wilson:Доброго дня! Сразу хочу сказать, что являюсь профессиональным монтажником тепловых насосов со стажем более 5 лет. Основная проблемма работы геотермальных тепловых насосов скрывается " под землей". 80 % плохой работы... неправильно смонтированный наружный контур. В вашем варианте сразу видно, что монтировали далекие от теории и практики "специалисты". Много вопросов, но попробую помочь! По наружнему контуру: В первую очередь у вас должны быть балансиры на каждую петлю, не зависимо от того горизонтальный коллектор у вас или геотермальные скважины. Очень важна их длинна! Прокачать систему можно, как здесь уже писали, поочередным закрыванием контуров с помощью насоса, можно даже "малышом", лучше поверхностным насосом с характеристиками: 3-5 куб в час и напор50-70 м
Опель, передавай привет своему насосу в 7м напора... я бы на твоем месте гео поменял точно
ну что передавать?
пока справляется и дельта в порядке
будет беда - новый купить и вставить проще, чем тут отписать
заливали да, с балансирами
долго развоздушивали и качали качали
пару суток тупо воздух гоняли
еще пару месяцев приходилось подливать по литру - воздух гулял
то, что я не мастер по контурам - я это сразу сказал
я был уверен, что он ваще не заработает
вот хотелось мне порукожопить
но как ни странно, он заработал и дает свою дельту
ну и производитель вставляет такие насосы (именно земля, а не гибрид) - уже много лет
везде такие насосы и менять они их не собираются
для этого я и провожу замеры
Pева:Отчет – сухие циферки набранные на клаве. Ни фоток счетчика, ничего
вот!!!! первый пошел