    flowerdi, смысл менять есть если у вас расположение и колличество точек сильно отличается от исходного--тогда проще поменять, чем наращиваться к существующей сети. ну и в любом случае лучше под некоторых потребителей тянуть отдельные линии. Щиток в квартире поставить можно, но для этого нужен проект.

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 10 февраля 2014 16:28
    Devil inc.:

    Щиток в квартире поставить можно, но для этого нужен проект.

    А можно с этого места подробнее?
    Разве я не могу оставить в общем щитке вводной автомат на всю квартиру , а остальное притянуть себе в прихожую? Не пихать же мне моих 10 автоматов и УЗО в общий щиток...

  • flowerdi Junior Member
    офлайн
    flowerdi Junior Member

    61

    12 лет на сайте
    пользователь #851510

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 10 февраля 2014 16:36
    Devil inc.:

    flowerdi, Щиток в квартире поставить можно, но для этого нужен проект.

    Я этим не сталкивался, подскажите, проект трудно согласовать? И если знаете, какие могут быть последствия переноса щитка без проекта? Спасибо.

  • goldengate.minsk Member
    офлайн
    goldengate.minsk Member

    155

    12 лет на сайте
    пользователь #1045310

    Профиль
    Написать сообщение

    155
    # 10 февраля 2014 16:57
    flowerdi:

    Devil inc.:

    flowerdi, Щиток в квартире поставить можно, но для этого нужен проект.

    Я этим не сталкивался, подскажите, проект трудно согласовать? И если знаете, какие могут быть последствия переноса щитка без проекта? Спасибо.

    Последствия как и у 90% всех белорусов ужасные ))
    Согласовать можно с помощью фирм, которых сейчас очень много - за деньги они все сделают сами с минимальными вашими трудозатратами. Либо самому в ЖЭС или Товарищество, а там все скажут .

  • Rognar Xbox Team
    офлайн
    Rognar Xbox Team

    638

    19 лет на сайте
    пользователь #76352

    Профиль
    Написать сообщение

    638
    # 10 февраля 2014 17:17 Редактировалось Rognar, 1 раз.

    Или забить.. Только старые автоматы из щитка не убирайте, пусть висят неподключенными

  • flowerdi Junior Member
    офлайн
    flowerdi Junior Member

    61

    12 лет на сайте
    пользователь #851510

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 10 февраля 2014 18:04
    Rognar:

    Или забить.. Только старые автоматы из щитка не убирайте, пусть висят неподключенными

    Да, истина где-то рядом.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 10 февраля 2014 18:05
    ANDY112:

    Разве я не могу оставить в общем щитке вводной автомат на всю квартиру , а остальное притянуть себе в прихожую? Не пихать же мне моих 10 автоматов и УЗО в общий щиток...

    нет, не можете без проекта. формально вы даже розетку перенести не можете, но это ерунда. а вот прокладка кабеля по общедомовым помещениям точно требует проект.

    flowerdi:

    Я этим не сталкивался, подскажите, проект трудно согласовать? И если знаете, какие могут быть последствия переноса щитка без проекта? Спасибо.

    если проект закажете, то согласовать его--задача исполнителя. стоит в масштабах ремонта мизер, сотни две зелени. а так, если проект без нареканий--то по пару часов на сбыт и надозор потратить в плане отвезти и забрать проект.

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 10 февраля 2014 19:09
    Devil inc.:

    а вот прокладка кабеля по общедомовым помещениям точно требует проект.

    Т.е. если я не буду выходить за пределы своей квартиры (заменю все от ввода в квартиру), то, условно, все в порядке?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 10 февраля 2014 19:21

    ANDY112, то просто никто не видит что вы что-то меняли.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 февраля 2014 22:34
    flowerdi:

    Подскажите, в новостройке смысл проводку менять есть?

    если не менять, то обязательно проверить и переделать все соединения

  • 93081 Senior Member
    офлайн
    93081 Senior Member

    1177

    19 лет на сайте
    пользователь #93081

    Профиль
    Написать сообщение

    1177
    # 10 февраля 2014 22:50

    нужен добросовестный электрик, без понтов, для простой работы --перенести(проштробить) розетки, несколько розеток прорезать глубже, перенести выключатели

    помогите с выбором исходя их личного опыта

    НЕ говори мне что делать, и я НЕ скажу куда тебе идти!!!
  • lisssil Member
    офлайн
    lisssil Member

    391

    13 лет на сайте
    пользователь #697865

    Профиль
    Написать сообщение

    391
    # 11 февраля 2014 09:44

    ElectroShaman, на основании Ваших советов получилось, посмотрите правильно?
    3-х комнатная, 2 кондея отдельных в зале и детской, болер в ванной.
    Ввариант:

    Узо-1 / 40А / 30mA : Ванна 5м2
    1. Бойлер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    2. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    3. Свет. ванная (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-2 / 40А /30mA : Зал и балкон 22м2+3м2
    4. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    5. Розетки. Комната + балкон (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    6. Свет. Комната + балкон (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-3 / 40А / 30mA : Кухня 12м
    7. Розетки. Кухня (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    8. Посудомойка (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    9. Свет. Кухня +туалет+балкон (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-4 / 63А /30mA : Кухня
    10. Духовка (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    11. Варочная панель (8кВт) автомат 32А / 6мм

    Узо-5 / 40А /30mA : Спальня 16м2
    12. Розетки. Комната (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    13. Свет. Комната (2кВт), автомат 10А / 1,5мм
    14. Розетки. прихожая (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    15. Свет. прихожая (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-6 / 40А /30mA : Детская 14м2
    16. Розетки. детская (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    17. Свет. детская (2кВт), автомат 10А / 1,5мм
    18. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм

    Спасибо

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 11 февраля 2014 10:06 Редактировалось Usverg, 2 раз(а).

    Мои 3 копейки замечания.
    1) Кондиционеры у вас явно не по 3,5КВт будут из розетки кушать. Читайте внимательно документацию на них - там явно будет около киловатта электрическая мощность, а значит его можно повесить на туже 16А линию что и розетки, если не планируете включать в них чтото еще на >2.5КВт. Но отдельная линия для каждого кондюка будет удобнее если его вдруг захочется его от сети отключить.
    2) Если вы свет предполагаете включать через УЗО (что странно - т.к. сумма токов автоматов у вас превышает УЗО соответстующие) - то я бы свет и розетки вешал на разные УЗО. Одно дело когда тебя тряхнет и УЗО вырубит розетку через 0.1секунды, а другое дело если при этом еще свет вырубится и резко станет темно :o Предложил бы все освещение запитать через одно 40А/30мА УЗО и на каждую из шести линий - 6А автомат. Ну или 63А УЗО - и 10А автоматы, т.к. 6А найти сложнее и они даже дороже могут оказаться чем 10.
    3) На технику в ванную рекомендуется 10мА. Но если техника/проводка не ахти/ее много на одном таком УЗО - возможны ложные срабатывания.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29644

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29644
    # 11 февраля 2014 14:19

    т.к. 6А найти сложнее и они даже дороже могут оказаться чем 10

    одинарных автоматов на 6А полно и цена относительно 10А не сильно отличатся. Вот спаренную шестёрку скорее всего будет не найти.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • lisssil Member
    офлайн
    lisssil Member

    391

    13 лет на сайте
    пользователь #697865

    Профиль
    Написать сообщение

    391
    # 11 февраля 2014 21:08

    Usverg , Спасибо за Ваши 3 копейки. просто на 421 странице советовали так, я по образцу и .. Так все же розетки и свет надо разделять?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 11 февраля 2014 22:33
    lisssil:

    ак все же розетки и свет надо разделять?

    сугубо ваше желание

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 11 февраля 2014 23:11 Редактировалось Usverg, 1 раз.
    lisssil:

    Так все же розетки и свет надо разделять?

    Это просто удобнее. Но если не будете разделять и будете вешать всю комнату на одно УЗО -следите чтоб номинал УЗО был больше суммы номиналов автоматов которые после него подключены. В вашей последней таблице это не соблюдается. Либо же ограничьте общий ввод номиналом меньше чем у УЗО. Вобщем через УЗО не должен идти ток больше того на которое оно рассчитано, а учитывая что автоматы допускают заметную перегрузку в течении довольно длительного времени - то номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше автоматов, ограничивающих ток через него.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    13 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 12 февраля 2014 03:11 Редактировалось ElectroShaman, 7 раз(а).

    lisssil, Вариант отличный! Но следует предупредить, что он не дешевый =)

    Моменты по вашей схеме:
    1. Схема должна быть защищена общим автоматическим выключателем.
    2. Узо 1, 2, 3, 5, 6 - должен защищать один общий автомат, номиналом в 40 А

    Вот:

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 12 февраля 2014 08:05

    у рекламщика фотки просто жесть

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 12 февраля 2014 15:52

    elredy, мне срочно нужна ваша помощь по электрике! Да что мне- тут она всем нужна!!!

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.