82raul:
Регулировка САР в домах производится по графику 95/70, независимо от того старый дом, или новый. А вот котельные работают в основном по графику 120/70, со срезкой 105/70.
Спасибо большое за информацию!
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды
82raul:
обслуживанием систем автоматического регулирования (САР) установленных в жилых домах занимается служба КИП и А, которая до недавнего времени существовала при каждом ЖРЭО.
Эта служба способна обслуживать старый жилфонд с вертикальной разводкой и то по параметрам в теплоузле.
современные дома с горизонтальной системой и индивидуальными приборами учета и балансировочными клапанами требуют
в настройке специальные компьютеры с возможностью подключения для настройки к каждой квартире.
Устройство дорогостоящее и ЖЭСы не способны не только купить, но и эксплуатировать.
Кто нибудь из форумчан видел, как делается настройка (балансировка) горизонтальной системы
с помощью специального компьютера?
В рабочую группу, которая работала в 14 году направлялись конкретные предложения по данному вопросу, пока результатов не видно.
Стоит задать вопрос - за что начисляют деньги в домах с гориз. системой отопления, если нет устройств для настройки этой системы?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд
Akuland:
Постараюсь напрячь ЖЭС, так чтоб подготовили лучше дом к новому отопительному сезону
Что бы напрягать ЖЭС, нужно скачать ТКП по техническому обслуживанию - там есть перечень, в который
входит большой комплекс работ, о котором жэсы не имеют понятия, к большому сожалению...
Добавлено спустя 1 минута 2 секунды
Andry_S:
Расход за расчетный период: 956,404 Гкал
Расход на отопление МОП: 223,752 Гкал
Интересно, какова площадь жилфонда с таким расходом?