sergej-123, я как-то однозначно и понял)
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|

Хочу поменять это советское инженерное чудо (6.3 амперное) на современный автомат, ибо выбивает даже обогреватель, не говоря уже о сварке... НО ВОЗНИК ВОПРОС КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ: В гараж входит 4 провода (черный, коричневый, желтый, и голубой) черный идет на болт корпуса эл. щита все остальные в этот чудо рубильник. Возник вопрос, почему фаза только на коричневом.... голубой и желтый это нули ???
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
15 лет на сайте Город:
|
Valdis_Pelsh, стесняюсь спросить, а на каком количестве проводов вы рассчитывали там найти фазу?
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Рассчитывал как раз таки на одном... не понял только зачем 2 нуля пропускать через ЭТО и потом вводить в счетчик, при том, что третий (черный) идет на корпус....
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Сформулирую вопрос по другому:
ЗАЧЕМ вводить в гараж (до рубильника) ТРИ НУЛЯ ???
Valdis_Pelsh, 1-был такой кабель
2- может должно было быть 3 фазы.
не 3 нуля-2 нуля 1 зануление
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Ясно. Буду значит ставить 2 полюсной автомат (фаза, ноль) и 1 полюсной (второй ноль). Или можно ''трешку'' поставить? Просто читал что они только для 380.
|
офлайн
Неизвестный кот
Паяльник & Отвертка TEAM
|
|
|
1984 |
22 года на сайте Город:
|
Valdis_Pelsh, чтобы дать исчерпывающий ответ (ну или совет), ответьте на вопросы:
1.ну а дальше разводка как сделана, оба нуля используется?
2. разводку после ящика будете переделывать?
3. можете посмотреть откуда заходит в ящик 4-х проводный кабель - может там банально запараллелены несколько жил?
4. насколько точно вы определили где фаза, а где ноль?
"трешка" значительно дороже. по сути там три независимые однушки, объединенные механически так, что при сработке одного будут принудительно отключены остальные, по которым, возможно, небыло перегрузки. поставить ее можно, вреда (кроме финансового) не будет.
Valdis_Pelsh:Сформулирую вопрос по другому:
ЗАЧЕМ вводить в гараж (до рубильника) ТРИ НУЛЯ ???
Ввод в гараж проложен из дома?
PaulBP:Valdis_Pelsh, 1-был такой кабель
2- может должно было быть 3 фазы.
не 3 нуля-2 нуля 1 зануление
Если у Вас в доме 380 В
то 2 вариант.
Если переделывать, то начинать из дома
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
kir[102]:Valdis_Pelsh, чтобы дать исчерпывающий ответ (ну или совет), ответьте на вопросы:
1.ну а дальше разводка как сделана, оба нуля используется?
2. разводку после ящика будете переделывать?
3. можете посмотреть откуда заходит в ящик 4-х проводный кабель - может там банально запараллелены несколько жил?
4. насколько точно вы определили где фаза, а где ноль?
1. Да, через двухполюсные автоматы, на освещение и розетки
2. Нет, там современные автоматы 16ки стоят
3. Боюсь что не получится. Из металлической 3/4 трубы, проложенной над воротами всех 20 гаражей в пролете
4. Индикаторной отверткой, по очереди прикасаясь к каждому из трех проводов ввода (до рубильника).
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Setelektro:Valdis_Pelsh, ставьте двухполюсный автомат и будет вам счастье
)
Пустив мимо автомата любой из 2х нулей? )
|
офлайн
sergej-123
Senior Member
|
|
|
6193 |
15 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Фаза и ДВА нуля входят в СЧЕТЧИК, столько же и выходят обратно.... Если я уберу один из нулей - счетчик будет нормально работать?
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
Valdis_Pelsh:Фаза и ДВА нуля входят в СЧЕТЧИК, столько же и выходят обратно.... Если я уберу один из нулей - счетчик будет нормально работать?
на автомате убираете желтый и на счетчике убираете желтый и все будет нормально работать
|
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
|
3352 |
16 лет на сайте Город:
|
Досконально изучив щит, разобрался что к чему. Раньше к каждому гаражу было подведено 380V (спрашивл у тех, кто давно там обитает) но потом то ли в целях безопасности, то ли еще почему то отключили лишние фазы и стало 220. Схему подключения в щитке естественно никто не менял, вот она...

А вот сам счетчик...

Прав ли я, что счетчик рассчитан максимум на 5А по одной фазе, и чтобы ставить более мощный вводной автомат - его надо тоже под замену?
P.S. Заранее спасибо.