    - я так понимаю автоматов туда не поставишь, некуда. придеться менять счетчик? по чем это нынче?

    вместо пробок в ящик ставятся автоматы, любой электрик даже с жэса это просто сделает

    Способ похудания: всегда носить с собой 5-10 кг груза. Организм начинает худеть. Поэтому грузчики всегда худые и жилистые.
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    2

    16 лет на сайте
    пользователь #138608

    Профиль

    2
    # 27 июля 2008 14:41

    вы пользовались когда-нибудь товарами Хенкель для ремонта квартиры? чем-то пользовались, но не знаете, чье производство? проверьте свои знания, пройдя опрос [censored by tut]

    Красная карточка была показана пользователю за этот пост модератором tut (27 июля 2008 23:11)
    Основание: пункты Правил 2.9.3, 2.9.4 и 2.14

  • 24387 Member
    офлайн
    24387 Member

    398

    20 лет на сайте
    пользователь #24387

    Профиль
    Написать сообщение

    398
    # 27 июля 2008 15:52

    Игорь Зеттич,

    Вопрос по электрике

    Имеем квартиру в "хрущевке". Счетчик электроэнергии установлен в квартире. Счетчик предсставляет собой коробку большую с 2мя пробками и собственно счетчиком. Задача: Подключить стиралку и нагреватель воды.

    Если подойти с точки зрения юридической и практической: Вам для подключения подобных "агрегатов" никто не выдаст техусловие. А нет техусловия нет и проекта. И соответственно Вы вне закона. На вопрос: почему не выдадут техусловие? Всё просто, лет 30-40 назад на подобные квартиры выделялась нагрузка в районе 1 кВт (и менее). И соответственно питающие, распределительные и групповые сети проектировались под подобные нагрузки.

    Если теоретически представить себе, что в подъезде во всех квартирах жильцы решили заменить щитки и увеличить самовольно нагрузки. То подобное мероприятие закончится, тем что вводно-распределительном устройстве (ВРУ) постоянно будут выгорать защитные аппараты. Естественно народ будет сидеть без электричества с завидной регулярностью. Но это самый оптимистичный вариант. Песемистичный вариант ещё интереснее. При нём в стояке есть вариант выгореть питающим проводам (а это вариант остаться без электричества не на одну неделю) или на ВРУ выгорит нулевой рабочий проводник и по квартирам начнёт прыгать 380 В.

    Вопрос:

    - я так понимаю автоматов туда не поставишь, некуда. придеться менять счетчик? по чем это нынче?

    - к кому обращаться? в ЖЭС, либо к частным лицам? вопрос вызван тем, что а не накостыляют ли за самовольную замену сего всего?

    Заменить счётчик активной энергии и "пробки" на автоматические выключатели (с сохранением тех же номинальных параметров :idea:) никто не запрещает. А увеличение нагрузок - вне закона. А если ещё и для "целей нагрева", то это ещё большая эпопея.

    """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

    Если абстрагироваться от выше приведённой юридической и теоретической информации, то конечно можно подключить и нагреватель воды и стиралку и микроволновку, но при условии, что все подбные "агрегаты" будут работать в порядке очереди.

  • zettich Onliner Auto Club
    офлайн
    zettich Onliner Auto Club

    5564

    21 год на сайте
    пользователь #7853

    Профиль
    Написать сообщение

    5564
    # 27 июля 2008 19:45

    Если абстрагироваться от выше приведённой юридической и теоретической информации, то конечно можно подключить и нагреватель воды и стиралку и микроволновку, но при условии, что все подбные "агрегаты" будут работать в порядке очереди.

    в принципе понятно

  • zettich Onliner Auto Club
    офлайн
    zettich Onliner Auto Club

    5564

    21 год на сайте
    пользователь #7853

    Профиль
    Написать сообщение

    5564
    # 27 июля 2008 20:37

    Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?

    видимо из вышеперечисленных потребителей энергии самым губительным для электросети будет электрический водонагреватель (в среднем проточный водонагреватель мощностью 4-5 кВт). это что значит, что водонагреватель в 5 раз по мощности превышает допустимую для данной квартиры? :spy:

  • andgon Senior Member
    офлайн
    andgon Senior Member

    3103

    22 года на сайте
    пользователь #1670

    Профиль
    Написать сообщение

    3103
    # 27 июля 2008 22:45
    Игорь Зеттич:

    Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?

    видимо из вышеперечисленных потребителей энергии самым губительным для электросети будет электрический водонагреватель (в среднем проточный водонагреватель мощностью 4-5 кВт). это что значит, что водонагреватель в 5 раз по мощности превышает допустимую для данной квартиры?

    установка подобного нагревателя (4-5 квт) приведет к выходу из строя питающего кабеля в вашу квартиру (т.е. тот, что приходит к вам в щиток) а т.к. щиток в самой квартире, то 99% вероятности что кабель идет транзитом через вас и ваш щиток - оставите без света всех тех, кто выше вас вообще.

