    Газификация: индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов, поселков, промышленных объектов и т.п.
    Замена газового оборудования.
    Перенос внутридомовых газопроводов и газоиспользующего оборудования (перекладка подземных газопроводов).
    Поверка газовых счетчиков (проверка работы и точности показаний).
    Неполадки в газовых плитах, газовых варочных поверхностях, отопительных котлах, водогрейных колонках.

    Вопросы и ответы. Обсуждение.

    В соответствии с п. 43 «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» используемое в проектах газовое оборудование (технические устройства), приборы и материалы (в том числе иностранного производства) должны иметь сертификат соответствия требованиям безопасности или разрешение Госпромнадзора.

    Кроме того, отопительное бытовое газовое оборудование иностранного производства должно поставляться с паспортом (инструкцией), в котором должна содержаться следующая информация:

    наименование страны — изготовителя и предприятия изготовителя;

    наименование и обозначение стандарта или технических условий;

    основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;

    правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

    ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий (сведения о необходимых действиях по истечении указанных ресурсов, сроков службы, а также возможных последствиях при невыполнении этих действий приводят, если изделие по истечении указанных ресурса и сроков может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя (пользователя), причинять вред его имуществу или окружающей среде либо оно становится непригодным для использования по назначению. Перечень таких изделий составляют в установленном порядке);

    гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);

    сведения о сертификации;

    сведения о приёмке;

    юридический адрес изготовителя (поставщика) и (или) продавца;

    сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель (поставщик) либо продавец).

    наличие разрешения Госпромнадзора или сертификата соответствия требованиям безопасности.

    При приобретении бытового газового оборудования иностранного производства покупателю необходимо:

    требовать у продавца информацию о фирме — поставщике данного оборудования, с которой покупатель должен заключить договор на техническое обслуживание приобретаемого бытового газового оборудования;

    заключить договор на техническое обслуживание приобретаемого изделия с фирмой-поставщиком, при этом проверить наличие договора о сотрудничестве у фирмы — поставщика с УП «МИНГАЗ» в части технического обслуживания (исключение составляет бытовое газовое оборудование иностранного производства марки Ariston).

    Настоятельно рекомендую обратиться в газоснабжающую организацию того населённого пункта, в котором будут производиться работы (горгаз, райгаз или облгаз), для уточнения места прохождения подземных газопроводов (даже если Вы думаете, что их там нет и ни кто из соседей не помнит, что они там должны быть, и даже если нигде в окрестности нет газифицированных объектов)

    А так же изучить вот эти документы

    Положение о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы

    Порядок обозначения трассы газопровода

    УТВЕРЖДЕНО
    Постановление
    Совета Министров
    Республики Беларусь
    19.11.2007 N 1539

    ПРАВИЛА
    ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

    (в ред. постановлений Совмина от 25.02.2008 N 272,
    от 11.04.2011 N 469)

    Глава 1
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Настоящие Правила устанавливают требования по обеспечению безопасности при пользовании газом в быту.
    2. Требования настоящих Правил обязательны для нанимателей жилых помещений, собственников жилых и (или) нежилых помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей, уполномоченных лиц, управляющих, газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих техническое (сервисное) обслуживание газоиспользующего оборудования, эксплуатацию жилищного фонда, проверку и обследование дымовых и вентиляционных каналов.
    3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
    аварийная служба - специальная служба, оснащенная необходимым оборудованием, приборами, инвентарем и транспортными средствами и предназначенная для выполнения работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, с круглосуточной работой без выходных и праздничных дней на закрепленной за ней территории;
    газоиспользующее оборудование - устройства, применяемые в жилых и общественных зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещений;
    газопровод - комплекс трубопроводов, оборудования, приборов, предназначенных для транспортирования горючих газов;
    газораспределительная система - производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;
    газоснабжающая организация - собственник объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченное им лицо, осуществляющие снабжение газом потребителей газа и оказание услуг по транспортировке газа потребителям газа;
    индивидуальная баллонная установка - установка газоснабжения сжиженным углеводородным газом, в состав которой входит не более двух баллонов;
    уполномоченное лицо - уполномоченное местным исполнительным и распорядительным органом лицо по управлению недвижимым имуществом совместного домовладения, в том числе уполномоченное лицо по управлению общим недвижимым имуществом многоквартирного жилого дома, в соответствии с Положением об уполномоченном лице по управлению недвижимым имуществом совместного домовладения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2005 г. N 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 54, 5/15794);
    (в ред. постановления Совмина от 11.04.2011 N 469)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    управляющий - физическое лицо, нанятое уполномоченным лицом для управления недвижимым имуществом совместного домовладения, в целях выполнения обязанностей в соответствии с Положением об уполномоченном лице по управлению недвижимым имуществом совместного домовладения.
    (в ред. постановления Совмина от 11.04.2011 N 469)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    4. Основным документом на пользование газом является договор на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, соответствующие требованиям Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1999 г., N 7-9).
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Договоры на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения заключаются между газоснабжающими организациями и нанимателями жилых помещений, собственниками жилых и (или) нежилых помещений, собственниками жилых домов и (или) их представителями, уполномоченными лицами, управляющими, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда.
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения организациями, не являющимися газоснабжающими, заключившими договоры с газоснабжающими организациями о сотрудничестве и выполнении указанных работ, и нанимателями жилых помещений, собственниками жилых и (или) нежилых помещений, собственниками жилых домов и (или) их представителями, уполномоченными лицами, управляющими, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, производится в порядке, установленном законодательством.
    (часть третья п. 4 в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    5. Основным документом на право пользования газоиспользующим оборудованием является технический паспорт на газифицированный объект согласно приложениям 1 и 2, выдаваемый нанимателю жилого помещения, собственнику жилых и (или) нежилых помещений, собственнику жилого дома и (или) их представителю газоснабжающей организацией после выполнения всех монтажных работ и прохождения потребителем газа инструктажа по безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием. До оформления технического паспорта на газифицированный объект пользование газоиспользующим оборудованием запрещается.
    6. Работы по монтажу внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования при первичной газификации и капитальном ремонте осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо других организаций, имеющих специальное разрешение (лицензию) Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей (строительно-монтажные и специальные работы по устройству сетей и систем газоснабжения).
    Перестановку и замену газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации осуществляет газоснабжающая либо другая организация, заключившая договор с газоснабжающей организацией о сотрудничестве и выполнении указанных работ, под контролем газоснабжающей организации.
    7. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо других организаций, заключивших договоры с газоснабжающими организациями о сотрудничестве и выполнении указанных работ.
    8. Административная ответственность за неисправное состояние газоиспользующего оборудования, организацию своевременного его ремонта и замену неисправного газоиспользующего оборудования в помещениях в установленном законодательством порядке возлагается на нанимателей жилых помещений, собственников жилых и (или) нежилых помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей.
    Административная ответственность за неисправное состояние дымоходов и вентиляционных каналов, уплотнений вводов инженерных коммуникаций, внутренних газопроводов в установленном законодательством порядке возлагается на собственников жилых домов и (или) их представителей, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих.
    9. Административная ответственность за нарушение требований безопасности при пользовании газоиспользующим оборудованием в установленном законодательством порядке возлагается на нанимателей жилых помещений, собственников жилых и (или) нежилых помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей.
    10. В общежитиях, имеющих в эксплуатации газоиспользующее оборудование, приказом назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования, из числа руководителей и специалистов. Копия приказа о назначении такого лица представляется в газоснабжающую организацию.
    Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования, проходят инструктаж в газоснабжающей организации или учебных центрах не реже одного раза в 12 месяцев с регистрацией в журнале.
    11. Ответственность за качество технического обслуживания газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях, возлагается на организации, производящие данный вид работ по договорам, заключенным с нанимателями жилых помещений, собственниками жилых и (или) нежилых помещений, собственниками жилых домов и (или) их представителями.

