Для рассмотрения и изучения будущим соседям отдельные пункты требований ТНПА РБ. Копировать и тиражировать их запрещено законом, поэтому применительно к нашему дому основные положения (на мой взгляд), Сразу хочу пояснить и строго не судить, шапками за орф. ошибки не забрасывать, тема сразу будет закрыта, а ник помещен в черный список онлайнера (шучу).
Приступим.
ТКП 45-5.09-105-2009 (02250) «Отделочные работы. Правила выполнения штукатурных и малярных работ внутри зданий и сооружений»
1. Отделочные работы внутри здания должны выполняться при температуре в помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные покрытия, не ниже 10оС и влажности воздуха не более 60 %. При температуре ниже 10о С работы внутри здания должны выполняться при действующих системах отопления и вентиляции
2. Температура в помещениях не ниже 10°С должна поддерживаться круглосуточно, не менее 2 сут до начала работ, в процессе выполнения работ и не менее 12 сут после их завершения, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.
3. Отделочные работы снаружи здания должны выполняться при отсутствии атмосферных осадков и температуре окружающего воздуха не ниже 5°С
4. Просушивания отдельных мест возможно применение временного отопления с использованием оборудования калориферного типа. Применение открытых жаровен, печей-времянок не допускается.
5. Первый слой (обрызг) должен полностью покрывать оштукатуриваемую поверхность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять все неровности. Поверхность обрызга должна быть шероховатой, ее не следует сглаживать и разравнивать.
6. Поверхность штукатурного покрытия должна быть ровной и гладкой, без следов затирочного инструмента и потеков раствора. Трещины, бугры, раковины не допускаются.
7. Штукатурное покрытие внутри здания должно отвечать требованиям, значение указывается в ПСД. таблица 1
Наименование Допустимые значения
показателя качества Улучшенное штукатурное покрытие Высококачественное штукатурное покрытие
1 Отклонение от вертикальности поверхности, мм, не более:
на всю высоту помещения 10 5
на 1 м высоты помещения 2 1
2 Отклонение от горизонтальности поверхности на 1 м, мм, не более 2 1
3 Отклонение от прямолинейности поверхности (ровность), не более:
количество неровностей (на 4 м.кв.), шт. 2 2
глубиной (высотой), мм 3 2
4 Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг от вертикальности и горизонтальности, мм,
не более:
на всю высоту (длину) элемента 5 3
на 1 м высоты (длины) элемента 2 1
5 Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины, мм, не более
7 5
6 Отклонение ширины откоса от проектной величины, мм, не более 3 2
7 Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки, мм, не более
3 2
8. Не допускается производить окраску фасадов:
зимой по наледи;
во время дождя или по сырому фасаду;
при ветре, скорость которого превышает 10 м/с.
9. До начала обойных работ должны быть выполнены все скрытые электромонтажные и слаботочные проводки, кроме установки розеток и крышек выключателей, санитарно-технические работы, закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы, кроме окраски полов, плинтусов и наличников.
10. Основания, подлежащие оклейке обоями, должны соответствовать требованиям, приведенным выше, в таблице 1 и:
поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей;
поверхностные трещины расшиты, огрунтованы, заделаны шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены при нанесении простого окрасочного покрытия, а при нанесении улучшенного и высококачественного покрытия отшлифованы;
отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
швы между гипсокартонными листами огрунтованы, проклеены сеткой, прошпаклеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью;
места сопряжения конструкций из различных материалов обработаны материалами, указанными в проектной документации.
11. Верхние кромки обоев должны быть расположены по периметру помещения на одном уровне. Оклеивание поверхностей следует начинать, как правило, от угла наружной стены и продолжать от окна к двери.
12. Полотнища обоев должны наклеиваться вертикально. Отклонение от вертикальности стыков (кроме нахлесток полотнищ) оклеенной поверхности должно быть не более 2 мм на всю высоту помещения.
13. Обои поверхностной плотностью до 100 г/м2 включ. необходимо наклеивать внахлест, плотностью более 100 г/м2 - встык.
14. Излишки обоев у карнизов, плинтусов, дверных наличников, в углах должны быть обрезаны сразу после наклеивания полотнища, до его высыхания.
15. Оклеенные обоями поверхности должны соответствовать следующим требованиям:
кромки нахлестов полотнищ должны быть обращены к световым проемам без теней от них;
оклейка должна производиться из полотнищ одинакового цвета и оттенка;
должна быть выполнена подгонка рисунка на стыках;
нахлест обоев должен быть не более 4 мм;
отступление кромок, при наклеивании обоев встык, должно быть не более 0,5 мм.
