    ANDY112:

    gnomiss, видится мне одно решение: пригласить электрика из ЖЭСа, поменять вводной автомат (тот который до счетчика), и при необходимости входной кабель от счетчика в квартиру. Все остальное (разводка по автоматам, УЗО и прочие сопли) делаете в своей квартире, никого не пускаете и никому не показываете. Что б не привлекать лишнего внимания, в этожном щитке ваши старые автоматы оставляете висеть в воздухе.
    Во всяком случае, пока кто-то не предложит другого выхода, я планирую поступать именно так.

    Но, даже если вас съели, у вас есть как минимум 2 выхода: наверняка можно нанять сертифицированную кантору, которая составит вам все нужные схемы, планы, утвердит и согласует их и сделает все легально, за пару тысяч долларов...

    p/s/ так же буду рад если, кто-нибудь поделится своим опытом по этой теме.

    gnomiss:

    Начали ремонт с электрики, сказали нужно заменить автоматы в щитке на общем коридоре (вне квартиры). Сейчас там стоят три автомата, очень старые. Квартира - 3 комнаты. Планируем бойлер, стиралку в ванне, на кухне по технике (электрическая или индукционная варочная панель (еще не решили), духовой шкаф, посудомоечную машину).
    Вопрос: какие автоматы ставить в этом щитке, чтобы они все это выдерживали. и можно ли добавить еще одну линию и с кем это решать? по телефону в ЖЭСе сказали, что линии добавлять нельзя.

    Вам другого и не скажут, автоматы рассчитаны на определенную нагрузку,линия тоже,добавление линий подразумевает увеличение нагрузки на общую линию.
    Советы типа вызвать электрика чтобы поменял вводной автомат - он то поменяет, но ответственность будет на вас,официально могут разрешение и не дать если вводная мощность не позволяет.
    200 у е

    Devil inc.:

    ANDY112:

    Но, даже если вас съели, у вас есть как минимум 2 выхода: наверняка можно нанять сертифицированную кантору, которая составит вам все нужные схемы, планы, утвердит и согласует их и сделает все легально, за пару тысяч долларов...

    Контора не нужна, хватит ИП. и цена на такую работу куда меньше, лично у меня от 200 вечнозеленых. не так там все страшно, только времени занимает соглсование прилично

    200 за это шибко дорого)))если вводная мощность позволяет то обойдется проект линии на варочную панель бачей 50 с согласованием.Обращайтесь в организацию на балансе которой находятся ваши электросети-это не ЖЭС! В одном окне заполните заяву и все!

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 18 февраля 2014 20:55
    timur666:

    ...он то поменяет, но ответственность будет на вас,официально могут разрешение и не дать если вводная мощность не позволяет.

    Ну так ни кто ж не говорит, что надо выкинуть ввыодной на 50 А и поставить 120, и нагрузить его во всю. Речь шла о замене старого/советского/китайского на нормальный современный, ну и при разводке по квартире разумеется руководствуясь здравым смыслом.

  • stroibat Member
    офлайн
    stroibat Member

    230

    14 лет на сайте
    пользователь #587450

    Профиль
    Написать сообщение

    230
    # 18 февраля 2014 21:08
    ANDY112:

    timur666:

    ...он то поменяет, но ответственность будет на вас,официально могут разрешение и не дать если вводная мощность не позволяет.

    Ну так ни кто ж не говорит, что надо выкинуть ввыодной на 50 А и поставить 120, и нагрузить его во всю. Речь шла о замене старого/советского/китайского на нормальный современный, ну и при разводке по квартире разумеется руководствуясь здравым смыслом.

    Классический советский пакетник куда надежней нового китайца,и не хуже иного немца,тока размером больше.И кстати выбивают четко на 16а-3.6-4 КВт.
    Вы сообщение вообще читали:
    Планируем бойлер, стиралку в ванне, на кухне по технике (электрическая или индукционная варочная панель (еще не решили), духовой шкаф, посудомоечную машину).
    Вопрос: какие автоматы ставить в этом щитке, чтобы они все это выдерживали. и можно ли добавить еще одну линию и с кем это решать? по телефону в ЖЭСе сказали, что линии добавлять нельзя.
    Имеется ввиду увиличение суммарной нагрузки раза в 3. Одна панель это 8КВт!-автомат на 32-40А,а там вводной будет тока на 25-32! 40 уже редкость если дом старый. Правда если под электроплиту то возможно есть 380В.Тогда можно искать панель на 380.

