    Ну вот данные по третьему отопительному сезону дома, с установленным тепловым насосом воздух-вода Cooper&Hunter CH-HP16SINM

    с 11 ноября 2018 по 23 марта 2019 тепловой насос воздух-вода произвел 49,075 ГДж (13632 кВтч) тепловой энергии, затратив на это 3646 кВтч электроэнергии.
    Коэффициент преобразования составил 3,74

    Счетчик тепловой энергии стоит на подаче/обратке внутреннего блока. Счетчик электрической энергии стоит на вводе в дом.
    ТЭНы 6 кВт встроены во внутренний блок ТН.
    В показатели включены все затраты.

    Теплопотери дома не считали.

    Дом 10х13 (по наружным габаритам) с мансардным этажом. Стены 30 см керамзитобетон +10 см пенопласт под штукатуркой. Есть окна в пол.

    Дом нежилой. Без внутренней отделки. Отопление первый этаж и санузел на мансарде -- теплый пол; гараж, спальни на втором этаже -- радиаторы
    Установлена температура +18

    всего тепловым насосом за три отопительных сезона произведено 193 ГДж (53612 квтч). Как и предполагалось, при полном тарифе срок окупаемости составляет 3-4 года. был бы дом жилой -- окупился бы еще быстрее.

    Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд

    Кстати, владелец дома готовит документы на отопительный тариф. Таким образом, отапливать дом ему будет дешевле, чем льготным газом.

    1 газовый квтч = 1,35 копейки
    1 ТН квтч = 0,9 копейки.

    суперльготный газ ровненько в полтора раза дороже

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    30127

    23 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    30127
    # 26 марта 2019 11:36
    7eleven:

    Установлена температура +18

    установлена. А реальная? :D

    Добавлено спустя 1 минута 7 секунд

    И как любят считать математику тнщики - полный тариф, тарифы в Европе, тогда как льготный тарит в разы дешевле любого тн. А для отопительного тарифа никакой ТН не нужен.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 26 марта 2019 12:04
    kitnamore:

    И как любят считать математику тнщики

    и физику тоже любят :znaika:

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 26 марта 2019 12:04

    kitnamore, написано же что нежилой. Готовит хозяин документы на дешевое топливо для ТЭНов .
    Как много в этих буквах :trollface:

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 марта 2019 12:12
    Pavel.Nikolaevich.:

    kitnamore, написано же что нежилой. Готовит хозяин документы на дешевое топливо для ТЭНов .
    Как много в этих буквах :trollface:

    камбала кит не читатель, он писатель

    Добавлено спустя 13 секунд

    :trollface:

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52848

    18 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52848
    # 26 марта 2019 12:14 Редактировалось opelvector, 1 раз.

    уже весна, а саню до сих пор бьют :D
    я отопление уже вырубил, СК валят

    газа до сих пор нет, это жесть :insane:

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 марта 2019 12:19 Редактировалось affinogen, 1 раз.

    Установлена

    Температура в доме

    Павел Никалаич, палец тот же :trollface: спешал фор йу
    Пы. Сы. Девай собрал? Если нет покупай у меня, дорого

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 26 марта 2019 12:27
    affinogen:

    Павел Никалаич, палец тот же спешал фор йу

    И Вам всего хорошего

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды

    Не отмораживайте пальцы, держите в тепле

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд

    opelvector:

    я отопление уже вырубил, СК валят

    у тебя же в комнатке газовая ИК печка. Сам же фото кидал

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 марта 2019 12:42
    Pavel.Nikolaevich.:

    affinogen:

    Павел Никалаич, палец тот же спешал фор йу

    И Вам всего хорошего
    Не отмораживайте пальцы, держите в тепле

    Таки да, стараюсь держать в тепле. Так что там по поводу моего коммерческого предложения? Покупай Пал Николаевич

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 26 марта 2019 12:45
    7eleven:

    Ну вот данные по третьему отопительному сезону дома, с установленным тепловым насосом воздух-вода Cooper&Hunter CH-HP16SINM

    с 11 ноября 2018 по 23 марта 2019 тепловой насос воздух-вода произвел 49,075 ГДж (13632 кВтч) тепловой энергии, затратив на это 3646 кВтч электроэнергии.
    Коэффициент преобразования составил 3,74

    Счетчик тепловой энергии стоит на подаче/обратке внутреннего блока. Счетчик электрической энергии стоит на вводе в дом.
    ТЭНы 6 кВт встроены во внутренний блок ТН.
    В показатели включены все затраты.

    Теплопотери дома не считали.

    Дом 10х13 (по наружным габаритам) с мансардным этажом. Стены 30 см керамзитобетон +10 см пенопласт под штукатуркой. Есть окна в пол.

    Дом нежилой. Без внутренней отделки. Отопление первый этаж и санузел на мансарде -- теплый пол; гараж, спальни на втором этаже -- радиаторы
    Установлена температура +18

    всего тепловым насосом за три отопительных сезона произведено 193 ГДж (53612 квтч). Как и предполагалось, при полном тарифе срок окупаемости составляет 3-4 года. был бы дом жилой -- окупился бы еще быстрее.

    Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд

    Кстати, владелец дома готовит документы на отопительный тариф. Таким образом, отапливать дом ему будет дешевле, чем льготным газом.

