    # 14 декабря 2016 00:28
    vladbelreper:

    Точно диплом купил. Видимо и в школу не ходил. А я то думал Серьёзный дядька.
    Смотри , количество энергии, выделяемое при остывании 2 кубов этиленгликоля на 4 градуса будет равно:
    Q=c*m*дt= 3.9*2000*4=25600 кДж = 7.11 кВт*ч
    То есть по факту твой насос при прокачке 2 кубов этиленгликоля и охлаждении их на 4 градуса брутто может дать 7.11 кВт*ч тепла. Но есть нюанс - сможет ли с такой скоростью контактирующий грунт отдавать тепло?

    Ой дядка а оно тебе надо, счас тебе скажут , что и 20 дельту сделаем, а если постараться, то и все 30

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:30
    starik:

    Сколько встали тебе все дела с землянным контуром. Примерно

    смари
    ТН я заказывал такой за 8к

    прислали

    разница в 2к примерно - около 150кг разница :D

    ошиблись в одной букве и китайцы и таможня

    установка бесплатно - воздушная часть (большой вентилятор на улице)

    1к - земляной контур с материалом (сам делал - щас в 500 влез бы)

    так как я щас в теме прочухал - могу взять это же за 5-6к, ноне быстро и не сразу в Белку (пару месяцев)

  • denisborisov Senior Member
    офлайн
    denisborisov Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #884835

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 14 декабря 2016 00:30
    worobei:

    pioner1313:

    worobei, Калитка ничего, где брали?
    ПС: потолок ивините не оценил.

    Заказывал в слуцке. Нашел ребят через onliner.
    Насчет потолка, согласен, у всех вкусы разные.

    знакомый калитку похожую как у Вас тоже поставил, 560бр коробка и установка, замок отдельно, по материалам я ему насчитал, если самому делать, 220бр... мама тоже решила потолок натянуть в доме, 90м2, насчитали ей 2000бр со всеми углами, обходами, точками освещения... закинул на онлайнере дилерам размеры комнат, погонаж стен, насчитали материала 360бр +-, купил пушку б\у 140бр, лопатка 25бр, остальное все имеется, пока сделал только одну комнату, понял, эта работа стоит ГОРАЗДО дешевле, чем за нее просят... в раза 2-3...

    Добавлено спустя 1 минута 24 секунды

    если кому интересно, где полотно готовое по 3бр за м2, профиль 0.74бр м.п. могу дать контакты

  • WhiteWings Senior Member
    офлайн
    WhiteWings Senior Member

    7041

    15 лет на сайте
    пользователь #165276

    Профиль
    Написать сообщение

    7041
    # 14 декабря 2016 00:32
    opelvector:

    как Никалаич не мечтал Опеля выловить, а на кубах сам встрял

    Дим, это - мужское качество признавать, что не прав, когда не прав.
    Старик тебя ушатал по полной. Причем не графиками мутных производителей, а чистой физикой.
    Причем играя на твоем поле (твои исходные данные) и по твоим правилам (твои графики).

    А Николаич тебя очень грамотно под..ебнул. Ну он - спец в этом, я от его комментов угораю.
    Просто признай, что, возможно, ты не прав. Пока "возможно". Так как предел производительности своей системы ты так до сих пор и прощупал. Вполне возможно, что он (предел) уже и достигнут...

    Просто покайся чуть и будем жить дальше :).

  • starik Senior Member
    офлайн
    starik Senior Member

    8793

    23 года на сайте
    пользователь #1163

    Профиль
    Написать сообщение

    8793
    # 14 декабря 2016 00:33

    opelvector, Работа насосы трубы вс все все по земленному контур тебе встало в 6000? уе?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:33
    starik:

    vladbelreper:

    Точно диплом купил. Видимо и в школу не ходил. А я то думал Серьёзный дядька.
    Смотри , количество энергии, выделяемое при остывании 2 кубов этиленгликоля на 4 градуса будет равно:
    Q=c*m*дt= 3.9*2000*4=25600 кДж = 7.11 кВт*ч
    То есть по факту твой насос при прокачке 2 кубов этиленгликоля и охлаждении их на 4 градуса брутто может дать 7.11 кВт*ч тепла. Но есть нюанс - сможет ли с такой скоростью контактирующий грунт отдавать тепло?

