    существуют вытяжные вентиляторы с механическим приводом обратного клапана.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • ganisevsky Junior Member
    офлайн
    ganisevsky Junior Member

    79

    3 года на сайте
    пользователь #3521996

    Профиль
    Написать сообщение

    79
    # 17 мая 2025 13:32
    ACHI:

    Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
    Когда включаю вытяжку на кухне, начинает выдувать в туалете и в ванне. Пробывал ставить вентиляоры с обратным клапаном в ванне и туалете. Проблема решилась воздух с кухни не попадает в в\т благодаря обр. клапанам. Появилась другая- когда включаю вытяжку в ванне не открывается обратный клапан, в туалете также/поток воздуха с кухни не дает открыть/ Когда на кухне вытяжка выключена, всё открывается.
    Кухня подключена в однин вент. канал, ванна туалет в другой

    Вы сделали из квартиры изолированное помещение и устроили батл двух вентшахт с вентиляторами.
    Нет будет никого толка пока не дадите приток воздуха в квартиру.
    Ваши решения:
    -открытое окно
    - приточный клапан в окно
    - КИВ
    - бризер

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5259

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5259
    # 20 мая 2025 09:09
    ACHI:

    Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
    Когда включаю вытяжку на кухне, начинает выдувать в туалете и в ванне. Пробывал ставить вентиляоры с обратным клапаном в ванне и туалете. Проблема решилась воздух с кухни не попадает в в\т благодаря обр. клапанам. Появилась другая- когда включаю вытяжку в ванне не открывается обратный клапан, в туалете также/поток воздуха с кухни не дает открыть/ Когда на кухне вытяжка выключена, всё открывается.
    Кухня подключена в один вент. канал, ванна туалет в другой

    Решили устроить соревнование вентляторов кухонной вытяжки и ванной? Так очевидно же, который выиграет.
    Какая-то надуманная проблема, или Вы живете в одном стояке с моим знакомым на Притыцкого, который недавно жаловался, что у кого-то из соседей вытяжка работает по несколько часов и на полной мощности, слышна у других?

    Не умеешь петь - не пей!
  • 2014063 Senior Member
    офлайн
    2014063 Senior Member

    7110

    9 лет на сайте
    пользователь #2014063

    Профиль
    Написать сообщение

    7110
    # 20 мая 2025 11:34

    ACHI, открывайте форточку как можно ближе к работающей вытяжке и конфликта с другой не работающей уже не будет.

  • KRAKENMEM Member
    офлайн
    KRAKENMEM Member

    351

    6 лет на сайте
    пользователь #2661214

    Профиль
    Написать сообщение

    351
    # 20 мая 2025 14:20
    2014063:

    открывайте форточку как можно ближе к работающей вытяжке и конфликта с другой не работающей уже не будет.

    и соседи спасибо скажут

    Введите текст
  • ACHI Junior Member
    офлайн
    ACHI Junior Member

    69

    10 лет на сайте
    пользователь #1779013

    Профиль
    Написать сообщение

    69
    # 22 мая 2025 18:29 Редактировалось ACHI, 1 раз.

    Спасибо всем ответившим.

    Всё решилось довольно просто. Нужен приток свежего воздуха, открытая фрамуга решила прблему.

  • AlexeyProkofiev Neophyte Poster
    офлайн
    AlexeyProkofiev Neophyte Poster

    19

    11 лет на сайте
    пользователь #1334037

    Профиль
    Написать сообщение

    19
    # 3 июня 2025 16:33

    Доброго дня уважемые форумчане. Есть следующий вопрос.

    У нас дом стоит на пустыре где очень часто дуют сильные ветра. Когда на улице сильный ветер, окна на проветривание практически невозможно открыть из-за сильного свиста и воя. То есть поток воздуха начинает завывать в этом вот зазоре для проветривания. Днём ещё куда ни шло, а ночью с этим свистом спать невозможно. Пробовал закрывать отверстия в вентиляционную шахту - шума становится значительно меньше, но каждый раз закрывать-открывать вентиляцию по всей квартире не хотелось бы.

    Обращались за консультацией - рекомендуют поставить бризер, но меня смущает что некоторые пишут что во время сильного ветра может появляться вой и свист в самом отверстии через который бризер берёт воздух с улицы, наподобии воя в печной трубе деревенского дома.

    Вопрос - чтобы вы посоветовали делать? Спасибо

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17634

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17634
    # 3 июня 2025 21:04

    AlexeyProkofiev, вместо бризера сделайте просто решетку на улице, воздуховод, пару поворотов и шумоглушитель - будет добра.

    In Gold we Trust
  • AlexeyProkofiev Neophyte Poster
    офлайн
    AlexeyProkofiev Neophyte Poster

    19

    11 лет на сайте
    пользователь #1334037

    Профиль
    Написать сообщение

    19
    # 5 июня 2025 13:41
    6PEJHEB:

    AlexeyProkofiev, вместо бризера сделайте просто решетку на улице, воздуховод, пару поворотов и шумоглушитель - будет добра.

    Спасибо! А не подскажете - что значит "пару поворотов"? Имеется ввиду что когда воздух через отверстие зашёл в комнату он ещё по каким-то изогнутым трубам идёт?
    И может быть подскажете кто такими работами занимается? Что-то бегло поискал в гугле - подсказывает компании которые прямо промышленными вентиляциями занимаются, а у меня-то обычная квартира

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17634

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17634
    # 5 июня 2025 14:15

    AlexeyProkofiev, ну да, промышленникам ваш обьем не интересен будет, на ЗП бригаде не хватит даже.
    Это по знакомым надо спрашивать кто делал, вроде обьем маленький - но работы на пару дней + замеры + комплектация и тд.
    А по трубам - да, под потолком пустить, и выход сделать в удобном месте.

