kvk, ноль с землей попутан
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
kvk:Нету в нашем доме не 0 не земли )) Старый дом.
наверное совсем старый, раз и нуля уже нету))) Вот вам и причина ![]()
vitamin-c:kvk:Нету в нашем доме не 0 не земли )) Старый дом.
наверное совсем старый, раз и нуля уже нету))) Вот вам и причина
не правильно выразился.
Короч нету земли. ![]()
kvk:Здравствуйте!
Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
Спасибо!!!
нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО
Setelektro:kvk:Здравствуйте!
Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
Спасибо!!!нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО
Идет так:вводной кабель идет на узо, далее с узо расходится на 3 автомата по трем линиям. УЗО стоит на все группы перед автоматами. Помоему так. Все ранее работало, сейчас включаешь свет в коридоре, бывает вырубит, бывает не вырубит. На мой взгляд либо дело в УЗО, либо утечка в лампе производства РБ (патроне, может на корпус лампы, может еще как), ну либо худший вариант, пробивает проводку в стене, но как так, если она новая и ничего не сверлилось и 1.5 года все работало. Короч вопрос хороший.
kvk, скорее всего проблема с узо, но такие вопросы сложно решать через форум...
kvk:Setelektro:kvk:Здравствуйте!
Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
Спасибо!!!нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО
Идет так:вводной кабель идет на узо, далее с узо расходится на 3 автомата по трем линиям. УЗО стоит на все группы перед автоматами. Помоему так. Все ранее работало, сейчас включаешь свет в коридоре, бывает вырубит, бывает не вырубит. На мой взгляд либо дело в УЗО, либо утечка в лампе производства РБ (патроне, может на корпус лампы, может еще как), ну либо худший вариант, пробивает проводку в стене, но как так, если она новая и ничего не сверлилось и 1.5 года все работало. Короч вопрос хороший.
Попробуйте выкрутить все лампочки, включить выключатель, если выбивает то косяк в проводке
vitamin-c:kvk, скорее всего проблема с узо, но такие вопросы сложно решать через форум...
если бы узо косячило то выбивало бы и от других групп, а так походу в группе освещения что-то
Setelektro, автор не указал, что выбивает только от одной группы освещения, напротив, он пишет что срабатывания УЗО происходят не систематически а изредка. При неисправности проводки узо бы срабатывало гораздо чаще.
Еще раз добавлю- это сейчас как лечение геморроя по фотографии...
vitamin-c:Setelektro, автор не указал, что выбивает только от одной группы освещения
а вроде говорил
PaulBP, )) а может и говорил...В общем варианты такие:
1. N и PE проводники временами соприкасаются где то после УЗО
2. УЗО уже отработало свой срок
PaulBP:alexei27:Lena_B, АBB делает треклавишные выключатели!но цена:)))
около 19 евро
Добавлено спустя 27 секундserge.sp:Lena_B:alexei27 спасибо большое за подсказку. просмотрели все глаза - едем на рынок. в интернете ничего не нашли
кстати трехклавишный и в эксплуатации неудобен - лучше три одинарных
а может 2+1?)
глупо на мой взгляд 2+1 смотрится. в материке видели абб басик 55 - очень понравилось на 3 кнопки там не нашли. не подскажите где еще можно найти ?
Lena_B, в лс. если штучно продадут
2+1 очень даже не глупо. 2 основные клавиши, а 1 самая редкая
vitamin-c:aulBP, )) а может и говорил...В общем варианты такие:
1. N и PE проводники временами соприкасаются где то после УЗО
2. УЗО уже отработало свой срок
3. сосед подтапливает чутка и пока не заметно потому что стена мокрая только внутри, а обои виниловые (или может у него там потолок натяжной/гипсовый и не видать что творится под ним).
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности?
Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.
Спасибо!
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
16 лет на сайте Город:
|
vitamin-c:dmitrykm, если каждый кондиционер по 3кВт то не хватит.
То есть максимальная мощность нагрузки для этого кабеля 4,1кВт, отсюда и плясать? Думал на практике как-то по-другому поступают, не все даже тянут отдельную линию от щитка.
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
dmitrykm:Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности?
Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.
Спасибо!
Проложили откуда? От соседней розетки или от щитка?
Помимо всего прочего, этот кабель должен быть защищён автоматом. Максимум 16А, ну в крайнем случае 20А, но не более
. А теперь считаем, что даже при 20А автомате, два 3 кВт кондея ну никак не вписываются по току.
Думал на практике как-то по-другому поступают, не все даже тянут отдельную линию от щитка.
На практике можно просто не включать одновременно оба аппарата