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд

    Вообще после вводного много кто в новостройках линии добавлял в основном щитке и проблем нет,главное чтобы после первого вводного стояло все.

  • Dim_son Member
    офлайн
    Dim_son Member

    115

    17 лет на сайте
    пользователь #153653

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 18 февраля 2014 21:48 Редактировалось Dim_son, 1 раз.

    stroibat, насчет советских пакетников не согласен, как пакетники взрываются читаем здесь http://cs-cs.net/paketnik может автоматы имелись ввиду ? По моему отжалеть денег и советские автоматы заменить на именитые брендовые (АВВ, мерлин герлин, мюлерр и тд).

  • stroibat Member
    офлайн
    stroibat Member

    230

    14 лет на сайте
    пользователь #587450

    Профиль
    Написать сообщение

    230
    # 18 февраля 2014 22:01
    Dim_son:

    stroibat, насчет советских пакетников не согласен, как пакетники взрываются читаем здесь http://cs-cs.net/paketnik может автоматы имелись ввиду ? По моему отжалеть денег и советские автоматы заменить на именитые брендовые (АВВ, мерлин герлин, мюлерр и тд).

    сорри,и правда имел ввиду автоматы,насчет них повторю-не хуже немцев.
    толку менять автомат на 16а на автомат на 16а-почитайте внимательно

  • duboff13 Member
    офлайн
    duboff13 Member

    286

    16 лет на сайте
    пользователь #203131

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 18 февраля 2014 22:44
    stroibat:

    Dim_son:

    stroibat, насчет советских пакетников не согласен, как пакетники взрываются читаем здесь http://cs-cs.net/paketnik может автоматы имелись ввиду ? По моему отжалеть денег и советские автоматы заменить на именитые брендовые (АВВ, мерлин герлин, мюлерр и тд).

    сорри,и правда имел ввиду автоматы,насчет них повторю-не хуже немцев.
    толку менять автомат на 16а на автомат на 16а-почитайте внимательно

    Плохо только что они на дин рейку не налазят :shuffle:

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 18 февраля 2014 23:01
    duboff13:

    Плохо только что они на дин рейку не налазят

    плохо что только одному человеку советские хорошие попались....
    плохо что человек не знает что после n-ого отключения автомат может навсегда залипнуть.
    плохо что человек все еще живет в каменном веке и не знает что автоматы можно поменять на диф. автоматы.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 18 февраля 2014 23:03

    Чета я сомневаюсь в советских автоматах. Может на момент их появления они и были хороши, но время не лучшим образом сказывается на пружинах, контактах и карболите

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 18 февраля 2014 23:03
    stroibat:

    Правда если под электроплиту то возможно есть 380В.Тогда можно искать панель на 380.

    они все на 380

    Добавлено спустя 49 секунд

    Usverg:

    Чета я сомневаюсь в советских автоматах. Может на момент их появления они и были хороши, но время не лучшим образом сказывается на пружинах, контактах и карболите

    и на самом пластике, вещь хрупкая

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 18 февраля 2014 23:07
    PaulBP:

    и на самом пластике, вещь хрупкая

    Советский пластик и называется карболит :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 18 февраля 2014 23:33
    sergic5:

    si3, а шкафу разве можно делать щит?

    а что ему там сделается? и доступ есть для обслуги

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 февраля 2014 02:20
    timur666:

    200 за это шибко дорого)))если вводная мощность позволяет то обойдется проект линии на варочную панель бачей 50 с согласованием.Обращайтесь в организацию на балансе которой находятся ваши электросети-это не ЖЭС! В одном окне заполните заяву и все!

    200 не за линию а за всю квартиру.все равно ведь ремонт делать, неужто остальное все так и останется?

    stroibat:

    Классический советский пакетник куда надежней нового китайца,и не хуже иного немца,тока размером больше.И кстати выбивают четко на 16а-3.6-4 КВт.

    чур меня от этой ереси!

