Никто не отменял СНБ 3.02.04-03, согласно которому:
п. 4.19 Глубина балконов (лоджий) должна быть не менее 0,9 м, а в квартирах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках - не менее 1,4 м. Высота ограждений балконов (лоджий) в квартирах должна быть не менее 1,1 м от пола.
Нагрузки, которые должно выдерживать ограждение регламентируются СНиП 2.01.07-85
8.3.2 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и
балконов следует принимать равными, кН/м:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц
и других лечебных учреждений – 0,3;
8.3.4 Для нагрузок, указанных в 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3, следует принимать коэффициент
надежность по нагрузке f = 1,2.
Вряд ли рама и стекло выдержат это давление.
Без ограждения проект не должен был пройти экспертизу. Есть кончено вероятность, но она маловероятна. Скорее всего ограждение какое-то есть в проекте. А дальше есть стройнадзор Заказчика. Он должен следить за соблюдением проектных решений при строительстве. Поэтому на мой взгляд алгоритм такой:
1. Обращаться в стройнадзор Заказчика за комментарием с указанием нарушаемых руководящих документов.
2. Далее узнаем, что это - не соблюдение проекта или ошибка в проекте.
3. В зависимости от этого, далее либо в Инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством , либо в Главгосстройэкспертизу.
Другое дело, что скорее всего проектное решение - это страшненькая металлическая решетка, устанавливаемая внутри перед стеклом, которую треть жильцов просто спилит, другая треть поменяет на что-то более эстетичное, ну а треть наверное оставит как есть. Так что у кого время есть и кому интересно, может попробовать докопаться до истины Я лично планирую поставить аккуратное кованное ограждение, заделать эту щель, сделать нормальный пол и гидроизоляцию сверху.