lus412:
кто-нибудь, кто был внутри, обратил внимание на проводку? кабели медные или алюминиевые ?
Если чутка загуглить, то:
Информация подготовлена основываясь на стандарты Республики Беларусь (ТКП 339-2011, ПУЭ 6), России (ПУЭ 7) и рекомендации европейских стран - Франции (NF C 15-100) и Германии (DIN 18015-3). Актуально на 2016 год.
Основные действующие нормативы в Республике Беларусь, которые нужно знать при проектировании и производстве электромонтажных работ:
ТКП 339-2011 - Технический кодекс установившейся практики с дополнениями и изменениями от 23 декабря 2013 г. № 50
ПУЭ 6 - Правила устройства электроустановок 6-е издание. Все главы которые не заменил ТКП 339-2011, следует искать в ПУЭ 6 (именно советский, без доработок со стороны России)
ТКП 45-4.04-149-2009 - Правила проектирования электрики, с изменениями от 30 мая 2012 г. № 168
Общие требования к электропроводке
1. Стационарная электропроводка должна выполняться кабелем с медной моножилой (например NYM-J, ВВГнгLs) сечением не меньше 1,5 мм ².
Исключения:
Алюминиевый кабель может использоваться для устройства ввода в дом (если сечение жилы НЕ меньше 16 мм ²).
Для удобства электромонтажа, можно использовать многожильные провода для питания отдельных силовых линий (медь, сечением не меньше 6 мм ²) в дополнительной защитной оболочке (ПВХ, ПНД).
Для стационарных электропроводок не использовать - ПУНП, ПВС, ШВВП.