    Ой дядка а оно тебе надо, счас тебе скажут , что и 20 дельту сделаем, а если постараться, то и все 30

    сможет :-)
    там целое поле, почти 5 соток отборнейшей глины, которая как кирпич передает тепло :trollface:

    и не забывай - я землю включаю только на время морозов ниже 5 градусов

    выше у меня считай другая установка включается - она воздух качает

    Старик, не отгоняй молодеж - им то же интересно

    када вы его тут все загнали в угол - тока я вас отогнал, чтоб он вам нормально изложил свое видение

    если бы не я - вы бы его тут катали бы на раз два

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд

    WhiteWings:

    Просто покайся чуть и будем жить дальше

    димон, ты мож не дочитал, но уже разобрались - у Опеля все ровно, все в расчетных данных
    и Брежнев подтвердил и Старик уже понял

    уже мир наступил
    я даже не злорадствую, чесна

  • WhiteWings Senior Member
    офлайн
    WhiteWings Senior Member

    7041

    15 лет на сайте
    пользователь #165276

    Профиль
    Написать сообщение

    7041
    # 14 декабря 2016 00:38 Редактировалось WhiteWings, 1 раз.

    opelvector, Дим, это походу ты не догнал.
    Доводы старика как были железобетонными, так таковыми и остались.
    Даже несмотря на то, что Брежнев сказал, что теоретически ты можешь и два куба прокачать.
    Никто не спорит, что ТН работает в плюс.
    просто плюс этот не такой большой (СОР 4-5), как ты говорил.
    С учетом первоначальных вложений и возможных трат на ремонт, система выглядит не очень целесообразной.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:39
    starik:

    Работа насосы трубы вс все все по земленному контур тебе встало в 6000? уе?

    не совсем понял
    насос в ТН
    контур - это гребенки, колодец и трубы с экскаватором = 1к
    тут отчеты были

    ТН, который может работать без земляного контура, но СОР 2-3 зимой = 8к с установкой (фирма ставила, а не рукожопы, по договору)

    а землю я сам за 1к

    с Брежневым рисовали схемы, обвязку, развязку
    чуть нашел благодаря Брежнему сантехника, который от ТН не шугался
    так и собрали, запустили и штукатурку просушили

    тяжко, страшно, на форумах троли, но работает :-?

  • vladbelreper Senior Member
    офлайн
    vladbelreper Senior Member

    1410

    10 лет на сайте
    пользователь #942900

    Профиль
    Написать сообщение

    1410
    # 14 декабря 2016 00:40

    wood_man, тебе полный алгоритм со всеми формулами нужен? С сопроматом дружишь? Проще скачать какой скад, там есть прога декор и там хорошо считается стропилка. Теперь по балкам, да есть такое дело, можно так собирать, но только сухое дерево и с определённым шагом шпильками стягивать. Даже видел тему на фх, как мужик из бруса 80х100 балку 80х300 делал. Тебе то оно зачем?

    Инженер-строитель (ПГС) Горный инженер (РЭНГМ) Магистр технических наук (Строительство) 4-РУ
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:40
    WhiteWings:

    просто плюс этот не такой большой (СОР 4-5), как ты говорил

    димон, перечитаешь еще раз
    там пионер еще писал, я подробно расписывал
    там кубы не главное
    там главное скока ТН забирает

    а он может брать и 2 градуса и 6 градусов с одного и то же объема

    ты чуток вникни

  • WhiteWings Senior Member
    офлайн
    WhiteWings Senior Member

    7041

    15 лет на сайте
    пользователь #165276

    Профиль
    Написать сообщение

    7041
    # 14 декабря 2016 00:42 Редактировалось WhiteWings, 1 раз.
    opelvector:

    СОР 2-3 зимой

    Так ты сам ответь на вопрос какой у тебя СОР, если вроде как пришли к 1,5 затратам(минус) и 3,5-4 (плюс)?

    То, что пионер написал про минус 20, это сразу вопрос к твоей трубе и фитингам - они такое переживут?
    Зачем обсуждать абсурдные вещи?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:44
    WhiteWings:

    opelvector:

    СОР 2-3 зимой

    Так ты сам ответь на вопрос какой у тебя СОР, если вроде как пришли к 1,5 затратам(минус) и 3,5-4 (плюс)?

    воздушка 2-3 нашей зимой
    земля 4-4.5

    могу дать таблицу

    тебе вултурс может формулами настрочить, мне лень

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 14 декабря 2016 00:46
    vladbelreper:

    тебе полный алгоритм со всеми формулами нужен?

