    # 16 ноября 2010 01:25

    Aphelion*, ну если метров от 100, то и я могу кое-чего предложить дешевле 1.5

  • ESZ Junior Member
    офлайн
    ESZ Junior Member

    46

    15 лет на сайте
    пользователь #312874

    Профиль
    Написать сообщение

    46
    # 17 ноября 2010 15:19

    если кому-то что-нить нада сделать, почитайте здесь - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2125339&highlight=

  • borshchevskii Member
    офлайн
    borshchevskii Member

    117

    15 лет на сайте
    пользователь #319908

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 19 ноября 2010 18:30

    может кто знает, где в Минске можно купить качественные клещи для снятия изоляции, для сечений до 6 мм2 ?

  • kuh-teek Senior Member
    офлайн
    kuh-teek Senior Member

    1084

    23 года на сайте
    пользователь #4855

    Профиль
    Написать сообщение

    1084
    # 19 ноября 2010 23:29

    у меня меня КВТ за 35$ примерно и Cimco за 60$, все брал в Престиж электро на Серафимовича, можно еще Klauke под заказ привезти из Москвы.

  • hattdaway9 Neophyte Poster
    офлайн
    hattdaway9 Neophyte Poster

    26

    16 лет на сайте
    пользователь #258499

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 20 ноября 2010 23:25

    Вопрос для спецов.Вводный провод 3*4 медь к нему подключаю двухполюсной автомат,потом ставлю узо на 40 А с током отключения 30мА(правильно это ?или нужно ставить на 25 А) после узо ставлю 3 автомата по 16А на стиралку ,бойлер и на группу розеток.И ещё :как правильно подключать

    автомат сверху или снизу(вводный двухполюсной)?

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 21 ноября 2010 20:59
    hattdaway9:

    Вопрос для спецов.Вводный провод 3*4 медь к нему подключаю двухполюсной автомат,потом ставлю узо на 40 А с током отключения 30мА(правильно это ?или нужно ставить на 25 А) после узо ставлю 3 автомата по 16А на стиралку ,бойлер и на группу розеток.И ещё :как правильно подключать

    автомат сверху или снизу(вводный двухполюсной)?

    кабель сажай на верхние губки автомата :слева фаза справа ноль,а с нижних губок идут провода на счетчик....а вводной автомат на сколько ампер ставите-то?

    если в дачном поселке или в частном секторе то автомат больше 25А не прокатит,если,конечно,не договоритесь с принимающей стороной:)))

  • fintiflushkin Neophyte Poster
    офлайн
    fintiflushkin Neophyte Poster

    4

    15 лет на сайте
    пользователь #299879

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 24 ноября 2010 00:16
    alexei27:

    hattdaway9 :

    Вопрос для спецов.Вводный провод 3*4 медь к нему подключаю двухполюсной автомат,потом ставлю узо на 40 А с током отключения 30мА(правильно это ?или нужно ставить на 25 А) после узо ставлю 3 автомата по 16А на стиралку ,бойлер и на группу розеток.И ещё :как правильно подключать

    автомат сверху или снизу(вводный двухполюсной)?

    кабель сажай на верхние губки автомата :слева фаза справа ноль,а с нижних губок идут провода на счетчик....а вводной автомат на сколько ампер ставите-то?

    если в дачном поселке или в частном секторе то автомат больше 25А не прокатит,если,конечно,не договоритесь с принимающей стороной))

    На ввод сейчас везде 40-ки проектируют в частном секторе

    Тока вот зачем тут такое мощное узо если кабель фсего 3на4????

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 24 ноября 2010 08:30

    fintiflushkin, а потому что чем мощнее--тем меньше вероятность его смерти при КЗ. ИМХО, УЗО всегда должно быть на ступень выше парного ему автомата.

  • hattdaway9 Neophyte Poster
    офлайн
    hattdaway9 Neophyte Poster

    26

    16 лет на сайте
    пользователь #258499

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 24 ноября 2010 22:53

    можно ли после двухполюсного автомата на 32А ставить узо на 40А ?

