт суммарно. Т.е для "запаса " кратковременной нагрузки автомата 16А за глаза?
Что за бред? Розетка 16 а. Линия в квартире минимум 1,5. Самый слабый элемент это розетка и есть.
Какой внутренней защитой? Не пишите ерунды. Розетка 4ая. Воткните в каждую по чайнику.
получается, что от распаечной коробки все розетки в комнате можно тянуть парралельно одним кабелем на 2,5? ибо приходит 2,5 . Либо все кидать по 1,5 отдельными ветками все же лучше? но тогда лини от коробки до потребителя в 1,5 автомат на 16А уже не защитит? (выключатель /свет - понятно что 0,75 - 1,5)
Или может освещение отдельной линией протянуть? Кто как делает?
В комнаты заводил 2-3 линии - розетки (2,5), освещение (1,5), кондиционер (2,5) (опционально). Розетки к распаечной коробке можно подключить шлейфом (последовательно от прозетки к розетке), звездой (от каждой розетки свой провод), можно комбинировать. Розетки от распаечной коробки разводить тем же проводом (2,5)
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28829 |
20 лет на сайте Город:
|
PaulBP:Что за бред? Розетка 16 а. Линия в квартире минимум 1,5. Самый слабый элемент это розетка и есть.
Какой внутренней защитой? Не пишите ерунды. Розетка 4ая. Воткните в каждую по чайнику.
Начнём с того что такое "Розетка 4ая". Четвёртая по счёту? Разветвитель аля тройник, вернее четвертник? Или четыре точки собранные в блок из 4-х розеток, где на каждой (!) розетке написано МАХ16А?
Что бы воткнуть четыре чайника, нужно иметь эти четыре чайника.
Теперь далее..розетка 16А, а вилка может быть и на 10А, и что, ставить автомат на 10А? Или если розетка на 16А поплывёт от тока в 25А *в чём я лично сомневаюсь), сменить розетку в блоке (не говоря про одиночную) будет ну очень тяжело?
На розетки 2,5 или 1,5 автомат все ровно 16а.
тто есть если блок из 4-х розеток, то вести получится МИНИМУМ на 6 жил больше? Или автомат 16А, одна линия и в каждую розетку по потребителю на 16А? О да, линия будет защищена, равно как и розетки. Не будет только защищён комфорт потребителя одновременной эксплуатации нескольких розеток на максимальном токе.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28829 |
20 лет на сайте Город:
|
PaulBP:Вообще не понятно что вы пытаетесь доказать и сказать
Автомат ставиться на защиту линии, а не розетки (потребителя).
А как лучше собирать шкаф? автоматы ставить однополюсные, а все ноли вешать на шину или все же ставить двухполюсные? в чем плюсы/минусы этих вариантов?
Крошка Енот:Автомат ставиться на защиту линии, а не розетки (потребителя).
немного не так, автомат ставится для защиты потребителя, а потом сечение линии подбирается на соответсвие аппарату защиты.
VladimG:А как лучше собирать шкаф? автоматы ставить однополюсные, а все ноли вешать на шину или все же ставить двухполюсные? в чем плюсы/минусы этих вариантов?
Вводной автомат - двухполюсный (или просто рубильник если есть вводной автомат в этахном щитке), остальные можно и однополюсными. Может быть применял бы 2х полюсные автоматы для мощных нагрузок (бойлер, электроплита). УЗО или дифавтоматы планируются?