Монтируются обычные розетки евро с заземлением. Брать лучше что-нибудь качественное: например легранд или поло.
Очень важно что бы провода были выведены медь сечением 2,5 мм. кв. отдельная линия , выведенная на отдельный автомат и УЗО.
Монтируются обычные розетки евро с заземлением. Брать лучше что-нибудь качественное: например легранд или поло.
Очень важно что бы провода были выведены медь сечением 2,5 мм. кв. отдельная линия , выведенная на отдельный автомат и УЗО.
devidson:Монтируются обычные розетки евро с заземлением. Брать лучше что-нибудь качественное: например легранд или поло.
Обычная розетка под варочную поверхность не подходит!
Кстати, нет такого слова - электрика. Это наши умельцы сделали кальку с немецкого.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
822 |
16 лет на сайте Город:
|
Lordland:
Обычная розетка под варочную поверхность не подходит!
Поддержу. Та же панель гефеста номинальной мощностью - 6,3кВт(если включить все спирали одновременно). Это около 28,6 Ампер, ток. Стандарные розетки в лучшем случае расчитаны на 16А -3,2 кВт нагрузки. Розетки для плит, крупные такие, трехштырьковые,- расчитаны на ток 32 А. Поэтому стоит внимательно подойти у выбору розетки.
P.S. варочные панели Zanussi - 6-7кВт.
|
офлайн
MethroGnome
Senior Member
|
|
|
6421 |
23 года на сайте Город:
|
Есть вопрос.
Поставил недавно выключатель-регулятор освещения. При неполной яркости слышен едва заметный, но поганый высокочастотный писк. Откуда именно он исходит - не ясно. На максимальной яркости этого звука нет. Подскажите пжлст, это такая особенность всех выключателей-регуляторов или просто некачественный выключатель?
""Обычная розетка под варочную поверхность не подходит!""
Обычно импортная техника идёт без питающего шнура, т.е. покупайте то, что вам подходит, но если у Вас техника очень мощная, то соответственно нужна мощная розетка, так называемая "груша" трехштырьковая. И еще
очень мощная плита или духовка,6,3кВт, может идти с возможностью подключения на 380В. А на 220В нужно прокладывать медный кабель, сечением не менее 4 кв. мм.
кто нибудь имел дело со светодиодными светильниками? оправдывают они себя? отрабатывают ли хотя бы половину заявленного срока службы (30 -- 50 тыщ часов)?
MethroGnome,
Подскажите пжлст, это такая особенность всех выключателей-регуляторов или просто некачественный выключатель?
Скорее брак. Пищит, ИМХО, трансформатор импульсного регулятора в вашем изделии. Для эксплуатации - не страшно, а вот если слух режет, то думайте сами мириться или менять. По замене не факт, что будет лучше.
Здравствуйте!
Будет вот такая квартира с таким коридором.
Подскажите, пожалуйста, что и в каких местах в коридоре можно установить, чтобы свет автоматически включался и выключался при ходьбе людей из комнат на кухню и санузлы? И чтобы не реагировало на беготню кота. Спасибо.

И еще очень мощная плита или духовка,6,3кВт, может идти с возможностью подключения на 380В. А на 220В нужно прокладывать медный кабель, сечением не менее 4 кв. мм.
1.Не с возможностью подключения на 380В, а на одну, две, и три фазы.
2.На плиту можно прокладывать и аллюминий, главное правильно подобрать сечение.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
2.На плиту можно прокладывать и аллюминий, главное правильно подобрать сечение.
в задницу аллюминий, медь как-то понадежнее. а вот сечение нужно всегда подбирать правильно![]()
Я посмотрел что сейчас на рынке предлагают из варочных плит - если какой ДР или сабантуйчик, то допустим юзают все 4 плитки (с расширением) на максимуме итого в итоге 7.1 кВт значит необходимо тянуть ВВГ 3*6мм2 через 40 амперный автомат а перед автоматом что поставить на эту линию?? обисните что такое дифф
nata.2005:Здравствуйте!
Будет вот такая квартира с таким коридором.
Подскажите, пожалуйста, что и в каких местах в коридоре можно установить, чтобы свет автоматически включался и выключался при ходьбе людей из комнат на кухню и санузлы? И чтобы не реагировало на беготню кота. Спасибо.
Ну неужели никто не подскажет?![]()
Ну неужели никто не подскажет
Страничку назад, я давал координаты Николай Николаевича, позвоните ему, есть разные, от 40 тыр до 120 $.
Зависит цена от изготовителя и от вида нагрузки.
nata.2005, когда ночью по нужде пойдете, автоматически включающийся свет в коридоре никому радости не доставит 
Если уж ставить - то потолочный всенаправленный датчик движения прям по центру. Чтоб срабатывал сразу при появлении человека в любом из дверных проемов придется настроить на максимальную чувствительность, еще и не каждый такую чуйку даст. Что, в свою очередь, может привести к срабатыванию от кота, зависит от его пушистости (короткошерстные больше тепла излучают, сильнее реакция датчика).
stakler:Я посмотрел что сейчас на рынке предлагают из варочных плит - если какой ДР или сабантуйчик, то допустим юзают все 4 плитки (с расширением) на максимуме итого в итоге 7.1 кВт значит необходимо тянуть ВВГ 3*6мм2 через 40 амперный автомат а перед автоматом что поставить на эту линию?? обисните что такое дифф
Советую вам и соответствующую розетку подобрать. Если не ошибаюсь, белорусская розетка трехфазная (БелТИЗ которая) 32А всего выдерживает.![]()
32А всего выдерживает
Коэфф. одновременного включения практически НИКОГДА не будет равен единице.
Поэтому не мучайте "моск", 32А автомат и подводка ВВГ 3*4 мм.
nata.2005:bigross, Andry_S, спасибо!!!
+100, розетки можно качественные поставить в однушку не так жостко по деньгам..