ACHI:Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
Когда включаю вытяжку на кухне, начинает выдувать в туалете и в ванне. Пробывал ставить вентиляоры с обратным клапаном в ванне и туалете. Проблема решилась воздух с кухни не попадает в в\т благодаря обр. клапанам. Появилась другая- когда включаю вытяжку в ванне не открывается обратный клапан, в туалете также/поток воздуха с кухни не дает открыть/ Когда на кухне вытяжка выключена, всё открывается.
Кухня подключена в однин вент. канал, ванна туалет в другой
Вы сделали из квартиры изолированное помещение и устроили батл двух вентшахт с вентиляторами.
Нет будет никого толка пока не дадите приток воздуха в квартиру.
Ваши решения:
-открытое окно
- приточный клапан в окно
- КИВ
- бризер
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5259 |
12 лет на сайте Город:
|
ACHI:Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
Когда включаю вытяжку на кухне, начинает выдувать в туалете и в ванне. Пробывал ставить вентиляоры с обратным клапаном в ванне и туалете. Проблема решилась воздух с кухни не попадает в в\т благодаря обр. клапанам. Появилась другая- когда включаю вытяжку в ванне не открывается обратный клапан, в туалете также/поток воздуха с кухни не дает открыть/ Когда на кухне вытяжка выключена, всё открывается.
Кухня подключена в один вент. канал, ванна туалет в другой
Решили устроить соревнование вентляторов кухонной вытяжки и ванной? Так очевидно же, который выиграет.
Какая-то надуманная проблема, или Вы живете в одном стояке с моим знакомым на Притыцкого, который недавно жаловался, что у кого-то из соседей вытяжка работает по несколько часов и на полной мощности, слышна у других?
ACHI, открывайте форточку как можно ближе к работающей вытяжке и конфликта с другой не работающей уже не будет.
2014063:открывайте форточку как можно ближе к работающей вытяжке и конфликта с другой не работающей уже не будет.
и соседи спасибо скажут
|
офлайн
AlexeyProkofiev
Neophyte Poster
|
|
|
19 |
11 лет на сайте Город:
|
Доброго дня уважемые форумчане. Есть следующий вопрос.
У нас дом стоит на пустыре где очень часто дуют сильные ветра. Когда на улице сильный ветер, окна на проветривание практически невозможно открыть из-за сильного свиста и воя. То есть поток воздуха начинает завывать в этом вот зазоре для проветривания. Днём ещё куда ни шло, а ночью с этим свистом спать невозможно. Пробовал закрывать отверстия в вентиляционную шахту - шума становится значительно меньше, но каждый раз закрывать-открывать вентиляцию по всей квартире не хотелось бы.
Обращались за консультацией - рекомендуют поставить бризер, но меня смущает что некоторые пишут что во время сильного ветра может появляться вой и свист в самом отверстии через который бризер берёт воздух с улицы, наподобии воя в печной трубе деревенского дома.
Вопрос - чтобы вы посоветовали делать? Спасибо
AlexeyProkofiev, вместо бризера сделайте просто решетку на улице, воздуховод, пару поворотов и шумоглушитель - будет добра.
|
офлайн
AlexeyProkofiev
Neophyte Poster
|
|
|
19 |
11 лет на сайте Город:
|
6PEJHEB:AlexeyProkofiev, вместо бризера сделайте просто решетку на улице, воздуховод, пару поворотов и шумоглушитель - будет добра.
Спасибо! А не подскажете - что значит "пару поворотов"? Имеется ввиду что когда воздух через отверстие зашёл в комнату он ещё по каким-то изогнутым трубам идёт?
И может быть подскажете кто такими работами занимается? Что-то бегло поискал в гугле - подсказывает компании которые прямо промышленными вентиляциями занимаются, а у меня-то обычная квартира
AlexeyProkofiev, ну да, промышленникам ваш обьем не интересен будет, на ЗП бригаде не хватит даже.
Это по знакомым надо спрашивать кто делал, вроде обьем маленький - но работы на пару дней + замеры + комплектация и тд.
А по трубам - да, под потолком пустить, и выход сделать в удобном месте.
