    # 20 февраля 2014 15:53

    alexpuskin80, а это мало? я вот терпеть не могу, когда щиток полный...

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 20 февраля 2014 15:53 Редактировалось si3, 3 раз(а).
    gnomiss:

    В общем пришел электрик из ЖЭСа и сказал менять автоматы два 25 один 40 или вести отдельную линию в квартиру ставить там щиток и в нем какие хочешь автоматы. А на входе двухфазник.

    Сказал выбирайте сами.

    это ж замечательно - вести отдельную линию в квартиру ставить там щиток

    А на входе двухфазник.

    наверное имелось в виду 2х полюсник

    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд

    alexpeugeot, не рассматривали установку реле напряжений? вот приблизительные схемы наполнения щита но мне больше импанирует (и себе так делал) когда у каждой линии свой автомат или диф. на освещение вроде узо не ставят и хватило бы пары групп освещения.

  • alexpeugeot Senior Member
    офлайн
    alexpeugeot Senior Member

    666

    16 лет на сайте
    пользователь #262405

    Профиль
    Написать сообщение

    666
    # 20 февраля 2014 16:37

    si3 Может набросаете схемку щитка,как должно быть по правильному,а то боюсь ошибиться?
    Заранее благодарен.

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 20 февраля 2014 17:08 Редактировалось si3, 6 раз(а).

    alexpeugeot, у Вас по правильному, но каждый добавляет или делает как считает более правильно.
    неплохо-бы ещё знать что стоит на вводе, со щитком.

  • alexpeugeot Senior Member
    офлайн
    alexpeugeot Senior Member

    666

    16 лет на сайте
    пользователь #262405

    Профиль
    Написать сообщение

    666
    # 20 февраля 2014 17:47

    Пока не могу посмотреть т.к. ключ от щитка у председателя ТС. Когда посмотрю,отпишусь.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    15 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 21 февраля 2014 09:16

    Devil inc., По мне наоборот, нравиться когда все слоты заняты, все аккуратненько главное уложить. Другой вопрос что монтаж тяжелее - это да. Кстати 35 это без минусовых шинок (если монтровать нули под винт УЗО или ДИФа), если с шинками то получиться шит на 48 постов.

  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 21 февраля 2014 11:06

    Доброго времени суток, уважаемые гуру электрики!
    Прошу Вас помочь советом в решении следующего вопроса:
    Имеется трешка в кирпичном доме, в силу ограниченности наличия денежных знаков ремонт производится поэтапно.
    Проводка по квартире (комнаты) люминь 2х25.
    В щитке на каждую квартиру (3шт. в крыле) стоят 2-х полюсные КС Крезисервис (ВА47-29) и затем старые автоматы на 16А, 10А и 25А (как я понимаю 16 - резетки, 10 - свет, 25 - кухня и ванная)
    Прокладка новой проводки не представляется возможной во всей квартире сразу, но в одной из комнат, в которой сейчас делается ремонт хочу сделать следующее - проводку люминь похоронить в стене, от вводных проводов в комнату из старой распаечной коробкичерез автоматы на 16А и 10А провести две линии медь 3х2,5 и 3х1,5 на резетки и свет соответственно.
    Вопрос в следующем:
    - какая из схем будет правильной:
    1) УЗО 25А/30мА - автомат16А +автомат 10А, нуль через нулевую шину к потребителям
    2) 2-х полюсный автомат 16А - УЗО 25А/30мА - автомат16А +автомат 10А, нуль через нулевую шину к потребителям.
    - нужно ли ставить УЗО и автоматы в щиток или можно обойтись распаечной коробкой
    Может подскажете иные решения данной проблемы.
    P.S. sorry за многа букаф :shuffle:

    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды

    Стены и потолок в ремонтируемой комнате будут зашиваться гипсокартоном

  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1113

    14 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1113
    # 21 февраля 2014 12:44

    Решил сегодня устроить небольшой стресс-тест для свежепроложенной электрической сети в доме. Включил, всё что можно, в том числе бойлер на подогрев воды и стиральную машину на режим с подогревом воды. Наверняка пик нагрузки не был достигнут, но с чего-то надо начинать :). Счетчик показал нагрузку в 2,8 киловатта. Где смотреть амперы, не знаю.

    Автоматы под нагрузкой в щитке гудят (или жужжат?) очень тихо, но всё таки гудят. Автоматы IEК (желтые переключатели) и ЭТП (синие, сайт производителя не нашёл). Гудеть, мне кажется, должен автомат ЭТП на 16А, который стоит на линии для бойлера и стиральной машины (медь, 2,5мм.кв. по ГОСТу). Толщина была выбрана электриком и проверял по этой таблице, так что сильно не пинайте.

    Погуглил в интернете. Есть мнение, что не только дешевые автоматы могут гудеть, но и брендовые тоже. Стоит ли поменять мои на брендовые? Думаю про Legrand (Легранд), ABB и Moeller (Мюллер). Или что-то другое посоветуете?

    PS: Всё ещё помню про то, что надо выяснить техусловия в электрической компании.

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 21 февраля 2014 13:17 Редактировалось si3, 1 раз.

    Valentin1978, а зачем сейчас лезть в щиток. делайте новую разводку присоединяя к старым запиткам. когда перейдете в коридор поменяете и старые запитки, потом и щиток сообразите. я бы так делал.

