- я так понимаю автоматов туда не поставишь, некуда. придеться менять счетчик? по чем это нынче?
вместо пробок в ящик ставятся автоматы, любой электрик даже с жэса это просто сделает
офлайн
Serge-Nimble
Senior Member
|
|
2541 |
19 лет на сайте Город:
|
- я так понимаю автоматов туда не поставишь, некуда. придеться менять счетчик? по чем это нынче?
вместо пробок в ящик ставятся автоматы, любой электрик даже с жэса это просто сделает
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
2 |
16 лет на сайте Город:
|
вы пользовались когда-нибудь товарами Хенкель для ремонта квартиры? чем-то пользовались, но не знаете, чье производство? проверьте свои знания, пройдя опрос [censored by tut]
Красная карточка была показана пользователю за этот пост модератором tut (27 июля 2008 23:11)
Основание: пункты Правил 2.9.3, 2.9.4 и 2.14
Игорь Зеттич,
Вопрос по электрике
Имеем квартиру в "хрущевке". Счетчик электроэнергии установлен в квартире. Счетчик предсставляет собой коробку большую с 2мя пробками и собственно счетчиком. Задача: Подключить стиралку и нагреватель воды.
Если подойти с точки зрения юридической и практической: Вам для подключения подобных "агрегатов" никто не выдаст техусловие. А нет техусловия нет и проекта. И соответственно Вы вне закона. На вопрос: почему не выдадут техусловие? Всё просто, лет 30-40 назад на подобные квартиры выделялась нагрузка в районе 1 кВт (и менее). И соответственно питающие, распределительные и групповые сети проектировались под подобные нагрузки.
Если теоретически представить себе, что в подъезде во всех квартирах жильцы решили заменить щитки и увеличить самовольно нагрузки. То подобное мероприятие закончится, тем что вводно-распределительном устройстве (ВРУ) постоянно будут выгорать защитные аппараты. Естественно народ будет сидеть без электричества с завидной регулярностью. Но это самый оптимистичный вариант. Песемистичный вариант ещё интереснее. При нём в стояке есть вариант выгореть питающим проводам (а это вариант остаться без электричества не на одну неделю) или на ВРУ выгорит нулевой рабочий проводник и по квартирам начнёт прыгать 380 В.
Вопрос:
- я так понимаю автоматов туда не поставишь, некуда. придеться менять счетчик? по чем это нынче?
- к кому обращаться? в ЖЭС, либо к частным лицам? вопрос вызван тем, что а не накостыляют ли за самовольную замену сего всего?
Заменить счётчик активной энергии и "пробки" на автоматические выключатели (с сохранением тех же номинальных параметров ) никто не запрещает. А увеличение нагрузок - вне закона. А если ещё и для "целей нагрева", то это ещё большая эпопея.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Если абстрагироваться от выше приведённой юридической и теоретической информации, то конечно можно подключить и нагреватель воды и стиралку и микроволновку, но при условии, что все подбные "агрегаты" будут работать в порядке очереди.
Если абстрагироваться от выше приведённой юридической и теоретической информации, то конечно можно подключить и нагреватель воды и стиралку и микроволновку, но при условии, что все подбные "агрегаты" будут работать в порядке очереди.
в принципе понятно
Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?
видимо из вышеперечисленных потребителей энергии самым губительным для электросети будет электрический водонагреватель (в среднем проточный водонагреватель мощностью 4-5 кВт). это что значит, что водонагреватель в 5 раз по мощности превышает допустимую для данной квартиры?
Игорь Зеттич:Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?
видимо из вышеперечисленных потребителей энергии самым губительным для электросети будет электрический водонагреватель (в среднем проточный водонагреватель мощностью 4-5 кВт). это что значит, что водонагреватель в 5 раз по мощности превышает допустимую для данной квартиры?
установка подобного нагревателя (4-5 квт) приведет к выходу из строя питающего кабеля в вашу квартиру (т.е. тот, что приходит к вам в щиток) а т.к. щиток в самой квартире, то 99% вероятности что кабель идет транзитом через вас и ваш щиток - оставите без света всех тех, кто выше вас вообще.
я бы сделал так:
1. Вызвал электрика жэу, чтобы объяснили, как, чем, через что запитан ваш щиток.
2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)
3. после описалова электорика с жэу принимать решения специалистом.
зы. обогреватель 4-5 квт вам однозначно не грозит, планируйте емкостной нагреватель, там достаточно 500-800 вт.
Игорь Зеттич:Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?
Думаю, в Вашем ЖЭСе (главный инженер, как минимум) ответят на все Ваши вопросы.
Особенно, если начинать разговор не с утверждения "я хочу...", а с вопроса "можно ли мне...".
у нас ЖЭС специфический, железнодорожный. там всем глубоко всё фиолетово. даже воду отключают не на 2 недели, а на 3,5
andgon:2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Лучше поискать ближайшую арматурину и заземлиться на нее. Арматура корпуса здания всегда заземлена, в отличие от щитка, который просто тупо может быть соединен с нулевым проводником, на котором фазовое напряжение появляется чаще, чем хотелось бы.
Игорь Зеттич:у нас ЖЭС специфический, железнодорожный. там всем глубоко всё фиолетово. даже воду отключают не на 2 недели, а на 3,5
Уже ходили туда? Нет? Все-таки сходите, может поможет.
