    # 10 января 2014 12:41
    Крошка Енот:

    Проложили откуда? От соседней розетки или от щитка?

    Конечно от щитка. Похоже придется кидать еще один провод.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 10 января 2014 12:53
    dmitrykm:

    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности? Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.

    3кВт - это наверно мощность охлаждения, а не электрическая потребляемая при этом мощность. Которая обычно у кондеев такой мощности охлаждения порядка одного киловатта - но можно будет точно сказать если назовете модели кондиционеров. Но думаю хватит вашей полторачки.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 10 января 2014 13:04
    Usverg:

    3кВт - это наверно мощность охлаждения, а не электрическая потребляемая при этом мощность. Которая обычно у кондеев такой мощности охлаждения порядка одного киловатта - но можно будет точно сказать если назовете модели кондиционеров. Но думаю хватит вашей полторачки.

    Вот и я про то же подумал. Т.к. кондеи еще не покупал, модель примерную могу назвать - Mitsubishi Electric MSZ-HC35VA (http://catalog.onliner.by/mitsubishi/mszhc35va/), у него, судя по каталогу, потребляемая мощность при охлаждении и обогреве - по 1 кВт.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 10 января 2014 13:06
    dmitrykm:

    Крошка Енот:

    Проложили откуда? От соседней розетки или от щитка?

    Конечно от щитка. Похоже придется кидать еще один провод.

    А вводной автомат позволит выдержать все эти току суммарно?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 10 января 2014 13:35 Редактировалось Usverg, 1 раз.
    dmitrykm:

    Вот и я про то же подумал. Т.к. кондеи еще не покупал, модель примерную могу назвать - Mitsubishi Electric MSZ-HC35VA (http://catalog.onliner.by/mitsubishi/mszhc35va/), у него, судя по каталогу, потребляемая мощность при охлаждении и обогреве - по 1 кВт.

    Да именно что киловатт и это на максимуме. Два киловатта даже ТУ-шная полторашка потянет. А 3.15КВт - это мощность охлаждения. Кондиционер - тепловой насос, он тепла перегоняет больше чем жрет энергии из розетки.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 10 января 2014 13:52 Редактировалось dmitrykm, 1 раз.
    Usverg:

    Да именно что киловатт и это на максимуме. Два киловатта даже ТУ-шная полторашка потянет. А 3.15КВт - это мощность охлаждения. Кондиционер - тепловой насос, он тепла перегоняет больше чем жрет энергии из розетки.

    То есть если даже взять два кондея на 3,5кВт (с максимальным запасом), потребляемая мощность на максимуме у них будет 1,1кВт*2=2,2кВт, что для медного кабеля ВВГнг 3*1,5 получается даже с запасом, при его максимальной допустимой мощности 4,1кВт? Спасибо большое!

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 10 января 2014 13:59
    dmitrykm:

    потребляемая мощность на максимуме у них будет 1,5кВт*2=3кВт, что для медного кабеля ВВГнг 3*1,5 получается даже с запасом

    ага

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • X_6 Senior Member
    офлайн
    X_6 Senior Member

    1295

    19 лет на сайте
    пользователь #88397

    Профиль
    Написать сообщение

    1295
    # 10 января 2014 14:07

    Подскажите, розетки-выключатели Schneider Electric W59 Wessen производства РФ как по качеству? У меня пару таких в квартире уже лет 5 исправно работают, но они вроде не РФ пр-ва...

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 10 января 2014 14:44

    X_6, вполне сносно, не хуже турков.

  • oktan87 Neophyte Poster
    офлайн
    oktan87 Neophyte Poster

    4

    12 лет на сайте
    пользователь #1029123

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 10 января 2014 19:09

    Подскажите автоматы и контакторы тм CHINT что из себя представляют? Кто использовал?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 января 2014 19:35

    oktan87, у них диф автоматы на 3,5 позиции. о каком китайскорусском качестве может идти речь?

  • oktan87 Neophyte Poster
    офлайн
    oktan87 Neophyte Poster

    4

    12 лет на сайте
    пользователь #1029123

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 10 января 2014 19:53

    PaulBP,
    Слышал что самая крупная компания в Китае, да и по цене не дешево.

  • dimaik Junior Member
    офлайн
    dimaik Junior Member

    72

    15 лет на сайте
    пользователь #326120

    Профиль
    Написать сообщение

    72
    # 10 января 2014 20:46

    x_6, розетки Schneider Electric W59 Wessen производства РФ хорошего качества, а вот выключатели полное г..но - половина сломалась за 1,5-2 года (рассыпается пластиковая начинка).

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 января 2014 20:52

    oktan87, не знаю какая по крупности но уверен не лучше немецких, чешских или итальянских брендов. зачем покупать то что в единичных количествах на нашем рынке и тем более с китая.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 10 января 2014 21:37
    oktan87:

    Слышал что самая крупная компания в Китае, да и по цене не дешево

    Все китайцы стоят примерно одинаково, разница пару десятков центов, так что цена не показатель.
    Мне из китайцев нравиться ТДМ, вполне приличная отливка, свои матрицы на автоматы, хорошая линейка, возят к нам даже B-авотоматы.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 января 2014 21:56

    alexpuskin80, так то тдм сам не клепает, это чисто русская контора которая скупает спектр электротехнических изделий и штампует свой логотип

  • oktan87 Neophyte Poster
    офлайн
    oktan87 Neophyte Poster

    4

    12 лет на сайте
    пользователь #1029123

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 10 января 2014 23:30 Редактировалось oktan87, 2 раз(а).
    alexpuskin80:

    Все китайцы стоят примерно одинаково, разница пару десятков центов, так что цена не показатель.
    Мне из китайцев нравиться ТДМ, вполне приличная отливка, свои матрицы на автоматы, хорошая линейка, возят к нам даже B-авотоматы.

    Не скажи.
    Обычный китайский 1Р стоит в районе 6000-8000 руб.
    Такой же 1Р CHINT стоит около 13000 руб.

    Ладно, не суть.
    О ТДМ хорошие отзывы.
    А что насчет SHCET? Знакомые хвалили Дифы.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 января 2014 23:46

    oktan87, для меня этот мусор и копейки не стоит.
    http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&p=42747741#p42747741

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1186

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1186
    # 11 января 2014 01:20 Редактировалось chisman, 2 раз(а).
    dmitrykm:

    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности? Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.

    Скорее у вас указана холодильная мощность. Реальная потребляемая, будет приблизительно в 3-3,5 раза меньше. Посмотрите внимательно значения на табличке на внутренних блоках. Можно так же рассчитать потребляемую мощность по потребляемому току используя закон Ома.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 11 января 2014 09:51 Редактировалось alexpuskin80, 1 раз.
    oktan87:

    А что насчет SHCET

    крайне негативно отношусь приходилось ставит, полный хлам даже из китайцев..