    Глава 2
    ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
    ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, УПРАВЛЯЮЩИХ,
    НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И (ИЛИ)
    НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ И (ИЛИ)
    ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

    12. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченные лица, управляющие обязаны:
    12.1. осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил нанимателями, собственниками жилых помещений; участвовать в доведении правил безопасного пользования газом в быту до населения;
    12.2. следить за уплотнением вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий, а также мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий; содержать в исправности окна и двери этих помещений;
    12.3. при возникновении аварийной ситуации содействовать в обеспечении при необходимости доступа в любое время суток в жилые и нежилые помещения здания. Содействовать работникам газоснабжающих организаций по предъявлении ими служебного удостоверения в предоставлении доступа во все подвалы, технические коридоры, помещения первых этажей зданий для проверки их на загазованность, а также для технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в порядке, определенном в договорах на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения;
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    12.4. своевременно проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов и контролировать качество выполнения указанных работ с регистрацией результатов в специальном журнале;
    12.5. немедленно сообщать газоснабжающей организации о необходимости отключения газоиспользующего оборудования при выявлении неисправности дымовых каналов и самовольно установленного газоиспользующего оборудования;
    12.6. не позднее чем за один день информировать граждан, в жилых домах которых установлены газовые проточные водонагреватели, о плановых отключениях (снижении рабочего давления) водоснабжения жилого дома;
    12.7. немедленно сообщать аварийной службе газоснабжающей организации обо всех случаях наличия запаха газа или повреждения газопровода;
    12.8. при выписке из жилого помещения проживающих в нем граждан сообщать газоснабжающей организации для принятия мер по отключению газоиспользующего оборудования от газораспределительной системы. Обеспечение безопасности внутренних газопроводов в указанной квартире до ее повторного заселения возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих и собственников жилых помещений. При регистрации граждан уведомить газоснабжающую организацию о необходимости проведения инструктажа для нового потребителя газа по безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием и подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительной системе;
    12.9. в строящихся домах совместно с застройщиком жилого дома обеспечивать сохранность газоиспользующего оборудования, газопроводов, установленных на них отключающих устройств, приборов учета расхода газа и наличие пломб до заселения жилых помещений;
    12.10. хранить техническую документацию на принадлежащее им газоиспользующее оборудование, дымоходы и вентиляционные каналы.
    13. Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых помещений, жилых домов и (или) их представители обязаны:
    13.1. заключать договоры на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, обеспечивать надлежащее техническое состояние газоиспользующего оборудования на основании заключенных договоров;
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    13.2. обеспечивать сохранность и исправность газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, приборов учета расхода газа, сохранность пломб, установленных газоснабжающими организациями на приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, достоверно снимать показания приборов учета расхода газа;
    13.3. при возникновении аварийной ситуации обеспечивать при необходимости доступ в любое время суток в жилые и нежилые помещения работникам газоснабжающих организаций по предъявлении ими служебного удостоверения для осмотра надворных построек (гаражи, теплицы, сараи и т.п.), а также на территорию участка, где расположен газифицированный объект, и в жилые и нежилые помещения для выполнения работ по техническому обслуживанию газопроводов, газоиспользующего оборудования в порядке, определенном договорами на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения;
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    13.4. обо всех неисправностях и повреждениях газопроводов, газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа и об иных нарушениях, возникающих при пользовании газом, немедленно сообщать в газоснабжающую организацию;
    13.5. своевременно производить расчеты с газоснабжающими организациями за использованный газ и выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования;
    13.6. содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи;
    13.7. обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование;
    13.8. при газификации жилого дома от индивидуальной баллонной установки содержать шкаф (при его наличии) в исправном состоянии, при необходимости производить ремонт и окраску шкафа, обновление надписей на лицевой стороне шкафа "ГАЗ. ОГНЕОПАСНО", ремонт несгораемого основания, исключающего просадку шкафа;
    13.9. обеспечивать сохранность технического паспорта на газифицированный объект, договоров на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения и предъявлять их по первому требованию представителей газоснабжающих организаций;
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    13.10. при смене потребителя газа уведомить об этом газоснабжающую организацию для переоформления документов на газифицированный объект и проведения инструктажа для нового потребителя газа по безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием;
    13.11. по истечении нормативного срока службы газоиспользующего оборудования заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса.

