    ANDY112:

    Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.

    Не кошерно это. По кашруту номинал автомата должен быть <= минимальному номиналу розеток, которые на нем висят. А розетки у вас явно будут везде на 16А

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 7 февраля 2014 17:37

    Есть варианты:
    - посадить всю ванную (розетка, стиралка, свет) на отдельный автомат+УЗО
    - духовку и посудомойку на один автомат

    Может еще чего имеет смысл объеденить ?

  • stroibat Member
    офлайн
    stroibat Member

    230

    14 лет на сайте
    пользователь #587450

    Профиль
    Написать сообщение

    230
    # 7 февраля 2014 17:56
    ANDY112:

    Приветствую и прошу помощи специалистов и людей с опытом.
    Готовлю план проводки на однокомнатную квартиру. Выделил следующие основные лении:

    Линия / примерная потребляемая мощность / номинальный ток автомата / сечение провода
    1. Розетки комнаты + балкона / 5кВт / 25А / 2,5мм
    2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
    3. Розетки кухня + прихожая / 5кВт / 25А / 2,5мм
    4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
    5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 5кВт / 25А / 2,5мм
    6. Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм
    7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм
    8. Духовой шкаф / 5кВт / 25А / 2,5мм
    9. Посудомоечная машина / 5кВт / 25А / 2,5мм
    10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6мм

    Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
    После того как будет утрясен первый вопрос, прошу помочь с расстановкой/подбором УЗО.

    Заранее благодарю за дельные советы.

    сечения на 2 умножь)))
    а лучше ПУЭ и номинал приборов почитай

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 7 февраля 2014 20:51
    ANDY112:

    Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.

    да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.
    1. Розетки комнаты + балкона / 3,5кВт /16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
    2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
    3. Розетки кухня + прихожая / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
    4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
    5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
    6. Бойлер если накопительный, то 2,5-3кВт,16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет) если проточный, то Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм, прямой вводе в бойлер без розеток
    7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм(это где вы такой нашли? или считали мощность охлаждения, а не потребляемую? обычно вполне хватает 16А)
    8. Духовой шкаф / 3,5кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
    9. Посудомоечная машина / 2кВт / 16А / 2,5мм(1.5 ГОСТ тоже пойдет)
    10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6мм

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 8 февраля 2014 16:17

    Devil inc., спасибо. принято.
    Что скажете про объединение духовки и посудомойки на один автомат и вынос ванной комнаты целиком на отдельную линию?
    Может посоветуете куда и какие поставить УЗО?

  • ilya100 Senior Member
    офлайн
    ilya100 Senior Member

    6977

    17 лет на сайте
    пользователь #150380

    Профиль
    Написать сообщение

    6977
    # 8 февраля 2014 17:27

    ANDY112, узо ставьте на влажные помещения ( ванна) ну и я бы порекомендовал на кухне на посудомоечную машину.. Узо ставите с номинальной током срабатывания как указалDevil inc., а ток утечки не более 30мА. В вашем случае можно совместить автомат и узо в одном устройстве дабы не раздувать щиток- поставьте дифф автомат

    <p>Из всех даров мира остается только доброе имя, и несчастен тот, кто не оставит даже этого.</p>
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 8 февраля 2014 19:39

    ANDY112, Узо на все розеточные линии в обязательном порядке, будет это отдельное на каждую линию или групповое--решать вам исходя из бюджета и размера щитка.

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 8 февраля 2014 19:51
    Devil inc.:

    да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.

    Ну, тут как-бы вопрос интересный.

    Будем жить плохо, но недолго
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 8 февраля 2014 21:12
    sergej-123:

    Devil inc.:

    да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.

    Ну, тут как-бы вопрос интересный.

    моно но не нуно

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 8 февраля 2014 21:34 Редактировалось ANDY112, 1 раз.
    PaulBP:

    sergej-123:

    Devil inc.:

    да везде. нельзя на розеточные линии ставить автоматы выше 16А.

    Ну, тут как-бы вопрос интересный.