В любом ЖЭСе есть вменяемые люди...
Der Gast:andgon (цитата): 2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Лучше поискать ближайшую арматурину и заземлиться на нее. Арматура корпуса здания всегда заземлена,
и куда уходит арматурина ? в ближайшие 20-30 см бетона ? или вся арматура здания обвязана и заземлена ? не смешите.
в отличие от щитка, который просто тупо может быть соединен с нулевым проводником, на котором фазовое напряжение появляется чаще, чем хотелось бы.
довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.
и посодить туда же землю - меньшее из зол, что можно выбрать в данной ситуации.
andgon:довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.
И что из этого можно почерпнуть?
Корпус щитка - это ни разу не "земля". Он может быть замкнут на что угодно. И на корпусе щитка может оказаться фаза в любой момент времени. Все зависит от износа электрики в доме и трезвости домового электрика.
А вообще, в домах построенных ранее 1990 года (или когда там были приняты ПУЭ, однозначно запрещающие эксплуатацию электросетей без нормального зануления и заземления), "землю" в квартирной проводке вообще рекомендуют никуда не подсоединять. Как минимум до того момента, когда в доме не реконструируют электрическую проводку и не сделают нормальную "землю".
Игорь Зеттич:Der Gast, короче мне к главному инженеру ЖЭСа с коньяком?
Ну, я в подобной ситуации обошелся без коньяка. Просто "пасидэлы, патрынделы" ( ), он пожаловался на нехватку адекватных трудовых ресурсов, я пожаловался на несоответствие между запросами современных электроприборов и предложениями совдеповских домостроителей ( ) ...
Много почитал про водонагреватели. Проще не городить огород с проводкой на 5 кВт, а поставить накопительный. Потребляет 1,2 кВт, ну греет час, зато врезается в уже существующий водопровод и дает нормальную горячую воду 60 градусов. 50 литров хватит чтоб пол ванны набрать.
Der Gast:andgon (цитата): довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.
И что из этого можно почерпнуть?
Корпус щитка - это ни разу не "земля". Он может быть замкнут на что угодно. И на корпусе щитка может оказаться фаза в любой момент времени. Все зависит от износа электрики в доме и трезвости домового электрика.
А вообще, в домах построенных ранее 1990 года (или когда там были приняты ПУЭ, однозначно запрещающие эксплуатацию электросетей без нормального зануления и заземления),
почитайте пуэ сначала
все металлические корпуса в обязателном порядке заземляются. но поскольку в те времена для бытовых сетей не было обязательным трехпроводная сеть, все щитки занулялись.
и если на щиток попадет фаза, то вырубит тот автомат с которого она пришла
"землю" в квартирной проводке вообще рекомендуют никуда не подсоединять. Как минимум до того момента, когда в доме не реконструируют электрическую проводку и не сделают нормальную "землю".
читаем еще раз пуэ. чем отличается системы заземляния. TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT., а потом будем разлогольствовать. я лишь подсказал, в каком пути человеку двигаться, и что в ээтой ситуации есть выход. и чем ждать нное количество лет пока сделают заземление в доме, лучше сделать как я описал и будет гарантия, что ванная не будет биццо током, когда слив воды пойдет.
зы. и лучше, чтобы разность потенциалов от стиралки ушла по третьему проводнику в щиток, где в конечном итоге уйдет в ноль, чем будет висеть на корпусе, пока рукой не дотронешся или чем в момент слива воды пойдет в ванную, где может мыться человек.
Der Gast:
Система заземления
Система заземления [4] играет важную роль как для правильного и надежного функционирования электроустановок, так и для обеспечения безопасности людей.
Существуют типы систем заземления, обозначаемые следующим образом: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Первая буква здесь определяет характер заземления источника питания: Т- непосредственное соединение нейтрали источника питания с землёй; I-все токоведущие части изолированы от земли.
Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землёй, независимо от характера связи с ней источника питания; N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.
Следующие за N буквы определяют способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников: S - функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего (N) проводников разделены; С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в один общий проводник РЕN.
В России до недавнего времени применялась система ТN-С , в которой от источника к электроустановке идет четыре рабочих проводника L1, L2, L3 и один проводник PEN, объединяющий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Открытые проводящие части электроустановок (корпуса, шкафы электрооборудования) соединялись с проводником РЕN (занулялись). Эта система относительно простая и дешёвая. Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.
В системе ТN-S, наиболее широко распространённой в Европе, все открытые проводящие части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником РЕ непосредственно с заземлённой нейтралью источника .
>В системе TN-C-S, также как и в системе TN-S, нулевой защитный PE и нулевой рабочий N проводники разделены. При этом в электроустановке нулевой защитный проводник РЕ соединён со всеми токопроводящими открытыми частями и может быть многократно заземлён, в то время как рабочий нулевой проводник N не должен иметь соединения с землёй. Наиболее перспективной для нашей страны является система ТN-С-S, позволяющая обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их коренной реконструкции.
Высокий уровень электробезопасности в системах заземления ТN-S и ТN-С-S обеспечивается за счет применения устройств защитного отключения (УЗО).