    Глава 3
    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ

    14. Во избежание возникновения аварийной ситуации перед включением в работу газоиспользующего оборудования необходимо убедиться, что все краны на нем и подводящем газопроводе находятся в положении "закрыто".
    15. Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями и другими аппаратами должна проверяться тяга в соответствии с техническими (эксплуатационными) документами изготовителя оборудования.
    16. Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны проветриваться. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.
    17. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования, изложенные в паспортах (инструкциях) заводов - изготовителей данного оборудования.
    18. При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие требования:
    18.1. осуществлять постоянный надзор за работающей газовой плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки горелки;
    18.2. при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки следует закрыть кран горелки духового шкафа, проветрить шкаф во избежание "хлопка" газа и при необходимости осуществить розжиг горелки;
    18.3. горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты периодически промывать моющими средствами.
    19. При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует учитывать, что они работают только при определенном давлении воды (предусмотренном техническими данными аппарата и инструкцией завода-изготовителя по его эксплуатации). Если давление воды понизится (резко уменьшится или прекратится подача воды), горелка водонагревателя погаснет. В этом случае необходимо закрыть все краны и разжигать горелку водонагревателя можно только после восстановления номинального давления потока воды.
    20. Первичное включение в работу емкостных газовых водонагревателей, отопительных аппаратов с водяным контуром, котлов (далее - отопительный аппарат) производится газоснабжающей организацией либо другой организацией, заключившей договор с газоснабжающей организацией о сотрудничестве и выполнении указанных работ, под контролем газоснабжающей организации. Отключение на летний период сезонно работающих отопительных аппаратов и их включение в работу после отключения производится газоснабжающей организацией по заявкам нанимателей жилых помещений, собственников жилых и (или) нежилых помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей.
    21. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.
    22. При пользовании газом в быту нанимателям жилых помещений, собственникам жилых и (или) нежилых помещений, собственникам жилых домов и (или) их представителям запрещается:
    22.1. допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;
    22.2. пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, арматуры, приборов автоматики;
    22.3. оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;
    22.4. оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу, оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;
    22.5. использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;
    22.6. производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов учета расхода газа;
    22.7. привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;
    22.8. сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
    22.9. использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;
    22.10. применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;
    22.11. подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;
    22.12. эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, без наличия актов или при просроченных актах проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, отсутствии записей в журналах регистрации о выполнении работ по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
    22.13. срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.

    Глава 4
    ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ПРОЧИСТКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
    КАНАЛОВ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ, БЛОКИРОВАННЫХ
    ЖИЛЫХ ДОМАХ

    23. Дымовые и вентиляционные каналы для отвода продуктов сгорания от проточных и емкостных газовых водонагревателей, отопительных газовых аппаратов с водяным контуром, котлов независимо от их конструкции подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе системы газопотребления жилого дома в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации.
    24. Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке:
    дымоходы сезонно работающих емкостных газовых водонагревателей, отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов независимо от их конструкции - перед отопительным сезоном;
    дымовые каналы кирпичные - не реже одного раза в квартал;
    вентиляционные каналы, дымовые каналы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.
    25. В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха собственники жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представители должны проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.
    26. Первичная проверка исправности и пригодности к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях), принадлежащих гражданам на праве собственности, осуществляется до пуска газа только специализированными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию, по заявкам собственников жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителей и в их присутствии.
    Результаты первичной проверки оформляются актом установленной формы.
    27. Повторные (периодические) проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях), принадлежащих гражданам на праве собственности, могут проводиться:
    специализированными организациями по заявкам собственников жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителей с оформлением акта установленной формы, как и при первичной проверке;
    собственниками жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителями, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов согласно приложению 3.
    28. Обучение граждан проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов осуществляется учреждениями образования, аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
    29. Обучение граждан осуществляется по четырехчасовой программе согласно приложению 4 с выдачей свидетельства согласно приложению 5.
    30. Взаимоотношения газоснабжающих организаций и собственников жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) уполномоченных лиц в части соблюдения установленного порядка проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, хранения актов или журналов регистрации их проверки и прочистки устанавливаются договорами на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения.
    (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Граждане после прохождения специального обучения должны обратиться в газоснабжающую организацию для внесения соответствующих изменений в указанные договоры.
    31. Контроль за своевременной проверкой состояния дымовых и вентиляционных каналов и их прочисткой осуществляют:
    газоснабжающие организации при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования;
    специалисты государственного пожарного надзора при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности.
    32. При выявлении случаев отсутствия актов проверок, выполненных специализированными организациями, или записей в журналах регистрации о выполнении работ по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и газопотребления с немедленным уведомлением об этом собственников жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителей.