    я бы сделал так:

    1. Вызвал электрика жэу, чтобы объяснили, как, чем, через что запитан ваш щиток.

    2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)

    3. после описалова электорика с жэу принимать решения специалистом.

    зы. обогреватель 4-5 квт вам однозначно не грозит, планируйте емкостной нагреватель, там достаточно 500-800 вт.

  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 27 июля 2008 22:52
    Игорь Зеттич:

    Nick Vetroff, где узнать подобную информацию - на какую нагрузку рассчитана сеть в квартире? можно ли судить об этой цифре по информации, указанной в "пробках" (автоматах)?

    Думаю, в Вашем ЖЭСе (главный инженер, как минимум) ответят на все Ваши вопросы.

    Особенно, если начинать разговор не с утверждения "я хочу...", а с вопроса "можно ли мне...". ;)

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • zettich Onliner Auto Club
    офлайн
    zettich Onliner Auto Club

    5564

    21 год на сайте
    пользователь #7853

    Профиль
    Написать сообщение

    5564
    # 27 июля 2008 22:58

    у нас ЖЭС специфический, железнодорожный. там всем глубоко всё фиолетово. даже воду отключают не на 2 недели, а на 3,5 :cry:

  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 27 июля 2008 22:58
    andgon:

    2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! :o:znaika::znaika::znaika:

    Лучше поискать ближайшую арматурину и заземлиться на нее. Арматура корпуса здания всегда заземлена, в отличие от щитка, который просто тупо может быть соединен с нулевым проводником, на котором фазовое напряжение появляется чаще, чем хотелось бы. :evil::roof:

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 27 июля 2008 23:00
    Игорь Зеттич:

    у нас ЖЭС специфический, железнодорожный. там всем глубоко всё фиолетово. даже воду отключают не на 2 недели, а на 3,5 :cry:

    Уже ходили туда? Нет? Все-таки сходите, может поможет. 8)

    В любом ЖЭСе есть вменяемые люди... :D

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • andgon Senior Member
    офлайн
    andgon Senior Member

    3103

    22 года на сайте
    пользователь #1670

    Профиль
    Написать сообщение

    3103
    # 27 июля 2008 23:35
    Der Gast:

    andgon (цитата): 2. для стиралки необходима земля - защитный проводник. у вас его нет 100про. необходимо узнать, где его можно взять ( крайний случай - корпус самого щитка, очень плохо, что он у вас в квартире)

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

    Лучше поискать ближайшую арматурину и заземлиться на нее. Арматура корпуса здания всегда заземлена,

    и куда уходит арматурина ? в ближайшие 20-30 см бетона ? или вся арматура здания обвязана и заземлена ? не смешите.

    в отличие от щитка, который просто тупо может быть соединен с нулевым проводником, на котором фазовое напряжение появляется чаще, чем хотелось бы.

    довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.

    и посодить туда же землю - меньшее из зол, что можно выбрать в данной ситуации.

  • zettich Onliner Auto Club
    офлайн
    zettich Onliner Auto Club

    5564

    21 год на сайте
    пользователь #7853

    Профиль
    Написать сообщение

    5564
    # 27 июля 2008 23:42

    Der Gast, короче мне к главному инженеру ЖЭСа с коньяком?

  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 28 июля 2008 00:00
    andgon:

    довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.

    И что из этого можно почерпнуть? :-?

    Корпус щитка - это ни разу не "земля". Он может быть замкнут на что угодно. :znaika: И на корпусе щитка может оказаться фаза в любой момент времени. Все зависит от износа электрики в доме и трезвости домового электрика.

    А вообще, в домах построенных ранее 1990 года (или когда там были приняты ПУЭ, однозначно запрещающие эксплуатацию электросетей без нормального зануления и заземления), "землю" в квартирной проводке вообще рекомендуют никуда не подсоединять. Как минимум до того момента, когда в доме не реконструируют электрическую проводку и не сделают нормальную "землю". :znaika:

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 28 июля 2008 00:06
    Игорь Зеттич:

    Der Gast, короче мне к главному инженеру ЖЭСа с коньяком?

    Ну, я в подобной ситуации обошелся без коньяка. Просто "пасидэлы, патрынделы" ( :lol: ), он пожаловался на нехватку адекватных трудовых ресурсов, я пожаловался на несоответствие между запросами современных электроприборов и предложениями совдеповских домостроителей ( :evil: ) ...

