Назовем это системой «принудительной вытяжки с естественным притоком и умным зонированием».
Плюсы (Что сделано правильно и в чем смысл)
Баланс влажности и CO2 (Смысл №1): Установка датчиков CO2 и влажности (H2O) в каждой комнате — это идеальный подход к управлению микроклиматом. Вместо того чтобы гонять воздух круглосуточно на одной скорости, система может включать вытяжку именно тогда, когда в комнате находятся люди (растет CO2) или повышается влажность (ванная, кухня, сушка белья). Это экономит тепло зимой и электроэнергию.
Зональное управление (Смысл №2): Управляемые клапаны на каждый воздуховод — это правильное решение для такого типа системы. Если вытяжка одна, то, открывая клапан только в «грязной» зоне (туалет/кухня) и прикрывая в спальнях, вы концентрируете тягу там, где она нужнее всего.
Регулировка скорости: Наличие частотного регулятора (или тиристорного/симисторного регулятора) у вентилятора позволяет точно настраивать производительность и, что важно, бороться с шумом и опрокидыванием тяги.
Гибкость и ремонтопригодность: Всё куплено на Али, софт свой. Если что-то сломается, вы знаете, как это устроено, и можете заменить любой элемент дешево и быстро, не дожидаясь «фирменного» сервиса.
Минусы и Подводные камни (Почему это может работать плохо или требовать доработки)
Главная проблема: неконтролируемый приток («дырки в стене»).
Физика процесса: Вы создаете разряжение (вакуум) в доме вентилятором. Воздух должен поступать через эти самые дырки. Если дырки маленькие или закрыты сеткой/жалюзи, вентилятору будет тяжело «тянуть», упадет КПД и появится шум.
Сквозняки: Воздух будет засасываться через эти дырки с большой скоростью (струей). Зимой эта струя холодного воздуха будет падать вниз на пол, создавая зону дискомфорта. Это называется «переохлаждение приточного факела».
Фильтрация: В дырках обычно нет нормальных фильтров (только москитная сетка). Весной и летом в дом будет лететь пыль, пух, пыльца. Это сведет на нет пользу от датчиков CO2, так как воздух будет свежим, но грязным.
Проблема перетока воздуха:
Вы ставите клапаны на вытяжку, но приток воздуха идет через стены. Чтобы воздух из спальни (с дыркой) попал в вытяжной клапан, например, коридора, ему нужно пройти через дверь.
Если в комнатах стоят хорошие, плотные современные двери (или двери с порогами) и люди их закрывают на ночь, циркуляция нарушается. В закрытой спальне вытяжка не будет работать, так как воздуху неоткуда взяться (дырка в стене есть, но дверь закрыта, и воздух не идет в коридор к вытяжке). Давление в комнате сравняется с атмосферным, и датчик CO2 покажет ухудшение, но клапан откроется, а тянуть будет нечего. Нужны либо переточные решетки в дверях (щель под дверью 2-3 см), либо зазор между дверью и полом.
Сложность балансировки:
В классической вентиляции либо делают отдельные вытяжные каналы на каждую комнату (естественная тяга), либо один вентилятор, но сбалансированный со всей сетью.
Здесь у вас один вентилятор и куча клапанов. Если клапаны будут открыты одновременно, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Комната, ближайшая к вентилятору, будет вентилироваться отлично, а дальняя — плохо, даже если клапан открыт. Регулировка скорости вентилятора и клапанов (степень их открытия, не только двоичное открыто/закрыто) потребует сложных алгоритмов или тонкой ручной настройки.
Эффективность вытяжки зимой (Теплопотери):
Вы выбрасываете теплый воздух на улицу через вытяжку. Чем мощнее работает вентилятор, тем больше тепла вы теряете. Датчики CO2 здесь играют положительную роль (включают вытяжку только по необходимости), но сама по себе схема без рекуперации (обратного возврата тепла) является энергозатратной. В доме 100 м² это может вылиться в приличные счета за отопление.
Конденсат и обмерзание:
Зимой теплый влажный воздух из душа или кухни, попадая в холодный чердак или в холодную трубу (если воздуховоды не утеплены), будет конденсироваться. Вода потечет обратно в вентилятор или в комнату, либо замерзнет внутри трубы, перекрыв сечение.
Вывод и рекомендации по «доводке» системы
Смысл в таком проекте есть, но это скорее «Умная вытяжка» (Smart Exhaust), чем полноценная вентиляция.
Чтобы система работала действительно хорошо и была эффективной, ее нужно превратить из вытяжной в приточно-вытяжную или хотя бы доработать приток:
Заменить «дырки в стенах»: Вместо простых отверстий стоит установить приточные клапаны (стенные или оконные). Они имеют регулировку, а некоторые модели — фильтры и защиту от продувания. Лучше всего — клапаны с подогревом или хотя бы с ручным/автоматическим дросселем для ограничения потока зимой.
Обеспечить переток: Обязательно сделать щели под дверями или установить переточные решетки. Иначе умные клапаны будут работать вхолостую в закрытых комнатах.
Утеплить воздуховоды: Если трубы идут по чердаку или холодным помещениям, их нужно тщательно утеплить, чтобы избежать конденсата.
Подумать о фильтрации: Хотя бы на приточные отверстия поставить фильтры класса G3 или G4, иначе через год-два пыль покроет все датчики и поверхности.
Алгоритм работы: В софте нужно заложить сценарий, чтобы при закрытии клапана в одной комнате, приточный клапан в этой комнате тоже прикрывался (если они управляемые), либо, чтобы вентилятор слегка сбавлял обороты, дабы не создавать избыточное разряжение в других щелях (через щели в окнах, например).
На выходе: Ваш проект — это база для создания высокоинтеллектуальной системы вентиляции. Но «дырки в стене» — это его ахиллесова пята. Как только вы решите вопрос с организованным, фильтрованным и регулируемым притоком, система станет по-настоящему эффективной.