    Глава 5
    ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

    33. Техническое расследование аварии, несчастного случая, связанных с использованием газа в быту, имеет целью установить причины и последствия аварии, несчастного случая, наметить меры по устранению последствий, определить размер материального ущерба, причиненного в результате аварии, разработать необходимые мероприятия для предупреждения их повторения.
    34. Техническое расследование причин аварий, несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, производится специальной комиссией, назначенной решением местного исполнительного и распорядительного органа. В состав указанной комиссии в обязательном порядке включаются представители газоснабжающей организации, Министерства энергетики Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
    В необходимых случаях к работе комиссии дополнительно могут привлекаться представители коммунальных служб.
    Газоснабжающая организация вносит предложения в местные исполнительные и распорядительные органы о составе комиссии и о порядке вызова ее членов для расследования аварии, несчастного случая.
    35. К авариям, подлежащим расследованию, относятся взрывы и пожары в жилых и (или) нежилых помещениях, связанные с использованием в них газа, вызвавшие повреждение и разрушение зданий, повреждение и отключение газоиспользующего оборудования, а также повлекшие за собой несчастные случаи.
    К несчастным случаям, подлежащим расследованию, относятся гибель людей, ожоги и травмы, полученные вследствие взрыва и пожаров, а также отравления и удушья, связанные с использованием газа в быту.
    36. Если авария, несчастный случай произошли вследствие повреждения подземного газопровода (за исключением газопроводов-вводов низкого давления в жилые здания), то производится расследование в установленном законодательством порядке.
    37. При получении извещения (заявки) об аварии, несчастном случае, связанных с использованием газа в быту, аварийная служба газоснабжающей организации немедленно сообщает об этом руководству организации, выезжает на место аварии, несчастного случая для выполнения работ по локализации и ликвидации аварии и обеспечивает сохранность обстановки при аварии, несчастном случае, если это не угрожает здоровью и жизни людей и не приведет к распространению аварии.
    При авариях, несчастных случаях, связанных с использованием газа в быту и эксплуатацией газоиспользующего оборудования, которое находится на сервисном обслуживании других организаций, заключивших договоры о сотрудничестве и выполнении указанных работ с газоснабжающими организациями, аварийная служба газоснабжающей организации вызывает их представителя на место аварии, несчастного случая.
    В случае, если аварийно-восстановительные работы начаты до прибытия комиссии, руководство газоснабжающей организации должно обеспечить фотографирование газоиспользующего оборудования и помещений, подлежащих восстановлению, как вещественных доказательств, характеризующих причины аварии, несчастного случая, степень повреждения оборудования.
    38. Информация об аварии, несчастном случае, связанных с использованием газа в быту, должна быть немедленно передана газоснабжающей организацией в вышестоящую организацию и в Министерство энергетики Республики Беларусь по средствам оперативной связи (телефон, телефакс, телетайп).
    В нерабочее время данные об аварии, несчастном случае передаются в диспетчерскую службу вышестоящей организации.
    Несвоевременное извещение о происшедшей аварии, несчастном случае рассматривается как скрытие аварии, несчастного случая.
    39. Ответственность за правильное и своевременное техническое расследование причин аварии, несчастного случая, связанных с использованием газа в быту, возлагается на членов комиссии.
    40. Контроль за ходом технического расследования причин аварий, несчастных случаев осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, органы государственного надзора и контроля в области газоснабжения.
    41. Основными задачами технического расследования являются:
    41.1. получение полной объективной первичной информации об аварии, несчастном случае;
    41.2. установление обстоятельств аварии, несчастного случая с учетом характеристики объекта и личности потерпевшего;
    41.3. выявление причин и последствий аварии, несчастного случая;
    41.4. установление размера материального ущерба, причиненного в результате аварии;
    41.5. разработка организационно-технических мероприятий по недопущению аварий, несчастных случаев.
    42. Техническое расследование причин аварии, несчастного случая должно быть начато с осмотра места аварии, несчастного случая. При этом необходимо выяснить и зафиксировать все изменения в обстановке, происшедшие с момента аварии, несчастного случая, в чем они заключались и в каких целях произведены, в каком состоянии находилось газоиспользующее оборудование и положение отключающих устройств.
    43. При осмотре места аварии, несчастного случая комиссия имеет право получать письменные и устные объяснения свидетелей и лиц, имеющих отношение к данной аварии, несчастному случаю. По их показаниям устанавливаются факты, необходимые для определения обстоятельств и причин аварии, несчастного случая, определения соответствия действий потерпевших настоящим Правилам.
    Каждое письменное объяснение и протокол опроса должны быть удостоверены подписью члена комиссии, получившего объяснение или составившего протокол опроса.
    44. В процессе технического расследования комиссия должна выяснить, обучен ли потерпевший правилам пользования газоиспользующим оборудованием, установить вид, тип, марку, год изготовления установленного газоиспользующего оборудования, его техническое состояние, когда проводилось техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и другие вопросы, необходимые для определения обстоятельств, причин и последствий аварии, несчастного случая.
    45. В процессе технического расследования комиссией должна быть изучена и проанализирована техническая и эксплуатационная документация, а также документы, регламентирующие организацию безопасного использования газа в жилых помещениях, стандарты и другие нормативные документы, изучение и анализ которых способствует выявлению причин аварии, несчастного случая.
    46. Если осмотра места аварии, несчастного случая, опроса свидетелей и ознакомления с соответствующими документами недостаточно для установления причин аварии, несчастного случая, то для решения сложных технических вопросов, лабораторных исследований, выполнения фотоснимков комиссия имеет право пригласить консультантов или экспертов.
    Заключение эксперта (в письменной форме) приобщается к материалам технического расследования. Заключение эксперта не является обязательным для комиссии, производящей техническое расследование, но несогласие комиссии с заключением должно быть мотивировано.
    47. На каждую аварию, несчастный случай руководителем аварийной бригады газоснабжающей организации должна быть составлена пояснительная записка согласно приложению 6 на месте аварии, несчастного случая.
    48. Назначенная для технического расследования комиссия не более чем в 10-дневный срок с момента аварии, несчастного случая должна составить акт технического расследования причин аварии, несчастного случая по форме согласно приложению 7, который подписывает председатель и все члены комиссии.
    49. К акту технического расследования прилагаются:
    49.1. протокол осмотра места аварии, несчастного случая, произведенного комиссией;
    49.2. эскиз места аварии, несчастного случая с нанесением газоиспользующего оборудования, с указанием линейных привязок, подписанный членами комиссии, производящими осмотр;
    49.3. письменные объяснения (протоколы опросов) потерпевших, свидетелей и других лиц;
    49.4. данные о прохождении потерпевшими обучения и инструктажа по безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием;
    49.5. медицинское заключение о характере повреждений у потерпевших (диагноз) и степени их тяжести или заключения судмедэкспертизы о причинах смерти потерпевших;
    49.6. данные лабораторных исследований (при необходимости);
    49.7. справка нанимателя жилого помещения, собственника жилого и (или) нежилого помещения, собственника жилого дома и (или) его представителя о размере материального ущерба и других потерях, вызванных аварией;
    49.8. эксплуатационная документация или выписка из нее;
    49.9. акты-предписания, выданные нанимателям жилых помещений, собственникам жилых и (или) нежилых помещений, собственникам жилых домов и (или) их представителям, уполномоченным лицам, управляющим, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда;
    49.10. копии обоснованных рекламаций, направляемых газоснабжающей организацией заводу - изготовителю газоиспользующего оборудования, если причиной аварии, несчастного случая явились конструктивные недостатки оборудования или дефекты его изготовления (при их наличии);
    49.11. заключения экспертиз в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил.
    При авариях, несчастных случаях, произошедших вследствие засорения дымовых и вентиляционных каналов или отсутствия тяги у газовых водонагревателей, к акту расследования в обязательном порядке прилагаются письменные объяснения собственников жилых и (или) нежилых помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей, уполномоченных лиц, управляющих, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, и соответствующие документы о последней проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.
    50. В 3-дневный срок после окончания технического расследования местные исполнительные и распорядительные органы направляют материалы расследования в Министерство энергетики Республики Беларусь, в газоснабжающую организацию, в зоне обслуживания которой произошла авария, несчастный случай, в ее вышестоящую организацию, в органы государственного надзора и контроля в области газоснабжения, а в необходимых случаях - органам прокуратуры по месту нахождения собственника жилого помещения, жилого дома, в котором произошла авария, несчастный случай.
    51. Учет аварий, несчастных случаев ведет газоснабжающая организация в журнале учета аварий, несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту по форме согласно приложению 8.

