Теплосчетчик стоит из двух основных частей:
1. Датчики, которые снимают следующие 6 основных параметров.
- температура подачи;
- расход жидкости или пара (в случае с паром надо учитывать еще конденсат) подачи;
- давление в подающем трубопроводе;
- температура обратки;
- расход жидкости или пара (в случае с паром надо учитывать еще конденсат) обратки;
- давление в обратном трубопроводе;
Бывают врезные и ультразвуковые.
2. Вычислитель, который основываясь на прошитых в нем характеристиках (выбирается при настройке оборудования) производит обработку, подсчет потребленного тепла, а не V теплоносителя (принцип обычного ротерного счетчика воды), который не соответствует заявленной t) (1Гкал = 1,163 кВт) и сохраняет данные от года и более.
Более того есть модели вычислителей, который позволяют обслуживать несколько узлов (групп дачиков).
Вопрос второй. Коммунальные технологии не любят и не жалуют их установку, т.к. не могут списывать на потребителя до 50% теплопотерь на трассе (утечки в том числе).
Вся загвоздка заставить их расчитывать по Вашему теплосчетчику, т.к. для этого есть куча условий по самому счетчику, установке и т.д.
Кстати не все знают, но ГВС (горячее водоснабжение) тоже можно расчитываться как за тепло, т.к. это тот же теплоноситель и котельной "по барабану", куда идет нагретая вода, на систему отопления или ГВС. По требованиям вода в системе ГВС должна всегда быть 55 град., а ведь с обычным счетчиком за сливную воду, т.к. в тупике она остывает, мы платим как за воду в 55 град.
Вопрос третий: Приобретение. Модель теплосчетчика должена входить в перечень рекомендованных к установке. И конечно же стоимость.