In-brevi:Gorodtepla, сделано-то правильно, только радиатор до конца не прогревается.
-Какая у Вас зарплата?
-Хорошая. Только маленькая (с)
офлайн
master_sven
Senior Member
|
|
1700 |
6 лет на сайте Город:
|
In-brevi:Gorodtepla, сделано-то правильно, только радиатор до конца не прогревается.
-Какая у Вас зарплата?
-Хорошая. Только маленькая (с)
офлайн
master_sven
Senior Member
|
|
1700 |
6 лет на сайте Город:
|
In-brevi, Так это по существу и есть Без обид. У Вас очевидная гидравлическая либо теплобалансовая проблема (либо обе сразу т.к. одна зачастую вытекает из другой), а Вы собираетесь её решать, сместив точку затекания теплоносителя в прибор. На мой взгляд – бесполезная трата времени и денег
master_sven, я понимаю, что проблема есть, если батарея до конца не прогревается, вот и пытаюсь ее решить. Не жилец ведь виноват, что дом спроектирован с нижним подключением и однотрубной системой. Родной алюминий застройщика не прогревался, промыли, ситуация не изменилась. Учитывая, что этому алюминию 12 лет, решили заменить на биметалл. Поставили так же, как и было, ситуация повторилась. Что я сделал не так?
Или мне теперь в квартире переделывать систему отопления на диагональную с вводом воды сверху?
Так ведь запросто может случиться ситуация, что если у кого-то сверху греть перестанет, скажут, что это мой косяк, т.к. у меня не проектное решение. Можно, конечно, пробовать спроектировать, согласовать, все переварить, только сколько этой займет времени, денег и нервов? Да и вязь из труб под окном тоже на любителя.
Поэтому и возникло решение с удлинителем, стоит копейки, временные затраты минимальны. Соответственно и спрашиваю, был ли у кого-то из форумчан такой опыт.
Сaшa, вчера весь вечер гуглил форумы на эту тематику. Практика сводится к следующему: удлинитель рекомендуют ставить на обратку. Соответственно при нижнем подключении удлинитель ставится в верхний коллектор. У многих это срабатывало в таком виде.
Но встречались случаи, когда такая схема не работала, тогда удлинитель ставили снизу, на подачу, со сверлением отверстий в трубке, как вы и говорите. Ну и некоторым помогала игра с длиной: кто-то ставил удлинитель до середины последней секции, кто на 2/3 длины радиатора.
У меня 10 секций, подключение боковое, подача нижняя.
In-brevi:я понимаю, что проблема есть, если батарея до конца не прогревается, вот и пытаюсь ее решить. Не жилец ведь виноват, что дом спроектирован с нижним подключением и однотрубной системой. Родной алюминий застройщика не прогревался, промыли, ситуация не изменилась. Учитывая, что этому алюминию 12 лет, решили заменить на биметалл. Поставили так же, как и было, ситуация повторилась. Что я сделал не так?
Вот вариант замены конвектора на биметалл. Однотрубка. Если бы заменили я боковым подключением, то не прогрелся бы.
Жилец конечно не виноват, но почему целых 12лет молчали? Устраивало?
Есть очень много косяков у застройщика и для этого и есть 5летняя гарантия.
Радиатор заменили предыдущие жильцы. Трубы пластиковые (композит какой то). Соседи сейчас на стучали или собираются. Как это узаконить?
advertology:Радиатор заменили предыдущие жильцы. Трубы пластиковые (композит какой то). Соседи сейчас на стучали или собираются. Как это узаконить?
--Нужно техническое заключение от кадастрового агентства или подобной организации (стоит примерно от 300 до 500 руб)
--Оплатить штраф, юрист вашего ЖЭУ готовит документы, после того как вы к нему придёте с тех.заключением, тех паспортом жилья, и своим паспортом (14, 50)
И затем всем совершеннолетия, кто прописан в данной квартире ехать в ваш исполком, со всеми документами - тех. заключение, паспорт, паспорт на квартиру, что все согласны, через недели 2 - месяц, выносят решение.и ещё нужно будет оплатить гос пошлину 14.50,
Мы месяц назад собирали документы по этому списку
Сaшa:Решение должно заранее быть рабочим, а не пальцем в небо, опять же. Есть заведомо рабочие решения, а есть сомнительные, особенно на больших длинах.
Я не специалист в данной сфере, я всего лишь делюсь прочитанным в сети. Поэтому и пришел на форум за опытом.
Gorodtepla:Жилец конечно не виноват, но почему целых 12лет молчали? Устраивало?
Мы в этой квартире живём только второй год. В первую зиму обратили внимание, сейчас пытаемся решить проблему.