    Глава 6
    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

    52. Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых помещений, собственники жилых домов и (или) их представители, уполномоченные лица, управляющие, газоснабжающие организации, организации, осуществляющие техническое (сервисное) обслуживание газоиспользующего оборудования, эксплуатацию жилищного фонда, проверку и обследование дымовых и вентиляционных каналов, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в установленном законодательством порядке.
    53. Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в случае нарушения потребителем требований настоящих Правил.
    Повторное подключение газоиспользующего оборудования производится только по письменному обращению нанимателя жилого помещения, собственника жилого и (или) нежилого помещения, собственника жилого дома и (или) его представителя или местного исполнительного и распорядительного органа при условии устранения нарушений.
    54. При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению объемов газопотребления (самовольное переоборудование или подключение газоиспользующего оборудования, вмешательство в работу приборов учета расхода газа и других), потребитель газа оплачивает газоснабжающей организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной паспортной мощности газоиспользующего оборудования в пределах сроков исковой давности (с момента последнего посещения контролером газового хозяйства газоснабжающей организации или с момента снятия последнего достоверного показания прибора учета расхода газа) до устранения выявленных нарушений.

    ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) "Газоснабжение и газопотребление строительные нормы проектирования".


    Часто задаваемые вопросы / FAQ

    Для всех с таким вопросом:

    Кодекс об административных правонарушениях.