Здравствуйте! Есть необходимость установить вытяжку на кухне с электроплитой в многоквартирном доме, для этого необходимо протянуть прямоугольный короб вентиляции по потолку длиной ~8м. Такая вытяжка будет адекватно функционировать? Или нужен вытяжной вентилятор в венткамере? Может проще установить вытяжку с циркуляцией и менять время от времени фильтры, т.к. вытяжкой буду пользоваться редко?
3652455:Может проще установить вытяжку с циркуляцией и менять время от времени фильтры
это не проще. Это лучше. Это единственно верное решение, которое позволит вытяжке выполнять свою функцию и не нарушать работу вентиляции.
Land:и не нарушать работу вентиляции.
Интересно, а если вместо врезки вытяжки сделать в квартире приточку на подпор, работа вентиляции нарушаться не будет? Хотя честно, говоря, этот вариант никто запретить не может
KRAKENMEM:Интересно, а если вместо врезки вытяжки сделать в квартире приточку на подпор, работа вентиляции нарушаться не будет? Хотя честно, говоря, этот вариант никто запретить не может
можно, конечно, сделать и приточку на подпор. Но вот на улице -10С. Вытяжка у вас производительностью кубов 400 в час, объем кухни, ну пусть 30 кубов. Спрашивается, какая температура будет в кухне через тридцать минут работы вытяжки, если начальная температура была 22С ?
Land:Спрашивается, какая температура будет в кухне через тридцать минут работы вытяжки, если начальная температура была 22С ?
Холодно будет, это как у меня в ЖКХ чего то наделали со стояками в комнатах, хреново прогреваются. в квартире с закрытыми окнами 22-21 градус с учётом прикрытой вентиляции (чтобы хоть как то тепло удержать). Как результат впервые в жизни увидел конденсат на двухкамерных стеклопакета при 0 градусов. невероятно. По нормативке 18 градусов, но при этом по нормам микроклимата скорость движения воздуха в комнате должна быть от 10 до 30 см/с (сквознячок, т.е. приоткрытое окошко). Кто нормативы у нас соблюдает?
Простите, отошёл от темы. Холодно будет, вот и всё. 400 кубов вентилировать нечего, да и с закрытыми окнами не сможете.
у вытяжка есть режимы и по 80 и по 150 кубов. с учётом того что вентиляция как таковая происходит всей квартиры, вполне себе будет жизнеспособно
|
офлайн
malkin_1936
Neophyte Poster
|
|
|
15 |
8 лет на сайте Город:
|

Подскажите, пожалуйста, как лучше вытяжку подключить к такому вент каналу? Хотел использовать прямоугольный пластиковый воздуховод.
|
офлайн
master_sven
Senior Member
|
|
|
2097 |
6 лет на сайте Город:
|

malkin_1936, у большинства производителей воздуховодов есть такая деталь, как переход с круглого сечения на прямоугольное.
|
офлайн
malkin_1936
Neophyte Poster
|
|
|
15 |
8 лет на сайте Город:
|
master_sven:malkin_1936, у большинства производителей воздуховодов есть такая деталь, как переход с круглого сечения на прямоугольное.
спасибо, и можно прямо пластиковую деталь крепить к этим воздуховодам? Проблем не будет?
|
офлайн
master_sven
Senior Member
|
|
|
2097 |
6 лет на сайте Город:
|
malkin_1936:и можно прямо пластиковую деталь крепить к этим воздуховодам? Проблем не будет?
Проблем не будет. Но для страховки я бы между ними вставил небольшую (20-30 см) вставку из гофры. В первую очередь в целях дополнительного шумоподавления/звукоизоляции.
по нормам вентиляции для споров с УКСом -
ТКП 45-3.02-324-2018
П.8.8
8.8 Отвод удаляемого воздуха от квартир допускается выполнять с помощью общего вентиляционного канала. Подключение вентиляционных каналов одной квартиры на этаже к общему вентиляционному каналу должно быть выполнено на одном уровне выше воздухозаборного отверстия
квартиры не менее чем на 2 м.