    # 9 января 2014 10:26

    kvk, ноль с землей попутан

  • kvk Senior Member
    офлайн
    kvk Senior Member

    858

    14 лет на сайте
    пользователь #488321

    Профиль
    Написать сообщение

    858
    # 9 января 2014 10:42 Редактировалось kvk, 1 раз.
    Devil inc.:

    kvk, ноль с землей попутан

    Нету в нашем доме не 0 не земли )) Старый дом.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 9 января 2014 10:52
    kvk:

    Нету в нашем доме не 0 не земли )) Старый дом.

    наверное совсем старый, раз и нуля уже нету))) Вот вам и причина :D

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • kvk Senior Member
    офлайн
    kvk Senior Member

    858

    14 лет на сайте
    пользователь #488321

    Профиль
    Написать сообщение

    858
    # 9 января 2014 11:48
    vitamin-c:

    kvk:

    Нету в нашем доме не 0 не земли )) Старый дом.

    наверное совсем старый, раз и нуля уже нету))) Вот вам и причина :D

    :lol: не правильно выразился.
    Короч нету земли. :lol:

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    13 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 9 января 2014 12:59 Редактировалось Setelektro, 1 раз.
    kvk:

    Здравствуйте!
    Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
    Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
    Спасибо!!!

    нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО

    setelektro@mail.ru
  • kvk Senior Member
    офлайн
    kvk Senior Member

    858

    14 лет на сайте
    пользователь #488321

    Профиль
    Написать сообщение

    858
    # 9 января 2014 14:51 Редактировалось kvk, 1 раз.
    Setelektro:

    kvk:

    Здравствуйте!
    Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
    Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
    Спасибо!!!

    нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО

    Идет так:вводной кабель идет на узо, далее с узо расходится на 3 автомата по трем линиям. УЗО стоит на все группы перед автоматами. Помоему так. Все ранее работало, сейчас включаешь свет в коридоре, бывает вырубит, бывает не вырубит. На мой взгляд либо дело в УЗО, либо утечка в лампе производства РБ (патроне, может на корпус лампы, может еще как), ну либо худший вариант, пробивает проводку в стене, но как так, если она новая и ничего не сверлилось и 1.5 года все работало. Короч вопрос хороший.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 9 января 2014 16:11

    kvk, скорее всего проблема с узо, но такие вопросы сложно решать через форум...

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    13 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 9 января 2014 16:54
    kvk:

    Setelektro:

    kvk:

    Здравствуйте!
    Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
    Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
    Спасибо!!!

    нулевой провод на освещение идет после УЗО или до УЗО

    Идет так:вводной кабель идет на узо, далее с узо расходится на 3 автомата по трем линиям. УЗО стоит на все группы перед автоматами. Помоему так. Все ранее работало, сейчас включаешь свет в коридоре, бывает вырубит, бывает не вырубит. На мой взгляд либо дело в УЗО, либо утечка в лампе производства РБ (патроне, может на корпус лампы, может еще как), ну либо худший вариант, пробивает проводку в стене, но как так, если она новая и ничего не сверлилось и 1.5 года все работало. Короч вопрос хороший.

    Попробуйте выкрутить все лампочки, включить выключатель, если выбивает то косяк в проводке

    vitamin-c:

    kvk, скорее всего проблема с узо, но такие вопросы сложно решать через форум...

    если бы узо косячило то выбивало бы и от других групп, а так походу в группе освещения что-то

    setelektro@mail.ru
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 9 января 2014 17:45

    Setelektro, автор не указал, что выбивает только от одной группы освещения, напротив, он пишет что срабатывания УЗО происходят не систематически а изредка. При неисправности проводки узо бы срабатывало гораздо чаще.

    Добавлено спустя 1 минута 27 секунд

    Еще раз добавлю- это сейчас как лечение геморроя по фотографии...

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 9 января 2014 17:50
    vitamin-c:

    Setelektro, автор не указал, что выбивает только от одной группы освещения

    а вроде говорил

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 9 января 2014 18:53

    PaulBP, )) а может и говорил...В общем варианты такие:
    1. N и PE проводники временами соприкасаются где то после УЗО
    2. УЗО уже отработало свой срок

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Lena_B Member
    офлайн
    Lena_B Member

    168

    12 лет на сайте
    пользователь #853126

    Профиль
    Написать сообщение

    168
    # 9 января 2014 19:01
    PaulBP:

    alexei27:

    Lena_B, АBB делает треклавишные выключатели!но цена:)))

    около 19 евро

    Добавлено спустя 27 секунд

    serge.sp:

    Lena_B:

    alexei27 спасибо большое за подсказку. просмотрели все глаза - едем на рынок. в интернете ничего не нашли

    кстати трехклавишный и в эксплуатации неудобен - лучше три одинарных

    а может 2+1?)

    глупо на мой взгляд 2+1 смотрится. в материке видели абб басик 55 - очень понравилось на 3 кнопки там не нашли. не подскажите где еще можно найти ?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 9 января 2014 19:10

    Lena_B, в лс. если штучно продадут
    2+1 очень даже не глупо. 2 основные клавиши, а 1 самая редкая

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 9 января 2014 19:19
    vitamin-c:

    aulBP, )) а может и говорил...В общем варианты такие:
    1. N и PE проводники временами соприкасаются где то после УЗО
    2. УЗО уже отработало свой срок

    3. сосед подтапливает чутка и пока не заметно потому что стена мокрая только внутри, а обои виниловые (или может у него там потолок натяжной/гипсовый и не видать что творится под ним).

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 10 января 2014 11:45 Редактировалось dmitrykm, 1 раз.

    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности? :) Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.

    Спасибо!

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 10 января 2014 11:50

    dmitrykm, вам проще обратиться к цыганке на вокзале.

    Будем жить плохо, но недолго
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 10 января 2014 11:58

    Да, прошу прощения, кондиционеры 3кВт.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 10 января 2014 12:00

    dmitrykm, если каждый кондиционер по 3кВт то не хватит.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 10 января 2014 12:05
    vitamin-c:

    dmitrykm, если каждый кондиционер по 3кВт то не хватит.

    То есть максимальная мощность нагрузки для этого кабеля 4,1кВт, отсюда и плясать? Думал на практике как-то по-другому поступают, не все даже тянут отдельную линию от щитка.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 10 января 2014 12:36
    dmitrykm:

    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: проложил отдельную проводку одним медным проводом ВВГ-нг 3*1,5 для двух кондиционеров одновременно, а теперь терзают сомнения, хватит ли по мощности? :) Кондиционеры планируются инверторы 3кВт, комнаты на 17 и 18 м2.

    Спасибо!

    Проложили откуда? От соседней розетки или от щитка? :D Помимо всего прочего, этот кабель должен быть защищён автоматом. Максимум 16А, ну в крайнем случае 20А, но не более :znaika: . А теперь считаем, что даже при 20А автомате, два 3 кВт кондея ну никак не вписываются по току.

    Думал на практике как-то по-другому поступают, не все даже тянут отдельную линию от щитка.

    На практике можно просто не включать одновременно оба аппарата

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!