Хотелось бы в новостройке перенести радиатор по стене на 30-40 см. Понимаю, что по хорошему нужно делать проект, технадзор и прочую навязанную хрень за много денег и беготни по инстанциям. Есть ли какие-то относительно безболезненные способы переноса радиатора? Спасибо
Сaшa, кстати, вот, например, товарищ говорит, что удлинитель ставится в обратный коллектор.
Сaшa:In-brevi, смотрю в книгу - вижу фигу, называется.
не нужно быть дофига специалистом, чтобы разобраться в элементарных вещах.
У вас очень своеобразная манера общения: почти в каждом сообщении вы позволяете себе хамские выпады в адрес собеседника и пытаетесь выставить его эдаким недоумком, который осмелился не согласиться со светилом науки в вашем лице. Зачем? Недостатки воспитания или внутренняя неудовлетворенность?
Я вам не пытаюсь доказать какие-то вещи или в чем-то соревноваться. Мне это не нужно. Я всего лишь озвучил чужой опыт: не у всех и не всегда работал удлинитель на входе, не у всех и не всегда работал удлинитель на обратке. Да и не всем он помогал в принципе. Это опыт форума, в котором ветка длится с 2010 года, то оживает, то замирает, но там собраны конкретные истории не одного десятка людей, у некоторых и с показаниями тепловизоров. В отличии от вас я не заявляю категорично, что вы не правы. Я говорю о том, что не все так просто.
Создание дополнительного гидравлического сопротивления для восходящего потока горячего теплоносителя при помощи удлинителя зависит от множества параметров и факторов, просчитать которые, пожалуй, нереально.
Поэтому научитесь без хамства воспринимать точки зрения, отличные от ваших.
В целом, я вашу точку зрения понял, можете не утруждать себя ответом, тем более, что он мне уже не интересен.
За видео спасибо, обязательно посмотрю.
In-brevi, естественно, что рассчитать гидравлическое сопротивление невозможно, но это и не нужно. Для этого на обратке ставится регулирующий кран. Это ещё один пункт в пользу того, что удлинитель ставится на подачу. Так же дырки в удлинителе не стоит делать большими.
За чужие форумные безголовые эксперименты я ничего сказать не могу. За вашу болезненную реакцию так же. Манеры у всех разные, свои я хамскими не считаю, но и угождать никому не собираюсь. Дельной информации вам дано было достаточно и указано было на ваши ошибки в ее прочтении.
ЗЫ. И давайте, плиз, без советов, на что мне можно отвечать, когда мне можно не утруждаться и чему мне учиться, как раз вот это я и считаю хамством.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28869 |
20 лет на сайте Город:
|
In-brevi:У меня 10 секций, подключение боковое, подача нижняя.
То есть, с одного бока снизу приходит и с этого же бока снизу выходит? Я верно понял?
In-brevi:дом спроектирован с нижним подключением и однотрубной системой
Кстати, "нижнее подключение" это относится к тому, что теплоноситель движется в стояке потребятеля, снизу-вверх или исключительно к радиаторам?
Стоп! У меня вопрос дилетанта к знатокам, а нет ли нарушения проектного подключения?
In-brevi:дом спроектирован с нижним подключением и однотрубной системой.
In-brevi:У меня 10 секций, подключение боковое, подача нижняя.
In-brevi, сдаётся мне, что правильное подключение вашего случая, сто когда подача снизу с одного конца, а выход обратки с другого
КляйненЕнотен,
Это родной алюминий застройщика, который мы заменили на биметалл. Боковое подключение с нижней подачей воды, верх - обратка.
КляйненЕнотен, мы об этом с самого начала все говорим. Но тут трудно...
Сaшa, это фотография алюминия до его замены на биметалл, о чем я и написал под фото. Исключительно для визуализации схемы подключения.
Сейчас термоголовка заменена на полнопроходной радиаторный кран.
PS. трудно разговаривать с человеком, который не в состоянии контролировать свое хамство, при этом героически удаляет свои же сообщения, которые свидетельствовали об этом.
Повторюсь, мне ваша мысль понятна и нет необходимости повторять ее в третий раз. Общение с вами я закончил, поэтому имеете полное право радостно обходить мои сообщения стороной. Спасибо, что поделились своим мнением.
Но мне интересны мнения и других людей, желательно имеющих реальный опыт установки удлинителя.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28869 |
20 лет на сайте Город:
|
In-brevi:Боковое подключение с нижней подачей воды, верх - обратка.
Так судя по Вашим словам (то КАК должно быть подключено), застройщик нарушил проектное подключение
In-brevi:дом спроектирован с нижним подключением
а на фото видим боковое подключение