    Статья 20.7. Повреждение газопроводов (кроме магистральных)
    Повреждение газопроводов (кроме магистральных) или их оборудования при производстве работ -
    влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин.

    Статья 20.9. Нарушение правил пользования газом в быту
    Самовольное использование газа или иное нарушение правил пользования газом в быту, не причинившие существенного вреда, -
    влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

    Правила пользования газом в быту
    пункт 54.
    При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению объемов газопотребления (самовольное переоборудование или подключение газоиспользующего оборудования, вмешательство в работу приборов учета расхода газа и других), потребитель газа оплачивает газоснабжающей организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной паспортной мощности газоиспользующего оборудования в пределах сроков исковой давности (с момента последнего посещения контролером газового хозяйства газоснабжающей организации или с момента снятия последнего достоверного показания прибора учета расхода газа) до устранения выявленных нарушений.

    пункт 22.6. производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов учета расхода газа.

    Как выбрать газовый отопительный котёл? (ИМХО)

    Если Вы хотите привезти из-за границы газовое оборудование "задешево" то:
    газовые плиты (варочные поверхности) и духовые шкафы должны быть таких же моделей как и сертифицированные на территории РБ. В идеале также должны быть и договора на сервисное обслуживание этих газоиспользующих приборов. (но, что касается плит и духовок, пока на это никто не смотрит).

    Отопительные котлы (любой конструкции) и водогрейные колонки: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие на руках у владельца сертификата РБ, договора о сервисном обслуживании - для приёмки к эксплуатации в газоснабжающей организации (это, в общем, осуществимо).

    С гарантией дела обстоят следующим образом : если фирма, которая будет осуществлять сервисное обслуживание, работает ч-з Российского представителя, и котёл(колонка) куплены там же (в РФ), то за "крепкое" спасибо они могут взять на гарантию котёл (колонку), которую вы привезли с территории единого таможенного пространства (ЕТП). Котлы(колонки) привезенные из-за пределов ЕТП (Германия, Литва, Польша и т.п.) на гарантийное обслуживание не принимаются, т.к. детали списываются по штрихкоду на котле (колонке), а штрих код содержит информацию о том, куда была направлена партия котлов (соответственно не диллеру в РБ). Таким образом сервисант из РБ не может выслать на завод деталь (сама деталь тоже промаркирована) из котла, направленного на реализацию в Германию.

    В самом начале прошу отнестись с пониманием к тому, что ограничения в сфере газоснабжения "написаны кровью" т.е. за каждым "нельзя" стоит чьё-то горе из за того, что в своё время не додумали и не предусмотрели.
    И несмотря на это давайте решать и обсуждать наши желания по обустройству своего жилья и внесения в него уюта и комфортабельности.

    !!! Прошу принять к сведению, что на текущий момент я уже более 2-х лет не работаю в сфере газоснабжения. За прошедшее время изменилось очень многое (по слухам). В силу сложившихся обстоятельств мне отслеживать эти изменения не удаётся. Шапка темы потиху становится неактуальной. Если кто-то компетентный захочет взвалить на себя бремя ведения ветки, то милости прошу (пишите в личку, с админами договоримся).

    +375296218806
  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 31 октября 2012 15:32
    bulbik:

    ускорить процес проведения газа в жилой дом новостройка

    многоквартирный, многоэтажный или?

    bulbik:

    гор газ

    Минск? (сомневаюсь, т.к. в Минске и районе Мингаз делает только вводы к ж.д., и то после капремонтов, а новостройки делают подрядчики которых нанимает застройщик.)

    +375296218806
  • warlord---- Junior Member
    офлайн
    warlord---- Junior Member

    51

    16 лет на сайте
    пользователь #137088

    Профиль
    Написать сообщение

    51
    # 2 ноября 2012 13:32

    Реально ли перенести таким образом стояк? и какова примерно цена вопроса?

  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 2 ноября 2012 13:43

    Цена вопроса - не знаю.
    Скорее всего нет - т.к. прохождение газопровода ч-з жилое помещение не разрешается, а оно, судя по всему, именно жилым и будет.

    +375296218806
  • warlord---- Junior Member
    офлайн
    warlord---- Junior Member

    51

    16 лет на сайте
    пользователь #137088

    Профиль
    Написать сообщение

    51
    # 2 ноября 2012 14:36

    Через ванну кажется тоже запрещается?

  • Kirill_Velimir Neophyte Poster
    офлайн
    Kirill_Velimir Neophyte Poster

    3

    12 лет на сайте
    пользователь #700825

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 2 ноября 2012 23:19

    Кто в курсе, сколько сейчас стоит за метр прокладка газовой трубы к частному дому?

  • valmak Senior Member
    офлайн
    valmak Senior Member

    3384

    14 лет на сайте
    пользователь #251751

    Профиль
    Написать сообщение

    3384
    # 3 ноября 2012 15:18
    Kirill_Velimir:

    Кто в курсе, сколько сейчас стоит за метр прокладка газовой трубы к частному дому?

    Мне стало 25$ за метр ( год назад), с учетом того, что состоял в кооперативе.

  • ALiX Neophyte Poster
    офлайн
    ALiX Neophyte Poster

    26

    18 лет на сайте
    пользователь #50962

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 13 ноября 2012 16:48

    Такие вопросы по моему рисунку.
    Сейчас плита подключена по варианту 1, хотелось бы, чтобы было по варианту 2 (т.к. грядет ремонт кухни) - возможно ли вытяжку вплотную придвинуть (на рисунке отодвинута немного) к трубе и плиту тоже к трубе.
    Вариант 3 возможн?