    1 газовый квтч = 1,35 копейки
    1 ТН квтч = 0,9 копейки.

    суперльготный газ ровненько в полтора раза дороже

    пропустим эти данные через мельницу критики ))) получим, что по тарифу для стройплощидки, топясь электрокотлом, они бы за 3 отопительных сезона переплатили почти 7000 руб
    если дом сдать в эксплуатацию + подключить ещё одну линию для отопления по дешевому тарифу, скорость с которой окупится ТН существенно снизится

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 26 марта 2019 13:05 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    affinogen:

    Pavel.Nikolaevich.:

    affinogen:

    Павел Никалаич, палец тот же спешал фор йу

    И Вам всего хорошего
    Не отмораживайте пальцы, держите в тепле

    Таки да, стараюсь держать в тепле. Так что там по поводу моего коммерческого предложения? Покупай Пал Николаевич

    Я так понимаю эта кнопка греется от пальца :D установлено 20 , на кнопке 23,5 и ветер штормовой :trollface:
    Предложение заманчивое только зачем оно непьющему ?

    Добавлено спустя 1 минута 50 секунд

    П.С. при необходимости данный девайс печатается не выходя из дома ;)

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52848

    18 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52848
    # 26 марта 2019 13:43
    Pavel.Nikolaevich.:

    у тебя же в комнатке газовая ИК печка. Сам же фото кидал

    када меня нет - она не включена
    скрин вечером, када я у гораде

    я щас делаю статистику как теплый пол через ламинат греет
    надеюсь, что газ до мая дадут и успею сделать пару циклов быстрого нагрева комнаты через ТП, чтоб хотя бы частично отсечь влияние улицы (солнце, снег, дощ, вьюга)
    иначе придется до осени ждать

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 26 марта 2019 16:30

    с 11 ноября 2018 по 23 марта 2019 тепловой насос воздух-вода произвел 49,075 ГДж (13632 кВтч) тепловой энергии

    классный дом, наверное, за отопительный сезон если перевести в газ по 8.5квт с куба, получается 1600кубов. Прям фантастический теремок, даже завидую таким теплопотерям... хотя при +18 статистику по своему дому не видел.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 26 марта 2019 16:48

    wilson, можете тоже попробовать начать отопительный сезон 11 ноября и закончить 23 марта. может и мы потом будем завидовать теплопотерям уже вашего фантастического теремка.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 26 марта 2019 16:53
    7eleven:

    wilson, можете тоже попробовать начать отопительный сезон 11 ноября и закончить 23 марта. может и мы потом будем завидовать теплопотерям уже вашего фантастического теремка.

    Дельное замечание, спасибо! Но мне будет холодновато все же...

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 27 марта 2019 11:31
    Pavel.Nikolaevich.:

    Я так понимаю эта кнопка греется от пальца :D установлено 20 , на кнопке 23,5 и ветер штормовой

    Конечно же от пальца, больше ведь нечем.
    По поводу ветра штормового упустили момент
    Мин скорость 750м3 в час
    Макс 990 м3 в час. Уже писал как то. ;) в процентах разницу вам лучше прикинуть для понимания

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 27 марта 2019 12:07 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    wilson:

    Дельное замечание, спасибо! Но мне будет холодновато все же...

    можно просто там не жить. и не мерзнуть, соответственно. зато посетители форума рассыпятся в благодарностях за проведенный эксперимент и предоставленную статистику (на самом деле нет)

    по моим прикидкам, годовая потребность в тепловой энергии для такого дома в режиме полноценной эксплуатации отопление +ГВС будет на уровне 22-25 тысяч квтч.

    соответственно и экономия ТН по сравнению с прямым элеткроотоплением составит:
    по тарифу 3 коп = 520-600 рублей
    по полному тарифу = 3000-3500

    очевидно, что при наличии льготного отопительного тарифа, другие источники тепла вообще нет смысла рассматривать. даже льготный газ проигрывает.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 27 марта 2019 12:20 Редактировалось affinogen, 1 раз.
    7eleven:

    посетители форума рассыпятся в благодарностях за проведенный эксперимент и предоставленную статистику (на самом деле нет)

    Особенно камбалапобаням китнаморе :trollface:

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 27 марта 2019 14:30
    7eleven:

    wilson:

    Дельное замечание, спасибо! Но мне будет холодновато все же...

    можно просто там не жить. и не мерзнуть, соответственно. зато посетители форума рассыпятся в благодарностях за проведенный эксперимент и предоставленную статистику (на самом деле нет)

    по моим прикидкам, годовая потребность в тепловой энергии для такого дома в режиме полноценной эксплуатации отопление +ГВС будет на уровне 22-25 тысяч квтч.

    соответственно и экономия ТН по сравнению с прямым элеткроотоплением составит:
    по тарифу 3 коп = 520-600 рублей
    по полному тарифу = 3000-3500

    очевидно, что при наличии льготного отопительного тарифа, другие источники тепла вообще нет смысла рассматривать. даже льготный газ проигрывает.

    3 копейки класс тариф - социализм прямо )

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 27 марта 2019 16:31

    эх, посчитать бы по чем будет себестоимость электричества от строящейся атомной электростанции...