  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1113

    14 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1113
    # 19 февраля 2014 19:10

    Частный отдельно стоящий дом. Переделал всю проводку. Двухполюсный автомат на 32А на входе. Однополюсные автоматы на отдельные линии внутри дома на 16А. Пару компов, электрический бойлер для воды, стиральная машина, компрессор иногда в гараже. Плита газовая, обогревательный котел газовый.

    Удивило, когда пришли ребята из энергосбыта и сказали, что 32А нельзя, слишком много, надо было 16А. Как так? 32А это же не слишком много?

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • sakataga Junior Member
    офлайн
    sakataga Junior Member

    34

    16 лет на сайте
    пользователь #261902

    Профиль
    Написать сообщение

    34
    # 19 февраля 2014 19:25

    всем приветы, ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать проект на изменение внутриквартирной проводки и увеличение количества розеток

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    887

    21 год на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 19 февраля 2014 19:41

    Домашний, вроде много

    Плита газовая,

    . ставить эл. бойлер имея газ.... если нету эл. проекта, посмотреть на сколько счётчик стоит и сечение вводного кабеля.
    ребятам из энергосбыта виднее, они ж наверное ориентируются на что-то для вынесения вердикта.

  • Jodo Junior Member
    офлайн
    Jodo Junior Member

    36

    15 лет на сайте
    пользователь #307794

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 19 февраля 2014 19:53

    Домашний,
    Счётчик наверное на 5 Ампер.

  • boomer777 Senior Member
    офлайн
    boomer777 Senior Member

    1369

    13 лет на сайте
    пользователь #782292

    Профиль
    Написать сообщение

    1369
    # 19 февраля 2014 19:56
    Домашний:

    Удивило, когда пришли ребята из энергосбыта и сказали, что 32А нельзя, слишком много, надо было 16А. Как так? 32А это же не слишком много?

    В зависимости от техусловий на дом и соответствующий автомат.
    3.5 кW техусловия одно, 15kw другое.
    Посмотрите что у вас.

  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1113

    14 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1113
    # 19 февраля 2014 20:05
    si3:

    . ставить эл. бойлер имея газ....

    Бойлер греется как газом от системы отопления, так и электричеством. Но трубки отопления, которые через него проходят, тонкие. Если воду горячую всю потратить, то нагреется нескоро. Электрический контур по задумке должен помогать нагревать воду быстрее. И так действительно получается у меня. Весьма доволен.

    si3:

    а сколько счётчик стоит

    60А вроде

    si3:

    сечение вводного кабеля

    Алюминий АВВГ 2x16 ГОСТ
    Техусловий не знаю. Дом 1988 года постройки.

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 февраля 2014 20:11
    Домашний:

    Техусловий не знаю. Дом 1988 года постройки.

    так получите их. в обслуживающей вашу линию организации.

  • timur666 Member
    офлайн
    timur666 Member

    235

    15 лет на сайте
    пользователь #288926

    Профиль
    Написать сообщение

    235
    # 19 февраля 2014 22:28
    Домашний:

    Частный отдельно стоящий дом. Переделал всю проводку. Двухполюсный автомат на 32А на входе. Однополюсные автоматы на отдельные линии внутри дома на 16А. Пару компов, электрический бойлер для воды, стиральная машина, компрессор иногда в гараже. Плита газовая, обогревательный котел газовый.

    Удивило, когда пришли ребята из энергосбыта и сказали, что 32А нельзя, слишком много, надо было 16А. Как так? 32А это же не слишком много?

    все правильно 4кВТ на фазу-типовая разрешенная нагрузка для старых сетей,мощность подстанций больше не позволяет надо ставить 380,там на фазу могут и 6 дать,а их 3.

    Jodo:

    Домашний,
    Счётчик наверное на 5 Ампер.

    в школу гоу физику учить

    boomer777:

    Домашний:

    Удивило, когда пришли ребята из энергосбыта и сказали, что 32А нельзя, слишком много, надо было 16А. Как так? 32А это же не слишком много?

    В зависимости от техусловий на дом и соответствующий автомат.
    3.5 кW техусловия одно, 15kw другое.
    Посмотрите что у вас.

    и где то дают 15 кВт на однофазный ввод?