  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 13 ноября 2012 22:50

    3 - нихт
    2 - да
    а счетчик где? если делать ч-з горгаз, то заставят установить

    +375296218806
  • SergeiT Senior Member
    офлайн
    SergeiT Senior Member

    9932

    15 лет на сайте
    пользователь #188579

    Профиль
    Написать сообщение

    9932
    # 13 ноября 2012 23:38 Редактировалось SergeiT, 4 раз(а).

    я делал через мингаз, несколько проще, но тоже приезжали спецы из мингаза со сваркой. слово "Счетчик" вообще не употреблялось в процессе. Может, потому, что капремонт грядет в течение пары-тройки лет, не знаю
    GuAnLe, а вариант 3, но кран выше плиты сантиметров так на 70 и совсем с краю плиты? т.е. нечто среднее между 2 и 3, а стояк - за стенкой у соседей.

    любите интернет- источник знания
  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 14 ноября 2012 09:12 Редактировалось GuAnLe, 1 раз.

    Значит так:
    за/над плитой нельзя т.к. из духового шкафа есть отдушина и из нее, при использовании, прет горячий воздух, равно как и от дальних горелок - мало того, что вероятность утечки из кранов и резьбовых соединений увеличивается в разы (усыхание уплотнительных материалов, постоянное термическое расширение и сжатие металлических деталей и "палится" шланг), так еще и вероятность возгорания этой утечки тоже повышается. Но нормативки нет. Так что думайте.

    Добавлено спустя 8 минут 9 секунд

    SergeiT:

    но кран выше плиты сантиметров так на 70 и совсем с краю плиты? т.е. нечто среднее между 2 и 3, а стояк - за стенкой у соседей.

    Как то так оно и было у меня в хрущевке на Карастояновой.
    Кран обычно на высоте 1,5-1,6 метра, высота плиты 82-84 см + крышка рабочего стола плиты 53-56 см, т.о. 56+84= 140 см и как раз над крышкой кран на опуске и получается. Самое важное, в итоге, запрятать шланг таким образом, чтобы горячий воздух и продукты сгорания газа не нагревали его. Т.е. подбирать длинну такую, чтоб по полу стилился за плитой, а не висел наискосяк в натяг. И кран на опуске (подводящей трубе) поменять на шаровый (не поленитесь купить себе самостоятельно итальянский или польский, т.к. в комплекте у горгаза будет беларуский - не айс.)

    +375296218806
  • ALiX Neophyte Poster
    офлайн
    ALiX Neophyte Poster

    26

    18 лет на сайте
    пользователь #50962

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 15 ноября 2012 22:54 Редактировалось ALiX, 2 раз(а).

    Думаю делать через Мингаз, у них там только при личном присутствии только можно заказать обследование ???
    по телефону не записывают?? :-?

    Прием документов для проведения обследования жилого помещения с целью согласования ведомостей технических характеристик, архитектурных проектов и реконструкций индивидуальных жилых домов:
    каб. 101 (ОДиК) понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45;
    каб. 103 (СЭВОГ) понедельник-четверг с 17-00 до 20-00, пятница с 15-45 до 20-00, суббота с 8-00 до 17-00;

    Кудаже обращаться??? И в ОДиК и в СЭВОГ без разницы что-ли?
    Что за документы им везти? Или мне не сюда совсем надо?

    Каким образом мне действовать, чтобы решить вопрос по переносу отвода газовой трубы??

  • SergeiT Senior Member
    офлайн
    SergeiT Senior Member

    9932

    15 лет на сайте
    пользователь #188579

    Профиль
    Написать сообщение

    9932
    # 16 ноября 2012 00:15 Редактировалось SergeiT, 2 раз(а).

    ALiX, идешь на Ботаническую 11, каб 104
    В рабочие дни 8-20, суббота- 8-17
    http://mingas.by/services/private/gascounter/
    объясняешь, что хочешь
    прилагаешь рисунки/фото
    в назначенный день приезжает бригада специально обученных людей и все делает сразу
    или вначале смотрит на месте, а делает потом
    оплата на месте по квитанции
    Я их приглашал выгнуть отвод газовой трубы
    у них с собой была заготовка доя нового отвода, но она не потребовалась
    из документов у меня был разве что паспорт

    любите интернет- источник знания
  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 16 ноября 2012 09:15

    Со сваркой - ч-з ОДиК
    Без сварки - ч-з СЭВОГ
    Для начала попробуйте ч-з участок своего р-на. По идее можно и без сварки обойтись (если только укорочение, без выше/ниже) и дешевле будет.

    +375296218806
  • ALiX Neophyte Poster
    офлайн
    ALiX Neophyte Poster

    26

    18 лет на сайте
    пользователь #50962

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 16 ноября 2012 10:46 Редактировалось ALiX, 1 раз.

    SergeiT и GuAnLe спасибо за наводку, буду пробовать через эти направления работать.

