накаливания, галоген
|
офлайн
legenda_fan
WoT Club
|
|
|
7857 |
13 лет на сайте Город:
|
Devil inc.:van-sound, где я написал 300?! 30 же. 100мА не даст безопасности человеку
извиняюсь не правильно с просонья прочел
речь про противопожарное узо в ВРУ а не на ванную. Для частного дома со старой проводкой считаю 100мА оптимально,на отд линии свои узо-диф 10-30ма потом доставит (см бюджет)
ставить общее узо на 30мА -будет выбивать постоянно, на 1 линии фиг с ним а на входе не надо
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
при наличии УЗО на линиях УЗО на входе не имеет смысла. раньше сработает линейное.
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
Для частного дома со старой проводкой считаю 100мА оптимально,на отд линии свои узо-диф 10-30ма потом доставит (см бюджет)
При условии если его ставить перед домом, до ввода самого кабеля в дом, иначе Devil inc., прав на все 101%
при наличии УЗО на линиях УЗО на входе не имеет смысла. раньше сработает линейное.
Общее селективное противопожарное УЗО имеет смысл если система земли - ТТ и имеется УЗИП после него.
на линиях пока ничего нет и в ближайшее время не планируется как я понял, УЗИП вылазит из бюджета
Крошка Енот:Valoshick, уВас в щиток заведено три фазы и клеммником соединять будете ту фазу которая не идёт не на один автомат? Если нет, то не вижу проблемы обойтись без клеммников и гребёнок, провода просто подключить на входа автоматов, место у них обычно предостаточно там
PaulBP:Valoshick, на сколько разные?
да и мудрить особо ничего не нужно, есть специальные клеммы для таких дел
Стоят 5 электро (тьфу-тьфу пока всегда срабатывали) и 2 легранда. Места достаточно, если немного переделать. Вопрос больше философский: в распред коробках используют ваго, а почему бы и в щитке не использовать. Перемычек больше надо, а ваго одно или два. Речь идет только про фазу.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
Lena_B,на 3 кнопки редкость, у шнайдера только в вессене. посмотреть массово кроме рынков(жданы тоже есть) стройгиперы разве что.
Devil inc.:Lena_B,на 3 кнопки редкость, у шнайдера только в вессене. посмотреть массово кроме рынков(жданы тоже есть) стройгиперы разве что.
печаль беда про 3 кнопки (((( каких ещё можно производителей посмотреть ?
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
Lena_B:...шнайдер легранд и абб не делают выключатели на 3 кнопки ?
У ABB в серии Basic трехклавишные есть, у Шнайдер - Wessen, ну и попроще симон, Makel, Viko...
alexei27 спасибо большое за подсказку. просмотрели все глаза - едем на рынок. в интернете ничего не нашли
Lena_B:alexei27 спасибо большое за подсказку. просмотрели все глаза - едем на рынок. в интернете ничего не нашли
кстати трехклавишный и в эксплуатации неудобен - лучше три одинарных
alexei27:Lena_B, АBB делает треклавишные выключатели!но цена:)))
около 19 евро
serge.sp:Lena_B:alexei27 спасибо большое за подсказку. просмотрели все глаза - едем на рынок. в интернете ничего не нашли
кстати трехклавишный и в эксплуатации неудобен - лучше три одинарных
а может 2+1?)
Здравствуйте!
Посоветуйте что можно проверить и что может быть. Схема такая: Вводное УЗО, после него 3 автомата на 3 линии.
Включаешь свет в коридоре (простые 2 лампы накаливания) и вырубает УЗО. Перенапряга нету, всего лишь 2 лампы накаливания в светильнике. Автоматы после УЗО меньшим номиналом не вырубает.
Спасибо!!!