    моно но не нуно

    Я правильно понимаю из этих заключений, что на потребители более 3,5 кВт (боейлер, плита) надо и розетки искать специальные, с повышенными номинальным током?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 8 февраля 2014 22:40

    ANDY112, да или клеммы. они или покупные или сразу в корпусе оборудования

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 9 февраля 2014 12:35

    В итоге получилась следующя конструкция...
    1. Розетки. Комната + балкон (3,5кВт), автомат 16А.
    2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт), автомат 16А.
    ...обе розеточные линии объединить на одно УЗО 32А/30mA
    3. Свет. Комната + балкон (2кВт), автомат 10А.
    4. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), автомат 10А.
    5. Бойлер (3,5кВт), диф. автомат 16А/30mA
    6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А.
    7. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), диф. автомат 16А/10mA
    8. Духовка (3,5кВт), автомат 16А.
    9. Посудомойка (3,5кВт), диф. автомат 16А/30mA
    10. Варочная панель (8кВт), автомат 40А.

    Что скажете?

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 9 февраля 2014 12:46
    ANDY112:

    что на потребители более 3,5 кВт (боейлер, плита) надо и розетки искать специальные, с повышенными номинальным током?

    гораздо проще и надежнее клемные соединения поставить.

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 9 февраля 2014 12:54
    bdfy:

    гораздо проще и надежнее клемные соединения поставить

    Это я уже понял. Линию протяну, а там уже будем решать проблемы по мере поступления...

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    13 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 9 февраля 2014 22:22

    ANDY112, Как вариант:

    Узо-1 / 40А / 30mA :
    5. Бойлер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    7. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм

    Узо-2 / 40А /30mA :
    6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    1. Розетки. Комната + балкон (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    3. Свет. Комната + балкон (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-3 / 40А / 30mA :
    2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    9. Посудомойка (3,5кВт) автомат 16А / 2,5мм
    4. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), автомат 10А / 1,5мм

    Узо-4 / 63А /30mA :
    8. Духовка (3,5кВт), автомат 16А / 2,5мм
    10. Варочная панель (8кВт) автомат 32А / 6мм

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • Leo-Leo Senior Member
    офлайн
    Leo-Leo Senior Member

    36997

    14 лет на сайте
    пользователь #589634

    Профиль
    Написать сообщение

    36997
    # 10 февраля 2014 00:07
    ANDY112:

    6. Кондиционер (3,5кВт), автомат 16А.

    Вы с кондиционером уточните, на однокомнатную квартиру: 3,5 кВт потребляемая мощность - это будет 10,5 кВт мощность охлаждения. У меня на прошлой работе такой в производственном цехе стоял (S=84 м2). Автомат 25А, ВВГ 3*2,5.
    В кабинетах (S=15...35 м2) стояли от 2,5 до 3,5 кВт (мощность охлаждения), соответственно потребляемая - от 0,8 до 1,2 кВт. Все на 10А автоматах, ВВГ3*1,5.

  • duboff13 Member
    офлайн
    duboff13 Member

    286

    16 лет на сайте
    пользователь #203131

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 10 февраля 2014 00:22

    Может кто скинет ссылочки на какие нибудь интересные крепежи для кабелей, Хочу уложить в ряд до 10 ввг 3*1,5 что б красивенько было,
    Пучком не катит. Лотки тоже.
    Спасибо

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 10 февраля 2014 00:29

    duboff13, на Т-шки вдоль. правда повороты ими коряво получаются.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 февраля 2014 08:07
    duboff13:

    Хочу уложить в ряд до 10 ввг 3*1,5 что б красивенько было

    а зачем такие жертвы?

  • flowerdi Junior Member
    офлайн
    flowerdi Junior Member

    61

    12 лет на сайте
    пользователь #851510

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 10 февраля 2014 14:50

    Подскажите, в новостройке смысл проводку менять есть? И если ставить УЗО и автоматы, то можно уже в своей квартире а не в общем коридоре?
    Техника на кухне: варочная панель (индукция) духовой шкаф-электро, посудомойка,холодильник, вытяжка и прочая мелкая кухонная техника.
    В зале - кондиционер.
    Комнат 4. +2с/у+прохожка+лоджия
    Требования к электрике? Трудно ответить.
    А всего в квартире примерно 60шт (розетки+выключатели)