    P/S
    Позвонил на участок своего района, отослали на Ботаническую 11, каб 104 :)

  • Sir_Alex_77 Member
    офлайн
    Sir_Alex_77 Member

    244

    22 года на сайте
    пользователь #5155

    Профиль
    Написать сообщение

    244
    # 16 ноября 2012 17:28

    Возможна ли установка газовой плиты в гостиной (т.е. зал совмещенный с кухней) в коттедже? Проблема в том, что изолировать гостинную сложно. В СНБ 4.03.01 — 98 «Газоснабжение» ничего не сказано про это, только то, какой минимальный объем помещения и высота потолков... ну и размер просвета в дверях с нежилыми помещениями.
    Прикладываю план, на нем гостиная визуально отделена от коридора, но по факту это общее помещение плюс через арку еще и второй коридор входит в нее...

    B RGRDS, Sir Alex
  • agent76 Senior Member
    офлайн
    agent76 Senior Member

    547

    14 лет на сайте
    пользователь #239226

    Профиль
    Написать сообщение

    547
    # 18 ноября 2012 22:24

    Подскажите, может кто знает, можно ли установить газовую варочную панель, и газовую духовку( всё встраиваемое, независимое)?

  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 19 ноября 2012 08:25
    Sir Alex:

    ничего не сказано про это

    Сказано - помещение кухни д.б. с дверью. Внизу двери д.б. подрез или отверстия для притока воздуха площадью 0,2 м.кв. В остальном - нет проблем. Вот так.
    На момент приёмки (проектирования газоснабжения) придется установить двери, потом убрать, если очень нужно.
    ИМХО: С таким помещением лучше ставить электро (индукционную) т.к. от газовой, всё таки, много жира разлетается по комнате и оседает на всём. От электро (темболее индукции) такого не будет.

    270498:

    может кто знает, можно ли установить газовую варочную панель, и газовую духовку( всё встраиваемое, независимое)?

    Можно, хотя пока не встречал ни разу газовую духовку отдельную (имеется в виду духовка под варкой? Если духовка "через дорогу" от варочной, то сложновато газовый шланг тянуть, да и не очень гуд резиновым шлангом это делать). Очень внимательно следует отнестись к установочным чертежам (именно по духовке), чтобы был отвод продуктов сгорания организован грамотно..

    +375296218806
  • Sir_Alex_77 Member
    офлайн
    Sir_Alex_77 Member

    244

    22 года на сайте
    пользователь #5155

    Профиль
    Написать сообщение

    244
    # 19 ноября 2012 10:49 Редактировалось Sir_Alex_77, 1 раз.
    GuAnLe:

    Сказано - помещение кухни д.б. с дверью. Внизу двери д.б. подрез или отверстия для притока воздуха площадью 0,2 м.кв. В остальном - нет проблем. Вот так.

    Там так не сказано, что должна быть дверь. Там сказано, что отверстие в в двери, которая идет в смежное нежилое помещение должно быть не мене.... Дверь с нежилым помещением есть - в топочную, там не проблема сделать приток (собственно его там по любому надо будет делать).
    Зато есть вот такое:

    При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в 9.24.

    У меня как раз и не выделенная кухня. Ладно, пойду в МинГаз делать проект, потом отпишусь....

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунда

    GuAnLe:

    ИМХО: С таким помещением лучше ставить электро (индукционную) т.к. от газовой, всё таки, много жира разлетается по комнате и оседает на всём. От электро (темболее индукции) такого не будет.

    Да, мы так и думаем, если газовую не дадут поставить. Даже как вариант рассматриваем совмещенную, индукционную + газовую (а газ брать из баллона на 27 литров (он у меня и так есть))

    B RGRDS, Sir Alex
  • InnaMorato Senior Member
    офлайн
    InnaMorato Senior Member

    1818

    12 лет на сайте
    пользователь #502104

    Профиль
    Написать сообщение

    1818
    # 19 ноября 2012 11:52 Редактировалось InnaMorato, 4 раз(а).
    270498:

    Подскажите, может кто знает, можно ли установить газовую варочную панель, и газовую духовку( всё встраиваемое, независимое)?

    у меня стоит уже 5 лет, правда, дом частный. Расположены одна под другой. Независимые, естественно. А до этого стояли точно также в многоквартирном доме. Всё аристон. в строящемся доме буду устанавливать также.

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд

    GuAnLe:

    от газовой, всё таки, много жира разлетается по комнате и оседает на всём

    это не от плиты зависит, имхо, а от способа готовки. Готовлю много, часто, и убираю за собой точно столько же, сколько и хозяева с НЕгазовыми плитами. Единственный минусИК - кажущееся повышение температуры в кухне за счёт сгорания кислорода, но он убирается открытием окошка

    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд

    GuAnLe:

    пока не встречал ни разу газовую духовку отдельную

    покупалась в Минске

    Самое офигенное — не страдать фигней, не пить фигню, не есть фигню, не спать с фигней
  • GuAnLe Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    GuAnLe Senior Member Автор темы

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 19 ноября 2012 12:02
    InnaMorato:

    это не от плиты зависит, имхо, а от способа готовки

    От плиты, к сожалению, тоже. Дело в самом способе подогрева. Ведь кроме газа над конфоркой сгорает всё что только "мимо пролетает", а тут и брызги от кипящего чего либо, и пыль из воздуха, и куча чего еще, да и сам газ содержит органические примеси (даже тот же одорант).

    Для наглядности возьмите вентиляционную решетку и посмотрите, что на ней оседает кроме пыли. И жироуловители в современных кухонных вытяжках не просто так придумали. Над не газовыми плитами жироуловители в вытяжках не так бысто и сильно забиваются.
    Чистоплотность хозяйки эт конечно "+", но и осознанно добавлять себе работы никчему.

    +375296218806