    Valentin1978:

    Квартира жилая и в ближайшее время выселение не планируется...- поэтому ремонт поэтапный - и как следствие это вопрос

    Ок. Я понял. Просто в таких случаях я поступаю иначе. Сначала выбираю место для квартирного щита. Далее покупаю щит внутреннего исполнения ( в вашем случае я бы покупал на 36 модулей) но не утапливаю его, а устанавливаю как наружный. К нему коробом прокидываю новые линии ( в щите оставляю запас кабеля метра 2 на каждую линию). Заполняется щит по мере продвижения ремонта. Напоследок, когда очередь доходит до прихожей - все утапливается, короб демонтируется. Отделка помещения в таком случае практически не затрагивается. Плюсы - все линии целиком доходят до щита а не обрезками, и не стоит заморачиваться временными соединениями в самих комнатах.

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 21 февраля 2014 14:52

    si3, спасибо - возьмем на вооружение :)

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды

    ElectroShaman, принято, рассмотрено и одобрено :)

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 февраля 2014 15:34
    dzhersh:

    Usverg:
    щелчок-укол
    вот так

    Ну тогда скорее всего статика. Причины почему только сейчас началось - любые смены гардероба, особенно носки, тапки а так же мебели в которой сидите :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 21 февраля 2014 16:08

    Ну тогда скорее всего статика. Причины почему только сейчас началось - любые смены гардероба, особенно носки, тапки а так же мебели в которой сидите

    Если статика, то можно ничего не менять, а только добавить ритуал перед открыванием двери и сделать контакт разряда статического напряжения, например какую ни будь металлическую ручку, на изолированной пластине и подключенную через сопротивление 500кОм к заземлению. Сначала подержатся через "антистатик", а потом браться уже за дверную ручку.
    Ну или сделать систему уравнивания потенциалов, НАДЁЖНО соединить электрически между собой дверь, коробку, все металлические предметы в офисе, включая металлические ножки стульев :D

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 февраля 2014 16:12

    я в офисе зимой (сезонное снижение влажности воздуха однако сказывается) вставая/садясь в кресло "заземляюсь" на рейку профиля гипсокартонной стены рядом тыльной стороной руки - так менее чувствительно :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • duboff13 Member
    офлайн
    duboff13 Member

    286

    16 лет на сайте
    пользователь #203131

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 21 февраля 2014 19:27

    Может дело в магните на двери?

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 21 февраля 2014 19:36

    По поводу статики - Зимой складываются следующие факторы:
    - Сухой кондиционированный воздух
    - Обычно шерстяной свитер
    - зимняя обувь с более толстой (читай намного менее электропроводной) подошвой
    ... зимой насторожено берусь за ручки дверей на работе :)

  • ILYHAN Senior Member
    офлайн
    ILYHAN Senior Member

    2838

    21 год на сайте
    пользователь #30901

    Профиль
    Написать сообщение

    2838
    # 21 февраля 2014 22:52
    Heretik:

    ... зимой насторожено берусь за ручки дверей на работе

    А выходить из машины - так вообще ужас. Вечно бьющийся ток.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    15 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 21 февраля 2014 23:42
    si3:

    фотки не осталось , но типа такого - времянка на кухне

    Типа такого не серьезно, можно хоть пластиковый бокс поставить сверху.

    По теме я бы сделал целовзятую комнату медью, сделал распайку в ней бы соеденился со старой люминью. Когда дойдет дело до ремонта корриодра ставиться щиток и от него сразу тянуться линии куда надо и подсоеденяються к новой меди или просто оставляються в комнатах. Когда до них дойдет то ремонтируеться и там с передолкой проводки.

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 22 февраля 2014 01:05

    alexpuskin80, для чего на времянку ставить бокс? тем более, что при появлении новой линии (комната 2,3,CУ... ) ставится новый автомат (писал об этом).
    в процессе дискуссий нарисовалось 2 варианта проведения ремонта:
    1. с соединением новой "медной" комнаты со старым питанием.
    2. с проводкой нового питания к будущему щитку от "медной" комнаты (на котором сошлось большинство).

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 22 февраля 2014 06:20

    si3, вариант с времянкой это конечно :super: в максимальном соответствии с ПЭУ. Особенно тот что на фото.
    Я бы соединил новую комнату со старым питанием и делал коридор и щиток в последнюю очередь. (вот уже и не большинство сошлось на втором варианте )

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 22 февраля 2014 08:21
    • alexpuskin80, vitamin-c, спасибо за участие!
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    15 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 22 февраля 2014 09:42
    vitamin-c:

    Я бы соединил новую комнату со старым питанием и делал коридор и щиток в последнюю очередь. (вот уже и не большинство сошлось на втором варианте )

    Я почему за этот вариант - просто он делает вид завершенности каждого этапа ремонта, т.е. додела комнату, и нету лишних проводов, времянок и т.д. Плюс в распаечной коробке можно соеденить медь и аллюминий через болт и перодически контролировать это соеденение.