    In Gold we Trust
  • 3652455 Neophyte Poster
    офлайн
    3652455 Neophyte Poster

    2

    2 года на сайте
    пользователь #3652455

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 30 июня 2025 20:02 Редактировалось 3652455, 1 раз.

    Здравствуйте! Есть необходимость установить вытяжку на кухне с электроплитой в многоквартирном доме, для этого необходимо протянуть прямоугольный короб вентиляции по потолку длиной ~8м. Такая вытяжка будет адекватно функционировать? Или нужен вытяжной вентилятор в венткамере? Может проще установить вытяжку с циркуляцией и менять время от времени фильтры, т.к. вытяжкой буду пользоваться редко?

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    28042

    24 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    28042
    # 1 июля 2025 08:17
    3652455:

    Может проще установить вытяжку с циркуляцией и менять время от времени фильтры

    это не проще. Это лучше. Это единственно верное решение, которое позволит вытяжке выполнять свою функцию и не нарушать работу вентиляции.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • KRAKENMEM Member
    офлайн
    KRAKENMEM Member

    351

    6 лет на сайте
    пользователь #2661214

    Профиль
    Написать сообщение

    351
    # 16 июля 2025 22:18
    Land:

    и не нарушать работу вентиляции.

    Интересно, а если вместо врезки вытяжки сделать в квартире приточку на подпор, работа вентиляции нарушаться не будет? Хотя честно, говоря, этот вариант никто запретить не может

    Введите текст
  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    28042

    24 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    28042
    # 17 июля 2025 08:46
    KRAKENMEM:

    Интересно, а если вместо врезки вытяжки сделать в квартире приточку на подпор, работа вентиляции нарушаться не будет? Хотя честно, говоря, этот вариант никто запретить не может

    можно, конечно, сделать и приточку на подпор. Но вот на улице -10С. Вытяжка у вас производительностью кубов 400 в час, объем кухни, ну пусть 30 кубов. Спрашивается, какая температура будет в кухне через тридцать минут работы вытяжки, если начальная температура была 22С ?

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • KRAKENMEM Member
    офлайн
    KRAKENMEM Member

    351

    6 лет на сайте
    пользователь #2661214

    Профиль
    Написать сообщение

    351
    # 17 июля 2025 13:57
    Land:

    Спрашивается, какая температура будет в кухне через тридцать минут работы вытяжки, если начальная температура была 22С ?

    Холодно будет, это как у меня в ЖКХ чего то наделали со стояками в комнатах, хреново прогреваются. в квартире с закрытыми окнами 22-21 градус с учётом прикрытой вентиляции (чтобы хоть как то тепло удержать). Как результат впервые в жизни увидел конденсат на двухкамерных стеклопакета при 0 градусов. невероятно. По нормативке 18 градусов, но при этом по нормам микроклимата скорость движения воздуха в комнате должна быть от 10 до 30 см/с (сквознячок, т.е. приоткрытое окошко). Кто нормативы у нас соблюдает?

    Добавлено спустя 51 секунда

    Простите, отошёл от темы. Холодно будет, вот и всё. 400 кубов вентилировать нечего, да и с закрытыми окнами не сможете.

    Добавлено спустя 56 секунд

    у вытяжка есть режимы и по 80 и по 150 кубов. с учётом того что вентиляция как таковая происходит всей квартиры, вполне себе будет жизнеспособно

    Введите текст
  • malkin_1936 Neophyte Poster
    офлайн
    malkin_1936 Neophyte Poster

    15

    8 лет на сайте
    пользователь #2124265

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 3 августа 2025 14:36

    Подскажите, пожалуйста, как лучше вытяжку подключить к такому вент каналу? Хотел использовать прямоугольный пластиковый воздуховод.

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    2097

    6 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 8 августа 2025 09:50 Редактировалось master_sven, 1 раз.

    malkin_1936, у большинства производителей воздуховодов есть такая деталь, как переход с круглого сечения на прямоугольное.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • malkin_1936 Neophyte Poster
    офлайн
    malkin_1936 Neophyte Poster

    15

    8 лет на сайте
    пользователь #2124265

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 8 августа 2025 13:48
    master_sven:

    malkin_1936, у большинства производителей воздуховодов есть такая деталь, как переход с круглого сечения на прямоугольное.

    спасибо, и можно прямо пластиковую деталь крепить к этим воздуховодам? Проблем не будет?

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    2097

    6 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 8 августа 2025 16:09
    malkin_1936:

    и можно прямо пластиковую деталь крепить к этим воздуховодам? Проблем не будет?

    Проблем не будет. Но для страховки я бы между ними вставил небольшую (20-30 см) вставку из гофры. В первую очередь в целях дополнительного шумоподавления/звукоизоляции.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • Alexlesli Senior Member
    офлайн
    Alexlesli Senior Member

    1092

    14 лет на сайте
    пользователь #500752

    Профиль
    Написать сообщение

    1092
    # 2 сентября 2025 22:29 Редактировалось Alexlesli, 2 раз(а).

    по нормам вентиляции для споров с УКСом -

    ТКП 45-3.02-324-2018
    П.8.8

    8.8 Отвод удаляемого воздуха от квартир допускается выполнять с помощью общего вентиляционного канала. Подключение вентиляционных каналов одной квартиры на этаже к общему вентиляционному каналу должно быть выполнено на одном уровне выше воздухозаборного отверстия
    квартиры не менее чем на 2 м.