sakataga, ну если все совсем плохо-идите в жэс, просите у них техусловия на электроснабжение. По ним проект и делается.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
sakataga, ну если все совсем плохо-идите в жэс, просите у них техусловия на электроснабжение. По ним проект и делается.
Добрый день опять. есть ли точечные светильники на 12в встраиваемые меньше 50мм толщиной ? умер в гугле
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
Lena_B, какой вопрос - такой ответ. Как минимум есть мебельные светильники малой толщины , затем есть диодные , затем галогенки с корпусом , выступающим за плоскость потолка.
На работе загорелся электрощиток
Причем ни один автомат не сработал не понятно почему. УЗО в щитке не было.
Начиналась с того, что народ из-за морозов увеличил электропотребление за счет электрических печек. Начались плавятся контакты, на это по началу смотрели спокойно и через пару дней ожидания вот результат.
Почему не сработали автоматы, кто- нибудь знает?
darikkot:Почему не сработали автоматы, кто- нибудь знает?
Автоматы срабатывают если они исправны и ток потребления в течении определенного времени превышает их характеристику. Контакты же имеет свойство плавиться и загораться если хреново зажаты и/или провода недостаточного сечения. Вот как-то два этих условия в вашем случае не имели пересечения ![]()
|
офлайн
Неизвестный кот
Паяльник & Отвертка TEAM
|
|
|
1984 |
23 года на сайте Город:
|
darikkot:Почему не сработали автоматы, кто- нибудь знает?
ха-ха-ха! ну вот прикиньте, что ваш автомат был на 16А, ток превышен не был, но из-за хренового контакта (плохо зажали провод в автомате) выросло сопротивление в месте плохого контакта и вся моща, а это 16А*220В=3520Вт = 3,5кВт стала выделятся не в нагревателе в офисе, а в щитке, на площади 0,5 кв. см. естественно, провод "поплыл", изоляция загорелась и спалила весь щиток.
резюме: ток превышен не был, автомат не сработал. проводка из алюминия подверженна текучести и требует периодического контроля и подтяжки контактов.
А если бы щетке стояло бы тепловая защита как ставят на двигатели спасло бы от выгарания?
darikkot:А если бы щетке стояло бы тепловая защита как ставят на двигатели спасло бы от выгарания?
Кхы. Тогда уж засунули бы его в емкость с элегазом
..
|
офлайн
Неизвестный кот
Паяльник & Отвертка TEAM
|
|
|
1984 |
23 года на сайте Город:
|
PaulBP, а от чего там пробой? его не было, был просто хреновый контакт.
darikkot, все автоматы имеют такую защиту, они собственно в штатном режиме по ней и срабатывают. но! если огонек извне автомата зажегся, то дальше он сам горит, независимо от наличия напряжения (по фото вашего щитка можно сделать вывод что собран он не самозатухающим кабелем, типа ВВГнг)
elworks, LS= low smoke. нг как раз и есть самозатухающий, не поддерживающий горение.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
elworks, самозатухающий--это нг. нгls--это самозатухающий с малым дымовыделением.