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 22 февраля 2014 09:48 Редактировалось si3, 2 раз(а).

    vitamin-c, дабы не было споров по вариантам и ссылок на ПУЭ, предлагаю сослаться на санэпидемиологические нормы и выселить жильцов с ремонтируемого обьекта, что бы сберечь им здоровье и нервы. осталось скинуться на съёмную хату... :100500:
    это наилучший вариант имхо.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    alexpuskin80, видется один небольшой минус - нужно продумывать безболезненный, для новых обоев, доступ к распаечным коробкам после ремонта каждой комнаты, при прокладки нового питания.(если конечно коробки не попрятать во встроенные шкафы)

  • GENIK5 Member
    офлайн
    GENIK5 Member

    490

    16 лет на сайте
    пользователь #253018

    Профиль
    Написать сообщение

    490
    # 22 февраля 2014 11:59
    boomer777:

    Домашний:

    Удивило, когда пришли ребята из энергосбыта и сказали, что 32А нельзя, слишком много, надо было 16А. Как так? 32А это же не слишком много?

    В зависимости от техусловий на дом и соответствующий автомат.
    3.5 кW техусловия одно, 15kw другое.
    Посмотрите что у вас.

    +1

    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд

    Домашний:

    Решил сегодня устроить небольшой стресс-тест для свежепроложенной электрической сети в доме. Включил, всё что можно, в том числе бойлер на подогрев воды и стиральную машину на режим с подогревом воды. Наверняка пик нагрузки не был достигнут, но с чего-то надо начинать :). Счетчик показал нагрузку в 2,8 киловатта. Где смотреть амперы, не знаю.

    Автоматы под нагрузкой в щитке гудят (или жужжат?) очень тихо, но всё таки гудят. Автоматы IEК (желтые переключатели) и ЭТП (синие, сайт производителя не нашёл). Гудеть, мне кажется, должен автомат ЭТП на 16А, который стоит на линии для бойлера и стиральной машины (медь, 2,5мм.кв. по ГОСТу). Толщина была выбрана электриком и проверял по этой таблице, так что сильно не пинайте.

    Погуглил в интернете. Есть мнение, что не только дешевые автоматы могут гудеть, но и брендовые тоже. Стоит ли поменять мои на брендовые? Думаю про Legrand (Легранд), ABB и Moeller (Мюллер). Или что-то другое посоветуете?

    PS: Всё ещё помню про то, что надо выяснить техусловия в электрической компании.

    Когда работал в Москве в МПО Электромонтаж(http://www.electro-mpo.ru/index.jsp) с гудением Legrand (Легранд), ABB и Moeller (Мюллер),Шнайдер-Электрик не встречался.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 22 февраля 2014 13:05

    si3, распределительные коробки выносяться в коридор, вуаля - минусов нет. По поводу ПУЭ -я не о них, я именно о ПЭУ, писал на днях об этом на ветке " ремонт квартиры "

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 22 февраля 2014 13:48 Редактировалось si3, 6 раз(а).

    vitamin-c,

    распределительные коробки выносятся в коридор,

    чуток не понял, как вы соединитесь со старой линией сделав коробки на новых местах без висящих времянок

    на фото 2, БП от компов стали питателями для LED лампочек люстры и бра в зале, изначально стояли галогенки. ("шкафное" расположение коробок спосло ситуацию)

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 22 февраля 2014 15:45

    ИМХО стремно както бп от компов на антресоли пихать. Только в моих личных компах два комповых БП сдохло с фейерверком из вентрешетки.
    Кстати, а какова общея мощность лампочек, насколько далеко и каким проводом тянули 12В от этих БП до них? (Потери на проводах могут оказаться неожиданно значительны)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 22 февраля 2014 15:51

    Сегодня в ОМЕ покупал кабель ВВГнгLS на ценнике стояла маркировка 3х2,5. Приехав домой и измерив диаметр жилы пришел в ужас - продавец продал кабель 3х4!!!
    исходя из этого калькулятораВ ценнике указано количество жил и ДИАМЕТР кабеля (в частности для это получил сечение 4,52мм2. Сомнения были еще в магазине, но окончательно развеялись дома...
    Завтра поеду менять...

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 22 февраля 2014 15:58 Редактировалось Usverg, 1 раз.
    Valentin1978:

    Сегодня в ОМЕ покупал кабель ВВГнгLS на ценнике стояла маркировка 3х2,5. Приехав домой и измерив диаметр жилы пришел в ужас - продавец продал кабель 3х4!!!

    А по-моему надо радоваться :rotate:
    На самом кабеле никаких обозначений нету?

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!