Alex_cm:
Онлайнер вы спросите у людей прежде чем печатать
https://realt.onliner.by/2024/07/31/dva-podezda-ostalis-bez-sveta
Розетки лучше «повесить» на кабель 3×2,5 мм2.
Во первых не в каждую розетку можно завести 2,5 кабель, во вторых а надо ли.
Даже интересно, что надо подключить в розетку, что потреблять будет больше 4кВт
Мощные электроприборы потребуют дорогого кабеля сечением 3×6 мм2.
в квартиру вводной кабель меньше 6, там априори не включишь станок какой нибудь
Буквально же сказано: "розетки". На линии с проводом 2,5кв.мм. их может быть несколько, как и одновременно работающих потебителей.
Не встречал 16-амперных розеток, куда нельзя было бы смонтировать жилу 2,5кв.мм.
Чел правильно рекомендует. БОльшее сечение - это и меньшие потери, и уверенность, что автомат сработает раньше, чем перегреется проводка.
Реле контроля напряжения тож хороший совет. Лет десять назад встроил такое в квартре после случая с выгоранием домашней техники у коллеги при отгорании нуля в подъезде.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд
kva49:
Alex_cm:
Даже интересно, что надо подключить в розетку, что потреблять будет больше 4кВт
Сварочник, банальная варочная поверхность - до 9 кВт
Так к варочной особая розетка, 32-амперная жеж.