    ;););)

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 28 июля 2008 00:07

    Но хороший коньяк советую с собой захватить. На всякий случай... :wink::lol:8)

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • zettich Onliner Auto Club
    офлайн
    zettich Onliner Auto Club

    5564

    21 год на сайте
    пользователь #7853

    Профиль
    Написать сообщение

    5564
    # 28 июля 2008 01:11

    Много почитал про водонагреватели. Проще не городить огород с проводкой на 5 кВт, а поставить накопительный. Потребляет 1,2 кВт, ну греет час, зато врезается в уже существующий водопровод и дает нормальную горячую воду 60 градусов. 50 литров хватит чтоб пол ванны набрать. :spy:

  • andgon Senior Member
    офлайн
    andgon Senior Member

    3103

    22 года на сайте
    пользователь #1670

    Профиль
    Написать сообщение

    3103
    # 28 июля 2008 02:13
    Der Gast:

    andgon (цитата): довожу до вашего сведения, что нулевой проводник в любом щитке советского производства сидит на колодке, которая имеет связь с корпусом щитка.

    И что из этого можно почерпнуть?

    Корпус щитка - это ни разу не "земля". Он может быть замкнут на что угодно. И на корпусе щитка может оказаться фаза в любой момент времени. Все зависит от износа электрики в доме и трезвости домового электрика.

    А вообще, в домах построенных ранее 1990 года (или когда там были приняты ПУЭ, однозначно запрещающие эксплуатацию электросетей без нормального зануления и заземления),

    почитайте пуэ сначала:D

    все металлические корпуса в обязателном порядке заземляются. но поскольку в те времена для бытовых сетей не было обязательным трехпроводная сеть, все щитки занулялись.

    и если на щиток попадет фаза, то вырубит тот автомат с которого она пришла :tongue:

    "землю" в квартирной проводке вообще рекомендуют никуда не подсоединять. Как минимум до того момента, когда в доме не реконструируют электрическую проводку и не сделают нормальную "землю".

    читаем еще раз пуэ. чем отличается системы заземляния. TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT., а потом будем разлогольствовать. я лишь подсказал, в каком пути человеку двигаться, и что в ээтой ситуации есть выход. и чем ждать нное количество лет пока сделают заземление в доме, лучше сделать как я описал и будет гарантия, что ванная не будет биццо током, когда слив воды пойдет.

    зы. и лучше, чтобы разность потенциалов от стиралки ушла по третьему проводнику в щиток, где в конечном итоге уйдет в ноль, чем будет висеть на корпусе, пока рукой не дотронешся или чем в момент слива воды пойдет в ванную, где может мыться человек.

  • andgon Senior Member
    офлайн
    andgon Senior Member

    3103

    22 года на сайте
    пользователь #1670

    Профиль
    Написать сообщение

    3103
    # 28 июля 2008 02:29
    Der Gast:

    Система заземления

    Система заземления [4] играет важную роль как для правильного и надежного функционирования электроустановок, так и для обеспечения безопасности людей.

    Существуют типы систем заземления, обозначаемые следующим образом: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

    Первая буква здесь определяет характер заземления источника питания: Т- непосредственное соединение нейтрали источника питания с землёй; I-все токоведущие части изолированы от земли.

    Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землёй, независимо от характера связи с ней источника питания; N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

    Следующие за N буквы определяют способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников: S - функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего (N) проводников разделены; С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в один общий проводник РЕN.

    В России до недавнего времени применялась система ТN-С , в которой от источника к электроустановке идет четыре рабочих проводника L1, L2, L3 и один проводник PEN, объединяющий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Открытые проводящие части электроустановок (корпуса, шкафы электрооборудования) соединялись с проводником РЕN (занулялись). Эта система относительно простая и дешёвая. Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.

    В системе ТN-S, наиболее широко распространённой в Европе, все открытые проводящие части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником РЕ непосредственно с заземлённой нейтралью источника .

    >В системе TN-C-S, также как и в системе TN-S, нулевой защитный PE и нулевой рабочий N проводники разделены. При этом в электроустановке нулевой защитный проводник РЕ соединён со всеми токопроводящими открытыми частями и может быть многократно заземлён, в то время как рабочий нулевой проводник N не должен иметь соединения с землёй. Наиболее перспективной для нашей страны является система ТN-С-S, позволяющая обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их коренной реконструкции.

    Высокий уровень электробезопасности в системах заземления ТN-S и ТN-С-S обеспечивается за счет применения устройств защитного отключения (УЗО).

  • 8996 Senior Member
    офлайн
    8996 Senior Member

    2387

    21 год на сайте
    пользователь #8996

    Профиль
    Написать сообщение

    2387
    # 28 июля 2008 11:01

    Сижу вот, читаю FAQ по заземлению на МастерСити... :D

    Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. (с) Что Вы, я такое же быдло, как и Вы. (с) Гении палятся на мелочах (c)
  • andgon Senior Member
    офлайн
    andgon Senior Member

    3103

    22 года на сайте
    пользователь #1670

    Профиль
    Написать сообщение

    3103
    # 28 июля 2008 12:25
    Der Gast:

    Сижу вот, читаю FAQ по заземлению на МастерСити...

    похвально :super: