ANDY112:Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
Не кошерно это. По кашруту номинал автомата должен быть <= минимальному номиналу розеток, которые на нем висят. А розетки у вас явно будут везде на 16А
ANDY112:Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
Не кошерно это. По кашруту номинал автомата должен быть <= минимальному номиналу розеток, которые на нем висят. А розетки у вас явно будут везде на 16А
Есть варианты:
- посадить всю ванную (розетка, стиралка, свет) на отдельный автомат+УЗО
- духовку и посудомойку на один автомат
Может еще чего имеет смысл объеденить ?
ANDY112:Приветствую и прошу помощи специалистов и людей с опытом.
Готовлю план проводки на однокомнатную квартиру. Выделил следующие основные лении:Линия / примерная потребляемая мощность / номинальный ток автомата / сечение провода
1. Розетки комнаты + балкона / 5кВт / 25А / 2,5мм
2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
3. Розетки кухня + прихожая / 5кВт / 25А / 2,5мм
4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 5кВт / 25А / 2,5мм
6. Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм
7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм
8. Духовой шкаф / 5кВт / 25А / 2,5мм
9. Посудомоечная машина / 5кВт / 25А / 2,5мм
10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6ммПрошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
После того как будет утрясен первый вопрос, прошу помочь с расстановкой/подбором УЗО.Заранее благодарю за дельные советы.
сечения на 2 умножь)))
а лучше ПУЭ и номинал приборов почитай
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
ANDY112:Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.
1. Розетки комнаты + балкона / 3,5кВт /16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
3. Розетки кухня + прихожая / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
6. Бойлер если накопительный, то 2,5-3кВт,16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет) если проточный, то Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм, прямой вводе в бойлер без розеток
7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм(это где вы такой нашли? или считали мощность охлаждения, а не потребляемую? обычно вполне хватает 16А)
8. Духовой шкаф / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
9. Посудомоечная машина / 2кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6мм
Devil inc., спасибо. принято.
Что скажете про объединение духовки и посудомойки на один автомат и вынос ванной комнаты целиком на отдельную линию?
Может посоветуете куда и какие поставить УЗО?
ANDY112, узо ставьте на влажные помещения ( ванна) ну и я бы порекомендовал на кухне на посудомоечную машину.. Узо ставите с номинальной током срабатывания как указалDevil inc., а ток утечки не более 30мА. В вашем случае можно совместить автомат и узо в одном устройстве дабы не раздувать щиток- поставьте дифф автомат
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
ANDY112, Узо на все розеточные линии в обязательном порядке, будет это отдельное на каждую линию или групповое--решать вам исходя из бюджета и размера щитка.
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
Devil inc.:да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.
Ну, тут как-бы вопрос интересный.
sergej-123:Devil inc.:да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.
Ну, тут как-бы вопрос интересный.
моно но не нуно
PaulBP:sergej-123:Devil inc.:да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.
Ну, тут как-бы вопрос интересный.
моно но не нуно
Я правильно понимаю из этих заключений, что на потребители более 3,5 кВт (боейлер, плита) надо и розетки искать специальные, с повышенными номинальным током?
В итоге получилась следующя конструкция...
1. Розетки. Комната + балкон (3,5кВт), автомат 16А.
2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт), автомат 16А.
...обе розеточные линии объединить на одно УЗО 32А/30mA
3. Свет. Комната + балкон (2кВт), автомат 10А.
4. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), автомат 10А.
5. Бойлер (3,5кВт), диф. автомат 16А/30mA
6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А.
7. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), диф. автомат 16А/10mA
8. Духовка (3,5кВт), автомат 16А.
9. Посудомойка (3,5кВт), диф. автомат 16А/30mA
10. Варочная панель (8кВт), автомат 40А.
Что скажете?
ANDY112:что на потребители более 3,5 кВт (боейлер, плита) надо и розетки искать специальные, с повышенными номинальным током?
гораздо проще и надежнее клемные соединения поставить.
bdfy:гораздо проще и надежнее клемные соединения поставить
Это я уже понял. Линию протяну, а там уже будем решать проблемы по мере поступления...
|
офлайн
ElectroShaman
Junior Member
|
|
|
59 |
13 лет на сайте Город:
|
ANDY112, Как вариант:
Узо-1 / 40А / 30mA :
5. Бойлер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
7. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
Узо-2 / 40А /30mA :
6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
1. Розетки. Комната + балкон (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
3. Свет. Комната + балкон (2кВт), автомат 10А / 1,5мм
Узо-3 / 40А / 30mA :
2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
9. Посудомойка (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
4. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), автомат 10А / 1,5мм
Узо-4 / 63А /30mA :
8. Духовка (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
10. Варочная панель (8кВт) автомат 32А / 6мм
ANDY112:6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А.
Вы с кондиционером уточните, на однокомнатную квартиру: 3,5 кВт потребляемая мощность - это будет 10,5 кВт мощность охлаждения. У меня на прошлой работе такой в производственном цехе стоял (S=84 м2). Автомат 25А, ВВГ 3*2,5.
В кабинетах (S=15...35 м2) стояли от 2,5 до 3,5 кВт (мощность охлаждения), соответственно потребляемая - от 0,8 до 1,2 кВт. Все на 10А автоматах, ВВГ3*1,5.
Может кто скинет ссылочки на какие нибудь интересные крепежи для кабелей, Хочу уложить в ряд до 10 ввг 3*1,5 что б красивенько было,
Пучком не катит. Лотки тоже.
Спасибо
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
duboff13:Хочу уложить в ряд до 10 ввг 3*1,5 что б красивенько было
а зачем такие жертвы?
Подскажите, в новостройке смысл проводку менять есть? И если ставить УЗО и автоматы, то можно уже в своей квартире а не в общем коридоре?
Техника на кухне: варочная панель (индукция) духовой шкаф-электро, посудомойка,холодильник, вытяжка и прочая мелкая кухонная техника.
В зале - кондиционер.
Комнат 4. +2с/у+прохожка+лоджия
Требования к электрике? Трудно ответить.
А всего в квартире примерно 60шт (розетки+выключатели)