Жизнь одна! Не экономьте на электрооборудовании. Неужели Eaton (Moeller) настолько неподъемные по цене?
|
офлайн
sergik_gorgik
Junior Member
|
|
|
46 |
12 лет на сайте Город:
|
Жизнь одна! Не экономьте на электрооборудовании. Неужели Eaton (Moeller) настолько неподъемные по цене?
Объясните, пожалуйста, что за фейерверк у меня получился? Вонь стоит не продохнуть.
akc74y, между фазами бабахнуло. видимо клеммы были поджаты фигово, или не рассчитаны на определенный ток
PaulBP, плохой контакт = разрыв цепи? Или на крайняк нагрев в месте плохого контакта?
Там скорее всего была подача электричества от дизельгенератора с автозапуском на не обесточенную линию, или что то похожее.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
akc74y, нагрев в месте плохого контакта оплавил пластик и перемкнуло между фаз.плохой контакт был в среднем клемнике, видно по оплавленной изоляции проводников
Devil inc., Может быть(!), очень хочется в это верить, но я после "бабаха" проверил контакты, все зажаты
Пред история такова: перед новогодними праздниками попросили электрика отключить в печке сауны нижний пульт управления, оставив только внешний, он что то отключал, при кратковременном включении всё было нормально, мощность печки не большая - 9 кВт, через час после загрузки камней на место и включении сауны завёлся дизельгенератор и завоняло, в общем щите был выключен один из вводных автоматов, узо не сработали
, генератор отключили, сауну тоже, перевели на внешнее питание, пока жду окончание НГ каникул, приедут электрики, буду расстреливать.
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
akc74y, после того, как оплавилось, контакты могут показаться зажатыми. Ну и вопрос нагрузки на эту фазу и того, на какую нагрузку рассчитан контакт остается открытым.
|
офлайн
sergik_gorgik
Junior Member
|
|
|
46 |
12 лет на сайте Город:
|
подскажите пожалуйста, дом 63 года, проводка старая алюминий на потолке три провода 2 фазы (отвертка горит при любом положении выключателя) и 1 ноль, в двухклавишном выключателе три провода отвертка на всех не горит- старая люстра горели 2 лампочки от одной клавиши, вопрос новая люстра (китайская) со светодиодными лампочками и цветными, если подключу так не меняя проводку получается что тансформатор в лампе будет все время под нагрузкой
Если генератор включался и линия не обесточивалась, то должно было бабахнуть. Межфазное.
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
злой_дед:подскажите пожалуйста, дом 63 года, проводка старая алюминий на потолке три провода 2 фазы (отвертка горит при любом положении выключателя) и 1 ноль, в двухклавишном выключателе три провода отвертка на всех не горит- старая люстра горели 2 лампочки от одной клавиши, вопрос новая люстра (китайская) со светодиодными лампочками и цветными, если подключу так не меняя проводку получается что тансформатор в лампе будет все время под нагрузкой
Откуда уверенность что именно ДВЕ фазы, а не одна на двух контактах?
|
офлайн
alexpuskin80
Senior Member
|
|
|
1360 |
14 лет на сайте Город:
|
akc74y:Объясните, пожалуйста, что за фейерверк у меня получился?
Мне кажется все банально и просто: плохо затянутый контакт на средней колодке - нагрев при большой нагрузке (поплыл провод на входе и выходе на средней колодке) - размягчение пластика на первой и второй колодках - соприкосновение фазных проводов и КЗ.
akc74y:Пред история такова: перед новогодними праздниками попросили электрика отключить в печке сауны нижний пульт управления, оставив только внешний, он что то отключал, при кратковременном включении всё было нормально, мощность печки не большая - 9 кВт, через час после загрузки камней на место и включении сауны завёлся дизельгенератор и завоняло, в общем щите был выключен один из вводных автоматов, узо не сработали , генератор отключили, сауну тоже, перевели на внешнее питание, пока жду окончание НГ каникул, приедут электрики, буду расстреливать.
какой номинал и класс автомата был в щите где вырубило?
всё же на 95% похоже на плохой контакт. при коротком между фазами узо и не должно вырубить.
на фото автомат 3р 50А не вырубило?
и не совсем понятно что после вводного(надеюсь) на 50А стоит 1р 63а.
akc74y, ну вот. только не видно номинал. 99% что плохой контакт)
а кто вам дал добро на установку абб учета? это круто![]()
какой тихий ужас в щите
злой_дед:подскажите пожалуйста, дом 63 года, проводка старая алюминий на потолке три провода 2 фазы (отвертка горит при любом положении выключателя) и 1 ноль, в двухклавишном выключателе три провода отвертка на всех не горит- старая люстра горели 2 лампочки от одной клавиши, вопрос новая люстра (китайская) со светодиодными лампочками и цветными, если подключу так не меняя проводку получается что тансформатор в лампе будет все время под нагрузкой
Возможно, у вас выключатель разрывает ноль, а не фазу, частый косяк строителей тех годов. У нас до ремонта было тоже самое (из 5-ти выключателей на 4-х разрывался ноль), дом 1968 года постройки. Приходилось менять лампочки/патроны, отключая автоматы в щитке.
PaulBP:злой_дед::если подключу так не меняя проводку получается что тансформатор в лампе будет все время под нагрузкой
не будет. будет под фазой
Т.е. под напряжением. И это не есть хорошо.