    нуль через нулевую шину к потребителям

    запитка на эту шинку должна приходить с УЗО

  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 21 февраля 2014 13:24
    si3:

    Valentin1978, а зачем сейчас лезть в щиток. делайте новую разводку присоединяя к старым запиткам. когда перейдете в коридор поменяете и старые запитки, потом и щиток сообразите. я бы так делал.

    нуль через нулевую шину к потребителям

    запитка на эту шинку должна приходить с УЗО

    Я просто хотел мини щиток сделать в омнате, а про запитку согласен

    Добавлено спустя 19 секунд

    sorry, в комнате

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд

    si3, больше интересует правильность этого:
    как правильно (с учетом того, что расположено в щитке на коридоре)
    так
    1) УЗО 25А/30мА - автомат16А +автомат 10А, нуль через нулевую шину к потребителям
    или так?
    2) 2-х полюсный автомат 16А - УЗО 25А/30мА - автомат16А +автомат 10А, нуль через нулевую шину к потребителям.
    - нужно ли ставить УЗО и автоматы в щиток или можно обойтись распаечной коробкой

  • dzhersh Senior Member
    офлайн
    dzhersh Senior Member

    614

    15 лет на сайте
    пользователь #367784

    Профиль
    Написать сообщение

    614
    # 21 февраля 2014 13:41

    Есть проблема в следующем: В офисе стоит дверь, которая открывается прокси-картой. Периодически трогая ручку двери можно получить немножечко током. Не опасно, но неприятно. Приходили какие-то электрики и сказали, что ничего сделать нельзя, мол какую ручку не поставь, всё равно будет биться током. Так ли это на самом деле. Я не верю, что нету выхода из ситуации. Кто может что подсказать?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29703

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29703
    # 21 февраля 2014 13:51

    трогая ручку двери можно получить немножечко током

    может вас там статикой долбает? не пробовали отказаться от синтетических колготок? :D

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • dzhersh Senior Member
    офлайн
    dzhersh Senior Member

    614

    15 лет на сайте
    пользователь #367784

    Профиль
    Написать сообщение

    614
    # 21 февраля 2014 13:56

    электрики тоже что-то про статику говорили и синтетические вещи...
    но, к счастью, колготок я не ношу :)

    Добавлено спустя 11 минут 43 секунды

    dzhersh:

    можно получить немножечко током

    бывает сильнее, бывает слабее.
    Причём был случай, что выходили вместе с одним пареньком, стукнуло и его и меня.

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    13 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 21 февраля 2014 14:11

    Valentin1978, С учетом того, что расположено в щите, то вариант 1. Узо покупайте на 40А, разницы в цене почти нет.

    si3:

    Valentin1978, а зачем сейчас лезть в щиток. делайте новую разводку присоединяя к старым запиткам. когда перейдете в коридор поменяете и старые запитки, потом и щиток сообразите. я бы так делал.

    Я наоборот считаю более разумным начинать поэтапную замену проводки с эл.щита и от него тянуть новые линии.

    dzhersh:

    Приходили какие-то электрики и сказали, что ничего сделать нельзя, мол какую ручку не поставь, всё равно будет биться током. Так ли это на самом деле.

    Конечно нет! Так не должно быть! А фото двери можете сделать?

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Valentin1978 Neophyte Poster
    офлайн
    Valentin1978 Neophyte Poster

    27

    12 лет на сайте
    пользователь #908726

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 21 февраля 2014 14:15

    ElectroShaman, Я наоборот считаю более разумным начинать поэтапную замену проводки с эл.щита и от него тянуть новые линии.
    Квартира жилая и в ближайшее время выселение не планируется...- поэтому ремонт поэтапный - и как следствие это вопрос

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29703

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29703
    # 21 февраля 2014 14:21

    dzhersh, взять индикаторную отвёртку за 10 тыр и проверить наличие фазы на ручке, после чего решать кому парить мозг, физикам или электрикам

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • dzhersh Senior Member
    офлайн
    dzhersh Senior Member

    614

    15 лет на сайте
    пользователь #367784

    Профиль
    Написать сообщение

    614
    # 21 февраля 2014 14:31
    Крошка Енот:

    dzhersh, взять индикаторную отвёртку за 10 тыр и проверить наличие фазы на ручке, после чего решать кому парить мозг, физикам или электрикам

    наверняка, приходвшие электрики так и сделали.
    Повотрюсь током бьёт не всегда. Довольно редко. Но бьёт.
    Плюс ко всему несколько лет всё было ок, а последних пару месяцв стало наблюдаться такое. Поэтому со статикой связывать это не очень хочется.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 февраля 2014 14:34 Редактировалось Usverg, 1 раз.

    А бьет как - щелчок-укол длительностью доли секунды или щиплет продолжительно?

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • dzhersh Senior Member
    офлайн
    dzhersh Senior Member

    614

    15 лет на сайте
    пользователь #367784

    Профиль
    Написать сообщение

    614
    # 21 февраля 2014 14:35
    Usverg:

    щелчок-укол

    вот так

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд

    Вот фото самой двери:

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 21 февраля 2014 14:41

    Valentin1978 первое УЗО потом автоматы (или сразу дифы на линию) сам живу в поэтапно-отремронтированной хате (комнаты3 потом СУ потом кухня и на последок коридор) тягал линии запитки комнат в коридор к предполагаемому месту расположения щита (по потолку привязывал и через встроенный шкаф) к стенке прибил дин рейку и ставил временные автоматы, запитывая новые группы времянкой с этажного щита.