    не мне "на глаз"

    vladbelreper:

    С сопроматом дружишь?

    теоретически, сопромат сдал, можно женится, я его и сдал и женился. :)

    vladbelreper:

    Даже видел тему на фх, как мужик из бруса 80х100 балку 80х300 делал. Тебе то оно зачем?

    а сколько нужно для перекрытия с учетом что будет пол второго этажа.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:47
    WhiteWings:

    То, что пионер написал про минус 20, это сразу вопрос к твоей трубе и фитингам - они такое переживут?

    димон
    смари еще раз фотку

    держат

    но я тебе скажу - землю до -20 не выморозишь на 1.5-2м глубине

    там такая мощь, что офигеть

    при этом у меня до -5 воздух работает, а ниже земля включается

    а у нас эти -5 сам видишь как бывают

    попробуй 5 соток выморозить до -20 на 2м глубиной

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 14 декабря 2016 00:49

    opelvector, хороший такой генератор льда у тебя получился , будет чего в вискарь кидать, за... сколько там тебе уже накалькулировали "друзья"?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:50

    пример

    вот были на сходке

    чел 7-10квт ТН сам собрал

    у него онли земля и контур как у меня 6 по 100 и чуть чуть на подвод

    с начала отопительного сезона у него тока до 3 градусов съехало
    при этом он кочегарит в отрыв - сушит дом

    ну он экспериментатор и там картина на вид не красивая, но работает ваще круто

    я у него подсмарел итальянский вариант и буду себе добавлять

    там ваще потери капейки - все в тепло

    тока теплообменник надо найти падешеме, но мне не горит

    Добавлено спустя 1 минута 8 секунд

    wood_man:

    opelvector, хороший такой генератор льда у тебя получился , будет чего в вискарь кидать, за... сколько там тебе уже накалькулировали "друзья"?

    вот это канешна да
    может дать так, шо каток закатаешь

    пруд заливаешь, трубы туда и огонь батарея :-))))

    но у нас такая зима :-)

    то -14, то +6 :-?

  • WhiteWings Senior Member
    офлайн
    WhiteWings Senior Member

    7041

    15 лет на сайте
    пользователь #165276

    Профиль
    Написать сообщение

    7041
    # 14 декабря 2016 00:51 Редактировалось WhiteWings, 1 раз.
    opelvector:

    но я тебе скажу - землю до -20 не выморозишь на 1.5-2м глубине

    Никто не говорит о вымораживании грунта до таких температур.
    Мы о температуре носителя говорим.
    И то, что полиэтилену при таком режиме эксплуатации (а не тестовом включении на пару дней) придет ххздец в недалекой перспективе, мне лично очевидно.

    То, что ты доволен своей системой - это главное.
    Но показания счетчика бы все же не помешали :)...

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:57
    WhiteWings:

    Но показания счетчика бы все же не помешали

    димон, ты мож пропустил

    хотя эти замеры как по стене размазать, но вот уперлись наши форумчане

    правильно повесить теплосчетчик, расходомер, счетчик выставить на моментальный показ мощности по фазам
    я это хотел сделать в том феврале, но сам помнишь февраль

    вот щас начинаю думать

    ты думаешь я сам хочу потом сидеть и мерзнуть?
    но до того, пока не высохнет дом - все замеры фигня
    сам знаешь как у тебя в первую зиму все двери в инее были

    и сам знаешь скока жрало в первую зиму и что щас

  • starik Senior Member
    офлайн
    starik Senior Member

    8793

    23 года на сайте
    пользователь #1163

    Профиль
    Написать сообщение

    8793
    # 14 декабря 2016 00:59

    opelvector, Ты меня не приплетай. Старик согласился, что тебе что то доказать не возможно.

    Я опять боюсь сделать не правильные выводы. поэтому переспрошу снова

    Вот еслиб вдруг счас, ты сказал хочу, чтоб все отопление связанное с землей исчезло а мне вернулись деньги - тебе бы вернулось 8 штук?
    Воздух при этом остается

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 14 декабря 2016 00:59
    WhiteWings:

    То, что ты доволен своей системой - это главное

    пока для меня это игрушка и вспомнить универ
    я там жить еще не скоро буду

    сам был настроен скептически, наслушашись кита

    был готов эти 8-10к тупо на поиграться спустить, ну электрокотел с бойлером хотя бы остались бы :-)

    но вишь, живет бродяга :trollface:
    даже в кино снимаю :D