16. Не допускаются:
воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов - перекосы, морщины;
заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей.
17. При производстве обойных работ обои до полного высыхания необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха в помещении не должна превышать 23°С.
18. Поверхности крепежных изделий, располагаемых под картоном, бумагой или обоями, должны иметь антикоррозионную защиту в соответствии с требованиями проектной документации.
Стекольные работы.
19. Не допускается:
установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмываемые пятна, инородные включения);
следы замазки (мастики), раствора, краски на поверхности стекол.
20. Стеклопакеты не должны подвергаться на строительной площадке доработке.
21. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы, отслоения в клеевых швах, повреждения обрамляющих рамок.
22. Стеклопакеты должны устанавливаться в створки на опорных и фиксирующих боковых и торцевых колодках, с заполнением зазоров нетвердеющими герметиками.
23. Герметизируемые поверхности должны быть предварительно очищены, просушены и обезжирены. Герметик должен наноситься равномерным сплошным слоем.
24. Работы по уплотнению и герметизации стыков должны производиться в условиях, исключающих попадание влаги на изделие.
25. При установке стеклопакетов и их креплений не допускаются перекосы, чрезмерное обжатие стеклопакетов штапиками или накладками, повреждения стекла.
ТКП 45-5.09-128-2009 (02250) «Полы. Правила устройства»
Контроль качества работ должен осуществляться в соответствии с требованиями СТБ 1483
Устройство напольных покрытий:
А. из плиточных материалов
26. Отклонение ширины швов между штучными материалами должно быть не более 1,5 мм, отклонение от прямолинейности швов должно быть не более 1,5 мм.
27. Раствор, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания, мастика холодная и клей — сразу после их выступания из швов.
28. Незаполненные швы между керамическими плитками должны заполняться композициями для заполнения швов.
29. Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) должно быть не более 2 мм.
30. Уступы между смежными плитками должны быть не более 1 мм.
31. Плиточные материалы должны быть приклеены к основанию всей поверхностью и иметь прочное сцепление с основанием.
32. Б. из ламинированных панелей
33. Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия должно быть не более 2 мм.
34. Уступы между смежными элементами покрытия не допускаются.
35. Покрытия не должны быть зыбкими.
36. При укладке ламинированных панелей необходимо предусматривать зазор возле стен, колонн и других конструкций размером от 8 до 10 мм. Панели рекомендуется укладывать по направлению дневного света или по направлению длинной стены. Стыки между панелями должны быть плотными.
37. Укладка ламинированных панелей должна производиться без сцепления с основанием.
38. При укладке плинтуса величина зазора между плинтусом и покрытием пола или стенами (перегородками) должна быть не более 1 мм.
ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) «Заполнение оконных и дверных проемов»
39. Установленные окна и двери должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений до окончания строительно-монтажных, специальных и отделочных работ.
40. Работы по заполнению оконных и дверных проемов считаются выполненными, когда окна (двери) установлены, монтажные швы, откосы и перемычки проемов заделаны
41. Требования к узлам примыкания окон и дверей к проему:
42. Для установки окон и дверей необходимо применять опорные (несущие) и распорные колодки (клинья) из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород (дуб, береза и др.).
43. Перед установкой окон и дверей необходимо:
очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли, грязи (в реконструируемых и ремонтируемых зданиях - от остатков демонтируемых коробок окон, дверей и конопатки);
удалить защитные пленки с профилей створок и коробок окон, дверей;
снять открывающиеся створки и стеклопакеты в неоткрывающихся (глухих) створках окон (для поливинилхлоридных и алюминиевых конструкций).
44. Окна и двери устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) и уровня выверяют горизонтальность, вертикальность и соосность каждого окна.
45. Опорные (несущие) и распорные колодки, клинья должны быть установлены так, чтобы не вызывать деформацию окон и дверей.
46. После закрепления окон и дверей в проектном положении распорные колодки и клинья должны быть удалены.
47. Установка опорных и распорных колодок в местах крепления не допускается.
48. Отклонение установленных окон и дверей от вертикальности и горизонтальности в плоскости и из плоскости проема должно быть не более 2,0 мм на 1 м длины.
49. Отклонение от соосности расположения окон в проемах должно быть ±10 мм на 30 м.
50. После установки и временной фиксации окно и (или) дверь необходимо закрепить в проеме при помощи крепежных элементов.
51. При креплении окон и дверей следует:
сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов;
при креплении дюбелями использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки сверлильным патроном;
при установке окон и дверей в стенах из кирпича и пустотелых керамических камней, пустотелых силикатных кирпича и камней крепление осуществлять в растворные швы;
просверленные отверстия продувать;
применять для крепления гвозди, даже специального исполнения, недопустимо.
52. Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать, мм, для окон и дверей:
деревянных - 800;
из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей белого цвета - 700;
из ламинированных и окрашенных в массе цветных профилей поливинилхлоридных - 600.
53. Крепежные элементы в стенах из бетонных и железобетонных панелей, керамического кирпича и силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона должны быть расположены на расстоянии от 150 до 180 мм от внутреннего угла коробки окна и (или) двери; в стенах из пустотелых керамических камней и силикатных камней - на расстоянии от 100 до 200 мм.
54. Крепление окон и дверей следует шурупами-саморезами, распорными рамными (анкерными) дюбелями, универсальными дюбелями, гибкими анкерными пластинами.
55. Глубина заделки шурупов и дюбелей должна быть, мм, не менее:
40 - для стен из бетона, железобетона и полнотелого кирпича;
50 - для стен из блоков из пористого природного камня;
60 - для стен из легких бетонов.
56. При установке дверей без порогов зазор между дверным полотном и полом должен быть, мм:
5 - для внутренних дверей;
12 - для дверей санитарных узлов.
57. Приемочный контроль прочности крепления окон и дверей в проемах проводится в местах крепления окон и дверей в наружных и внутренних стенах отапливаемых зданий и сооружений аккредитованной лабораторией 1 раз в три года.
58. Устройство монтажных швов.
59. Перед устройством монтажных швов примыкающие поверхности окон, дверей и проема должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледи и изморози.
60. Слои монтажного шва по всему периметру проема должны быть сплошными и не иметь разрывов.
61. Монтажные швы с внутренней стороны должны закрываться.
62. Наличники должны быть установлены вертикально и горизонтально с напуском на коробку не менее 5 мм. Отклонение наличника от вертикальности и горизонтальности должно быть не более 2 мм.
63. В местах стыковки наличников зазоры и уступы более 0,5 мм не допускаются.
64. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль.
65. Наличники к окнам, дверям крепят декоративными гвоздями, а наличники из древесины ценных пород - шурупами.
66. Отлив устанавливается после монтажа окна.
67. При установке оконного отлива в узлах примыкания к проему и коробке окна следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. Под отливами необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель на расстоянии 20–30 мм от края наружной стены. Вид материала прокладки (гасителя) устанавливается в проектной документации.
68. В отливах большой протяженности через каждые 3000 мм длины отлива следует устраивать компенсационные швы.
69. На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.
70. Отлив должен заводиться в борозды откосов проема и крепиться к коробке окна.
71. При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны - к низу оконного проема распорными дюбелями.
72. При установке отливов должны соблюдаться следующие требования:
уклон отлива — от 5 % до 30 %;
отклонение поверхности отлива от горизонтальности — не более 2 мм на 1 м;
напуск отлива на фасад — от 50 до 70 мм;
отливы должны надежно крепиться к коробке окна;
места примыкания отливов к окнам должны быть защищены от попадания влаги;
при ширине отлива более 150 мм необходимо осуществлять его дополнительное крепление с шагом 700 мм и 150 мм — от края боковой стороны отлива.
73. Установка подоконной доски
74. Подоконная доска устанавливается после монтажа окна.
75. При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией гидроизоляцию и антисептирование подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями.
76. Подоконная доска заводится в штрабы откосов проема и под нижнюю часть оконной коробки.
77. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев с контролем положения по уровню в двух направлениях.
78. Глубина штрабы в откосах с каждой стороны проема для установки подоконной доски должна быть от 30 до 70 мм.
79. Пространство под подоконной доской заполняют теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.
80. Место контакта коробки окна из поливинилхлоридных или алюминиевых профилей и деревянной подоконной доски (для исключения проникновения влаги через неплотности) промазывается силиконовым или акриловым герметиком. При установке подоконника из поливинилхлорида место контакта с коробкой окна обрабатывается клеем для склеивания пластмасс.
81. При установке подоконных досок должны соблюдаться следующие требования:
подоконные доски должны иметь уклон внутрь помещения от 0,8 % до 2 %;
отклонение поверхности установленной подоконной доски от горизонтальности должно быть не более 2 мм на 1 м;
82. Места примыкания откосов (независимо от их конструкции) к коробке окна или двери и монтажному шву должны быть изолированы герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью, ширина и глубина штрабы не должна превышать 5 мм, при этом должны выполняться мероприятия, исключающие появление трещин и щелей в период эксплуатации.
Это пробный шар, т.к. требует много времени для выжимки и частичного редактирования.