    sergej-123, я как-то однозначно и понял)

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 12 ноября 2013 20:05 Редактировалось Valdis_Pelsh, 1 раз.

    Хочу поменять это советское инженерное чудо (6.3 амперное) на современный автомат, ибо выбивает даже обогреватель, не говоря уже о сварке... НО ВОЗНИК ВОПРОС КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ: В гараж входит 4 провода (черный, коричневый, желтый, и голубой) черный идет на болт корпуса эл. щита все остальные в этот чудо рубильник. Возник вопрос, почему фаза только на коричневом.... голубой и желтый это нули ???

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 12 ноября 2013 20:18

    220 значит, а не 380

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    15 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 12 ноября 2013 20:21

    Valdis_Pelsh, стесняюсь спросить, а на каком количестве проводов вы рассчитывали там найти фазу?

    Будем жить плохо, но недолго
  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 12 ноября 2013 20:24

    Рассчитывал как раз таки на одном... не понял только зачем 2 нуля пропускать через ЭТО и потом вводить в счетчик, при том, что третий (черный) идет на корпус....

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 12 ноября 2013 20:29

    Valdis_Pelsh, защиту сделали не только по фазному проводу но и нулевому.

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 12 ноября 2013 20:32

    Сформулирую вопрос по другому:

    ЗАЧЕМ вводить в гараж (до рубильника) ТРИ НУЛЯ ???

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 12 ноября 2013 20:44

    Valdis_Pelsh, 1-был такой кабель
    2- может должно было быть 3 фазы.
    не 3 нуля-2 нуля 1 зануление

  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 12 ноября 2013 21:11

    Ясно. Буду значит ставить 2 полюсной автомат (фаза, ноль) и 1 полюсной (второй ноль). Или можно ''трешку'' поставить? Просто читал что они только для 380.

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    22 года на сайте
    пользователь #8740

    Профиль

    1984
    # 12 ноября 2013 21:30 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Valdis_Pelsh, чтобы дать исчерпывающий ответ (ну или совет), ответьте на вопросы:
    1.ну а дальше разводка как сделана, оба нуля используется?
    2. разводку после ящика будете переделывать?
    3. можете посмотреть откуда заходит в ящик 4-х проводный кабель - может там банально запараллелены несколько жил?
    4. насколько точно вы определили где фаза, а где ноль?

    "трешка" значительно дороже. по сути там три независимые однушки, объединенные механически так, что при сработке одного будут принудительно отключены остальные, по которым, возможно, небыло перегрузки. поставить ее можно, вреда (кроме финансового) не будет.

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    12 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 12 ноября 2013 21:37
    Valdis_Pelsh:

    Сформулирую вопрос по другому:

    ЗАЧЕМ вводить в гараж (до рубильника) ТРИ НУЛЯ ???

    Ввод в гараж проложен из дома?

    PaulBP:

    Valdis_Pelsh, 1-был такой кабель
    2- может должно было быть 3 фазы.
    не 3 нуля-2 нуля 1 зануление

    Если у Вас в доме 380 В
    то 2 вариант.
    Если переделывать, то начинать из дома

    setelektro@mail.ru
  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 12 ноября 2013 21:41
    kir[102]:

    Valdis_Pelsh, чтобы дать исчерпывающий ответ (ну или совет), ответьте на вопросы:
    1.ну а дальше разводка как сделана, оба нуля используется?
    2. разводку после ящика будете переделывать?
    3. можете посмотреть откуда заходит в ящик 4-х проводный кабель - может там банально запараллелены несколько жил?
    4. насколько точно вы определили где фаза, а где ноль?

    1. Да, через двухполюсные автоматы, на освещение и розетки
    2. Нет, там современные автоматы 16ки стоят
    3. Боюсь что не получится. Из металлической 3/4 трубы, проложенной над воротами всех 20 гаражей в пролете
    4. Индикаторной отверткой, по очереди прикасаясь к каждому из трех проводов ввода (до рубильника).

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    12 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 13 ноября 2013 09:34

    Valdis_Pelsh, ставьте двухполюсный автомат и будет вам счастье :))

    setelektro@mail.ru
  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 13 ноября 2013 09:48
    Setelektro:

    Valdis_Pelsh, ставьте двухполюсный автомат и будет вам счастье :))

    Пустив мимо автомата любой из 2х нулей? )

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    15 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 13 ноября 2013 10:01

    Valdis_Pelsh, зачем вам два нуля?

    Будем жить плохо, но недолго
  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 13 ноября 2013 10:26

    Фаза и ДВА нуля входят в СЧЕТЧИК, столько же и выходят обратно.... Если я уберу один из нулей - счетчик будет нормально работать?

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #944996

    Профиль

    0
    # 13 ноября 2013 11:26

    [censored by glad_to_see]

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    12 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 13 ноября 2013 13:07
    Valdis_Pelsh:

    Фаза и ДВА нуля входят в СЧЕТЧИК, столько же и выходят обратно.... Если я уберу один из нулей - счетчик будет нормально работать?

    на автомате убираете желтый и на счетчике убираете желтый и все будет нормально работать

    setelektro@mail.ru
  • Valdis_Pelsh Senior Member
    офлайн
    Valdis_Pelsh Senior Member

    3352

    16 лет на сайте
    пользователь #197660

    Профиль
    Написать сообщение

    3352
    # 13 ноября 2013 15:00 Редактировалось Valdis_Pelsh, 1 раз.

    Досконально изучив щит, разобрался что к чему. Раньше к каждому гаражу было подведено 380V (спрашивл у тех, кто давно там обитает) но потом то ли в целях безопасности, то ли еще почему то отключили лишние фазы и стало 220. Схему подключения в щитке естественно никто не менял, вот она...

    А вот сам счетчик...

    Прав ли я, что счетчик рассчитан максимум на 5А по одной фазе, и чтобы ставить более мощный вводной автомат - его надо тоже под замену?

    P.S. Заранее спасибо.

    Я угадаю эту мелодию с трех нот...
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 13 ноября 2013 17:38

    Valdis_Pelsh, более мощный автомат дадут поставить?