  • Подруга Member
    офлайн
    Подруга Member

    318

    15 лет на сайте
    пользователь #279474

    Профиль
    Написать сообщение

    318
    # 25 ноября 2010 12:24
    Подруга:

    Есть вопрос: в комнате встроенные светильники (ферон), в них лампочки osram на 12 вольт, подключенные через трансформаторы (неопознанный китай). Когда включаешь свет, явно слышится потрескивание какое- то время. То же самое, когда выключаешь. Мне, тетеньке далекой от электрики, кажется, когда нагреваются и остывают. Такое происходит в 2 помещениях из 4 с одинаково сделанной электрикой. Очень волнует вопрос, что это может быть?

    Повторю вопрос,а то очень он меня волнует.

  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    23 года на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 25 ноября 2010 13:15

    hattdaway9,

    можно ли после двухполюсного автомата на 32А ставить узо на 40А ?

    в принципе можно, но смысл?

    само собой если ваши провода по этой линии проходят в 32А.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 25 ноября 2010 16:00

    в принципе можно, но смысл?

    Иногда смысл в том, что УЗО более "мощные" стоят дешевле.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    23 года на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 25 ноября 2010 16:32

    bigross,

    УЗО более "мощные" стоят дешевле.

    хм, не вижу логики. не может более мощное устройство стоить дешевле менее мощного (незначительно одинаково или дороже - запросто, а вот дешевле - странно). значит есть еще какие-то отличия.

  • hattdaway9 Neophyte Poster
    офлайн
    hattdaway9 Neophyte Poster

    26

    16 лет на сайте
    пользователь #258499

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 25 ноября 2010 21:23
    badguy:

    hattdaway9,

    можно ли после двухполюсного автомата на 32А ставить узо на 40А ?

    в принципе можно, но смысл?

    само собой если ваши провода по этой линии проходят в 32А.

    на 2ух полюсной автомат (вводный, счетчика не будет) надо подключить кабель 3*4, после него нужно ставить узо (я думал на 25), а на рынке мне втюхали на 40А, правильно ли это? и как эффективно он будет работать?

    после вводного и узо нужно поставить 3 автомата на 16А.

  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    17 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 25 ноября 2010 21:53
    hattdaway9:

    badguy:

    hattdaway9,

    можно ли после двухполюсного автомата на 32А ставить узо на 40А ?

    в принципе можно, но смысл?

    само собой если ваши провода по этой линии проходят в 32А.

    на 2ух полюсной автомат (вводный, счетчика не будет) надо подключить кабель 3*4, после него нужно ставить узо (я думал на 25), а на рынке мне втюхали на 40А, правильно ли это? и как эффективно он будет работать?

    после вводного и узо нужно поставить 3 автомата на 16А.

    УЗО должно быть по току не меньше, чем автомат. Больше пожалуйста.

  • lossi41 Member
    офлайн
    lossi41 Member

    191

    15 лет на сайте
    пользователь #270243

    Профиль
    Написать сообщение

    191
    # 25 ноября 2010 22:06

    3*4 медь ток 32 ампера

    Nexans bridge to life
  • lossi41 Member
    офлайн
    lossi41 Member

    191

    15 лет на сайте
    пользователь #270243

    Профиль
    Написать сообщение

    191
    # 25 ноября 2010 22:07

    3*4 медь ток 32 ампера

    Nexans bridge to life
  • lossi41 Member
    офлайн
    lossi41 Member

    191

    15 лет на сайте
    пользователь #270243

    Профиль
    Написать сообщение

    191
    # 25 ноября 2010 22:07

    3*4 медь ток 32 ампера

    Nexans bridge to life
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 ноября 2010 08:26

    а на рынке мне втюхали на 40А, правильно ли это?

    Вам не втюхали, а очень правильно посоветовали. УЗО не должно защищать от перегрузок, поэтому должно быть номиналом равно или больше току срабатывания автомата. Я предпочитаю больше, дабы наверняка срабатывал автомат, а не УЗО, он при перегрузках и КЗ надежнее, проживет дольше.

  • Неизвестный кот Onliner Auto Club
    офлайн
    Неизвестный кот Onliner Auto Club

    104

    18 лет на сайте
    пользователь #95704

    Профиль

    104
    # 26 ноября 2010 13:46

    Всё верно, более того, УЗО не может защищать от перегрузок (мы ведь не про диф.автомат говорим).